Radek-10 15.11.2007 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Zwiększenie krzywej do 1,4 dało sukces połowiczny.Wczoraj wieczorem zaczeło grzać i do rana było ciepło.Następnie powtórka sytuacji z wczoraj od rana zero grzania.Woda C.W.U. ok ale kaloryfery zimne.Dzwoniłem jeszcze raz do serwisu i ktoś ma przyjechać i pogrzebać w piecu.Dorażnie dogrzewam dom przyciskiem kominiarskim.pzdrRadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 15.11.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 przecież masz jeszcze tam do zaprogramowania okresy kiedy ma byc temperatura dzienna a kiedy nocna. Sprawdz to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 16.11.2007 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 przecież masz jeszcze tam do zaprogramowania okresy kiedy ma byc temperatura dzienna a kiedy nocna. Sprawdz to. He he he - od najprostszych rozwiazań powinno sie zaczynać - oczywiście że sprawdź to na początku. Sprawdź jeszcze jaką masz wartość temperatury zredukowanej ustawionej na kotle ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek-10 16.11.2007 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Był Viessman,wszystko się wyjaśniło.Instalator robiący rozruch kotła "zapomniał" wsunąc do zasobnika ( mam 300l do solarów i kominka z p.w.) czujnik temperatury wody który zwisał sobie za zasobnikiem.Efekt był taki że czujnik pokazywał że woda ( C.W.U.)ciągle jest niedogrzana do ustawionej temp. (50 C.) i ciągle ją grzał.A ogrzewanie CO włączało się tylko w nocy kiedy pieca nie interesował już podgrzew CWU.Teraz już jest ciepło.Za wszystkie podpowiedzi dzięki.pzdrRadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 16.11.2007 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Generalnie nie jestem zaskoczony ... Mam jak najgorsze zdanie o serwisantach Viessmanna ... Ale najważniejsze że rozwiązałeś problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 16.11.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Mam jak najgorsze zdanie o serwisantach Viessmanna ... U mnie serwisant położył kabel zasilający (230V) i od pompy cyrkulacyjnej na rurach miedzianych od obiegu CO, co spowodowało po jakimś czasie stopienie izolacji! Szybko, niedbale, zero wyjaśnienia co do zasady działania i regulacji kotła (instrukcję dostałem tylko po niemiecku ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 16.11.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Tutaj - moje zmagania z serwisem Viessmanna ... - ekhhh - no comments Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 17.11.2007 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Mam jak najgorsze zdanie o serwisantach Viessmanna ... U mnie serwisant położył kabel zasilający (230V) i od pompy cyrkulacyjnej na rurach miedzianych od obiegu CO, co spowodowało po jakimś czasie stopienie izolacji! Szybko, niedbale, zero wyjaśnienia co do zasady działania i regulacji kotła (instrukcję dostałem tylko po niemiecku ). No nieźle - to jaka tam musiała być temperatura? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 18.11.2007 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 serwisant położył kabel zasilający (230V) i od pompy cyrkulacyjnej na rurach miedzianych od obiegu CO, co spowodowało po jakimś czasie stopienie izolacji! Szybko, niedbale, zero wyjaśnienia co do zasady działania i regulacji kotła (instrukcję dostałem tylko po niemiecku ). No nieźle - to jaka tam musiała być temperatura? Ponad 100 stopni - aby się stopiła izolacja przewodów ... - co jest dziwne dla kondenstata gdyż temp wody na wyjściu z kotłów tego typu są duuuużo mniejsze ... - u mnie przy krzywej 0,8 przy temperaturach na zewnątrz w granicach -7 stopni kocioł daje wodę o temp 45 stopni ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 18.11.2007 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Ponad 100 stopni - aby się stopiła izolacja przewodów ... - co jest dziwne dla kondenstata gdyż temp wody na wyjściu z kotłów tego typu są duuuużo mniejsze ... - Nie mam kondensata, mam vitopenda, w bieżącym roku w styczniu temp. na zew. była -25*C, wtedy na kotle miałem ustawione maks. temp CO czyli 76*C (histereza +-8*C). Izolacja była czarna, zwęglona, ale nie doszło do zwarcia, przypadkowo to zobaczyłem, bo kabelek był akurat białego koloru. Inna sprawa, że w vitopendzie są specjalne korytka na kable i zapinki, żeby je ładnie umocować, a nie żeby sobie bezładnie zwisały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 18.11.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Był Viessman,wszystko się wyjaśniło.Instalator robiący rozruch kotła "zapomniał" wsunąc do zasobnika ( mam 300l do solarów i kominka z p.w.) czujnik temperatury wody który zwisał sobie za zasobnikiem.Efekt był taki że czujnik pokazywał że woda ( C.W.U.)ciągle jest niedogrzana do ustawionej temp. (50 C.) i ciągle ją grzał.A ogrzewanie CO włączało się tylko w nocy kiedy pieca nie interesował już podgrzew CWU.Teraz już jest ciepło.Za wszystkie podpowiedzi dzięki. pzdr Radek To dobrze że szlag nie trafił kotła, bo jak on przez półtora tygodnia grzał w porze dziennej cały czas wodę to tam panowały niezłe warunki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 18.11.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 (...) Nie mam kondensata, mam vitopenda, w bieżącym roku w styczniu temp. na zew. była -25*C, wtedy na kotle miałem ustawione maks. temp CO czyli 76*C (histereza +-8*C). Izolacja była czarna, zwęglona, ale nie doszło do zwarcia, przypadkowo to zobaczyłem, bo kabelek był akurat białego koloru. Inna sprawa, że w vitopendzie są specjalne korytka na kable i zapinki, żeby je ładnie umocować, a nie żeby sobie bezładnie zwisały. No tak - wątek dotyczy kotła kondensacyjnego - jeżeli masz Vitopend'a to zrozumiałe ... - choć powiedziawszy szczerze nawet 80 stopni to dla izolacji nie jest dużo - no chyba że taka temperatura działa na przewód długi czas ... - jak w Twoim przypadku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 18.11.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 (...) To dobrze że szlag nie trafił kotła, bo jak on przez półtora tygodnia grzał w porze dziennej cały czas wodę to tam panowały niezłe warunki. Hehhh - dokładnie - kocioł jak kocioł - ale zasobnik dostał w dupkę nieźle - podczas grzania c.w.u kocioł daje w palnik pełną mocą - temp w zasobniku musiała oscylować w granicach 80 stopni - i to przez cały czas .... - normalnie porażka - zapłacisz za gaz krocie - policz kilkadziesiąt godzin razy pełen gwizdek w kotle na palniku - powinieneś obciążyć Viessmanna rachunkiem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał Kamrowski 03.12.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 pablitoo - mam pytanko . Mam vitodensa 200 W , z reg. pogodowym , ze sterownikiem vitotrol 200 , i zdalne sterowanie w przedpokoju gdzie sprawdza temp. , generalnie instalacja grzejnikowa + dwie małe podłogówki na RTL , czyli 1 obieg grzewcy . Ty pewnie masz dwa , bo dużo podłogówki .Dom 180 m2 , oczywiście nowe budownictwo , dobrze ocieplony , okna ok. . Pytanie brzmi ile m3 spalił Ci gazu w pażdzierniku i listopadzie . Mam akurat gaz płynny , nie ziemny , ale mam podłączony licznik i widzę ile m3 mi schodzi . Apropo , u mnie serwisant nie wprowadził kodów , przez co , sterownik w przedpokoju nie działał , tzn. działał ale piec "olewał" to jaką ustawiłeś na nim temperaturę pomieszczenia , po prostu grzał tak jak fabryczne ustawienia . Pozdrawiam i Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 03.12.2008 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 pablitoo - mam pytanko . Mam vitodensa 200 W , z reg. pogodowym , ze sterownikiem vitotrol 200 (...) O żesz - aleś odgrzał wątek kolego ... - z zeszłego roku Odnośnie spożycia - tegorocznego czy zeszłorocznego ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 03.12.2008 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Kocioł jak kocioł - ale zasobnik dostał w dupkę nieźle - podczas grzania c.w.u kocioł daje w palnik pełną mocą - temp w zasobniku musiała oscylować w granicach 80 stopni - i to przez cały czas .... - normalnie porażka - zapłacisz za gaz krocie - policz kilkadziesiąt godzin razy pełen gwizdek w kotle na palniku - powinieneś obciążyć Viessmanna rachunkiem ... W podstawowych nastawach jest ograniczenie maksymalnej temperatury i fabrycznie jest to bodajze 65 st. C... Odnosi się to tak do obiegu/ów c.o. jak i c.w.u., tak więc bez fantazji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 04.12.2008 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 W podstawowych nastawach jest ograniczenie maksymalnej temperatury i fabrycznie jest to bodajze 65 st. C... Odnosi się to tak do obiegu/ów c.o. jak i c.w.u., tak więc bez fantazji... Pomijając wszelkie fantazje jest to bodajże 74 stopnie - ale jak Ci zależy mogę dzisiaj wieczorem sprawdzić na kotle ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał Kamrowski 05.12.2008 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 pablitoo - mam pytanko . Mam vitodensa 200 W , z reg. pogodowym , ze sterownikiem vitotrol 200 (...) O żesz - aleś odgrzał wątek kolego ... - z zeszłego roku Odnośnie spożycia - tegorocznego czy zeszłorocznego ?? Tegorocznego oczywiście , mam wrażenie , że mi dużo schodzi . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 05.12.2008 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 Tutaj - pod koniec strony ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszzzz 13.12.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 Radek, mimo że trochę czasu minęło od Twojego problemu i jesli nie zmieniałeś jeszcze krzywej to teraz zejdź z krzywą grzewczą na poczatek na jakies 0.9 +3 żeby w cieplejszych okresach tez dogrzewało pomieszczenia i sprawdź czy taka temperatura wystarcza do zapewnienia ciepa w pomieszczeniach. Moim zdaniem na współcześnie ocierlane domy i oczywiście przy odpowiednio dobranych grzejnikach krzywa 1.4 jest sporo przesadzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania