lewar14 24.12.2007 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2007 Jak ustawić temperaturę na kotle. Kocioł olejowy viessmann.Najbardziej zalecaną temp. dla kotła jest ok. 50-55st. Przy takim ustawieniu komfort cieplny w pokojach jest niespecjalny mimo zastosowania regulatora temperatury. Grzejniki grzeją falami raz są gorące a raz zimne. To mi nie odpowiada. Jak rozwiązać problem.Jaką temperaturę macie ustawioną na kotłach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.12.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2007 a o co Ci chodzi? o temperaturę w pomieszczeniu, czy temperaturę zasilania? jeżeli masz w domu temperaturę która Ci odpowiada, to co Cię obchodzi temparatura grzejnika, pewnie mieszkałeś w bloku, u blokersów jest prosta zależność, grzejnik grzeje, jest ciepło, grzejnik nie grzeje, jest zimno, ciepłych Świąt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewar14 25.12.2007 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 Chodzi o to czy bez szkody dla kotła mogę zmniejszyć na nim temperaturę. Po to właśnie by grzejniki grzały dłużej z niższą temperaturą. Wyeliminuje to dyskomfort grzania etapami, co jest wyraźnie odczuwalne mimo stosowania regulatora pokojowego. ( a może on jest wadliwy?) Pozdrawiam i życzę Wesołych świąt i Szczęśliwego Nowego Roku !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 25.12.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 Mozesz zastosować zawór czterodrożny który spwoduje że kocioł bedzie miał temeperature odpowidnią bez szkody dla niego i temperatura na grzejniki pójdzie mniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 25.12.2007 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 mi hydraulik zastosował zawor 3drozny na zasilaniu.napewno moge regulowac temperature na grzejnikach (narazie w małym zakresie bo chodzi tylko połowa instalacji i powrot jest mimo to dosc goracy).czy zawor 3drozny tez bedzie chronił kocioł przed korozja niskotemparutowa?pozniej bedzie dołaczone druga czesc instalacji(projekt w stopce..narazie chodzi parter+boiler140l ale woda praktycznie nie jest zuzywana,a potem dołacze gore)Jaka powinienem trzymac temperature na kotle min zeby było wszystko ok czyli brak smoły? wczesniej trzymałem na kotle 50*C ale wytwarzała sie smoła(producent zaleca min50*C) ,a od 2 dni zwiekszyłem do 60*C i mniej sie wytwarza (ale nie jestem pewnien czy to stara smoła i nowa sie juz nie wytwarza) grzeje dopiero od tygodnia a opał mam dosc wilgotny bo taki kupiłem(miał + orzech)Piec mam firmy Seko dolnego spalania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 25.12.2007 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 ja myślę, że sprawę załatwi zawór 4-drożny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 25.12.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 Żeby chronić kocioł przed korozja niskotemperaturowa temperatura na piecu powinna wynosić 65*C. Jeżeli za zaworem masz założona pompę to powinno być wszystko ok. Po dołączeniu reszty instalacji zobaczysz czy na kotle dalej jest odpowiednia temperatura jeżeli tak nie będzie założysz zawór 4-drozny i będzie ok. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale ostatnio wiele się naczytałem wiec moje rady bierz z przymrużeniem oka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 25.12.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 Temperatura kondensacji spalin w kotle zalezy od uzywanego paliwa Dla kotla zasilanego olejem opalowym lekkim wynosi 47C Przy takim paliwie wystarczy jesli ustawimy go na 48C a temp podtrzymania powrotu moze wynosic nawet 40 C Dla kotlow zasilanych gazem ziemnym temp poczatku kondensacji spalin to ok 56C W sterowniku kotla mozna ustawic inna temp dla obiegu CO a inna dla podtrzymania temp kotla w celu zabezpieczenia go przed kondensatem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 25.12.2007 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 Temperatura kondensacji spalin w kotle zalezy od uzywanego paliwa Dla kotla zasilanego olejem opalowym lekkim wynosi 47C Przy takim paliwie wystarczy jesli ustawimy go na 48C a temp podtrzymania powrotu moze wynosic nawet 40 C Dla kotlow zasilanych gazem ziemnym temp poczatku kondensacji spalin to ok 56C W sterowniku kotla mozna ustawic inna temp dla obiegu CO a inna dla podtrzymania temp kotla w celu zabezpieczenia go przed kondensatem a ile wynosi temperatura na miale i na weglu jezeli to ma znaczenie? czyli wazna jest tez temperatura powrotu nie tylko zasilania? Bo ja nie mam zainstalowanych termometrow na instalacji tylko czujnik temperatury ktory mierzy temp. na kotle do sterownika(tylko nie wiem czy to temp zasilania, czy powrotu,czy moze gdzies posrodku tych dwoch. sa moze jakies termometry zakładane na wierzch rury bo mam instalacje w miedzi wiec bez potrzeby wcinania sie w rure mozna by mierzyc temp.wody z dosc duza dokładnoscia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 26.12.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 a ile wynosi temperatura na miale i na weglu jezeli to ma znaczenie? Niestety nie posiadam takich danych czyli wazna jest tez temperatura powrotu nie tylko zasilania? Tak ta temp jest rowniez wazna Jesli temp powrotu bedzie zbyt niska moze nastapic kondensacja a w skrajnych wypadkach nawet pekniecie wymiennika w kotle np przy wymienniku aluminiowo-krzemowym Co do reszty pytania to wszystko zalezy od tego jaki posiadasz sterownik do swojego kotla Niektóre maja wolne piny do podlaczenia dodatkowych czujek Niestety w sprawie kotlow nie mam zbyt duzej wiedzy i wszystko nalezy skonsultowac z fachowcem Ja dopiero studiuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewar14 26.12.2007 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 Zapewne zakres nastawienia pompki obiegowej c.o. ma ścisły związek z temperaturą wody na powrocie. Im wyższy stopień ustawienia pompki tym wyższa temp. na powrocie (czy mam rację ?) Jak macie ustawione pompki i po co są te trzy zakresy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.