Bigbeat 07.01.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Niestety, sama rejestrqcja nie będzie tutaj dowodem - chyba że wykonasz ją certyfikowanymi i uznanymi przez gazownię przyrządami - a to się chyba już nie opłaci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2928716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 08.01.2009 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Niestety, sama rejestrqcja nie będzie tutaj dowodem - chyba że wykonasz ją certyfikowanymi i uznanymi przez gazownię przyrządami - a to się chyba już nie opłaci Masz namiary na przyrządzik? Bez info gdzie znaleźc takie cudo to nie wiem czy się opłaci czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2930851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 08.01.2009 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 ...Masz namiary na przyrządzik? Bez info gdzie znaleźc takie cudo to nie wiem czy się opłaci czy nie? http://www.chromatografy.pl/?gclid=CLC4rZHB_5cCFQbdlAodV0goDQ używany podobno już za 20.000PLN można znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2931141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 08.01.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Albo kalorymetr, w którym spalasz ustaloną ilość gazu i podgrzewasz tym określoną ilośc wody - wystarczy zmierzyć przyrost temperatury i już. Takie coś można by spróbować zrobić samemu, i pewnie drogo by nie wyszło - ale o certyfikacji nie ma mowy No i zabawa z gazem jest zawsze potencjalnie niebezpieczna! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2931156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 08.01.2009 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Można też po prostu doprowadzić do wrzenia ściśle odmierzoną ilość wody (np. 1 litr) w tym samym naczyniu i o tej samej temperaturze początkowej. Na ciśnienie atmosferyczne już wpływu nie mamy. No ale to też taka sztuka dla sztuki. Najlepiej zbierać próbki gazu i oddawać do analizy właśnie na np. chromatografie, ale koszty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2931255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 08.01.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Witam, Czytam i czytam, bo mnie od przyszlego sezonu takze czeka "przygoda" z gazem z rury. Niestety, co sezon pojawiaja sie tego typu posty. Ja na razie jade na gazie z butli, wiec jakosc gazu jest ustalona w momencie tankowania. Dobrze ze przy okazji mam zapas do konca zimy Sa pewne zalety gazu z butli. A wracajac do tematu, moze gazownia sama z siebie robi takie badania? Cos jak np. wodociagi codziennie badaja wode. Tylko czy mozna te dane "dorwac"? Pozdrawiam Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2932313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 08.01.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 ... moze gazownia sama z siebie robi takie badania? Cos jak np. wodociagi codziennie badaja wode. Tylko czy mozna te dane "dorwac"? Pozdrawiam Mirek Robi, dzwoniłem. Oczywiście wszystko w najlepszym porządku. Dorwać te dane - bez J23 się nie obejdzie Jak nie da rady to 007 poślemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2932326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 08.01.2009 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Ja na razie jade na gazie z butli, wiec jakosc gazu jest ustalona w momencie tankowania. Sa pewne zalety gazu z butli. Tu dopiero sa kręcone lody... Powszechne jest zawyżanie zawaretości tańszego butanu... Na szczęście jest on bardziej kaloryczny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2932337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 28.01.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Podtrzymuję ten wątek przy życiu: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6208848,Czy_w_grudniu_gaz_znowu_oszalal_.html i jeszcze jeden stareńki wątek z naszego Forum: http://forum.muratordom.pl/kalorycznosc-gazu,t19484.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2983793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 28.01.2009 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Ja właśnie w miniony weekend zauważyłem dziwnie większe żużycie gazu GZ50. Temperaturę w domu mamy cały czas niezmienną, pilnuje jej sterownik pogodowy. Po nastostopniowych mrozach przyszło ocieplenie i obecnie w weekend gdzie temperatury było ok 0 szt ( + - 2 st) kocioł pali 9-10 m3 czyli podobnie jak ok 2 tygodni temu gdzie nocami było -8- 10 a w dzień -3 -5. Ewidentnie spalanie jest co najmniej podejrzane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2984015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazio 28.01.2009 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 W naszym kraju mamy mieszankę gazu - rosyjskiego i krajowego. Duża część naszych złóż to gaz zaazotowany ktorego kaloryczność czasem nie spełnia wymogów szeregu GZ 30. Gaz jest mieszany z rosyjskim i ruchy na mieszalniach mogą mieć wpływ na jego kaloryczność. Udowodnienie ZG spadku kloryczności poniżej umownej jest niezwykle trudne. Nie jest też tak, że nagle płynie do Was zamiast GZ50 np GZ 35 - w takiej sytuacji po prostu większość urządzeń gazowych przestałaby działać. Z dodawaniem azotu do gazu to kompletna bzdura. Wystarczy na mieszalni odkręcić mocniej dopływ z okolicznej kopalni i mamy podobny efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2984222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 28.01.2009 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Moim zdaniem można sobie sprawdzić przynajmniej porównawczo kaloryczność gazu, jeśli ktoś ma zasobnik. Należy wyłączyć CO,cwu,gotowanie. Spisać stan licznika przy okazji upewnić się, że stoi. Doprowadzić do wychłodzenia zasobnika. Włączyć grzanie zasobnika do określonej temperatury. Spisać stan licznika po zakończeniu. I załóżmy, że wyszło: 150 litrów (pojemność zasobnika), temp. podniesiona z 15st. do 50 st. czyli o 35 st, zużycie gazu: 0.7m3. Teoretycznie zużycie energii jest wprostproporcjonalne do masy wody i liczby stopni o którą podnosimy. W praktyce naszym instalacjom i kotłom się trochę zmienia sprawność w zależności od kilku czynników, więc dobrze by było robić pomiar zawsze w zbliżonych warunkach (temperatura początkowa, końcowa). Dzielimy zużycie gazu przez przyrost stopni i pojemność: 0.7m3 / 35 K / 150 kg = 0.000133333333(3)m3 / (K*kg) Teoretycznie do podgrzania 1 kg wody o 1 st. potrzeba 4190 J energii. A myśmy zużyli jak wyżej... No to przeliczamy to tak: 1 / (0.7/35/150) * 4190/1000000 = 31,42 MJ czyli nasz piec grzeje wodę w danej chwili z wydajnością 31,4MJ/m3. Ogólnie: 1 / (zuzyty_gaz_w_m3 / przyrost_temperatury / litrow_wody) * 4190 / 1000000 = wynik w MJ (pomniejszony o sprawność kotła w danej sytuacji). Gaz ziemny (GZ-50) powinien dostarczyć energii ok. 32,2 MJ/m3. Idealnego wyniku nie uzyskamy nawet przy najlepszym gazie, bo sprawność i inne parametry kotła i instalacji, itd., w dodatku u każdego trochę inna, ale można przeprowadzić test kilka razy w roku i sprawdzić czy parametry gazy się zmieniają i jak bardzo. No i czy z grubsza jest to w sensownym zakresie. Niektórzy, jak były te afery z niską jakością gazu sugerowali, że i 2 razy za dużo płacą, to na takim teście by się odbiło mniej niż 50% wynikiem i byłoby od razu widać. Albo w takiej sytuacji jak wyżej, jak się komuś wydaje, że było ok, a nagle jest jeden gorszy dzień. Podajcie swoje wyniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-2984356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yenot 25.02.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 A moze chłopaki z gazowni walą GZ35 zamiast GZ50 ? Oni przyoszczędzą a wy bulicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-3071824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazio 27.02.2009 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 A moze chłopaki z gazowni walą GZ35 zamiast GZ50 ? Oni przyoszczędzą a wy bulicie Kocioł przystosowany na GZ50 "nie pojedzie" na GZ35. Jeśli chodzi o zbadanie składu gazu - aby Gazownia uznała wynik należałoby komisyjnie pobrać próbkę i zbadać skład gazu zalegalizowanym chromatografem. Na jednej z naszych instalacji takich pomiarów dokonujemy kilka razy dziennie. (dla jasności - nie jestem pracownikiem gazowni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-3078355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faneuro 27.02.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 i sa wachania co do jakosci -składu gazu ? bo zakladajac ze takze macie gaz z takiej samej rurki jak kazdy inny to jezelirobisz takie pomiary od jakiegośczasu i jest ok to reszta z załozenia tezma ok , no chyba ze macie inne wyniki niz podaje gazownia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-3078460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 15.01.2019 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Od jakiegoś czasu zauważyłem u siebie podczas gotowania, że rano płomień gazu ma kolor błękitny a popołudniu staje sie mocno pomarańczowy. Zdziwło mnie to tym bardziej, że niedawno wymieniłem płytę gazową na nową. Jak miałem starą płytę to myślałem, że pewnie gdzieś jest zabtudzona. Dodam tylko, że kilka miesięcy temu płomien był normalny. Zastanawia mnie dlaczego płomień rano jest niebieski a popołudniu pomarańczowy i czy za gorsze spalanie (płomień pomarańczowy) może być odpowiedzialna jakość gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-7636555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 15.01.2019 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Technicznie nie ma możliwości zmiany składu dostarczanego gazu cyklicznie rano i wieczorem.Kolor czerwony płomienia oznacza niepełne spalanie gazu.Zaobserwuj kolor płomienia po południu przy uchylonym oknie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-7636570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 15.01.2019 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Technicznie nie ma możliwości zmiany składu dostarczanego gazu cyklicznie rano i wieczorem. Kolor czerwony płomienia oznacza niepełne spalanie gazu. Zaobserwuj kolor płomienia po południu przy uchylonym oknie.. Też pomyślałem o otwariu okna, ale nic to nie zmienia. Kuchnię mam otwartą w domu pracuje wentylacja mechaniczna, więc tlen jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-7636745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 15.01.2019 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Przyznaję - nie wiem.Spadek ciśnienia gazu poniżej wartości na reduktorze w ulicy, a tym samym skład mieszanki gaz- powietrze w palniku mało prawdopodobny. Zresztą przestałby pracować kocioł kondensacyjny.Może spec od kuchenek gazowych coś pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-7636748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 15.01.2019 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Z 20 lat temu "walczyłem" z gazownikami w sprawie jakości gazu....ale wiecie jak to jest, kiedy oni sami siebie sprawdzają Teraz to przynajmniej kaloryczność podają i cenę mam niższa niż inni. Z tego co pamiętam, to zmianę kolorów płomienia tłumaczyli też ,między innymi, dodatkami zapachowymi, które podają w celu łatwiejszego wykrycia nieszczelności ...nosem Może jeszcze tak robią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/96134-jako%C5%9B%C4%87-gazu-gz50/page/2/#findComment-7636751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania