Niestety, sama rejestrqcja nie będzie tutaj dowodem - chyba że wykonasz ją certyfikowanymi i uznanymi przez gazownię przyrządami - a to się chyba już nie opłaci :(

Masz namiary na przyrządzik? Bez info gdzie znaleźc takie cudo to nie wiem czy się opłaci czy nie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2930851
Udostępnij na innych stronach

...Masz namiary na przyrządzik? Bez info gdzie znaleźc takie cudo to nie wiem czy się opłaci czy nie?

 

http://www.chromatografy.pl/?gclid=CLC4rZHB_5cCFQbdlAodV0goDQ

 

używany podobno już za 20.000PLN można znaleźć.

 

8) :wink:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2931141
Udostępnij na innych stronach

Albo kalorymetr, w którym spalasz ustaloną ilość gazu i podgrzewasz tym określoną ilośc wody - wystarczy zmierzyć przyrost temperatury i już.

Takie coś można by spróbować zrobić samemu, i pewnie drogo by nie wyszło - ale o certyfikacji nie ma mowy ;)

No i zabawa z gazem jest zawsze potencjalnie niebezpieczna!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2931156
Udostępnij na innych stronach

Można też po prostu doprowadzić do wrzenia ściśle odmierzoną ilość wody (np. 1 litr) w tym samym naczyniu i o tej samej temperaturze początkowej. Na ciśnienie atmosferyczne już wpływu nie mamy. No ale to też taka sztuka dla sztuki.

Najlepiej zbierać próbki gazu i oddawać do analizy właśnie na np. chromatografie, ale koszty... :roll:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2931255
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Czytam i czytam, bo mnie od przyszlego sezonu takze czeka "przygoda" z gazem z rury. Niestety, co sezon pojawiaja sie tego typu posty.

Ja na razie jade na gazie z butli, wiec jakosc gazu jest ustalona w momencie tankowania. Dobrze ze przy okazji mam zapas do konca zimy :-)

Sa pewne zalety gazu z butli.

A wracajac do tematu, moze gazownia sama z siebie robi takie badania?

Cos jak np. wodociagi codziennie badaja wode.

Tylko czy mozna te dane "dorwac"?

Pozdrawiam

Mirek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2932313
Udostępnij na innych stronach

... moze gazownia sama z siebie robi takie badania?

Cos jak np. wodociagi codziennie badaja wode.

Tylko czy mozna te dane "dorwac"?

Pozdrawiam

Mirek

 

Robi, dzwoniłem. Oczywiście wszystko w najlepszym porządku. Dorwać te dane - bez J23 się nie obejdzie ;) Jak nie da rady to 007 poślemy :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2932326
Udostępnij na innych stronach

Ja na razie jade na gazie z butli, wiec jakosc gazu jest ustalona w momencie tankowania. Sa pewne zalety gazu z butli.

 

Tu dopiero sa kręcone lody... Powszechne jest zawyżanie zawaretości tańszego butanu... Na szczęście jest on bardziej kaloryczny...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2932337
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Ja właśnie w miniony weekend zauważyłem dziwnie większe żużycie gazu GZ50. Temperaturę w domu mamy cały czas niezmienną, pilnuje jej sterownik pogodowy. Po nastostopniowych mrozach przyszło ocieplenie i obecnie w weekend gdzie temperatury było ok 0 szt ( + - 2 st) kocioł pali 9-10 m3 czyli podobnie jak ok 2 tygodni temu gdzie nocami było -8- 10 a w dzień -3 -5.

Ewidentnie spalanie jest co najmniej podejrzane :evil:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2984015
Udostępnij na innych stronach

W naszym kraju mamy mieszankę gazu - rosyjskiego i krajowego. Duża część naszych złóż to gaz zaazotowany ktorego kaloryczność czasem nie spełnia wymogów szeregu GZ 30. Gaz jest mieszany z rosyjskim i ruchy na mieszalniach mogą mieć wpływ na jego kaloryczność. Udowodnienie ZG spadku kloryczności poniżej umownej jest niezwykle trudne. Nie jest też tak, że nagle płynie do Was zamiast GZ50 np GZ 35 - w takiej sytuacji po prostu większość urządzeń gazowych przestałaby działać.

Z dodawaniem azotu do gazu to kompletna bzdura. Wystarczy na mieszalni odkręcić mocniej dopływ z okolicznej kopalni i mamy podobny efekt.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2984222
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem można sobie sprawdzić przynajmniej porównawczo kaloryczność gazu, jeśli ktoś ma zasobnik.

 

Należy wyłączyć CO,cwu,gotowanie. Spisać stan licznika przy okazji upewnić się, że stoi. Doprowadzić do wychłodzenia zasobnika. Włączyć grzanie zasobnika do określonej temperatury. Spisać stan licznika po zakończeniu.

 

I załóżmy, że wyszło: 150 litrów (pojemność zasobnika), temp. podniesiona z 15st. do 50 st. czyli o 35 st, zużycie gazu: 0.7m3.

 

Teoretycznie zużycie energii jest wprostproporcjonalne do masy wody i liczby stopni o którą podnosimy. W praktyce naszym instalacjom i kotłom się trochę zmienia sprawność w zależności od kilku czynników, więc dobrze by było robić pomiar zawsze w zbliżonych warunkach (temperatura początkowa, końcowa). Dzielimy zużycie gazu przez przyrost stopni i pojemność:

0.7m3 / 35 K / 150 kg = 0.000133333333(3)m3 / (K*kg)

 

Teoretycznie do podgrzania 1 kg wody o 1 st. potrzeba 4190 J energii. A myśmy zużyli jak wyżej... No to przeliczamy to tak:

1 / (0.7/35/150) * 4190/1000000 = 31,42 MJ czyli nasz piec grzeje wodę w danej chwili z wydajnością 31,4MJ/m3.

Ogólnie:

1 / (zuzyty_gaz_w_m3 / przyrost_temperatury / litrow_wody) * 4190 / 1000000 = wynik w MJ (pomniejszony o sprawność kotła w danej sytuacji).

 

Gaz ziemny (GZ-50) powinien dostarczyć energii ok. 32,2 MJ/m3.

 

Idealnego wyniku nie uzyskamy nawet przy najlepszym gazie, bo sprawność i inne parametry kotła i instalacji, itd., w dodatku u każdego trochę inna, ale można przeprowadzić test kilka razy w roku i sprawdzić czy parametry gazy się zmieniają i jak bardzo. No i czy z grubsza jest to w sensownym zakresie. Niektórzy, jak były te afery z niską jakością gazu sugerowali, że i 2 razy za dużo płacą, to na takim teście by się odbiło mniej niż 50% wynikiem i byłoby od razu widać. Albo w takiej sytuacji jak wyżej, jak się komuś wydaje, że było ok, a nagle jest jeden gorszy dzień.

 

Podajcie swoje wyniki :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2984356
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
A moze chłopaki z gazowni walą GZ35 zamiast GZ50 ?

Oni przyoszczędzą a wy bulicie :(

Kocioł przystosowany na GZ50 "nie pojedzie" na GZ35.

Jeśli chodzi o zbadanie składu gazu - aby Gazownia uznała wynik należałoby komisyjnie pobrać próbkę i zbadać skład gazu zalegalizowanym chromatografem. Na jednej z naszych instalacji takich pomiarów dokonujemy kilka razy dziennie. (dla jasności - nie jestem pracownikiem gazowni).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-3078355
Udostępnij na innych stronach

i sa wachania co do jakosci -składu gazu ? bo zakladajac ze takze macie gaz z takiej samej rurki jak kazdy inny to jezelirobisz takie pomiary od jakiegośczasu i jest ok to reszta z załozenia tezma ok , no chyba ze macie inne wyniki niz podaje gazownia
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-3078460
Udostępnij na innych stronach

  • 9 years później...
Od jakiegoś czasu zauważyłem u siebie podczas gotowania, że rano płomień gazu ma kolor błękitny a popołudniu staje sie mocno pomarańczowy. Zdziwło mnie to tym bardziej, że niedawno wymieniłem płytę gazową na nową. Jak miałem starą płytę to myślałem, że pewnie gdzieś jest zabtudzona. Dodam tylko, że kilka miesięcy temu płomien był normalny. Zastanawia mnie dlaczego płomień rano jest niebieski a popołudniu pomarańczowy i czy za gorsze spalanie (płomień pomarańczowy) może być odpowiedzialna jakość gazu.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-7636555
Udostępnij na innych stronach

Technicznie nie ma możliwości zmiany składu dostarczanego gazu cyklicznie rano i wieczorem.

Kolor czerwony płomienia oznacza niepełne spalanie gazu.

Zaobserwuj kolor płomienia po południu przy uchylonym oknie..

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-7636570
Udostępnij na innych stronach

Technicznie nie ma możliwości zmiany składu dostarczanego gazu cyklicznie rano i wieczorem.

Kolor czerwony płomienia oznacza niepełne spalanie gazu.

Zaobserwuj kolor płomienia po południu przy uchylonym oknie..

 

Też pomyślałem o otwariu okna, ale nic to nie zmienia. Kuchnię mam otwartą w domu pracuje wentylacja mechaniczna, więc tlen jest

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-7636745
Udostępnij na innych stronach

Przyznaję - nie wiem.

Spadek ciśnienia gazu poniżej wartości na reduktorze w ulicy, a tym samym skład mieszanki gaz- powietrze w palniku mało prawdopodobny. Zresztą przestałby pracować kocioł kondensacyjny.

Może spec od kuchenek gazowych coś pomoże.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-7636748
Udostępnij na innych stronach

Z 20 lat temu "walczyłem" z gazownikami w sprawie jakości gazu....ale wiecie jak to jest, kiedy oni sami siebie sprawdzają :) Teraz to przynajmniej kaloryczność podają i cenę mam niższa niż inni.

Z tego co pamiętam, to zmianę kolorów płomienia tłumaczyli też ,między innymi, dodatkami zapachowymi, które podają w celu łatwiejszego wykrycia nieszczelności ...nosem :)

Może jeszcze tak robią?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-7636751
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...