midi20 07.02.2020 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Witam wszystkich. Posiadam kocioł Auer od 4 lat i chciałbym dopytać użytkowników jakie macie ustawienia w krzywej grzewczej jaka min i max temperatura zewnętrzna, temperatura max i min w obiegu z grzejnikami?Staracie się, aby kocioł chodził na niższych temperaturach, czy lepiej wyższych? W chwili obecnej wygląda to tak, że kocioł startuje oczywiście pełną parą, ponieważ nie ma żadnej modulacji cały czas pracuje z mocą 20 kw nagrzewa dom do 22 c i się wyłącza. Jak temperatura spadnie do 21, 4 ponownie się włącza i dogrzewa do 22( mam sterownik pokojowy który był w zestawie) Tylko, że w tym okresie co nie pracuje woda w obiegu zdąży sie wychlodzić i odczuwalny jest dyskomfort, ponieważ w domu niby jest 21,6 stopnia, ale odczuwalny jest chłód. Myśle, że tak pracujący kocioł jest mało oszczędny, ponieważ co jakiś czas musi rozgrzać całą wodę w obiegu. W chwili obecnej testuje opcję autoadaptacji krzywej grzewczej, ale sytuacja wygląda podobnie. Z góry dziękuję za pomoc. Podaj może trochę danych: moc kotła, instalacja stara na dużych przekrojach czy nowa na małych przekrojach, ilość wody w instalacji, kubatura do ogrzania, które obwody wykorzystane? Nastawy parametrów u mnie: temperatura zewnętrzna -15/20oC temperatura kotła 70/35oC delta temperatury 16/8oC. Jak ustawisz temperatury nisko to kocioł nagrzewa dom długo, jak podniesiesz temperatury to będzie nagrzewał szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loko4 07.02.2020 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Witam. Moc kotła 20 kw instalacja na małych przekrojach miedziana, grzejniki stalowe nie mam podłogowki. Dom około 160 m2 + piwnica pod całym domem ale tam grzejniki wyłączone. Jeżeli chodzi o ilość wody w instalacji to nie znam dokładnych danych, ale myślę że ponad 100 litrów na pewno. Ja na chwilę obecną mam włączony parametr p221 autoadaptacji krzywej, więc w chwili obecnej mamy -4 to temperatura zadana przez kocioł to 49 c. Jeśli mogę wiedzieć , ile średnio na miesiac/dobę spala Ci ten kociołek gazu ?mi styczeń, który był stosunkowo ciepły wyszedł 270 M3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
midi20 08.02.2020 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 (edytowane) Za styczeń po odliczeniu CWU i kuchni wyszło około 270m3. Temperatura w domu 23oC.Autoadaptacji nie używam bo to jest tylko przestawianie temperatury kotła lub pogodówki (jak jest włączona) w górę i w dół na podstawie zapotrzebowania w ostatnich 24 godzinach.Nie ma tego jasno określonego w instrukcji więc przypuszczam że Autoadaptacji używa się gdy nie ma pogodówki. Edytowane 8 Lutego 2020 przez midi20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loko4 09.02.2020 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Za styczeń po odliczeniu CWU i kuchni wyszło około 270m3. Temperatura w domu 23oC. Autoadaptacji nie używam bo to jest tylko przestawianie temperatury kotła lub pogodówki (jak jest włączona) w górę i w dół na podstawie zapotrzebowania w ostatnich 24 godzinach. Nie ma tego jasno określonego w instrukcji więc przypuszczam że Autoadaptacji używa się gdy nie ma pogodówki. A jaka wielkość domu? Faktycznie autoadaptacja chyba tylko przydatna przy samym czujniku z wyświetlaczem bez pogodowki. Dzisiaj wyłączę ta funkcje, ponieważ wczoraj zadał sobie temperaturę w obiegu 36 c przy 4c na zewnątrz ,więc długo dogrzewał dom do ustawionych 22 stopni. Normalnie mam ustawione tekie nastawy: temp. zew. 20/-30 (serwisant zawsze mi zmienia na 20/-15, ale wtedy nawet kocioł nie zdąży dogrzać do zadanej tem. obiegu i się wyłącza bo w domu zrobi się szybko 22c) temp.obiegu 35/70, delta 16/8. Przy tych ustawieniach dom dobrze dogrzewa sie jak jest dużo na plusie i dużo na minusie. A jak masz ustawiony przedział czasowy dla funkcji przeciw krótkim cyklom? tak jak w instrukcji 6/12? Ja zauważyłem, że dla dego kotła to chyba bez roznicy w zużyciu gazu, czy chodzi na wysokich czy niskich temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 09.02.2020 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Jak to jest z tymi wszystkimi piecami elektrycznymi przykładowo mam dostarczyć do ogrzania domu 10000kwh to czy dostarcze to grzałka czy piecem elektrycznym to zapłacę tyle samo za rachunki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skap 09.02.2020 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 (edytowane) Można zastosować inny termostat pod warunkiem że ma styk bezpotencjałowy. Wpina się go w miejsce czujnika pokojowego. Przed przepięciem należy w menu kontroli danego obiegu zmienić kontrolę strefy z czujnika na termostat. Potem wyłączyć kocioł i dokonać przepięcia czujnika. Jeśli chcesz uniknąć znacznego ochłodzenia wody CO kup termostat z histerezą +/- 0,1oC lub z PWM. Zapomniałem dodać że wypięcie czujnika pokojowego bez zmiany kontroli strefy skutkuje sygnałem awarii. Dzięki za informacje,a Ty jakiej firmy masz termostat . Histerezę masz +/- 0,1'C ?. Jest to mój pierwszy sezon z tym kotłem. Testuję różne ustawienia temperatury , obecnie do 13.00 mam 21 'C eko, a od 13.00 do 23.00 mam 21,5 komfort. Jakie masz temperatury pokojowe nastawione? Edytowane 9 Lutego 2020 przez skap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
midi20 09.02.2020 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 A jaka wielkość domu? Kubatura - 440m3. Pogodówka jest ustawiana do zapotrzebowania domu przy temperaturach zewnętrznych. Kocioł nie musi dogrzać obiegu do temperatury wynikającej z pogodówki. Przecież podstawowym zadaniem jest utrzymanie w domu zadanej temperatury i o tym decyduje czujnik/termostat pokojowy. Jeżeli dom zostanie nagrzany szybko to kocioł pracuje krócej i zużywa mniej gazu. Funkcja zapobiegania krótkim cyklom jest chyba dla CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
midi20 09.02.2020 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Dzięki za informacje,a Ty jakiej firmy masz termostat . Mam Aquen z PWM. Auraton też takie robi. Zmieniając czujnik z wyświetlaczem na termostat rezygnujesz z eko, komfort i antyzamarzanie ustawianych na kotle. Na termostacie który mam nastawiam temperatury dzienną, nocną i antyzamarzanie oraz jest 9 programów czasowych kiedy i jak ma grzać (w jakich godzinach jakie temperatury). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loko4 09.02.2020 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Kubatura - 440m3. Pogodówka jest ustawiana do zapotrzebowania domu przy temperaturach zewnętrznych. Kocioł nie musi dogrzać obiegu do temperatury wynikającej z pogodówki. Przecież podstawowym zadaniem jest utrzymanie w domu zadanej temperatury i o tym decyduje czujnik/termostat pokojowy. Jeżeli dom zostanie nagrzany szybko to kocioł pracuje krócej i zużywa mniej gazu. Funkcja zapobiegania krótkim cyklom jest chyba dla CWU. Dzięki za odpowiedź. Głównie chodzi mi o to, zeby kocioł nie miał tak dlugich przestojów, ponieważ woda w instalacji się wychladza i za każdym razem kiedy się włącza musi rozgrzać na nową cała wodę w instalacji. Mam ustawione 22 i gdy spadnie do 21,4 to się załącza. Czasami grzejniki mam po 1,5 godziny zimne bo czujnik pokojowy nie włączy kotła póki nie spadnie do 21,4 wtedy w tym okresie w domu odczuwa się zimno. Myślę, że będę musiał wymienić ten czujnik na inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
midi20 09.02.2020 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Sprawdzone u mnie. Po zmianie czujnika inny komfort.Na poprzedniej stronie opisałem też wymianę zaworu zwrotnego przy pompie CO na trójdrożny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loko4 09.02.2020 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Sprawdzone u mnie. Po zmianie czujnika inny komfort. Na poprzedniej stronie opisałem też wymianę zaworu zwrotnego przy pompie CO na trójdrożny. Coś takiego? https://allegro.pl/oferta/przewodowy-dobowy-regulator-temperatury-pokojowy-7131268973?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
midi20 09.02.2020 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Ma PWM to zrobi co trzeba. Jeśli tylko odpowiada Ci sposób ustawiania temperatury i nie potrzebujesz programów czasowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loko4 09.02.2020 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Ma PWM to zrobi co trzeba. Jeśli tylko odpowiada Ci sposób ustawiania temperatury i nie potrzebujesz programów czasowych. A Ty który model Aquen posiadasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
midi20 09.02.2020 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Mam AQ-225RC bezprzewodowy. Zmieniałem lokalizację czujnika i nie chciało mi się kłaść kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loko4 09.02.2020 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Mam AQ-225RC bezprzewodowy. Zmieniałem lokalizację czujnika i nie chciało mi się kłaść kabli. Dzięki za pomoc. Jak zakupie czujnik to napiszę, czy zdało to egzamin. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skap 10.02.2020 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 (edytowane) Mam Aquen z PWM. Auraton też takie robi. Zmieniając czujnik z wyświetlaczem na termostat rezygnujesz z eko, komfort i antyzamarzanie ustawianych na kotle. Na termostacie który mam nastawiam temperatury dzienną, nocną i antyzamarzanie oraz jest 9 programów czasowych kiedy i jak ma grzać (w jakich godzinach jakie temperatury). Zaniepokoił mnie zapis w instrukcji instalacji i obsługi pkt.3.6.3 zaznaczenie z wykrzyknikiem "Nie należy stosować programowalnych termostatów pokojowych lub regulatorów PID" Rozumiem, że Twój termostat jest programowalny i współpracuje z kotłem. Nie rozumiem więc po co ten zapis w instrukcji, może chodzi o programowalne głowice termostatyczne przy grzejnikach. Edytowane 10 Lutego 2020 przez skap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
midi20 10.02.2020 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 (edytowane) U mnie w instrukcji nie ma takiego zapisu ale na stronce Ciepłotecha jest chyba nowsza wersja z tym zapisem.To prawdopodobnie dotyczy programowalnych termostatów i regulatorów PID stosowanych w przemyśle do regulacji procesów technologicznych. Na ich wyjściu mogą być oprócz styku również sygnały napięciowe np. 0-10V, sygnały prądowe np 0-20mA, sygnały impulsowe itp. Może zapis powstał na bazie doświadczeń z użytkownikami. Polak potrafi więc może ktoś taki regulator podłączył i uszkodził elektronikę kotła?Ja mam zwykły tygodniowy regulator temperatury. Posiada on 9 programów działania tzn mogę określić że: od godz. 0 do 6 jest temp. nocna, od 6 do 8 jest temp. dzienna, od 8 do 17 jest temp. nocna i od 17 do 0 jest temp. dzienna. To marketingowcy określają szumnie jako programowalny.Faktem podstawowym jest że na wyjściu regulatora jest styk bezpotencjałowy, nie może pojawić się nic innego i może być podłączony do kotła.Jak ktoś chce się upewnić co autor miał na myśli to należy zapytać serwisantów albo w firmie. Edytowane 10 Lutego 2020 przez midi20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafamaja 02.02.2021 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Witam. Na wiosnę wymieniam piec na gazowy. Dom 130 pow. grzewczej z lat 80 tamtego wieku, ocieplony - 5 cm ciemnym styropianem , okna wymienione, poddasze docieplone ,instalacja c.o. - stare rury, ale w nienagannym stanie, a grzejniki to alu typu Hermes. Obieg jeden w zasadzie, ale z grzaniem zbiornika 270 l. (pompa ciepła) Robiąc audyt na http://www.ciepłowłaściwe budynku wyszło mi max zapotrzebowanie 9,1 kW. Proszę mi powiedzieć, bo zastanawiam się nad tym pulsatorem 20 kW, czy nie będzie niespodzianek z tą instalacją - tymi rurami co mam?? Myślę tu o dziwnych szumach w kaloryferach lub przeciekach instalacji przy piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skap 11.02.2021 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 (edytowane) Witam. Na wiosnę wymieniam piec na gazowy. Dom 130 pow. grzewczej z lat 80 tamtego wieku, ocieplony - 5 cm ciemnym styropianem , okna wymienione, poddasze docieplone ,instalacja c.o. - stare rury, ale w nienagannym stanie, a grzejniki to alu typu Hermes. Obieg jeden w zasadzie, ale z grzaniem zbiornika 270 l. (pompa ciepła) Robiąc audyt na http://www.ciepłowłaściwe budynku wyszło mi max zapotrzebowanie 9,1 kW. Proszę mi powiedzieć, bo zastanawiam się nad tym pulsatorem 20 kW, czy nie będzie niespodzianek z tą instalacją - tymi rurami co mam?? Myślę tu o dziwnych szumach w kaloryferach lub przeciekach instalacji przy piecu. Kocioł będzie za duży jak na taką powierzchnię i zapotrzebowanie, a głównie na wymaganą, minimalną pojemność wodną obiegu co. U mnie nie ma problemów z szumami w kaloryferach. Kocioł raczej do montażu w piwnicy, jest trochę głośniejszy od innych kotłów gazowych, ale cichszy od kotła z podajnikiem na ekogroszek. Kocioł jest stojący, wg instrukcji powinien stać na podwyższeniu, odpływ kondensatu jest na samym dole kotła, trzeba zachować spadek do kanalizacji lub stosować pompkę. Jeżeli byś się decydował na ten kocioł to zalecam zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi, dostępnej na stronie Auera. Na rynku ciekawym kotłem jest też holenderski kocioł firmy ATAG, małe zużycie gazu, komora spalania samoczyszcząca. Edytowane 11 Lutego 2021 przez skap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
midi20 12.02.2021 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 (edytowane) Witam. Myślę tu o dziwnych szumach w kaloryferach lub przeciekach instalacji przy piecu. Przecieki - jaka instalacja i instalatorzy taki będzie efekt, tak że trudno powiedzieć. Szumy - jeżeli masz połączenie pompa ciepła-bufor 270l-obwód CO i nie szumi, to po podłączeniu kotła obojętnie jakiego do bufora szumy będą takie jak teraz bo nie będzie potrzeby zmany obwodu CO. Szumy w grzejnikach to może być efekt dużego przepływu i konstrukcji grzejnika. konrad1234 pisał że przy jednakowym dużym przepływie w stalowych grzejnikach nie szumiało a w aluminiowych szumiało. Mam aluminiowe i mam ciszę. Jeśli podłączysz kocioł do bufora to masz zachowaną minimalną pojemność wodną układu i w obwodzie CO za buforem może być nawet 50l nie wpływając na kocioł. Po prostu kocioł nagrzeje bufor (te 270l) a CO będzie sobie pobierać z bufora w miarę potrzeby. Na stronce "cieplowlasciwie" mnie wyszło 9,5 kW na CO+CWU. Mam kocioł 20 kW, w układzie jest 130l, układ pracuje spokojnie, nie ma problemu częstego załączania kotła. Układ CO na starych rurach o dużych przekrojach robiony pod grawitację. Moc kotła oblicza się do kubatury ogrzewanego obiektu liczonego po wymiarach zewnętrznych w m3 a nie do powierzchni w m2. Edytowane 12 Lutego 2021 przez midi20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania