Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Od niedzieli kapie nam z sufitu w salonie na parterze. Po wykluczeniu nieszczelności podłączeń białego montażu w górnej łazience i instalacji co (ciśnienie na piecu nie spada) podejrzewamy instalację wodną. Szczególnie, że po zakręceniu zaworu głównego kapanie ustało.

 

Czy miejsce nieszczelności można zlokalizować bez prucia całego poddasza? Woda kapie po kablu oświetleniowym, nad nim nie ma rur, więc pewnie płynie sobie gdzieś po stropie :( .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/
Udostępnij na innych stronach

woda była rozprowadzana tylko pionem na poddasze a tam gałazkami do przyborów po scianach czy był jakiś odcinek poziomy na stropie parteru ?

jaki strop ?

jakimi rurami woda była rozprowadzana ?

czy instalacja elektryczna /przewody/ ułozone sa w rurkach karbowanych pcw ?

czy na stropie parteru jest izolacja /papa, folia/ ?

czy instalacja była robiona zgodnie z projektem ?

czy sa zdjęcia z okresu montażu ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/#findComment-2186676
Udostępnij na innych stronach

Skontaktuj się w miejscowymi wodociągami, powinni mieć sprzęt do wykrywanie nieszczelności na sieci wodociągowej.

Ja takie urządzenia wykorzystywałem do namierzania nieszczelności na instalacji domowej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/#findComment-2186950
Udostępnij na innych stronach

woda była rozprowadzana tylko pionem na poddasze a tam gałazkami do przyborów po scianach czy był jakiś odcinek poziomy na stropie parteru ?

Pionem na poddasze, a tam po stropie poziomo kilkanaście metrów do łazienki

jaki strop ? żelbetowy, monolityczny

jakimi rurami woda była rozprowadzana ? Polietylenowe (czy może -propylenowe?), zgrzewane, w otulinie z takiej szarej pianki

czy instalacja elektryczna /przewody/ ułozone sa w rurkach karbowanych pcw ? tak i chyba wzdłuż tego peszla woda płynie po stropie

czy na stropie parteru jest izolacja /papa, folia/ ? Na stropie leży 3cm styropianu ( w nim rury), na to folia, wylewka i parkiet

czy instalacja była robiona zgodnie z projektem ? Nie było projektu instalacji wewnętrznej, ale instalator chyba kumaty, kończy politechnikę

czy sa zdjęcia z okresu montażu ?

na szczęście są - wszystkie instalacje dokładnie obfotografowałam - sęk w tym, że wyciek jest w miejscu, gdzie nie ma rur

 

A co z tym wahadełkiem? Zaintrygowałeś mnie :wink:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/#findComment-2186962
Udostępnij na innych stronach

...

A co z tym wahadełkiem? Zaintrygowałeś mnie :wink:

spróbuj sama :)

wez przedmiot, z którym miałas długo kontakt /najlepsza obrączka/

uwiąz na nitce i ustal miejsce chwytu nitki /dla kazdego jest to indywidualna sprawa/ w którym wahadełko ma najwieksze wychylenia, zdecyduj która odpowiedź wahadełka znaczy dla Ciebie "tak" (2 mozliwości) a która "nie" (2 mozliwości)

zadaj pytania na które odpowiedź będzie wyłacznie na tak lub nie i do roboty ... :wink:

... na szczęście są - wszystkie instalacje dokładnie obfotografowałam - sęk w tym, że wyciek jest w miejscu, gdzie nie ma rur ...

więc wygodnie siadasz przy stole i pytasz np. wahadełka "czy na tym zdjęciu jest miejsce przecieku ?"

 

:wink:

powodzenia ! :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/#findComment-2187014
Udostępnij na innych stronach

no, chyba ze gusła nie wierzysz - to alternatywa

woda była rozprowadzana tylko pionem na poddasze a tam gałazkami do przyborów po scianach czy był jakiś odcinek poziomy na stropie parteru ?

Pionem na poddasze, a tam po stropie poziomo kilkanaście metrów do łazienki...

to na tych kilkunastu metrach poziomu nalezy sie skoncentrowac /sprawdzić szczególnie miejsce łaczenia rur/ - o ile w domu nie było praowadzonych jakiś prac typy wiercenie w podłodze ...

czy instalacja była robiona zgodnie z projektem ?
Nie było projektu instalacji wewnętrznej, ale instalator chyba kumaty, kończy politechnikę ...

położyłbym akcent na słowo "chyba" -

dlatego ze ja instalacji wodnej nie poprowadziłbym po stropie :-?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/#findComment-2187050
Udostępnij na innych stronach

to na tych kilkunastu metrach poziomu nalezy sie skoncentrowac /sprawdzić szczególnie miejsce łaczenia rur/ - o ile w domu nie było praowadzonych jakiś prac typy wiercenie w podłodze ...

 

położyłbym akcent na słowo "chyba" -

dlatego ze ja instalacji wodnej nie poprowadziłbym po stropie :-?

 

Jest takie jedno miejsce, gdzie rura jest zgrzana pod kątem 90 stopni :-? .

