Witam, mam takie pytanko

Mam ogrzewanie na paliwo stałe i oczywiście instalacja otwarta. Przebudowuję dom i jednocześnie trochę instalację. Wcześniej miałem tak, że na naczynku wzbiorczym miałem rurę wyprowadzoną do góry, którą uchodziło powietrze. Teraz na naczynku hydraulik zamontował odpowietrznik. Czy to jest ok? Czy wystarczy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam

Potrzebuję kupić zawory termostatyczne z głowicami do grzejników purmo,instalacja zrobiona miedzią.

Zdecydowałem się na Danfosa jako że firma znana i solidna ,mam pytanie czym różnią się głowice RTD Inova od RTS Eweris tak na chłopski rozum.

Mam okazję kupić zestawy z głowicą RTD Inova i nie wiem czy one są lepsze czy gorsze od tych drugich a może różnica jest nie istotna.

 

Proszę o poradę

 

pozdrawiam

 

Tym że w RTD można robić nastawę wstępną i zakres temp masz 6-26

A w RTS 8-28

 

Tu masz dokładne opisy

http://heating.danfoss.pl/PCMPDF/Vdvfb249_RTS_Everis.pdf

http://heating.danfoss.pl/PCMPDF/VD32C549_RTD_Inova.pdf

 

Ślicznie dziękuję za odpowiedź,czyli rozumiem że spokojnie mogę brać Inowę nastawa do 26 mnie wystarcza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie: jak zmienić nastawę w termostacie Oventrop UNI LH takim jak ten:

http://www.heizungsprofi24.de/out/1/html/0/dyn_images/1/unilh_p1.jpghttp://www.devham.co.nz/assets/images/oventrop_2.jpg

nigdzie nie mogę znaleźć na to pytanie odpowiedzi. Jest do tego jakiś kluczyk, pytanie tylko jak go użyć - w którym miejscu?

http://forum.muratordom.pl/jak-odblokowac-termostat-grzejnikowy,t148306.htm

 

help!

 

Rozumiem że masz nastawioną wartość na głowicy i chcesz ją zmienić?

 

Ten kluczyk służy do nastaw wstępnych na samym zaworze.

Powinno być na neutralnym.

 

Chyba że masz głowicę z blokadą?

Mam na tej głowicy taką blokadę, że mogę ustawić najmniejszą wartość na skali na 2. Chciałbym mieć możliwość pełnej regulacji na głowicy i nie wiem jak to zrobić. W Danfossach i innych to banalnie proste i znalazłem informacje na ten temat, a w przypadku mojego Oventropa to wielka niewiadoma... :(
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

szczerze powiem nie zmieniałem nigdy w tych głowicach nastaw.

Proponuje żebyś ją okręcił i zobaczył jaką masz nastawę na zaworze.

A głowica powinna być regulowana od środka... też po zdjęciu.

Tak mi przynajmniej wydaje....:)

Kurde chyba tak zrobię. Proszę powiedz mi jeszcze jak ją zdjąć. Oto fotka:

http://images45.fotosik.pl/48/01c974bf40d2a001.jpg

A tak mam w łazience:

http://images41.fotosik.pl/48/ec1ce56ce4d2d73f.jpg

Rozumiem, że mam odkręcić tę białą osłonkę i powita mnie nakrętka (którą widać na zdjęciu z łazienki). Potem odkręcić tę nakrętkę i tyle? Czy do tego muszę zakręcić dopływ wody do grzejników czy po zdjęciu głowicy zawór sam zablokuje dopływ i nie zaleję mieszkania? :)

Proszę jeszcze o info o co chodzi z tą nastawą na zaworze. Rozumiem, że dostanę się do niej i będę mógł ew. ją zmienić jak zdejmę głowicę, ale mam pytanie do czego ona służy? Czym różni się od nastawy w głowicy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podepnę się pod "fachowy" wątek.

Zastanawiam się czy moja podłogówka jest skopana, czy to jednak zapowietrzona instalacja. Jestem trochę zielony w hydraulice, ale zaczytuję się ostatnio i myślę, czy ten układ mieszający był lepszym wyjściem niż zawór drogowy, którego u mnie nie ma. Bo wkurza mnie że mieszacz tyle kosztował, a kotłuję w piecu, grzejniki gorące, a podłoga LETNIA tylko na pierwszej pętli. Pozostałe zimne, ba, nawet rozdzielacz jest ledwo ciepły. Zaczynam się gubić gdzie jest zasilanie a gdzie powrót podłogówki (obie belki zresztą zimne).

Pompa Wilo od podłogówki chodzi praktycznie stale, ale wskazania przepływomierzy mówią, że działa tylko na I biegu (z trzech). W instrukcji podają, że właśnie I bieg jest najwydajniejszy (w przeciwieństwie do pomp CO i CWU). W każdym razie na 2 i 3 biegu przepływomierze wskazują 0 l/min.

Wezwę oczywiście instalatora, ale na razie mam zdjęte i zaślepione na razie 3 grzejniki (z ośmiu) bo szpachluję dziury przy rurach i nie chcę by na próżno odpowietrzał... Czy widać na tym niemrawym zdjęciu coś niepokojącego? Układ otwarty z naczynkiem na strychu. Pompa CWU wyłączona. Podłogówka tylko na parterze na 50 metrach kw.

Szkoda że nie mam czerwonych strzałek na tych rurkach, mówiących jak ta woda tam sobie krąży :wink:

http://www.komiksownia.republika.pl/dzialka/kotlownia.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podepnę się pod "fachowy" wątek.

Zastanawiam się czy moja podłogówka jest skopana, czy to jednak zapowietrzona instalacja. Jestem trochę zielony w hydraulice, ale zaczytuję się ostatnio i myślę, czy ten układ mieszający był lepszym wyjściem niż zawór drogowy, którego u mnie nie ma. Bo wkurza mnie że mieszacz tyle kosztował, a kotłuję w piecu, grzejniki gorące, a podłoga LETNIA tylko na pierwszej pętli. Pozostałe zimne, ba, nawet rozdzielacz jest ledwo ciepły. Zaczynam się gubić gdzie jest zasilanie a gdzie powrót podłogówki (obie belki zresztą zimne).

Pompa Wilo od podłogówki chodzi praktycznie stale, ale wskazania przepływomierzy mówią, że działa tylko na I biegu (z trzech). W instrukcji podają, że właśnie I bieg jest najwydajniejszy (w przeciwieństwie do pomp CO i CWU). W każdym razie na 2 i 3 biegu przepływomierze wskazują 0 l/min.

Wezwę oczywiście instalatora, ale na razie mam zdjęte i zaślepione na razie 3 grzejniki (z ośmiu) bo szpachluję dziury przy rurach i nie chcę by na próżno odpowietrzał... Czy widać na tym niemrawym zdjęciu coś niepokojącego? Układ otwarty z naczynkiem na strychu. Pompa CWU wyłączona. Podłogówka tylko na parterze na 50 metrach kw.

Szkoda że nie mam czerwonych strzałek na tych rurkach, mówiących jak ta woda tam sobie krąży :wink:

http://www.komiksownia.republika.pl/dzialka/kotlownia.jpg

 

Po pierwsze to nie powinno się używać łączek ocynkowanych w CO.... a już na pewno nie w połączeniu z miedzią.....

Po drugie.... to przepływomierze dla podłogówki powinny być na powrocie.... ale to mały problem.... wszystkie pętle powinny pracować na 1,5 litra.... jeżeli pompka nie daje rady to sa za długie pętle.

 

reszta na oko Oki......:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie dotyczące sterownika Vaillant - czym różni się sterownik calorMatic 360 od calorMatic 430 ? Na pierwszy rzut oka funkcjonalność podobna, ale cena 2 razy wyższa. Mam kocioł ecoTec 186, grzejniki + kawałeczek podłogówki na zaworach RTL, który polecałbyś zastosować ?

 

360 jest regulatorem pokojowym

430 jest regulatorem z pogodówka (czujką zewnętrzną)

 

radzę dać 430.....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

szczerze powiem nie zmieniałem nigdy w tych głowicach nastaw.

Proponuje żebyś ją okręcił i zobaczył jaką masz nastawę na zaworze.

A głowica powinna być regulowana od środka... też po zdjęciu.

Tak mi przynajmniej wydaje....:)

Kurde chyba tak zrobię. Proszę powiedz mi jeszcze jak ją zdjąć. Oto fotka:

http://images45.fotosik.pl/48/01c974bf40d2a001.jpg

A tak mam w łazience:

http://images41.fotosik.pl/48/ec1ce56ce4d2d73f.jpg

Rozumiem, że mam odkręcić tę białą osłonkę i powita mnie nakrętka (którą widać na zdjęciu z łazienki). Potem odkręcić tę nakrętkę i tyle? Czy do tego muszę zakręcić dopływ wody do grzejników czy po zdjęciu głowicy zawór sam zablokuje dopływ i nie zaleję mieszkania? :)

Proszę jeszcze o info o co chodzi z tą nastawą na zaworze. Rozumiem, że dostanę się do niej i będę mógł ew. ją zmienić jak zdejmę głowicę, ale mam pytanie do czego ona służy? Czym różni się od nastawy w głowicy?

 

odkręć ją od grzejnika..... napewno nic nie wycieknie.....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po pierwsze to nie powinno się używać łączek ocynkowanych w CO.... a już na pewno nie w połączeniu z miedzią.....

Po drugie.... to przepływomierze dla podłogówki powinny być na powrocie.... ale to mały problem.... wszystkie pętle powinny pracować na 1,5 litra.... jeżeli pompka nie daje rady to sa za długie pętle.

reszta na oko Oki......:)

Dzięki Skrol, mam nadzieję że ta para ocynk/miedź nie "zeżre" mi grzejników.

Ciekawe czy coś się zmieni po odpowietrzeniu instalacji. Poza tym podejrzewam, że oprócz powietrza winny jest sterownik pokojowy, który przez większośc czasu wychładza wodę w instalacji z 60 do UWAGA 30 stopni!!! Więc podłogówka nie ma prawa się rozbujać. Dziś tam trochę posiedziałem i jak kociołek był na swoich wyżynach temperaturowych, to zaczynało być czuć te pętle. Ale za chwilę sterownik wyłącza kocioł i po ptokach :cry: Ale plus taki, że ilość spalanego groszku niewielka i w niezamieszkałym domu temperatura ograniczona do 17 stopni...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzięki, a mógłbyś mi odpowiedzieć na drugie pytanie:

Proszę jeszcze o info o co chodzi z tą nastawą na zaworze. Rozumiem, że dostanę się do niej i będę mógł ew. ją zmienić jak zdejmę głowicę, ale mam pytanie do czego ona służy? Czym różni się od nastawy w głowicy?

 

 

Nastawa wstępna na zaworze ogranicza moc grzejnika..... czyli da ciepła do jakiejś temp więcej nie.

 

A nastawa na głowicy.... sam nie wiem.... ale z tego co mówisz to ustala minimalną moc.....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...