agaton 15.08.2003 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2003 Proszę o radę.Jesteśmy w trAakcie sprawdzania instalacji co-trwa próba cisnieniowa wodna. Napelniono rurki miedziane wodą pod cisnieniem 4 atm.W ciagu nocy cisnienie spadlo do 3,5 . Czy taki spadek cisnienia swiadczy o nieszczelnosci układu ?Instalator twierdzi,ze jest spowodowany zmianą temperatury otoczenia. Bardzo proszę o pomoc. Instalacja ma być zalana betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.08.2003 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2003 spadek o 0,5 w ciagu jednej nocy moim zdaniem swiadczy o nieszczelnosciach, radzilbym nabic powietrzem do 6-8 (wytrzymalosc musi byc duzo wieksza), w dodtaku jesli chodzi o zmiane pod wplywem temp. to raczej powinny wystapic wahania cisnienia a nie jego raptowny spadek o 0,5. Niewykluczone ze nieszczelnosci wystepuja na zakonczeniach tzn podejsciach pod baterie.Aby sie najlepiej przekonac co jest prawdziwym powodem ubytku cisnienia radzilbym nabic do 8 powietrzem i pozostawic na klika dni. Efekt bedzie napewno widoczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaton 15.08.2003 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2003 Bardzo dziekuję za odpowieź, z pewnoscia skorzystam z Twojej rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania