na dzień dobry poszedł zawór trójdrogowy zaraz po gwarancji,

a do tego trzeba było wymienić płytę główną,

koszt całości dla mnie jako instalatora (hurtowe ceny części) 1050 zł,

wymiany nie liczę,

a teraz jak pracuje z minimalną modulacją to skrzypi jak nienaoliwione drzwi,

i nie ma na to mocnych,

pogodziłem się z tym już i teraz czeka na wymianę na MCR

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zawsze Twój

 

Aktualnie mam Immergas Zeus Victrix. Od ponad 5 lat.

 

Ale do nowobudowanego domu wstępnie wybrałem:

- Junkers Cerapur Comfort ZSBR16 (+ zasobnik)

- De Dietrich Innovens MCA 15 (+ zasobnik)

lub

- Immergas Victrix Zeus Superior kW

 

Kierowałem się:

- zapotrzebowaniem na moc (z obliczeń 10.8 kW + 30%)

- dobre parametry typu modulacja mocy, pompa elektroniczna, sterowanie

- wymiarami (mam niezbyt duża miejsca - kocioł i cała maszyneria mam być zainstalowana w łazience, we wnęce o szerokości 125 cm)

- w przypadku Immergas - zaufaniem popartym dotychczasowym doświadczeniem i dobrą gwarancją

 

Początkowo szukałem tzw. lodówki, ale one mają duże wymagania dotyczące miejsca (z tyłu i z boku)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dlaczego De Dietrich,

już to parę razy pisałem,

ale jeszcze napiszę,

bo pracuję z nim i polecam od lat,

bo jest na naszym rynku od teraz już 12 lat, sprzedając kotły dużej mocy, a od lat 5 stara się stać czołowym producentem kotłów małej mocy i wychodzi mu to,

bo jego produkty to absolutnie światowa czołówka,

bo ma rewelacyjny stosunek jakości do ceny,

bo mnie jeszcze nie zawiódł, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jakiś produkt jednostkowo może się okazać felerny, ale nie są to buble,

i na koniec tej wyliczanki, którą mógłbym jeszcze wyliczać ale musiałbym się bardziej sprężyć,

 

co dla Ciebie?

to zależy, jak będziesz sterował podłogówką,

czy zaworem termostatycznym z siłownikiem sterowanym z automatyki kotła,

czy też układ równolegle pracujący z grzejnikami, pracujący z zaworem termostatycznym

i ile kasy chcesz wydać,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sorry alenie do końca zgodzę się z Tobą co do Dietricha. Kiedyś mieli super kotły ale seria MCR moim zdaniem im nie wypaliła. Nawet ludzie pracujący w Dietrichu wolą Innovensa bo to stara dobra konstrukcja. Auomtyka VS5500 do tego pieca to totalne nieporozumienie dla przeciętnego użytkownika. Trafiły mi sę przypadki że kocioł przy pierwszym podłączeniu zaczyna przeciekać a producent przysyła serwis zamiast wymienić cały piec i nie robić lipy - sorry, ale nie tak się dba o wizerunek marki.

 

Jeślimiabym brać dla siebie Dietricha to tylko inovensa.

Co do Brotje to na ok 110 pieców zamontowanych w ciągu ostatnich 3-4 lat nigdy mi sie nie trafiła żadna naprawa WBSa czy WBK a kotły te chodzą ciszej od MCRa. Trafił się wspomniany zawór trójdrogowy w modelu Energy oraz płyta główna uszkodzona na skutek uerzenia pioruna i przepięcia w sieci.

 

Także jeśli Dietrich to lepiej dopłacić i brać Innovensa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ciepło wszystkich na forum , jestem nowy i mam pytanie. Chciałbym ogrzać dwa pomieszczenia każde po 100 m2 i wysokości 4,2m budynek zabytkowy mury 1,5m szerokości ,myślałem o dwóch nagrzewnicach wodnych 18kw po jednej na salę zasilanych jednym kotłem gazowym bądź elektrycznym ok 24kw . Proszę o opinię lub poradę czy to ma racje bytu i co lepiej .ps grzanie ma się odbywać tylko w ciągu ok 8 godz i temp , ok 19,20 stC. Pozdrawiam serdecznie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, czy cena 6400 zł za zestaw : Ariston PREMIUM Green 24 tj kocioł kondensat 24 kw + zbiornik 120 l+ zestaw przyłączeniowy+clima menager+czujka zewnętrzna jest godna uwagi??? czy cena jest adekwatna do jakości tego sprzętu??? Bardzo proszę o odpowiedz, ponieważ jestem laikiem jeśli chodzi o te sprawy, a czytając kompetentne wypowiedzi niektórych forumowiczów to widzę, że wiedzą o czym piszą...

Z góry bardzo dziękuję, pozdrawiam

 

P.S. Domek ok 120 m2 + 4 osobowa rodzinka, kaloryfery aluminiowe + trochę podłogówki...

Edytowane przez aaarturr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nawet ludzie pracujący w Dietrichu wolą Innovensa bo to stara dobra konstrukcja. Auomtyka VS5500 do tego pieca to totalne nieporozumienie dla przeciętnego użytkownika. Trafiły mi sę przypadki że kocioł przy pierwszym podłączeniu zaczyna przeciekać a producent przysyła serwis zamiast wymienić cały piec i nie robić lipy - sorry, ale nie tak się dba o wizerunek marki.

Jeślimiabym brać dla siebie Dietricha to tylko inovensa.

 

dlatego ja mam eurostera do DD MCR - zero problemow ze sterowaniem, pogodowka wpieta do kotla

przeciek przy uruchomieniu??czego przeciek moze oring lub cos w tym stylu

zapewne innovens jest lepszy od MCR ale kosztuje prawie 2x tylewiec wybacz, wole MCR a roznica w cenie przeznaczyc na przeglady/serwis lub nowy kociol jesli beda problemy

mamy MCR-a od listopada 2010 - poki co zero problemow, spalanie niziutkie, zakupiony za 3600zl + galmet qwadro 120l za 1000 zl

 

Co do Brotje to na ok 110 pieców zamontowanych w ciągu ostatnich 3-4 lat nigdy mi sie nie trafiła żadna naprawa WBSa czy WBK a kotły te chodzą ciszej od MCRa. Trafił się wspomniany zawór trójdrogowy w modelu Energy oraz płyta główna uszkodzona na skutek uerzenia pioruna i przepięcia w sieci.

Także jeśli Dietrich to lepiej dopłacić i brać Innovensa

 

a co to 3-4 lata? przy poprawnym serwisie i przegladach bez wad fabrycznych to nic dla kotla gazowego

nie slyszalem Broetje ale w porownaniu do vaillanta, badz np naszej 38db zmywarki MCR jest wyraznie cichszy - jedynie przy grzaniu CWU go slychac przez ok 20-30 s - pozniej moduluje w dol i jest cisza

 

czy warto doplacac wnet 2 tyle do innovensa?dla zwyklego kowalskiego uwazam ze nie

Edytowane przez face
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sorry alenie do końca zgodzę się z Tobą co do Dietricha. Kiedyś mieli super kotły ale seria MCR moim zdaniem im nie wypaliła. Nawet ludzie pracujący w Dietrichu wolą Innovensa bo to stara dobra konstrukcja.

 

Innovens to nie ta półka cenowa

 

Auomtyka VS5500 do tego pieca to totalne nieporozumienie dla przeciętnego użytkownika. Trafiły mi sę przypadki że kocioł przy pierwszym podłączeniu zaczyna przeciekać a producent przysyła serwis zamiast wymienić cały piec i nie robić lipy - sorry, ale nie tak się dba o wizerunek marki.

 

jest to dla mnie niezrozumiałe, jakbyś napisał, że z kotła leje się woda przy montażu, to zrozumiem,

bo każdy kocioł, bez wyjątku, przed wyjściem z fabryki przechodzi próbę ciśnieniową,

dlatego ma prawo z niego wylewać się woda przy przechylaniu,

 

Jeślimiabym brać dla siebie Dietricha to tylko inovensa.

Co do Brotje to na ok 110 pieców zamontowanych w ciągu ostatnich 3-4 lat nigdy mi sie nie trafiła żadna naprawa WBSa czy WBK a kotły te chodzą ciszej od MCRa. Trafił się wspomniany zawór trójdrogowy w modelu Energy oraz płyta główna uszkodzona na skutek uerzenia pioruna i przepięcia w sieci.

 

Także jeśli Dietrich to lepiej dopłacić i brać Innovensa

nie kop mnie tak gwałtownie,

 

spuść z tej ilości kotłów bo masz z czego,

 

z tego co piszesz, to przeciętnie co 10 dni instalujesz kocioł marki Boetje,

 

nie bądź wiśnia i napisz w której części kraju te kotły mają takie wzięcie,

co na to inni producenci, skoro mają takiego groźnego konkurenta?

 

który tak prawdę mówiąc ma swój kawałek tortu,

ale do potentatów nie należy,

 

co do MCR, poszukaj jak wielu jest zadowolonych jego użytkowników,

ja zaś należę, do bardzo niezadowolonego użytkownika Broetje WBS 22,

i dlatego polecam to co się sprawdza a nie to co u mnie funkcjonuje źle,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dlaczego De Dietrich,

już to parę razy pisałem,

ale jeszcze napiszę,

bo pracuję z nim i polecam od lat,

bo jest na naszym rynku od teraz już 12 lat, sprzedając kotły dużej mocy, a od lat 5 stara się stać czołowym producentem kotłów małej mocy i wychodzi mu to,

bo jego produkty to absolutnie światowa czołówka,

bo ma rewelacyjny stosunek jakości do ceny,

bo mnie jeszcze nie zawiódł, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jakiś produkt jednostkowo może się okazać felerny, ale nie są to buble,

i na koniec tej wyliczanki, którą mógłbym jeszcze wyliczać ale musiałbym się bardziej sprężyć,

 

co dla Ciebie?

to zależy, jak będziesz sterował podłogówką,

czy zaworem termostatycznym z siłownikiem sterowanym z automatyki kotła,

czy też układ równolegle pracujący z grzejnikami, pracujący z zaworem termostatycznym

i ile kasy chcesz wydać,

 

to ja mam w takim razie inne pytanie i proszę się ustosunkować, tak ja pisałem podłogówka w 70% 30% kaloryfery dom 145m2 rekuperator, kominek z płaszczem wodnym , chciałbym żeby kocioł był z automatyką pogodową i żeby jak najmniej ingerować w sterownik oczywiście powiedzcie jak to najlepiej połączyć mile widziane rysunki i rozwiązania co do pieniędzy to czxy jest sens kupować za 10-20 tyś czy może lepiej tańszy i w zupełności to wystarczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie odpowiedziałeś na pytanie jak będzie sterowana podłogówka,

a od tego zależy to co Ci polecę,

 

to jak, zawór trójdrogowy z siłownikiem sterowany automatyką kotła,

czy też, układ ogrzewania podłogowego pracujący równolegle z centralnym ogrzewaniem na zaworze termostatycznym,

to drugie rozwiązanie jest nie tylko wg mnie gorsze

ale jest często stosowane, bo instalatorowi wygodnie jest zrobić podłogówkę wg schematu, "Panie damy rurę co 15 cm i będzie dobrze, jak panu będzie za zimno to podniesie Pan sobie temperaturę na kotle lub obniży jak będzie za gorąco",

do pierwszego trzeba mieć wyliczoną podłogówkę,

 

określ się

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie