wronik 19.01.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Rozumiem, że ten sterownik Proton PID steruje obrotami wentylatora w funkcji temperatury na wyjściu z kotła. W wersji na zdjęciu powietrze podawane jest z góry pod ruszt, a kocioł pracuje w układzie GS. Dla takiej wersji pracy polecałbym rozwiązanie Musaszi PW+D, które na pewno się sprawdzi, ponieważ powietrze wtórne PW pobierane jest spod rusztu, bez możliwości kontaktu z pomieszczeniem kotłowni. Podobnie jak w przypadku miarkownika ciągu, ilość powietrza PP+PW regulowana jest tylko za pomocą obrotów wentylatora. Dodatkowo spalając odgórnie będziesz miał znacznie szerszy zakres modulacji mocy i bardziej regulowalną charakterystykę pracy kotła oraz podniesiesz sprawność przebiegu procesu spalania. Ale to jest tylko moje zdanie. nilsan teoretycznie ten kocioł może pracować na GS i DS tylko mały problem większość powietrza dostaje się od dołu pod rusztem wodnym a te cztery dysze się zatykają które mają dostarczać powietrze od góry. Czy mógłbyś mi podać jakiś link do "Musaszi PW+D" i co oznacza PW+D:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 19.01.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 (edytowane) Jak chcesz być już tak dość dokładny, to uwzględnij jeszcze ze 100-150l wody w kotle i rurach + ciepło zgromadzone w stali i żeliwie. Dorzuć do tego 4-5 kWh jako ciepło wypromieniowane do kotłowni w czasie testu, a będziesz mógł zagiąć swoim viadrusem wszystkie kondensaty. Ale czy to jest ważne? fakt dobre samopoczucie ze sprawnosci 90% "bezcenne" Pokazana przeze mnie uproszczona metoda obliczeniowa ma na celu umożliwienie w poprawny sposób oszacowania efektów pracy kotła stałopalnego przez każdego z użytkowników. Nie jest ona dedykowana do przeprowadzania obliczeń precyzyjnych. Tym niemniej daje wyniki z dokładnością do 5% pod warunkiem wprowadzenia poprawnych danych, czyli zmierzonej temperatury wody na górze i dole bufora, rzeczywistej wartości opałowej paliwa, sprawności z danych podanych w certyfikacie SE kotła, zważonej ilości opału itd. Pokaż proszę w którym miejscu otrzymałem jakąkolwiek sprawność na poziomie 90%. A tak gwoli uczciwości, to liczniki ciepła mają również określone klasy dokładności odczytu ciepła i otrzymywane na ich podstawie wyniki obarczone są również sporym błędem. Dlatego nie bardzo rozumiem o co ci chodzi. nilsan Edytowane 19 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 19.01.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 teoretycznie ten kocioł może pracować na GS i DS tylko mały problem większość powietrza dostaje się od dołu pod rusztem wodnym a te cztery dysze się zatykają które mają dostarczać powietrze od góry. Czy mógłbyś mi podać jakiś link do "Musaszi PW+D" i co oznacza PW+D:) "Musaszi PW+D" - powietrze wtórne + deflektor spalin w wersji kolegi Musaszi. Poczytaj od tego miejsca: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5123641&viewfull=1#post5123641 nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 19.01.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Pokazana przeze mnie uproszczona metoda obliczeniowa ma na celu umożliwienie w poprawny sposób oszacowania efektów pracy kotła stałopalnego przez każdego z użytkowników. Nie jest ona dedykowana do przeprowadzania obliczeń precyzyjnych. Tym niemniej daje wyniki z dokładnością do 5% pod warunkiem wprowadzenia poprawnych danych, czyli zmierzonej temperatury wody na górze i dole bufora, rzeczywistej wartości opałowej paliwa, sprawności z danych podanych w certyfikacie SE kotła, zważonej ilości opału itd. Pokaż proszę w którym miejscu otrzymałem jakąkolwiek sprawność na poziomie 90%. A tak gwoli uczciwości, to liczniki ciepła mają również określone klasy dokładności odczytu ciepła i otrzymywane na ich podstawie wyniki obarczone są również sporym błędem. Dlatego nie bardzo rozumiem o co ci chodzi. nilsan jakie dane o ilości zgromadzonego ciepła dają ci dwa odczyty temperatury na górze i na dole? Jakie dane o sprawnosci rzeczywistej w domowych warunkach dają ci certyfikaty SE? Jakie dane o wartości opałowej paliwa dają ci deklaracje handlarza na składzie? Wzory są dobre, ale największe błędy powstają w założeniach! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 19.01.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 jakie dane o ilości zgromadzonego ciepła dają ci dwa odczyty temperatury na górze i na dole? Jakie dane o sprawnosci rzeczywistej w domowych warunkach dają ci certyfikaty SE? Jakie dane o wartości opałowej paliwa dają ci deklaracje handlarza na składzie? Wzory są dobre, ale największe błędy powstają w założeniach! Nie twierdzę, że nie masz wcale racji, ale myślę że trochę przesadzasz z tą krytyką. W końcu tak jak napisałem, są to tylko poprawnie policzone szacunki. Chyba nie oczekujesz, że użytkownik zamontuje sobie w kotłowni laboratorium pomiarowe? nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 19.01.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 ..."100-150l wody w kotle i rurach + ciepło zgromadzone w stali i żeliwie"... ..."dobre samopoczucie ze sprawnosci 90% "bezcenne" Instalacja była rozgrzana po wcześniejszym paleniu... i miała b. podobne temperatury na kotle i rurach - około 40C przy starcie jak i po zakończeniu testu. 90% "bezczenne" masz rację . Zadałem pytanie bo ten wynik nie jest realny, choć założyłem najmniejszą ilość wody i najniższą temperaturę 1700l dt50 węgiel 13kg +rozpałka 2kg, węgiel składowany na zewnątrz pod wiatą. To tak jak z tym spalaniem wody, niby nie istnieje a wszyscy o tym piszą i nawet kotły można kupić które z tego korzystają..... http://www.ekogenerator.pl/ zakładka "technologia". Wiem, że coś jest nie tak i dla tego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wronik 19.01.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 "Musaszi PW+D" - powietrze wtórne + deflektor spalin w wersji kolegi Musaszi. Poczytaj od tego miejsca: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5123641&viewfull=1#post5123641 nilsan widzę jeden problem u mnie jest ruszt wodny i nie da się zastosować tego rozwiązania bo nie mam jak rurą doprowadzić powietrza przez ruszt nad palenisko:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 19.01.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 widzę jeden problem u mnie jest ruszt wodny i nie da się zastosować tego rozwiązania bo nie mam jak rurą doprowadzić powietrza przez ruszt nad palenisko:( Poczytaj do końca, a znajdziesz rozwiązanie. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 19.01.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Wiem, że coś jest nie tak i dla tego pytam. w tym przypadku największe "nie tak" kryje sie w buforze. W niemożliwości określenia, jaką ilość wody i do jakiej temperatury ogrzałeś. a bez tego NIC nie da się policzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 19.01.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Witam, czytaj wronik od strony 360 lub 361 tam jest wszystko opisane jak zrobił to kolega Musaszi73Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek712 19.01.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 widzę jeden problem u mnie jest ruszt wodny i nie da się zastosować tego rozwiązania bo nie mam jak rurą doprowadzić powietrza przez ruszt nad palenisko:( Jak nie możesz ? Ta rura po prostu stoi na ruszcie i jest przykręcana śrubą . Mam taki sam piec jak Musaszi i rura dwu calowa już podcięta, tylko pospawać i zaczynać testy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wronik 19.01.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Jak nie możesz ? Ta rura po prostu stoi na ruszcie i jest przykręcana śrubą . Mam taki sam piec jak Musaszi i rura dwu calowa już podcięta, tylko pospawać i zaczynać testy . a do czego przykręciłeś i czy u ciebie pracuje z dmuchawą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 19.01.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 a do czego przykręciłeś i czy u ciebie pracuje z dmuchawą przykręcasz przez ruszt do rusztu długą śrubą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wronik 19.01.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 przykręcasz przez ruszt do rusztu długą śrubą. ale wtedy odpada możliwość używania rusztu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 19.01.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 wronik poczytaj i po oglądaj fotki http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page361&highlight=ekonomiczne+spalanie+w%C4%99gla i na pewno zrozumiesz. Ruszt będzie normalnie służył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek712 19.01.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Chyba chodziło mu o ruchomy ruszt . Powiem Ci , że nie wiem . Dopiero teraz pospawałem , ale jeszcze trzeba parę korekt zrobić , a już nie chcę fleksą hałasować . Jutro wszystko dokończę i zacznę próbować . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wronik 19.01.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Chyba chodziło mu o ruchomy ruszt . Powiem Ci , że nie wiem . Dopiero teraz pospawałem , ale jeszcze trzeba parę korekt zrobić , a już nie chcę fleksą hałasować . Jutro wszystko dokończę i zacznę próbować . dokładnie ruchomy jak to rozwiążesz to będę bardzo wdzięczny jak udostępnisz jakieś zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 19.01.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 wronik Rozwiązanie proponowane przez nilsan ze sterownikiem i takim rozwiązaniem powietrza generuje chyba najmniej przeróbek a pieca to wcale. Vld bufor który posiadam - zbudowałem u siebie w firmie na podstawie obliczeń dopasowania do zapotrzebowania cieplnego budynku oraz całego układu CO i CWU i znam każdy jego mm2 i doskonale wiem jaką ma pojemność na odpowiednim poziomie "wypełnienia" 1700-2000 znaczy dokładnie to co znaczy. nilsan podał pewne równania które można przekształcać jak wszystko w matematyce i zakładając, że są poprawne to w czym problem ?? Jak będę miał okazję to przetestuję układ lepiej się do niego przygotowując i dam znać co wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 19.01.2012 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Nie wiem czy przy dmuchawie to rozwianie nilsana z pw z popielnika będzie dobre. Ja mam miałowca i ma on na bokach komory zasypowej takie ponawiercane ceowniki . Zacząłem palić orzechem i doszedłem do wniosku że większość powietrza leciwłaśnie po mniejszej linii oporu przez te ceowniki i zasyp nie pali się warstwowo. Po zaślepieniu ich w popielniku długość palenia na tym samym zasypie wzrosła.Wiadomo ta rura pw która proponuje nilsan nie jest ponawiercana ale też stanowi dla powietrza łatwiejsza drogę niż przez zasyp a na samym pw dużej mocy się nie osiągnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.01.2012 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 (edytowane) dokładnie ruchomy jak to rozwiążesz to będę bardzo wdzięczny jak udostępnisz jakieś zdjęcia ruszt ruchomy w defro przeważnie jest tak zrobiony że nie ma go pzry tylnej ściance na kilka dobrych cm (u mnie dobre z 10 cm) i tyle miejsca wystarczy żeby zamontować "smoka", nie żebym sie czepiał , ale wydaje sie, że najpierw (przed pyatniem o to co napisane na wcześniejszych stronach) powinieneś zacząć od przeczytania ze dwa razy koncepcji nilsana na PW+D, potem ze dwa razy realizację "PW+D by MUSASZI", potem oblukaj dokładnie swój kociołek co i jak można w nim zrobić i wtedy powinienieś prawie wszystko rozumieć, wydaje mi się, że przy odpowiednim dobraniu przekroju rury czy wysterowaniu proporcji powietrza i wyregulowaniu sterownika ta koncepcja powinna poprawnie pracować też na wentylatorze na niewielkich obrotach, w defro natomiast problemem jest sposób podawania powietrza przez dmuchawę: dmucha ona przez otwór w ścianie bocznej kotła, od tylnej jego części i to powoduje nierównomierny rozkład powietrza w popielniku i szybsze wypalanie na jednej części rusztu, może sytuację poprawiłoby przełożenie dmuchawy w drzwi popielnika? Edytowane 19 Stycznia 2012 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/362/#findComment-5100947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts