kaliope 21.02.2008 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 załozylem regulator pogodowy junkers TA 270 do pieca kondensacyjnego, i mam ustawic poczatek i koniec krzywej grzewczej. O co chodzi? Jakie wartosoci ustawic zeby chodziło to dobrze przy -15 i przy np +5 na zewnatrz. Ktos ma taki regulator? ma tyle ustawaien ze masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 21.02.2008 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 -15 ->80stopni C+5 ->50stopni CPóźniej można skorygować jak jest temperatura od 0 do +10 na dworze to tą wartością +5 a przy dużych mrozach ok. -15 skorygować te 80stopni CPrzy dobrze ocieplonych domach to będą niższe wartości. Takie wartości, jakie podałem, są standardowe w ogrzewaniu bloków lub domów jednorodzinnych w miejskiej energetyce cieplnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania