Elektryk który robił mi elektryke, mówi że przepisy się zmieniły i wymagane jest jeszcze domontowanie czegoś takiego jak ochronnik przepięciowy , troche to kosztuje , czy naprawdę jest to wymagane przepisami i potrzebne do odbioru instalacji elektrycznej ? a pozatym to jaka jest funkcjat ego czegoś...? , wyłączniki róznicowo prądowe i nadmiarowe mam , a po co jeszcze coś takiego ?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/90022-do-elektryk%C3%B3w-ochronnik-przepi%C4%99ciowy/
Udostępnij na innych stronach

Elektryk który robił mi elektryke, mówi że przepisy się zmieniły i wymagane jest jeszcze domontowanie czegoś takiego jak ochronnik przepięciowy , troche to kosztuje , czy naprawdę jest to wymagane przepisami i potrzebne do odbioru instalacji elektrycznej ? a pozatym to jaka jest funkcjat ego czegoś...? , wyłączniki róznicowo prądowe i nadmiarowe mam , a po co jeszcze coś takiego ?

 

Witaj,

To urządzenie chroni odbiorniki stale podłączone do sieci przed zniszczeniem przez pojawienie się przepięcia. Źródłem przepięcia jest najczęściej uderzenie pioruna w napowietrzną linię przesyłową nn. Rzadziej zarzucenie zerwanej linii wn na nn lub wypadek lub błąd człowieka na rozdzielni.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/90022-do-elektryk%C3%B3w-ochronnik-przepi%C4%99ciowy/#findComment-2087121
Udostępnij na innych stronach

Czasm ZE wymaga w warunkach przyłączenia aby zastosowac ochronniki przeciwprzepięciowe.

W przyłączu kablowym może powstać przepięcie wywołane indukcją spowodowaną od uderzenia pioruna w ziemię, drzewo, słup wysokiego napięcia itp czasem nawet odległego.

Aby takie ochronniki spełniły swoje zadanie muszą być zastowane systemowo tzn przy zachowaniu ich stopniowania (klasy B, C i D)

Było na Forum dużo tylko przeba poszukać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/90022-do-elektryk%C3%B3w-ochronnik-przepi%C4%99ciowy/#findComment-2087221
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy takie są przepisy, może elektryk-instalator się wypowie.

Ja będę miał przyłącze do linii napowietrznej więc sobie założę ochronniki. Piszę w liczbie mnogiej bo są ich trzy klasy. Te najmniejsze wtyka się w gnizdko sieciowe a dopiero w niego wtyczkę od np. komputera czy cennego sprzętu audio-video jak i np. pieca c.o. lub/i c.w.u. tudzież innych ważnych w domu urządzeń.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/90022-do-elektryk%C3%B3w-ochronnik-przepi%C4%99ciowy/#findComment-2087242
Udostępnij na innych stronach

Ochronniki są zalecane. Nie ma obowiązku prawnego ich stosowania w obiektach poniżej 1000 m3. jednak jeśli już się je instaluje, to muszą być właściwie dobrane i zamontowane aby były skuteczne. nieprawidłowy dobór i montaż nie daje ochrony, przeciwnie może pogorszyć sytuację. I naprawdę nie jest to takie proste jak się nawet wielu elektrykom wydaje.

Zasady montażu mówią o dopuszczalnych i wymaganych odległościach, dlugości przewodów, dopuszczalnym promieniu ich zagięcia, usytuowaniu zabezpieczeń, dobezpieczeniach i jeszcze innych parametrach, które należy uwzględnić planując ich stosowanie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/90022-do-elektryk%C3%B3w-ochronnik-przepi%C4%99ciowy/#findComment-2087824
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...