adammus 15.12.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Witam! Mam problem z kotłem Ling Combi 23kW. Głównie to chodzi o to ,że z jednej strony retorty węgiel spala się prawidłowo a z drugiej spadają niespalone kawałki węgla. Ogólnie rzecz biorąc nie wiem co może być tego przyczyną.Piec zamontowany jest od maja więc jest na gwarancji, ale przed takimi serwisantami jak się u mnie pojawiają lepiej się strzec.Piec pali 50-60 kg węgle dziennie a miał być oszczędny, bo żeliwny i dlatego droższy od innych. boję się myśleć co będzie jak przyjdą mrozy.Moje ustawienia : u1- 5s, u2- 16s, u3- 40min, przysłona wentylatora otwarta ok. 30%. Dom ok. 130 m2 nie ocieplony, temp. w ciągu dnia 22 st C, w nocy 21 st.piec posiada regulator pogodowy firmy RecalArt.Z piecem tym mam od początku same problemy, których nawet nie będę opisywał jednak nikomu pieca tego nie polecam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 15.12.2007 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 a jakies ocieplenie scian zew. jest ? kiedy był budowany ? co mówią serwisanci ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 15.12.2007 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 zaczekaj aż zjawi sie przedstawiciel Klimosza na tym forum , on tu często bywa , może ci wytłumaczy a na pewno już całą sprawę obróci na twoją winę Jak interesowałem sie kupnem kotła z p[podajnikiem dużo tematów przeczytałem na tym forum i zdążyłem zauważyć że zawsze ten co narzekał na klimosza jest winnym.Poczytaj dużo wątków jest tego typu. Już nie wiem jaki miał nick ale jest Żor i ma zdjęcie z żoną pod nickiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 15.12.2007 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Zawsze jeszcze można zwalić winę na paliwo...Ten serial z kotlamina ekogroszek skończy sie chyba w momencie wywiezienia ostatniegoegzemplarza na złom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Vd** 15.12.2007 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Witam adammus. Jaki masz wysoki komin? założe się, że rurę czopucha masz gorąca jak cholera. Z tego co piszeż to nastawy są ok, teraz tylko pytanie dlaczego tak dużo pali. Mój znajomy ma Linga Duo 25kW, ogrzewa dom 130m2, w pomieszczeniu na termostacie ma zawsze 23C i spala około 15-20kg/dzień. Kocioł czyści raz w tygodniu bo wie, że na tym oszczędzi. Jak kocioł jest zabrudzony sadzą to jest znacznie gorsza wymiana ciepła co powoduje, że spaliny ogrzewają komin a nie wymiennik. Czasem może być tak, że kocioł jest czysty tylko spaliny są wręcz wysysane przez nadmierny ciąg kominowy. Żeliwo długo się nagrzewa więc spaliny nie mogą zbyt szybko opuścić wymiennika kotła. Radzę zmierzyć temp. czopucha i jeśli jest gorący przymknąć wylot spalin poprzez szyber zamontowany w kotle. W jakiej pozycji masz zawór czterodrogowy? Czy może masz siłownik? Z zaworem czterodrogowym jest tak, że najlepiej jest aby był max otwarty na 50% (60%). Powyżej tych nastaw powrót jest zimny i kocioł żeby się wygrzać spala dużo paliwa. Pozdrawiam forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 15.12.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Nie dopoalanie węgla z jednej strony retorty świadczy o zatkaniu otworów doprowadzających powietrze z tej własnie strony.Udrożnij te otwory i spalanie poprawi się, a tym samym ogólna sprawność kotła.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adammus 16.12.2007 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 otwory są drożne, wyczyściłem cały mieszacz powietrza i nic.Mam zamontowany zawór trójdrogowy otwarty maksymalnie, a wylot do komina prawie całkowicie zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldekor 16.12.2007 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 otwory są drożne, wyczyściłem cały mieszacz powietrza i nic. Mam zamontowany zawór trójdrogowy otwarty maksymalnie, a wylot do komina prawie całkowicie zamknięty. Ja prawie zamówiłem ten model za namową hydraulika.Myślisz że nie decydować się na Linga? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adammus 16.12.2007 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Ja prawie zamówiłem ten model za namową hydraulika.Myślisz że nie decydować się na Linga? Myślę, że kotły same w sobie są dobre o czym świadczyć może 10 lat gwarancji. U mnie sprawa rozbija się o ustawienia pieca, pomiary ciągu i temp. w czopuchu (których nie zrobiono). Po prostu trzeba dobrego doświadczonego serwisanta, których autoryzowany przedstawiciel firmy, która u mnie piec montowała chyba nie posiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 16.12.2007 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 otwory są drożne, wyczyściłem cały mieszacz powietrza i nic. Mam zamontowany zawór trójdrogowy otwarty maksymalnie, a wylot do komina prawie całkowicie zamknięty. A dlaczego zamykasz wylot do komina ??? Może podajesz za dużo paliwa? Przy nieocieplonym domu paliłem cały zasobnik w 3 dni czyli pod 50 kg/dobę a grzałem tylko niektóre pomieszczenia. Tu może leżeć szkopuł. Masz jakieś termostaty na grzejnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adammus 16.12.2007 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 A dlaczego zamykasz wylot do komina ??? Może podajesz za dużo paliwa? Przy nieocieplonym domu paliłem cały zasobnik w 3 dni czyli pod 50 kg/dobę a grzałem tylko niektóre pomieszczenia. Tu może leżeć szkopuł. Masz jakieś termostaty na grzejnikach? Wylot do komina zamykam, bo uważam, że ciąg jest zbyt duży(komin ma ok. 9 m) Jeśli próbowałem podawać mniej paliwa lub w większych odstępach czasowych to piec nigdy nie osiągał zadanej temperatury i podajnik pracował bez przerwy a i teraz trwa to 2-3 godzin. Na grzejnikach mam danfosy ale i tak są otwarte na maksa bo piecem steruje pogodówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 16.12.2007 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2007 Ciąg lepiej tłumić na ssaniu (na przysłonie dmuchawy). Jak ta pogodówka steruje piecem? Zmienia temperaturę zadaną na piecu?U mnie stała temperatura zadana 63 stopnie, na wszystkich grzejnikach termostaty. Czy Twój dom jest zamieszkany i ma jakąś izolację poddasza?Jeżeli jest to budowa bez izolacji ścian i dachu to daruj sobie grzanie na siłę do 23 degC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Vd** 17.12.2007 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Ciąg lepiej tłumić na ssaniu (na przysłonie dmuchawy). Jak ta pogodówka steruje piecem? Zmienia temperaturę zadaną na piecu? U mnie stała temperatura zadana 63 stopnie, na wszystkich grzejnikach termostaty. Czy Twój dom jest zamieszkany i ma jakąś izolację poddasza? Jeżeli jest to budowa bez izolacji ścian i dachu to daruj sobie grzanie na siłę do 23 degC. Jak przytłumisz na ssaniu to może nie wystarczyć powietrza do spalania paliwa i wtedy będziesz musiał zmniejszyć dawkę groszku. Zmniejszysz przez to moc kotła i kocioł wolniej będzie się wygrzewał i na pewno więcej palił bo będzie pracował mniej dynamicznie - to akurat sprawdziłem na kotle Ling Duo 25kW. Kotły mają zwykle większą sprawność przy wyższych mocach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Vd** 17.12.2007 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Adammus mówię zdław ciąg na wylocie z kotła. Zdław go tak mocno jak się da, ażeby kocioł nie wydymiał. I jeszcze jedno, zawory trójdrożne średnio działaja według mnie w instalacjach. One nigdy nie podbijają powrotu płynnie, dlatego zdecydowanie polecam zawory czterodrogowe. A jak masz zawór otwarty na max to tym bardziej się nie dziw, że kocioł Ci dużo pali. Ustaw zawór tak, aby temp. powrotu miała co najmniej 40C. A jak poczujesz, że w domu masz zimno to poporostu podnieś temperaturę na kotle lub zmień sobie krzywą grzania jak masz pogodówkę z siłownikiem.Powodem dużego zużycia paliwa na bank jest otwarty na max zawór mieszający oraz nadmierne wysysanie przez komin spalin. Odpisz jak to wygląda po zmianach.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 17.12.2007 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Dławienie kotła na wylocie jest niebezpieczne - możesz się zaczadzić.Z punktu widzenia przepływu nie ma znaczenia czy dławisz na wlocie czy na wylocie. Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa ma - jeżeli stłumisz wylot i będziesz nadmuchiwał wentylatorem to w końcu zrobisz nadciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxiiim 17.12.2007 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Witam.Też mam piec ling combi 23kw,Najwiekszy problem to zgranie ilości dostarczanego powietrza.To ruletka jak za duzo powietrza to dolek w retorcie i spieki,jak za malo to niedopalony wegiel w popielniku.Przymknięcie czopucha rzeczywiscie zatrzymuje więcej ciepła ale na piecu odkłada się więcej sadzy i należało by cześciej go czyścić zeby nie stracic na sprawności przy przejmowaniu ciepla przez zeliwny wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxiiim 17.12.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Adammus, zaden serwisant nie ustawi kotla za Ciebie.Serwisanci zazwyczaj ustawiaja kociol 1/3 i ful powietrz, pali sie pieknie i na maksymalnej mocy tylko ze przy maksymalnym zuzyciu.Mususz sam doswiadczalnie dobrać parametry.Mam taki sam piec z pogodowka i zaworem czterodrogowym na silowniku elektrycznym i nie narzekam, pelen bajer.Dom, na dzien dzisiejszy ok.140m ogrzewane na grzejnikach i bojler 100l sciany ocieplone, nieocieplony dach. Pierwszy sezon grzania.Po doswiadczeniach doszedlem do parametrów:Podawanie-10spostój-60-70sPodtrzymanie-10minut.I na dluzszych czasach, zauważylem ze mniej zuzlu i lepsze spalanie:Podawanie-15sPostoj-90Podtrzymanie-10minutKocioł chodzi na malej mocy ale wystarcza, jeszcze nie mieszkamy wiec tylko suszymy gladzie i malowanie.Temperatura w pokojach 16-17stopni.Zuzycie od 10listopada do 10grudnia-ok.600kg.Pozdrawiam.Zasade dzialania i ustawien pieca opisalem w innych postach.Piec jak wiekszosc jest wnerwiajacy kiedy trzeba dobrac parametry.Ale jak wlasciwie dobierzesz to chodzi bezproblemowo.Przynajmniej narazie. odpukać.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Vd** 17.12.2007 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Po doswiadczeniach doszedlem do parametrów: Podawanie-10s postój-60-70s Podtrzymanie-10minut. Uważam, że lepiej będzie zamiast nastaw 10/60/10 ustawić 5/30/30. Jaki sens ma czas podtrzymania 10min? Przecież chodzi o to, żeby w ciepłym okresie po nagrzaniu instalacji kocioł jak najdłużej stał w podtrzymaniu - w sytuacji, gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło. Faktycznie najlepiej jest ustawiać kocioł indywidualnie, trzeba go wyczuć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxiiim 17.12.2007 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 tylko ze przy nastawie 5/30 zamiast 15/90 elektronika bedzie wlanczala sie 3 razy czesciej, a elektronika nie lubi czestych zmian cykli.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 17.12.2007 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 Zawsze zastanawiało mnie, czy w takim piecu nie można tak ustawićspalania, żeby palilo się na retorcie stale, bez przerw, tak jak w innychpiecach, bez tego słynnego "podtrzymania". Nie da się ? I dlaczegowlaściwie takich pieców z podajnikiem nie zrobiono ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.