ProStaś 31.12.2007 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 daworTej wełenki to trochę mało....7 cm....to ledwie wymogi spełni...Tak ze 12 cm. to minimum, by się bawić w te koszta, ale wtedy dochodzimy do prawdy o jeszcze jednym ukrytym koszcie ściany 3W. Ściana fundamentowa musi byyć odpowiednio szeroka by ścianę osłonową na czymś postawić. A to koszt. A jakby tak chcieć zgodnie ze sztuką ocieploną ścianę fund. to ona też powinna mieć 3W. No i spirala kosztów się nakręca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zin2 31.12.2007 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Witam.. Dzięki wszystkim za odpowiedzi na moje pytanie. Materiału już nie zmienię bo jest już kupiony Dom jest podpiwniczony bloczki 38 cm .szczególnie dziękuje Barbarosie który nic nie wnosi do tematu może jest maskotką na tym forum .Powodzenia w nowym roku życzy zin2. Proszę o dalsze opinie w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawor 31.12.2007 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 No z tymi fundamami to racja... Jednak 12 cm to moim skromnym zdaniem to duuzo.. bo sciana miałaby 12+12+19+2 cm szczeliny.. czyli ok 45 cm...Tyle ze ja sie na tym nie znam 45 cm to dużo więcej niz nawet długość bloczka betonowego... Z nadprozami jeszcze sobie nie poradziłem bo dopiero w marcu ruszam..I wspomniany problem fundamentu mam przed soba.. nie wiem jeszcze jak to zrobic zeby wyszło dobrze i jak najtaniej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 31.12.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Ściana fund.: 24 cm. bloczek, 10 cm. styro, bloczek fund. 12 cm. w poprzek.Na to nakładasz 19 cm. PTH, wełnę nad styro z fund. i ścianę osłonową nad bloczkiem fund. 12 cm. Jedna z możliwości. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawor 31.12.2007 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 hmmm....musze to przemyslec...przeliczyc ile by bloczków wypadało na 1 fundamentu... ale schdzimy z tematu...na pewno są tu tematy o fundamentach tego typu..musze poszukac.. zastanawiam sie tylko nad tą watą...moze faktycznie wziac 10 cm...bo 50mm to minum i moze mi spondolic to na co liczę w związku z 3W.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.12.2007 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Ale ten wieniec spajający 2 ściany to jeden wielki mostek termiczny. Za takie określenie pod "tamtym sklepem" pewnie po uszach bys dostał To z kolega i sklepem to przykład osobiście 2 razy spotkałem równiez z tego typu ściana.Ovczywiście rozwiązanie jest złe, ale jak widać znane w sporej częsci kraju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 01.01.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 A mi tata kazał zrobić 3W i go posłuchałem.http://republika.pl/maszewo/images/P4010058C.jpgFundament również 3W.http://republika.pl/maszewo/images/P3260024C.jpgI nawet strop ze skosami wylałem:http://republika.pl/maszewo/images/P5240095C.jpgFakt, budowałem w czasie, kiedy w wykonawcach przebierało się jak w ulęgałkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpad 01.01.2008 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 No t Ty Cypek masz już za sobą wszystkie tematy związane z "mostkami termicznymi" przy ścianie 3W. Jak przy takiej ścianie robi się te nadproża aby nie mostkowały......a i z wątków wyżej doszły jeszcze wieńce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 01.01.2008 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Nie wiem, wyszedłem z założenia, że to musi wiedzieć mój wykonawca, kierownik budowy i ojciec. Ta św. Trójca wystarczyła. Wiem jedno, od dołu do samej góry jest ciągłość wełny i ściany osłonowej - żaden strop jej nie przerywa (tylko płyty balkonowe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawor 01.01.2008 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Cypek, widzę ze chyba bedę budował w takiej technologii jak Ty :) Napisz cos więcej o fundamentach (z czego, jaka technologia) no i ścianie 3W - z czego sie składa... No i na co mam zwracac szczególną uwagę ... z góry dzięki.. Rozumiem ze jestes zadowolony ??!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 01.01.2008 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Zobacz moja stronę o budowie - link w stopce.Fundament 3W z bloczków i styro.Ściana 3W (PTH 25 + 2 x 5 cm wełny+ 2 cm pustki + 12 cm PTH + tynk ciepłochronny)Zadawaj szczegółowe pytania, będzie mi łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 01.01.2008 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Wolisz Silkę - Twoja sprawa -pewnie "ekologiczność"Cię przekonała Nie. Prawie wcale. Przekonuje mnie to: - najlepszy materiał konstrukcyjny (wytrzymały) - sciana z silki może mieć 15 cm grubości - brak grzyba - duże tłumienie hałasu (największe chyba poza ścianą z betonu) - duża akumulacyjność ciepła (największa chyba poza ścianą z betonu) Styropian-hmmm-tu też pytanie -brak kasy na wełnę czy Twoja poradzająca wiedza, Cena + brak przekonania do efektu "oddychania ściany". (ale jeszcze nie czuje tematu tzw. "stanu rosy" - ale się dokształcę ) a nie ty masz bloczki keramzytowe- wiesz nie wiem jak wyglądają więc się nie wypowiem bo jeszcze je z dachówką pomylę i w domu będziesz miał ubaw podczas oglądania Sylwestra z TVN Obrażaniem mnie nic nie zyskasz. Ja się nie obrażam. Wiem, że napisałeś to w desperacji. I że możemy jeszcze kiedyś podyskutować merytorycznie. Jak ochłoniesz Nic ja spada się pobawić - bo mam dopiero 30 lat więc nic nie wiem o życiu,a co dopiero obudowaniu NATO - baw się dobrze dziadku Ty masz aż tyle lat ? dlaczego nie porozmawiasz merytorycznie. Tylko próbujesz zgryźliwością przekonać mnie do swoich racji. Tu nikt nie wygrywa ale wiele osób czeka na argumenty i rzeczową dyskusje i wybiorą to rozwiązanie które dla nich będzie lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 01.01.2008 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Ale ten wieniec spajający 2 ściany to jeden wielki mostek termiczny. Za takie określenie pod "tamtym sklepem" pewnie po uszach bys dostał To z kolega i sklepem to przykład osobiście 2 razy spotkałem równiez z tego typu ściana.Ovczywiście rozwiązanie jest złe, ale jak widać znane w sporej częsci kraju. Straszne .... tyle pracy tam włożyli a efekt taki słaby. W sumie to powinieneś się cieszyć że z życiem uszedłeś. Bo albo jedna albo druga strona herezje głosi A za herezje na wsi to sztachety idą w ruch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 01.01.2008 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Idźcie dajcie sobie po strzale i nie przeszkadzajcie w dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 01.01.2008 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Idźcie dajcie sobie po strzale i nie przeszkadzajcie w dyskusji. Alez Ty nie rozumiesz :)My jesteśmy zgodni .... stoimy naprzeciw tym fachowcom spod sklepu :) A ma to wiele z tym wątkiem, bo pokazuje jak wiele mitów funkcjonuje w budowlance i jak wiele osób myśli że zakrzyczy merytoryczne argumenty .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawor 01.01.2008 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Zobacz moja stronę o budowie - link w stopce. Fundament 3W z bloczków i styro. Ściana 3W (PTH 25 + 2 x 5 cm wełny+ 2 cm pustki + 12 cm PTH + tynk ciepłochronny) Zadawaj szczegółowe pytania, będzie mi łatwiej. hmmm... wata 5cm + 5cm ... Musze coś poszukac o tej technologii.. Uniknięcie mostków jest bowiem w mojej opinii dośc istotne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 01.01.2008 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 dawor,ja mam 10+5 cm wełny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawor 01.01.2008 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 :) musze gdzies poszukac tematu o tym.. bo przeciez chyba łatwiej dac by 10 cm czy 15 cm a nie 5+5 czy 10+5.. Z drugiej strony przy ścianie trójwarstwowej to chyba przesada.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 01.01.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 oj dawor, dawor, poszukaj faktycznie i poczytaj stosuje się dwie warstwy właśnie po to, by uniknąć mostków termicznych o które tak się boisz warstwy kładzie się na zakładki a że łatwiej jedną warstwę położyć to pewne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 01.01.2008 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2008 Żadna przesada. Ściana osłonowa, jak sama nazwa mówi, tylko osłania ocieplenie. Nie polepsza ona wsp. przenikania ciepła w sposób znaczący. Robi to ocieplenie. 10+5 to b. dobre rozw. 5 cm. położone na przemian, zabezp. powstanie ewent. mostków term. Pusta pow. wentyluje i odprowadza nadmiar wilgoci. Z fiycznego punktu widzenia nie ma nic lepszego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania