bozena11 18.11.2007 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 co moze byc przyczyna ze dwa grzejniki sa tylko cieple na samej gorze, dol jest doslownie zimny.Instalacja wykonana jest na rozdzielaczach, podlogowka ciepla, pozostale grzejniki sa cieple.Caly system zostal odpowietrzony bozena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91243-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris_pp 18.11.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Ciężko tak ostatecznie określić ale ja bym zaczął od pompy bo może jest uszkodzona.Domyślam się że podłogówka działa na niezależnej pompie stąd grzeje ok, a grzejniki nie bo pompa zasilająca na grzejnikach jest walnięta ale to tlko jeden z wielu możliwych powodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91243-pomocy/#findComment-2133634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 18.11.2007 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Zmienić nastawy, zmniejszyć kryze.Odkręcić zawór, pod zaworem jest pokrętło które trzeba pociągnąć do siebie i odkręcić o jedną "cyferke".Obserwować zmiany.Chyba sie nie myle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91243-pomocy/#findComment-2133649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania