Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

CO+ CWU + zw. czterodrożny = problem, ktoś pomoże ???


Recommended Posts

Witam.

Ostatnio wzbogaciłem instalację grzewczą o zawór czterodrożny, tak aby obniżyć temp. Na grzejnikach i zabezpieczyć powrót kotła przed za niską temperaturą.

Teoretycznie wykonane wszystko zostało ze sztuką i powinno działać, jednajże tak nie jest, tzn działa ale pojawia się pewien problem....

 

http://img149.imageshack.us/img149/463/grzanieuknormalnyuz2.jpg

 

Obraz 1 przedstawia normalnie działający układ.

Temperatura na piecu 60 *C

POMPA CO 1 działa na 2 biegu

POMPA CWU 2 wyłączona

Zawór czterodrogowy ustawiony na:

0 – w obiegu grzejnikowym nie ma wymiany przez zawór czt., obieg zielony zimny.

Zawór na 3,4 – praktycznie niezauważalnie następuje wymiana

5,5 ; 6 – zauważalnie następuje wzrost temperatury u układzie grzejnikowym zielonym, ochładza się powrót do pieca.

Wszystko ładnie grzeje do czasu gdy włączy się pompa CWU...

 

http://img100.imageshack.us/img100/1509/grzanieuknzakconyox8.jpg

 

ORBAZ 2

Temperatura na piecu 60*C

POMPA CO 1 działa na 2 biegu

POMPA CWU 2 zostaje włączona na 2 bieg

Zawór czterodrogowy ustawiony na:

5,5 – układ grzejnikowy zielony wychładza się, na powrocie do pieca z zaworu czterodrogowego ( zaznaczenie kolorem różowym) pojawia się ciepła woda płynąca od dołu do góry (ku zaworaowi czterodrogowemu - odwraca się obieg) natomiast tu gdzie wcześniej płynęła ciepła woda do zaworu czterodrogowego pojawia się zimna woda (zaznaczenie na jasny niebieski)

Gdy pompa 2 CWU się wyłączy obieg nadal pozostaje odwrócony (nie wiem jak długo) i układ grzejnikowy jest chłodny.

Gdy natomiast zwiększę nastawę na zaworze czterodrogowym na np. 7 czy więcej słychać wyraźne zabulgotanie i układ grzejnikowy zaczyna grzać tak jak przed włączeniem pompy CWU.

 

Natomiast gdy w momencie pracy obu pomp przekręcę zmniejszę nastawę zaworu czterodrogowego z 5,5 na np. 3 w momencie odcinek zaznaczony na niebiesko robi się gorący...

 

Zdarzyło się też takie zjawisko iż po właczeniu pompy 2 CWU na I biegu pomimo jej pracy woda w zasobniku nie nagrzewała się, a na wyjściu z zasobnika złącze było zimne, dopiero po przełączeniu na wyższy bieg 2 lub 3 i wyrażnym zabulgotaniu momentalnie wyjście z zasobnika ogrzewało się.

 

Cała instalacja wykonana jest w DN 25 / 1 cal począwszy od wyjścia z pieca dalej do zasobnika i do rozdzielaczy aż po powrót do pieca.

 

Z góry dziękuję za podjęcie tematu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Ostatnio wzbogaciłem instalację grzewczą o zawór czterodrożny, tak aby obniżyć temp. Na grzejnikach i zabezpieczyć powrót kotła przed za niską temperaturą.

Teoretycznie wykonane wszystko zostało ze sztuką i powinno działać, jednajże tak nie jest, tzn działa ale pojawia się pewien problem....

 

http://img149.imageshack.us/img149/463/grzanieuknormalnyuz2.jpg

 

Obraz 1 przedstawia normalnie działający układ.

Temperatura na piecu 60 *C

POMPA CO 1 działa na 2 biegu

POMPA CWU 2 wyłączona

Zawór czterodrogowy ustawiony na:

0 – w obiegu grzejnikowym nie ma wymiany przez zawór czt., obieg zielony zimny.

Zawór na 3,4 – praktycznie niezauważalnie następuje wymiana

5,5 ; 6 – zauważalnie następuje wzrost temperatury u układzie grzejnikowym zielonym, ochładza się powrót do pieca.

Wszystko ładnie grzeje do czasu gdy włączy się pompa CWU...

 

http://img100.imageshack.us/img100/1509/grzanieuknzakconyox8.jpg

 

ORBAZ 2

Temperatura na piecu 60*C

POMPA CO 1 działa na 2 biegu

POMPA CWU 2 zostaje włączona na 2 bieg

Zawór czterodrogowy ustawiony na:

5,5 – układ grzejnikowy zielony wychładza się, na powrocie do pieca z zaworu czterodrogowego ( zaznaczenie kolorem różowym) pojawia się ciepła woda płynąca od dołu do góry (ku zaworaowi czterodrogowemu - odwraca się obieg) natomiast tu gdzie wcześniej płynęła ciepła woda do zaworu czterodrogowego pojawia się zimna woda (zaznaczenie na jasny niebieski)

Gdy pompa 2 CWU się wyłączy obieg nadal pozostaje odwrócony (nie wiem jak długo) i układ grzejnikowy jest chłodny.

Gdy natomiast zwiększę nastawę na zaworze czterodrogowym na np. 7 czy więcej słychać wyraźne zabulgotanie i układ grzejnikowy zaczyna grzać tak jak przed włączeniem pompy CWU.

 

Natomiast gdy w momencie pracy obu pomp przekręcę zmniejszę nastawę zaworu czterodrogowego z 5,5 na np. 3 w momencie odcinek zaznaczony na niebiesko robi się gorący...

 

Zdarzyło się też takie zjawisko iż po właczeniu pompy 2 CWU na I biegu pomimo jej pracy woda w zasobniku nie nagrzewała się, a na wyjściu z zasobnika złącze było zimne, dopiero po przełączeniu na wyższy bieg 2 lub 3 i wyrażnym zabulgotaniu momentalnie wyjście z zasobnika ogrzewało się.

 

Cała instalacja wykonana jest w DN 25 / 1 cal począwszy od wyjścia z pieca dalej do zasobnika i do rozdzielaczy aż po powrót do pieca.

 

Z góry dziękuję za podjęcie tematu.

sprubuj pąpę nr 1 przełożyc przed zawór czterodrożny na zasilanie pieca za trójnik rozdzielający zasilanie na grzejniki a bojler powinno pomóc 8)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 months później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...