Mamy problem z temperatura w domu.

Są dwa obiegi: na kaloryfery i na podłogówkę. Każdy obieg ma swoją pompę. Ale obie pompy są sterowane jednym termostatem mierzącym temperaturę w pomieszczeniu grzanym podłogówką( cały dół domu). Pomieszczenie ogrzewane podłogówką osiągną temperaturę ustawioną na termostacie i piec przechodzi w podtrzymanie. Temperatura w tych pomieszczeniach utrzymuje się długo natomiast temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych kaloryferami spada szybciej( poddasze- sypialnie). Piec się jednak nie włącza ponieważ termostat mierzy temperaturę w pomieszczeniu ogrzewanym podłogówką.

Czy możliwe jest podłączenie drugiego termostatu do jednej z pomp, np. do pompy na grzejniki? (Ten pierwszy termostat jest podłaczony do pieca.). Czy możecie przedstawić Wasze rozwiązania?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

troszkę zamieszałeś ...

ja to widze tak sterownik pokojowy w takim przypadku powinien sterowac nie bezpośrednio piecem tylko pompą podłogówki (można to zrobic w prosty i tani sposób za pomoca przekaźnika niskonapieciowego)

2 ga pompa moze byc wtedy podpięta do pieca albo bezposrednio do 220v przy załozeniu że na każdym kaloryferze będzie głowica termostatyczna

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

troszkę zamieszałeś ...

ja to widze tak sterownik pokojowy w takim przypadku powinien sterowac nie bezpośrednio piecem tylko pompą podłogówki (można to zrobic w prosty i tani sposób za pomoca przekaźnika niskonapieciowego)

2 ga pompa moze byc wtedy podpięta do pieca albo bezposrednio do 220v przy załozeniu że na każdym kaloryferze będzie głowica termostatyczna

Dziękuję za odzew. Być może zamieszałam, wcześniej wzywana była firma instalujaca centralne ogrzewanie, teraz serwis od pieca. Termostat pokojowy zainsalowany na parterze domu(tutaj podłogówka), u góry są grzejniki i jest chłodno. Podłogówka długo trzyma ciepło, grzejniki niestety nie.

Jeżeli zamontuję przekaźnik na pompe od podłogówki, to czy piec bedzie dalej grzał na grzejniki?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

reasumując

w twoim układzie sterownikiem nadrzędnym jest sterownik pokojowy

jest on podłączony do kotła i w momęcie kiedy temp w pomieszczeniu jest

wyższa od temperatury zadanej sterownik rozwiera styki a piec przechodzi w stan podtrzymania. Nie wiem jak działa sterownik twojego kotla ale w teorii

temperatura kotła w tym momencie sobie spada kocioł cały czas pracuje ale na podtrzymaniu a woda w obiegu robi sie coraz chłodniejsza dlatego na gorze nie ma co grzać.

 

w tym przypadku należy odłączyć sterownik pokojowy od kotła a w kotle załozyc zworę. kocioł będzie nagrzewał się do zadanej temp i przechodził w tryb podtrzymania utrzymując stałą temp zadaną np. 55 C pompa kaloryferów zostaje podłączona do kotła i pracuje sobie cały czas na kaloryferach są głowice termostatyczne więc temp. w pokojach na górze będzie taka jak sobie ustawisz.

na dole temp. dalej bedzie sterował sterownik pokojowy tylko na innej zasadzie (włanczając i wyłanczając tylko pompe podłogówki a nie kocioł)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sprawdź sobie jaki masz sterownik pokojowy i jakie V można przez niego przepuścić przeważnie 12v-24v wtedy w sklepie elektrycznym gość dobierze ci przekaźnik tylko nie mikro i prąd troszkę większy (rozruch pompki)

 

tylko kup sobie taki z możliwością wpięcia w podstawę z zaciskami pod kable 220v

+ odpowiedni zasilacz(jego napięcie zależne od sterownika pokojowego) który będzie go zasilał

 

całość nie powinna być droższa niż 50 pln

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do auratona można podłączyć 230V i pamiętaj że jeden grzejnik musi zostać bez głowicy albo bypas dla pompy musisz zrobić.

 

W takim przypadku pompa grzejników będzie chodzić 24h na dobę i przez parę miesięcy. Zakładając 1kw na dobę policz ile musi chodzić aby opłacało się założyć jej auratona (czy coś podobnego)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do auratona można podłączyć 230V i pamiętaj że jeden grzejnik musi zostać bez głowicy albo bypas dla pompy musisz zrobić.

 

W takim przypadku pompa grzejników będzie chodzić 24h na dobę i przez parę miesięcy. Zakładając 1kw na dobę policz ile musi chodzić aby opłacało się założyć jej auratona (czy coś podobnego)

 

ale Janusz ma już sterownik...

wiec nie zabardzo wiem o co chodzi?

 

btw... fajne karpie :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do auratona można podłączyć 230V i pamiętaj że jeden grzejnik musi zostać bez głowicy albo bypas dla pompy musisz zrobić.

 

W takim przypadku pompa grzejników będzie chodzić 24h na dobę i przez parę miesięcy. Zakładając 1kw na dobę policz ile musi chodzić aby opłacało się założyć jej auratona (czy coś podobnego)

 

ale Janusz ma już sterownik...

wiec nie zabardzo wiem o co chodzi?

 

btw... fajne karpie :)

Lidka też ma sterownik i to ona chyba zostanie hydraulikiem :lol: Tak czy inaczej dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do auratona można podłączyć 230V i pamiętaj że jeden grzejnik musi zostać bez głowicy albo bypas dla pompy musisz zrobić.

 

W takim przypadku pompa grzejników będzie chodzić 24h na dobę i przez parę miesięcy. Zakładając 1kw na dobę policz ile musi chodzić aby opłacało się założyć jej auratona (czy coś podobnego)

 

ale Janusz ma już sterownik...

wiec nie zabardzo wiem o co chodzi?

 

btw... fajne karpie :)

Lidka też ma sterownik i to ona chyba zostanie hydraulikiem :lol: Tak czy inaczej dziękuję.

 

a... to przepraszam ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...