mruva 11.11.2007 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Witam; Mam pytanie, która Waszym zdaniem z poniższych technologii ma najniższy współczynnik "U" i jest najlepsza: 1. Beton komórkowy 24 + 15 cm styropian2. Pustak ceramiczny Max + 15 cm styropian3. Pustak ceramiczny U 220 + 15 cm styropian Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 11.11.2007 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 napewno najcieplejsza jest ta pierwsza ściana. Ale różnice będą minimalne. Ja bym wybrał bez gadania 2. I to maxa szukałbym maksymalnie twardego - nieporyzowanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2117055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 11.11.2007 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 nie bardzo zgadza mi sie terminologia, U220 ma 25cm grubości , a Max ma 29cm czyli określenie Max220 to chyba to samo co U220? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2117058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.11.2007 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Witam; Mam pytanie, która Waszym zdaniem z poniższych technologii ma najniższy współczynnik "U" i jest najlepsza: 1. Beton komórkowy 24 + 15 cm styropian 2. Pustak ceramiczny Max 220 + 15 cm styropian 3. Pustak ceramiczny U 220 + 15 cm styropian Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam. a czym by się różniło od tego? 1. Beton komórkowy 24 2. Pustak ceramiczny Max 3. Pustak ceramiczny U 220 a te mają podane u KAŻDEGO producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2117068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mruva 11.11.2007 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Takiej terminologii użyto w ksiązce "Szkoła Budowania" wg Muratora Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2117069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMP 11.11.2007 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 szkielet 14cm, 15 cm wełny, 10 styropianu --> U=0,16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2118152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mruva 12.11.2007 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Dziękuję, ale nie jestem zainteresowana szkieletem, tak jak napisałam interesują mnie tylko w/w technologie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2118552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 12.11.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 no jeszcze lepszy współczynnik osiągniesz stosując zamiast 15 cm styropianu 20 cm a co w konstrukcji to już kwestia myślę wyboru -ceramika odporna na wilgoć jak już wyżej pisano ale inercja lepsza -bk lepiej izoluje niż ceramika nie wiem kwestia przeliczeń cenowych i wyboru i upodobań co ma być priorytetem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2119076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 12.11.2007 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Witam; Mam pytanie, która Waszym zdaniem z poniższych technologii ma najniższy współczynnik "U" i jest najlepsza: 1. Beton komórkowy 24 + 15 cm styropian 2. Pustak ceramiczny Max + 15 cm styropian 3. Pustak ceramiczny U 220 + 15 cm styropian Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam. tu masz kalkulator http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2119205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mruva 12.11.2007 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 dzięki za ten kalkulator, w zasadzie wynika z tego, że najlepszy współczynnik osiągniemy przy BK lub keramzycie. Priorytety to ciepło i w miarę tanio. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2119234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 12.11.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 extra ten kalkulator yeeeeee Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2119366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 12.11.2007 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 szkielet 14cm, 15 cm wełny, 10 styropianu --> U=0,16 W praktyce ściany zewnętrzne naszych domów będą miały U=0,2 (z dużym przybliżeniem). To U=0.16 nie jest możliwe.... I jak, wprowadziłeś się już? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2119382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 12.11.2007 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Ten szkielet oslabia ten wspolczynnik. Oczywiscie wszystkie parametry sa podane dla suchego materialu Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2119517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiozłodzi 12.11.2007 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Aaaaaa może ktoś by podpowiedział jak obliczyć współczynnik przenikania przy ścianie 3 warstwowej z szczeliną w środku a styropian na zewnątrz.........czy mogę posłużyć się tym kalkulatorem http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator i czy obliczenia będą prawidłowe ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2119540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 12.11.2007 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Mozesz jako dla sciany trojwarstwowej, kolejnosc w tym wypadku nie ma znaczenia Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2119550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiozłodzi 12.11.2007 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Mozesz jako dla sciany trojwarstwowej, kolejnosc w tym wypadku nie ma znaczenia Pzdr. Pięknie dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2119602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.11.2007 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 U-220 25cm + 15 cm styro od U=0,227 do U=0,253 BTW styropian lambda przyjąłem 0,04 mimo że w sprzedaży są już 0,03 Oj , styropianu 0,03 to chyba nie ma. Wchodzą w rachube wyłącznie płyty styropianowe z Neoporu (styropian z grafitem). W zależności od gęstości płyty to 0,031 lub 0,033. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2119861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 12.11.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 coś sobie policzyłam ,U= Rodzaj materiału Styr 10 cm Styr 15 cm Styr 20 cm Cermika Max 19 cm 0.3330 0.2385 0.1857 29 cm 0.3096 0.2262 0.1782 Beton Kom.24cm (400) 0.2104 0.1683 0.1402 (500) 0.2334 0.1826 0.1500 Cegła silikat pełna 0.3510 0.2476 0.1912 25cm Porotherm-25cm 0.3093 0.2261 0.1781 na zaprawie zwykłej i wychodzi mi te U[W/m2K] dla silikatu nie ciekawie nawet gorzej niż dla pustaka ceramicznego MAx 29cm!!!!A mówi się że silikaty cieplejsze od ceramiki .?? Może to ktoś wytłumaczyc .....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2120293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.11.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 a co tu tłumaczyć, źle słyszałaś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2120302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 12.11.2007 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 kolega z pracy sie dziś chwalił ze ma z silikatu dom i że najcieplejszy nawet cieplej niż w ceramice hehhee to mu wyniki jutro zapodam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90834-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-2120322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania