Kris2222 10.02.2008 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 ja u siebie mam 8x18 , a widuje często takie krokwie koszowe, a krokwie 6X18 i to z dachówką na dachu ale jak dla mnie to to wygląda jak konstrukcja altanki w ogrodzie jakbym tak miał u siebie to bym chyba niespał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2281518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 ja wprowadziłbym proponowane przez ciesli zmiany takie jak ... zmiany jakie proponuja to: - przekroj krokwi dac 8x18 (kazdy ciesla sugeruje zwiekszenie przekroju z projektu) - rozstawy krokwi dac rowno co ~90cm (w miejscach okien dachowych 78cm) - na zewnatrz (w osi wzdluznej domu) dach nie powinien wystawac wiecej jak 60cm oraz wystarczy jedna krokiew - dodac slupy podtrzymujace (tutaj nie wszysscy sa zgodni) ... w poście /wczesniej/ tez zastanawiałem sie czy cieśla/le/ na sugerowane rozwiazania projektowe wyrazi/żą/ zgode ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2281532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 10.02.2008 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 ponizej "przepinka" z innego forum: zdecydowani przekrój krokwi 6*18 jak duża strzecha zrób według projektu jeżeli będziesz montował podbitki na zewnątrz muszą być dwie krokwie na okno światło musi być 82 cm. dach konieczni musi być stężony przynajmnie w kalenicy może to być krokiew kalenicowa z tym że krokwie w kalenicy zrób na zakładke i nie zapomnij o taśmach stężeniowych to wzmocni konstrukcje przed dużym wiatrem.Najlepiej skonsultuj to z dobrym kierownikiem budowy nie warto oszczędzać za dużo to może kosztować projekt taki na kolanie rysują dzieki za szybka odpowiedz, ale niestety malo z tego rozumiem (po pierwsze dlatego, ze jeste m laikiem w dachach a po drugie dlatego, ze piszesz wszystko jednym ciagiem bez zadnych znakow interpunkcyjnych i ciezko skumac o co chodzi). zdecydowani przekrój krokwi 6*18 jak duża strzecha zrób według projektu nie bardzo rozumiem o co chodzi z tą dużą strzechą i co mam zrobić wg projektu? bo przeciez nie krokwie. ...jeżeli będziesz montował podbitki na zewnątrz muszą być dwie krokwie tutaj rozumiem, że jak będę robił tzw. "nadbitkę" (widoczne krokwie z deskami na górze) to wystarczy jedna widoczna krokwia na okno światło musi być 82 z czego wynikają ta odległość, a w sumie to bardziej mnie nurtuje skąd biorą się różne opinie cieśli jeżeli chodzi o odległość krokwi pod okno dach konieczni musi być stężony przynajmnie w kalenicy może to być krokiew kalenicowa krokiew kalenicowa tzn belka, ktora idzie wzdluz calego dachu i spina wszystkie krokwie? jaki przekrój takiej krokwi dac? z tym że krokwie w kalenicy zrób na zakładke tzn jak? jakie sa inne sposoby? jak powiem ciesli, zeby zrobil na zakladkę to chba będzie wiedział o co chodzi? i nie zapomnij o taśmach stężeniowych to wzmocni konstrukcje przed dużym wiatrem niestety ale nie moge znalezc nic na ten temat w interncie. Mozesz mi wyjascnic o co z tym chodzi i jak/ z czego to sie robi? Najlepiej skonsultuj to z dobrym kierownikiem budowy nie warto oszczędzać za dużo to może kosztować projekt taki na kolanie rysują wlasnie problem jest taki, ze mój kierbud nie zabardzo zna się na dachach ;/ dlatego szukam wszelkiej pomocy. co sadzicie na ten temat? dzieki za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2282904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 10.02.2008 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 Drewno K 33 klasa I, wilgotnosć 15% - ciekawe czy takie dostaniesz w tartaku na ogół to są świerzynki przetarte bez badania wytrzymałości na zginanie, i o wiele wyższej wilgotności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2282982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 10.02.2008 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2008 ja zalecam min. 83 cm ze wzgledu na BDX-y , ew. inne ocieplenie ciesla malo wie o dekarce , to zaleca 78 cm ... a tutaj to wielkie X w srodku dachu , to przyklad takiej tasmy ,kupujesz , przybijasz i spisz spokojnie http://images32.fotosik.pl/138/cbe257b963c25437med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2283050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 11.02.2008 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 ja u siebie mam 8x18 , a widuje często takie krokwie koszowe, a krokwie 6X18 i to z dachówką na dachu ale jak dla mnie to to wygląda jak konstrukcja altanki w ogrodzie jakbym tak miał u siebie to bym chyba niespał Poczytaj o tym co sklada sie na nacisk na krokwie. Ciezar dachowki to tak ok. 10%. Ocieplenie + płyty KG to 5% obciazenia, podobnie jak cała więźba. Ponad 70% obciążenia pochodzi od sniegu i wiatru. To co masz na dachu jest znacznie mniej istotne od lokalizacji wiatrowo-sniegowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2283604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.02.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 ja u siebie mam 8x18 , a widuje często takie krokwie koszowe, a krokwie 6X18 i to z dachówką na dachu ale jak dla mnie to to wygląda jak konstrukcja altanki w ogrodzie jakbym tak miał u siebie to bym chyba niespał Poczytaj o tym co sklada sie na nacisk na krokwie. Ciezar dachowki to tak ok. 10%. Ocieplenie + płyty KG to 5% obciazenia, podobnie jak cała więźba. Ponad 70% obciążenia pochodzi od sniegu i wiatru. To co masz na dachu jest znacznie mniej istotne od lokalizacji wiatrowo-sniegowej. Raczej najpierw: -śnieg -dachówka -wiatr i obciążenia własne więźby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2283614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.02.2008 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 dach ten jest skopany i nie ma co gadac, trzeba go "naprawic" i nie chodzi tylko o grubosc krokwi. .... Czy jest tu jakis fachura, ktory pomoze?? przecież sam sobie dobrze radzisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2283685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 11.02.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Porównanie obciążeń dla trzech rodzajów pokryć.Na podstawie http://www.bud-media.com.pl/warstwy/numery/n/nr03_2002/art127/0302n127a.htm Obciążenia Dachówki kg/m2 Blacha dachówkopodobna kN/m2 Gonty bitumiczneKg/m2 Więźba dachowa 10 10 10 Ocieplenie 15 15 15 Deskowanie 25 mm - - 15 Płyty gipsowo kartonowe 15 15 15 Pokrycie dachowe 45 8 11 Wiatr 94 94 94 Śnieg 71 71 71 Suma 250 213 221 Obciazenie przy dachowce jest wieksze o 20% od obciazenia przy blasze.A przekroje ludzie daja spokojnie 5x14 przy blasze (70 cm2)wiec przy takim liczeniu przy dachowce wystarczy 84 cm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2284107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.02.2008 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Porównanie obciążeń dla trzech rodzajów pokryć. Na podstawie http://www.bud-media.com.pl/warstwy/numery/n/nr03_2002/art127/0302n127a.htm Obciążenia Dachówki kg/m2 Blacha dachówkopodobna kN/m2 Gonty bitumiczneKg/m2 Więźba dachowa 10 10 10 Ocieplenie 15 15 15 Deskowanie 25 mm - - 15 Płyty gipsowo– kartonowe 15 15 15 Pokrycie dachowe 45 8 11 Wiatr 94 94 94 Śnieg 71 71 71 Suma 250 213 221 Obciazenie przy dachowce jest wieksze o 20% od obciazenia przy blasze. A przekroje ludzie daja spokojnie 5x14 przy blasze (70 cm2) wiec przy takim liczeniu przy dachowce wystarczy 84 cm2 Nie wiem skąd wytrzasnęli tą wartośc wiatru. Druga rzecz to dla strefy I śniegowej, w IV już min. może być 2x więcej. Poza tym ktos pisze,że kg/m2 = kN/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2284133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 11.02.2008 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Byc moze jednostki im sie powalily.Choc z drugiej strony, wyobraz sobie sytuacje.Podczas wichury idziesz z płyta wiorowa 1m x 1m.Gdyby ja ustawic prostopadle do kierunku wiatru to siła tak "na oko" aby isc do przodu z taka płyta jesli zblizona do siły jaka trzeba włozyc aby podniesc 30 kg.To tak z przyblizeniem +/- do rzedu wielkosci.Dlatego mozna wnioskowac, ze obciazenie na dach wynikajace z wiatru blizsze jest obciazeniu wynikłemu z ciezaru dachowki niz obciazeniu wynikłemu z ciezaru deskowania.Powyzsze jest odczyciem subiektywnym, całkiem mozliwe ze mylnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2284215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.02.2008 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Byc moze jednostki im sie powalily. Choc z drugiej strony, wyobraz sobie sytuacje. Podczas wichury idziesz z płyta wiorowa 1m x 1m. Gdyby ja ustawic prostopadle do kierunku wiatru to siła tak "na oko" aby isc do przodu z taka płyta jesli zblizona do siły jaka trzeba włozyc aby podniesc 30 kg. To tak z przyblizeniem +/- do rzedu wielkosci. Dlatego mozna wnioskowac, ze obciazenie na dach wynikajace z wiatru blizsze jest obciazeniu wynikłemu z ciezaru dachowki niz obciazeniu wynikłemu z ciezaru deskowania. Powyzsze jest odczyciem subiektywnym, całkiem mozliwe ze mylnym. Mamy ssanie albo parcie, nigdy jednoczesnie nie wystepuje na jednej płaszczyźnie. Gdyby to parcie w tabeli wrzucili 0,225-0,40 kN/m2 to ok ale 0,94 kN/m2 to chyba przesadzili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2284223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 11.02.2008 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Tutajhttp://www.royaleuropa.com/pdf/silver/katalog/6_2_sztywnosc_na_parcie_wiatru.pdfpisza tak:Parcie wiatru:do 8 m nad teren 0,60 kN/m2ponad 8 m nad teren 0,96 kN/m2 Wiec ..... moze wiele sie nie myla w powyzszym artykule. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2284508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.02.2008 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 Tutaj http://www.royaleuropa.com/pdf/silver/katalog/6_2_sztywnosc_na_parcie_wiatru.pdf pisza tak: Parcie wiatru: do 8 m nad teren 0,60 kN/m2 ponad 8 m nad teren 0,96 kN/m2 Wiec ..... moze wiele sie nie myla w powyzszym artykule. Inne będzie parcie na ścianę, inne na połać. Z moim zdaniem to powinno być dla domku w granicach 0,15-0,40 kN/m2 dla I strefy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2284550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mergiel 11.02.2008 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2008 WitamTen cieśla, który mówił o wbijaniu gwoździ to miał racje. Krokwie powinny być grubsze. Przy przybijaniu desek na styk 2,5cm oparcia to mało mogą deski pękać od gwoździ. Cieśle będą bili na skos i będziesz miał sterczace gwoździe na poddaszu. poza tym przy takiej grubości trzeba by starannie selekcjonować drewno. Przykładowe wyliczenia dachów są w książce J.Kotwicy "Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym" , przystępnie opisane.Pozdrowienia Mergiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2284602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 15.02.2008 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 A co szanowni koledzy i kolezanki mysla o takim rozwiazaniu?http://img.gratka.pl/upload/ni/9910/ogl/ed/24/86979559.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2294479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 15.02.2008 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 pierwszy błąd jaki widzę to ścianka podmurowana do samej foli, mostek jak nigdzie, nawet wełna super zajebista tu nie pomoże jeśli chodzi o więźbę to licha jakaś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2294509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 15.02.2008 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Tutaj http://www.royaleuropa.com/pdf/silver/katalog/6_2_sztywnosc_na_parcie_wiatru.pdf pisza tak: Parcie wiatru: do 8 m nad teren 0,60 kN/m2 ponad 8 m nad teren 0,96 kN/m2 Wiec ..... moze wiele sie nie myla w powyzszym artykule. Tylko, ze tam przyjęli ze starej normy DIN wiatr działający w strefie normalnej na sciane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2294539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 15.02.2008 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 pierwszy błąd jaki widzę to ścianka podmurowana do samej foli, mostek jak nigdzie, nawet wełna super zajebista tu nie pomoże jeśli chodzi o więźbę to licha jakaś ścianka podmurowana najlepsza nie jest ale może tragedii nie będzie. Z to okno dochodzące do samej krokwi oznacza że nie będzie miejsca na ruszt, poprzeczną wełnę i płytę GK. Faktycznie jakaś licha ta więźba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2294879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.02.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Można powiedzieć, że za dużo błędów jak na tak mały kawałek poddasza! To co szanowni przedmówcy zauważyli a dodatkowo dodam: ścianka stanowczo za wysoko spowoduje przemarzanie i przecięcie folii. W koszu brak dodatkowego szala folii. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/94401-krokwie/page/2/#findComment-2295147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania