wierzba75 19.11.2007 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Ma ktoś może pomysł jak znaleźć nieszczelność w instalacji co.Instalacja wykonana z rur PP stabi zgrzewana + podłogówka PEX.Instalacja zakryta juz wylewkami i zatynkowana. Nie przeszła próby szczelności powietrzem.Wszystkie elementy widoczne na wierzchu sprawdzone, szczelne. Przyczyny nieszczelności:Paproctwo wykonawcy, i moja wiara w ludzi (Wg wykonawcy próba była robiona, teraz okazało się iż nie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 20.11.2007 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Napompowałem nożną pompką i.... ciśnienie spadało tzn. były nieszczelności na połączeniach gwintowych łączonych na konopie.A sprawdzałem na pianę.Poprawiłem niektóre połączenia i zalałem wodą.I jest OK.Konopie mają to do siebie że na mokro z czasem coraz lepiej uszczelniają.Może u Ciebie też na sucho gdzieś powietrze ucieka na połączeniach? Mydliny,pędzel i sprawdzać po kolei. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2137149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 20.11.2007 00:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 U mnie na powietrzu (instalacja tradycyjna) na uszelkach klingierytowych grzejników bąbliło staszne, na wodzie jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2137154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 20.11.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 A u mnie hydraulik mówił, że przy co, a zwłaszcza przy podłogówce, próba powietrzna nie zdaje egzaminu - powiedział mi to dopiero po zakończonej robocie i zrobieniu wylewek - wcześniej zarzekał się, że próba była - całe szczęście nieszczelności nie ma. Ja się nie znam, ale może faktycznie miał racje i próby co zrobić się za bardzo nie da... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2137258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 20.11.2007 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Próbę ciśnieniową zawsze da się zrobić i ważniejsze zawsze trzeba!! A instalator który mówi że nie trzeba... no cóż totalny brak profesjonalizmu przecież próba ciśnieniowa tak naprawdę chroni jego tyłek bo przecież później będzie musiał naprawiać na własny koszt. A dlaczego próba nie zda egzaminu przy ogrzewaniu podłogowym!!?? Jakaś kompletna bzdura! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2137278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 20.11.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Próbę ciśnieniową zawsze da się zrobić i ważniejsze zawsze trzeba!! A instalator który mówi że nie trzeba... no cóż totalny brak profesjonalizmu przecież próba ciśnieniowa tak naprawdę chroni jego tyłek bo przecież później będzie musiał naprawiać na własny koszt. A dlaczego próba nie zda egzaminu przy ogrzewaniu podłogowym!!?? Jakaś kompletna bzdura! Coś właśnie mówił o innych właściwościach wody i powietrza. Też wydawało mi się, że gada bzdury - najgorsze, że przed zalewaniem zarzekał się, że próbę robił. Dopiero po wylewkach okazało się (niechcący), że jednak nie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2137567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 20.11.2007 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Jak masz rozdzielacze proponuję zamykać konkretne obwody i namierzyć ten, na którym nie trzyma ciśnienia. Wtedy niestety kucie i sprawdzenie tego konkretnego na którym nie trzyma. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2137916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba75 20.11.2007 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Jak masz rozdzielacze proponuję zamykać konkretne obwody i namierzyć ten, na którym nie trzyma ciśnienia. Wtedy niestety kucie i sprawdzenie tego konkretnego na którym nie trzyma. Powodzenia. Instalacji nie mam rozdzielaczowej. Moje pytanie sprowadza się do tego , czy istnieje jakaś metoda do namierzenia nieszczelności, bez kucia połowy domu. Części instalacji które są widoczne zostały sprawdzone, nieszczelność jest gdzieś pod wylewka lub tynkiem . Jak ja znaleźć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2138196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 20.11.2007 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Obawiam się, że gotowych pomysłów może tutaj nie być - ale może jakaś burza mózgów? Na "słuch" pewnie nie da rady... albo coś smrodliwego wpuścić w te rurki i sprawdzać, w którym pomieszczeniu śmierdzi... naprawdę nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2138243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 20.11.2007 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Skoro wszystko zalane i zatynkowane, to nie pozostaje nic innego, tylko zalać ja i obserwować, gdzie robi sie mokro. Rozumiem że na podłogach jeszcze nic nie ma i nie mieszkacie. To trudna sytuacja - kiedy szczelności dostępnych elementów instalacji jesteś pewien, usterka siedzi w podłogówce. A to trzeba koniecznie zlokalizować, bo jeśli w istocie jest usterka - wyjdzie w najmniej dogodnym momencie. Jeśli CO jest kompletne, to dobrze byłoby podgrzać czynnik.....niezadużo....ciśnienie w instalacji się nieco podniesie i łatwiej bedzie to znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2138297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 20.11.2007 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Jest pewien specyfik którym można "załatać" działającą instalacje. Jak znajdę nazwę to podam. To tak na pokrzepienie serc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2138304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.11.2007 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 jak szybko spada to ciśnienie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2138445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 20.11.2007 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Można zalać barwnikiem, szybciej zobaczycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2138451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.11.2007 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 w przypadku gdy będziesz miał małe ubytki,możesz zastosować preparat fimry Fernox o nazwie FERNOX LS - 1, można kupić w Castoramie,skuteczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2138491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamekxyz 20.11.2007 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Czy możecie zdradzić jak wlać ten preparat do instalacji grzewczej już działającej? W okolicach piecajakiś zawór odkręcić czy też w grzejniku. Tylko czy wtedy na pewno rozprowadzi się równomiernie po calej instalacji? Czy ktoś kiedyś próbował go zastosować?pozdr,Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2138519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 20.11.2007 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 w przypadku gdy będziesz miał małe ubytki, możesz zastosować preparat fimry Fernox o nazwie FERNOX LS - 1, można kupić w Castoramie, skuteczny Można uszczelnić też za pomocą proszku do uszczelniania chłodnic samochodowych, ale to tylko środek zaradczy. Czytałem na internecie, że ludzie stosują jakiś preparat fluorescencyjny, dodają do wody, jest nieszkodliwy i nietoksyczny, w świetle ultrafioletu świeci na zielono, no ale trzeba by instalację napompować wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2138576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.11.2007 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 stosuje się go zgodnie z instrukcją,zagrzać instalację, spuścić z instalaci trochę wody i jej miejsce w najwyższym grzejniku odkręcić korek i wlać do środka, (butelka 0,5 l. starcza na około 100 l. wody),po wlaniu, uzupełnić wodę do wymaganego ciśnienia i jeżeli to były małe ubytki, to zapomnieć,nie szkodzi pompom ani kotłom, bardzo dobre,sprawdzone to nie jest kryptoreklama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2138639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba75 20.11.2007 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Cisnienie sprawdzala nowa firma ktora miala sprawdzic instalcje po poprzednim "fachowcu", cisnienie spadlo z chyba 4 atmosfer do 0 przez noc Firma jest OK ale niestety nie chce bawic sie w szukanie nieszczelnosci. Nie wchodzi w gre latanie instalacji, musze to znalesc i naprawic na tym etapie budowy jeszcze wiele sie nie zniszczy. Pozostaje napelnienie woda,zagrzanie i moze gdzies wyjdzie plama. Potem chyba trzeba by spuscic wode i sprawdzi znowu powietrzem, moze byc pare nieszczelnosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2139458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario74 20.11.2007 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Witam nocnych Marków U mnie instalacja nie była sprawdzana i po zalaniu okazało się że w kilku miejscach cieknie. Najczęściej było to na śrubunkach i wystarczało zwykłe dokręcenie a znalazło się jedno miejsce z którym nie mogłem dać sobie rady ze wzgledu na brak miejsca. W Castoramie kupiłem preparat do uszczelniania instalacji i pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2139484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 21.11.2007 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 Pozostaje napelnienie woda,zagrzanie i moze gdzies wyjdzie plama. Trzeba pamiętać tylko, że plama może wyjść w nieco innym miejscu niż jest nieszczelność - u moich rodziców była nieszczelność na piętrze, już nie pamiętam czy co czy cwu. W efekcie krople zbierały się na suficie parteru, ale w odległości ok.3 metrów od źródła nieszczelności. Podejrzewam, ze ew. plamy, ale na wylewce powyżej nieszczelności będą bardziej miarodajne niż np. woda kapiąca z sufitu (jeśli nieszczelność na piętrze, o ile piętro w ogóle jest...) ps. swoją drogą to ten partacz powinien ponieść koszty naprawy... grrr... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91375-sprawdzenie-nieszczelnej-instalacji-co-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-2139627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.