kanalizacja fi 110


Recommended Posts

Spotkałem rozne opinie i moze cos mi doradzicie. musze wykonac okolo 70m kanalizacji do szamba.czy moge dac rure fi 110 czy koniecznie musi byc fi160?

ze wzgledu na odległosc jest spora roznica w kosztach.

Na chłopski rozum to w 110 lepiej wszystko popłynie bo ta sama jednostka wody wypełni 110 np. w połowie a w 160 bnedzie tylko na dnie i ciala geste gorzej popłyna.

Na tym odcinku 70m chce dac 3 rewizje.

Czy ktos ma kanalizacje wykonana z 110 i dluzsza odległosc i ma jakies problemy?

sprawa pilna bo jutro chce kłasc rury...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spotkałem rozne opinie i moze cos mi doradzicie. musze wykonac okolo 70m kanalizacji do szamba.czy moge dac rure fi 110 czy koniecznie musi byc fi160?

ze wzgledu na odległosc jest spora roznica w kosztach.

Na chłopski rozum to w 110 lepiej wszystko popłynie bo ta sama jednostka wody wypełni 110 np. w połowie a w 160 bnedzie tylko na dnie i ciala geste gorzej popłyna.

Na tym odcinku 70m chce dac 3 rewizje.

Czy ktos ma kanalizacje wykonana z 110 i dluzsza odległosc i ma jakies problemy?

sprawa pilna bo jutro chce kłasc rury...

Wtedy musisz mieć duży spadek a przy 160 wystarczy 1,5%.

70 m to kawałek magistrali.

 

jak się nie będzie wylizywał to może tych włosów tyle nie będzie :roll:

Jak ja Cie lubie :D

może nie ma kuwety?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spotkałem rozne opinie i moze cos mi doradzicie. musze wykonac okolo 70m kanalizacji do szamba.czy moge dac rure fi 110 czy koniecznie musi byc fi160?

ze wzgledu na odległosc jest spora roznica w kosztach.

Na chłopski rozum to w 110 lepiej wszystko popłynie bo ta sama jednostka wody wypełni 110 np. w połowie a w 160 bnedzie tylko na dnie i ciala geste gorzej popłyna.

Na tym odcinku 70m chce dac 3 rewizje.

Czy ktos ma kanalizacje wykonana z 110 i dluzsza odległosc i ma jakies problemy?

sprawa pilna bo jutro chce kłasc rury...

Wtedy musisz mieć duży spadek a przy 160 wystarczy 1,5%.

70 m to kawałek magistrali.

 

to jaki dac spadek zeby było dobrze? w jakim przedziale procentowym?

Działka jest ze spadkiem wiec moge dac troche wiecej...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla Dn 160 2% przy ściekach komunalnych - wystarczająco.

Jeśli chodzi o średnicę to gdybyś miał przykanalik do sieci kanalizacyjnej minimalna srednica jaką można stosować to ....DN 160 :lol: - to tak dla ciekawości.

A Dn 110 to na piony w budynku, zresztą nawet nie wiem czy robia Dn 110 w wersji zewn. (pomarańczowa).

Aha, jeszcze jedno pytanie: po co Ci trzy rewizje, czyżbyś miał trzy zmiany kierunków przepływu na tych 70 mb?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzis ułozyłem 30m kanalizy(deszcz mi przerwał prace) i musiałem zrobic wiekszy spadek bo miejscami okolo 5% ze wzgledu na pochyły teren.w jakich granicach (od ilu do ilu %) powinno byc nachylenie kanalizy zeby dobrze funkcjonowała?

zostało mi jeszcze do zrobienia ponad 30m.

spadek minimalny 0.5%

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzis ułozyłem 30m kanalizy(deszcz mi przerwał prace) i musiałem zrobic wiekszy spadek bo miejscami okolo 5% ze wzgledu na pochyły teren.w jakich granicach (od ilu do ilu %) powinno byc nachylenie kanalizy zeby dobrze funkcjonowała?

zostało mi jeszcze do zrobienia ponad 30m.

spadek minimalny 0.5%

 

spade minimalny 0,5% to zaden problem,ale jaki jest jest maxymalny spadek bo mam dzialke ze spadkiem i musze zrobic nachylenie nawet 10%.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzis ułozyłem 30m kanalizy(deszcz mi przerwał prace) i musiałem zrobic wiekszy spadek bo miejscami okolo 5% ze wzgledu na pochyły teren.w jakich granicach (od ilu do ilu %) powinno byc nachylenie kanalizy zeby dobrze funkcjonowała?

zostało mi jeszcze do zrobienia ponad 30m.

spadek minimalny 0.5%

 

spade minimalny 0,5% to zaden problem,ale jaki jest jest maxymalny spadek bo mam dzialke ze spadkiem i musze zrobic nachylenie nawet 10%.

ograniczeniem maksymalnym jest wytrzymałość materiału - ale tu nic ci nie grozi :D to problem w górach przy różnicach wysokości liczonychw dziesiątkach metrów. Czy Zielona Góra to juz góry?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzis ułozyłem 30m kanalizy(deszcz mi przerwał prace) i musiałem zrobic wiekszy spadek bo miejscami okolo 5% ze wzgledu na pochyły teren.w jakich granicach (od ilu do ilu %) powinno byc nachylenie kanalizy zeby dobrze funkcjonowała?

zostało mi jeszcze do zrobienia ponad 30m.

spadek minimalny 0.5%

 

spade minimalny 0,5% to zaden problem,ale jaki jest jest maxymalny spadek bo mam dzialke ze spadkiem i musze zrobic nachylenie nawet 10%.

ograniczeniem maksymalnym jest wytrzymałość materiału - ale tu nic ci nie grozi :D to problem w górach przy różnicach wysokości liczonychw dziesiątkach metrów. Czy Zielona Góra to juz góry?

 

jezeli gorki po 100 pare metrow to juz gory to zielona gora to juz gory.

moj dom stoii na 136mnpm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...