 

A jeśli nie po stropie, to jak poprowadzić instalację, skoro kotłownia i łazienka są po przekątnej domu? (Rozważanie już czysto akademickie, przynajmniej dla mnie) :roll:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/#findComment-2187126
Udostępnij na innych stronach

Jakie to rury i jakiej firmy? Gdzie produkowane?

 

Szczerze mówiąc nie wiem - fakturę mam na usługę z materiałem, musiałabym sprawdzić w zestawieniu materiałów. Wiem, że rury są bodaj polipropylenowe, a ta od cyrkulacji jest zgrzewana na zakręcie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/#findComment-2187154
Udostępnij na innych stronach

UUuu... czyli wszystko wiadomo. Instalator zarobił nieźle a materiał - oby nie - najgorszej jakości.

U moich znajomych zacząl rozszczelniać się Wavin ale już ten chiński, w nowym domu mieli trochę kucia.

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/#findComment-2187156
Udostępnij na innych stronach

...Jest takie jedno miejsce, gdzie rura jest zgrzana pod kątem 90 stopni :-? ...

wg mnie tu nalezy szukać /tak pokazuje wahadełko.../

...

A jeśli nie po stropie, to jak poprowadzić instalację, skoro kotłownia i łazienka są po przekątnej domu? (Rozważanie już czysto akademickie, przynajmniej dla mnie) :roll:

ci co chodzili do zwykłej zawodówki/bez technikum/ to wiedzą ...

dwa osobne piony

 

p.s.

w projekcie to chyba było ... ale komu chce sie czytać projekt ....

allleuja i do przodu - takie dziś hasła głosza niektórzy ....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/#findComment-2187163
Udostępnij na innych stronach

ci co chodzili do zwykłej zawodówki/bez technikum/ to wiedzą ...

dwa osobne piony

 

p.s.

w projekcie to chyba było ... ale komu chce sie czytać projekt ....

allleuja i do przodu - takie dziś hasła głosza niektórzy ....

 

Jest rura cyrkulacji cw, która idzie od pieca do łazienki. To jak się ją powinno prowadzić w przeciwległy kraniec domu - po podłodze parteru i do góry?

 

Projekt domu był indywidualny, a branża sanitarna obejmowała instalację zewnętrzną. Może rzeczywiście powinnam była zamówić projekt instalacji wewnętrznych, choć projektanka-branżystka na którą trafiłam, oględnie mówiąc do osób skrupulatnych i słownych nie należy.

 

luk_25, na dobrą sprawę nie jestem w stanie zgłębić oferty producentów dostępnych rur, złączek, gwoździ, wkrętów, listew itp. Starałam się decydować świadomie w co bardziej strategicznych sprawach (np. wybór pieca, materiału na instalację), ale na niuanse poszczególnych producentów rur zabrakło mi pasji. Poza tym wychodzę z założenia, że instalator dając mi gwarancję za swoje dzieło przejmuje odpowiedzialność za jego jakość.

 

Zależy mi na kilku niezależnych opiniach co do możliwości usunięcia przecieku w sposób możliwie jak najmniej "inwazyjny".

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/#findComment-2187218
Udostępnij na innych stronach

...Jest rura cyrkulacji cw, która idzie od pieca do łazienki. To jak się ją powinno prowadzić w przeciwległy kraniec domu - po podłodze parteru i do góry? ...

powtórze - po stropie nad parterem nie prowadziłbym żadnych rur /wyjątek elektryka i na wyraźne zyczenie inwestora/

 

nie można pod stropem ?

dlaczego ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/#findComment-2187299
Udostępnij na innych stronach

Bez kucia się nie obejdzie. Można tu pisać i pisać i nic z tego nie wyniknie.

Znajdź miejsce gdzie jest największe prawdopodobieństwo przecieku, gdzie jest największe zagęszczenie rur , lub tam gdzie koszty kucia próbnego będą najniższe. Po wykuciu poznasz kierunek skąd woda napływa. Potem kolejne kucie aż znajdziesz przeciek. Nic innego nie wymyślisz niestety. :cry:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/#findComment-2187452
Udostępnij na innych stronach

To że woda pojawia się na parterze w okolicach kabla oświetleniowego wynika nie z tego że tam musi byc wyciek. Najprawdopodobniej tam masz poprostu otwór w stropie. Dlatego ja bym sie tym nie sugerowal na 100%.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/#findComment-2187454
Udostępnij na innych stronach

...Jest rura cyrkulacji cw, która idzie od pieca do łazienki. To jak się ją powinno prowadzić w przeciwległy kraniec domu - po podłodze parteru i do góry? ...

powtórze - po stropie nad parterem nie prowadziłbym żadnych rur /wyjątek elektryka i na wyraźne zyczenie inwestora/

 

nie można pod stropem ?

dlaczego ?

 

można ... było :roll:

No to niestety kujemy - możliwie jak najmniej inwazyjnie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/92955-jak-zlokalizowa%C4%87-przeciek-instalacji-wodnej/#findComment-2190420
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...