a ma ktoś może sterownie pompą z systemu alarmowego? Konkretniej z czujek, jak czujki wykrywają obecność to pompa włącza się na 5-10 min

Plusem jest to że nawet w nocy jak wstaniemy to mamy ciepłą wodę po dojściu do łazienki a nieprzewidywalna obecność już nam nie przeszkadza.

Warunek - czujki we wszystkich pomieszczeniach (z reguły są przy systemie alarmowym)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96557-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-u%C5%BCytkowej/page/2/#findComment-2302984
Udostępnij na innych stronach

a ma ktoś może sterownie pompą z systemu alarmowego? Konkretniej z czujek, jak czujki wykrywają obecność to pompa włącza się na 5-10 min

Plusem jest to że nawet w nocy jak wstaniemy to mamy ciepłą wodę po dojściu do łazienki a nieprzewidywalna obecność już nam nie przeszkadza.

Warunek - czujki we wszystkich pomieszczeniach (z reguły są przy systemie alarmowym)

 

jeżeli chodzi o ten system alarmowy to jest on zintegrowany ze sterownikiem lub programatorem pompki cwu? Są do kupienie takie zestwy?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96557-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-u%C5%BCytkowej/page/2/#findComment-2303008
Udostępnij na innych stronach

a ma ktoś może sterownie pompą z systemu alarmowego? Konkretniej z czujek, jak czujki wykrywają obecność to pompa włącza się na 5-10 min

Plusem jest to że nawet w nocy jak wstaniemy to mamy ciepłą wodę po dojściu do łazienki a nieprzewidywalna obecność już nam nie przeszkadza.

Warunek - czujki we wszystkich pomieszczeniach (z reguły są przy systemie alarmowym)

 

W domu rodziców montowaliśmy z ojcem przy okazji wymiany rurek cyrkulację i mogę podzielić sie uwagami.

1. Jesli pompa recyrkulacyjna cały czas chodzi to w około 1 godzinę jest w stanie wyziębić totalnie cały nagrzany zasobnik CWU.

2. Jesli pompa jest właczana czasowo co godzinę czy jakoś podobnie to się to lekko nie sprawdza bo za około 20-30 minut woda w rurach ma temp. pokojową (mimo izolacji rur)

3. Po różnych próbach z cyrkulacją doszliśmy do jedynego słusznego wniosku i tak przerobiliśmy instalację że pompa jest załączana od czujnika otwarcia drzwi w łazience (myslę że pobobny efekt da czujnik ruchu jak ktoś już tu wspominał), po otwarciu drzwi łazienkowych pompa pracuje około 4 minut co wystarcza na doprowadzenie ciepłej wody do baterii w łazience.

 

Sterowanie według pkt 3 sprawdza sie jak na razie znakomicie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96557-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-u%C5%BCytkowej/page/2/#findComment-2303015
Udostępnij na innych stronach

a ma ktoś może sterownie pompą z systemu alarmowego? Konkretniej z czujek, jak czujki wykrywają obecność to pompa włącza się na 5-10 min

Plusem jest to że nawet w nocy jak wstaniemy to mamy ciepłą wodę po dojściu do łazienki a nieprzewidywalna obecność już nam nie przeszkadza.

Warunek - czujki we wszystkich pomieszczeniach (z reguły są przy systemie alarmowym)

 

jeżeli chodzi o ten system alarmowy to jest on zintegrowany ze sterownikiem lub programatorem pompki cwu? Są do kupienie takie zestwy?

 

 

zestawy nie ale np. satel integra ma wiele możliwości i właśnie pomyślałem że można by coś takiego zastosować. ale ja specjalistą od tego nie jestem więc pytałem czy ktoś coś takiego wykonał.

 

Według mnie wystarczyło by wystawiać na jakieś wyjście programowalne z centrali alarmowej stan wysoki na 10 min w momencie pojawienia się ruchu w odpowiednich miejscach w domu, a następnie przekaźnik który włącza bezpośrednio pompkę.

 

Ale to już pytanie do specjalistów, np. ZBYCH'a

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96557-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-u%C5%BCytkowej/page/2/#findComment-2303021
Udostępnij na innych stronach

Lee28 może masz jakiś namiar(link i.t.p) na ten zestaw z do sterownia cyrkulacją z czujka? dzięki

 

Jeśli chcesz sterować czujnikiem ruchu to wystarczy pociągnąć kabel z czujnika do pompy i odpowiednio ustawić czujnik. Takie czujniki są dostępne w każdym sklepie elektrycznym.

Ja mam w drzwiach zamontowany kontaktron i z piwnicy do niego poprowadzony kabel 2 żyłowy. Kontaktron pracuje na 24V i przez przekaźnik czasowy steruje pompą cyrkulacyjną na 230V.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96557-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-u%C5%BCytkowej/page/2/#findComment-2303118
Udostępnij na innych stronach

Lee28 może masz jakiś namiar(link i.t.p) na ten zestaw z do sterownia cyrkulacją z czujka? dzięki

 

Jeśli chcesz sterować czujnikiem ruchu to wystarczy pociągnąć kabel z czujnika do pompy i odpowiednio ustawić czujnik. Takie czujniki są dostępne w każdym sklepie elektrycznym.

Ja mam w drzwiach zamontowany kontaktron i z piwnicy do niego poprowadzony kabel 2 żyłowy. Kontaktron pracuje na 24V i przez przekaźnik czasowy steruje pompą cyrkulacyjną na 230V.

 

rozwiązanie zarówno oszczędne jak i proste

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96557-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-u%C5%BCytkowej/page/2/#findComment-2303148
Udostępnij na innych stronach

Lee28 może masz jakiś namiar(link i.t.p) na ten zestaw z do sterownia cyrkulacją z czujka? dzięki

 

Jeśli chcesz sterować czujnikiem ruchu to wystarczy pociągnąć kabel z czujnika do pompy i odpowiednio ustawić czujnik. Takie czujniki są dostępne w każdym sklepie elektrycznym.

Ja mam w drzwiach zamontowany kontaktron i z piwnicy do niego poprowadzony kabel 2 żyłowy. Kontaktron pracuje na 24V i przez przekaźnik czasowy steruje pompą cyrkulacyjną na 230V.

 

dzieki

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96557-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-u%C5%BCytkowej/page/2/#findComment-2303158
Udostępnij na innych stronach

Nie ma jedynie słusznego rozwiązania problemu. To co się sprawdza znakomicie w jednym domu i jego mieszkańcach, zupełnie nie zda egzaminu w innym domu.

Moim zdaniem preferencja jednej łazienki z czujnikiem ruchu nie do końca będzie dobra, bo co w sytuacji kilku łazienek, pralni, kuchni i jeszcze innych punktów poboru ciepłej wody (jeśli ktoś ma)?

Wskazane jest zastosowanie układu mieszanego; czujnik + sterownie czasowe, ale jak wyżej; najlepiej dopasowywać rozwiąznie bardzo indywidualnie do potrzeb.

Jedno jest pewne; cyrkulacje powoduje naprawdę duże straty i trzeba nią sterować.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96557-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-u%C5%BCytkowej/page/2/#findComment-2303266
Udostępnij na innych stronach

zaraz wykombinujecie taka instalacje automatyki, ktora bedzie wiecej energii zuzywala niż 100% działąjąca cyrkulacja ;)

 

poprostu w miare rozsadznie ustawic zegar włączający pompe i tyle - wyjazd na dłużej mozna pompe wyłączyc - jak i całe przygotowanie cwu - jak normalnie zyjemy - jest to tzw. cena komfortu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96557-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-u%C5%BCytkowej/page/2/#findComment-2303282
Udostępnij na innych stronach

jeszcze nie uzywam cyrkulacji bo nie mieszkam ale cyrkulacja ma mi sterowac alarm ktory po zalaczeniu alarmu wyłaczy cyrkulacje.cyrkulacja bedzie załaczana na pare min. jak otworze drzwi od łazienki lub narusze czujnik ruchu w kuchni,bo tam nie mam drzwi.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96557-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-u%C5%BCytkowej/page/2/#findComment-2303494
Udostępnij na innych stronach

jeszcze nie uzywam cyrkulacji bo nie mieszkam ale cyrkulacja ma mi sterowac alarm ktory po zalaczeniu alarmu wyłaczy cyrkulacje.cyrkulacja bedzie załaczana na pare min. jak otworze drzwi od łazienki lub narusze czujnik ruchu w kuchni,bo tam nie mam drzwi.

 

o czymś takim właśnie mówiłem...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/96557-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-u%C5%BCytkowej/page/2/#findComment-2303602
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...