13-16 do 62 , 5-7 do 45

Ile te 3,1 kWh byloby z cop=1? I ile w tym strat 2kWh dla 300l?

 

No to masz na tyle wysokie temperatury w zasobniku, ze te straty wcale nie sa powalajaco mniejsze niz przy 300l i zakresie 39-45*C, a tyle grzeje sie te 300l.

 

Mysle, ze w okresie letnim to bedzie w granicach 9-10kWh ciepla. Strat pewnie sporo, bo mam spora odleglosc do kuchni i dolnej lazienki. Z cyrkulacji tez sie korzysta. Nie potrafie ich jednak oszacowac.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 44,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • jasiek71

    3293

  • Pyxis

    3126

  • Liwko

    2430

  • Lobo_M

    2212

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Osób,którym wciskacie kłamliwy kit,osób,które nie myślą,osób,kórych stać na kable.

Większość osób jednak nie daje się oszukać,większośc osób myśli,większości osób jednak nie stać na kable :)

Macie tylko kilku "wyznawców" ;)

Hehe, ale ty jestes nawiedzony, naprawde wez sie chlopie do jakiejs roboty, kto kogo namawia, albo wciska kit? No ale nie mi to oceniac, przejdzmy do sedna twoich kolejnych wyliczen...

Pierw piszesz ze dla 3os rodziny stednia dobowa to 12kWh, pitem jednak zmieniasz zdanie na 10, potem wychodzi ze pyxis w 4os z obiegowka ma problem osiagnac 10kWh...

Dolicz to tego ze jakies 20dni w roku ludzi nie ma w domu, wczasy swieta itp to kolejne 200kWh wg twojego liczenia dla mnie przy bojlerze 120-150 l dla 4os naprawde trzeba by sie starac zeby te 8-9 zuzyc.

 

No to masz na tyle wysokie temperatury w zasobniku, ze te straty wcale nie sa powalajaco mniejsze niz przy 300l i zakresie 39-45*C, a tyle grzeje sie te 300l.

 

Mysle, ze w okresie letnim to bedzie w granicach 9-10kWh ciepla. Strat pewnie sporo, bo mam spora odleglosc do kuchni i dolnej lazienki. Z cyrkulacji tez sie korzysta. Nie potrafie ich jednak oszacowac.

Wiec hodowle legionelli zakladasz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiec 12kWh/dobe, wow. Kto tyle zuzywa wystap. Ile wasze pci zuzywaja en el w niesiacach letnich? Oczywiscie 300 litrowe zbiorniki nie maja zadnych strat? A moze takie same jak 120 litrowy bojler?

 

Zamontuj podlicznik na cwu i wtedy sie wymadrzaj. Zuzyciem kWh sie nie myjesz tylko m3. Akurat latem cwu dla pc to pikus.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zamontuj podlicznik na cwu i wtedy sie wymadrzaj. Zuzyciem kWh sie nie myjesz tylko m3. Akurat latem cwu dla pc to pikus.

 

To jak kWh z bojlera nic Ci nie mowia to ja juz nie mam wiecej pytan...rozumiem ze dobrze by miec zuzycie w litrach ale bez przesady. Dla mnie to ze posiadacze pci nie maja cieplomierza to wieksza niewiadoma, bo potem kreca swoim COP jak bardziej na reke

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla mnie to ze posiadacze pci nie maja cieplomierza to wieksza niewiadoma, bo potem kreca swoim COP jak bardziej na reke

 

A kto nie majac ciplomierze podje zuzycie CIEPLA na CO i CWU? Jest ktos taki? Bo ja widze, ze podaja masowo zuzycie pradu tylko. Wiec kto i gdzie kreci? Kto wstawia w stopke "domniemany" COP? Pokaz paluszkiem.

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no to o ile kalkulatora wychodzi mi tak że

jesli różnica w cenie między bojlerem z grzałkami grzanym w taniej a pompa ciepła z zasobnikiem wynosi 6000pln, a grzanie CWU wymaga 10kWh na dobę to licząc średnią w dwóch taryfach jako 0,4 to wychodzi że różnica od razu wyniesie 15000 kWh czyli jakieś 4 lata.. więc się opłaca.. ale jak COP będzie 2 to już 8 lat, jak 2,5 to 10.. a po 10 się popsuje.. ;) czyli im lepsza pompa tym gorzej ;)

dobra, żartowałem.. ale wychodzi że do CWU może sie opłacać.. do jakiej temp. się w takiej beczce dogrzewa wodę? bo może opłacałoby się też wodną podłogówkę przez zawór mieszający puścić? i czy takie pompy z zasobnikiem się do tego nadają?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jak kWh z bojlera nic Ci nie mowia to ja juz nie mam wiecej pytan...rozumiem ze dobrze by miec zuzycie w litrach ale bez przesady. Dla mnie to ze posiadacze pci nie maja cieplomierza to wieksza niewiadoma, bo potem kreca swoim COP jak bardziej na reke

 

A ile z tego poszlo na straty zbiornika i przesyl, cyrkulacje? Moze to byc 20% i wiecej.

Po zuzyciu kWh moge przypuszczac ze zuzyles ponad 50% mniej niz ja.

Co do cop to prosze przyklad bo tak to tylko z geby du... robisz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
no to o ile kalkulatora wychodzi mi tak że

jesli różnica w cenie między bojlerem z grzałkami grzanym w taniej a pompa ciepła z zasobnikiem wynosi 6000pln, a grzanie CWU wymaga 10kWh na dobę to licząc średnią w dwóch taryfach jako 0,4 to wychodzi że różnica od razu wyniesie 15000 kWh czyli jakieś 4 lata.. więc się opłaca.. ale jak COP

Zastanawiasz się nad pompą ciepła do cwu za 7tys.zł,będziesz miał rurki w wylewce.

To teraz napisz jaki widzisz sens kupowania i kładzenia kabli za ok.6tys.zł i grzania c.o z COP1 a cwu z COP3 jak za taką samą kasę,które wydasz na kable możesz mieć jedną pompę do c.o i cwu i grzania całości z COP3 ?

Pompa np.7kW,która kosztuje 14tys.zł czyli tyle ile kable+pompa ciepła do cwu.

Gdzie sens ekonomiczny pomy ciepła do cwu przy kablach ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zbiornik galmet 400 litrów, 2 wężownice, dolna do solarów, górna do śmieciucha.

Test wykonany w zeszłym tygodniu. Woda śmieciuchem zagrzana do 60* około 21 godziny. Zakręcony odpływ do rana.

Na drugi dzień bez poboru wody na baniaku 50*C. Termometr zamontowany na wysokości wylotu z górnej nagrzewnicy.

Nie sprawdziłem temperatury w dolnej części baniaka.

Edytowane przez klaudiusz_x
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No a rurki i inne pierdoly do podlogowki daja gratis do pompy ciepla ;)

 

Badzmy szczerzy, przy innych kosztach to podlogowka jest pierdnieciem w make. Nie wiem skad ten wielki placz nad paroma tysiacami zl w zamian za wygode i wolnosc wyboru zrodla ciepla na reszte "zycia" domu. Kominkowa "fanaberia" kosztowala wiekszosc osob 2-3x tyle i jakos nikt szat na piersi nie targa z tego powodu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ustawiona jest na 65.. widze bardzo Cie podnieca fakt ze masz 300litrowy zasobnik ;)

 

Wielkosc zasobnika przy PCi to nie kwestia podniety, tylko technicznych mozliwosc zgromadzenia i zagrzania odpowiedniej ilosci CWU. Przy pompie nie masz grzaly, tylko jest wezownica. Musi ona miec odpowiednia powierzchnie wymiany, zeby uniknac bardzo wysokich temperatur zasilania. Druga sprawa to, ze pompa CWU nie grzejesz do 65-70*C, bo to przerasta mozliwosci techniczne wielu modeli, a poza wszystkim jest malo ekonomiczne (niski COP). Wody o nizszej temperaturze (40-45*C) do tego grzanej tylko lub glownie w tanim pradzie po prostu musisz miec zgromadzone odpowiednio wiecej. Ty u siebie "domieszasz" sporo zimnej.

Mam nadzieje, ze pojales, bo tu nie ma zadnych czarow.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no to o ile kalkulatora wychodzi mi tak że

jesli różnica w cenie między bojlerem z grzałkami grzanym w taniej a pompa ciepła z zasobnikiem wynosi 6000pln, a grzanie CWU wymaga 10kWh na dobę to licząc średnią w dwóch taryfach jako 0,4 to wychodzi że różnica od razu wyniesie 15000 kWh czyli jakieś 4 lata.. więc się opłaca.. ale jak COP będzie 2 to już 8 lat, jak 2,5 to 10.. a po 10 się popsuje.. ;) czyli im lepsza pompa tym gorzej ;)

dobra, żartowałem.. ale wychodzi że do CWU może sie opłacać.. do jakiej temp. się w takiej beczce dogrzewa wodę? bo może opłacałoby się też wodną podłogówkę przez zawór mieszający puścić? i czy takie pompy z zasobnikiem się do tego nadają?

 

Trochę chyba przeinwestujesz, mając w podłodze rurki, kable, do tego sterowniki i pompa do CWU. Za 8 tys. zł można kupić pompę 6 kW JULA, właśnie się o niej dowiedziałem. Dla mnie to dodatkowe 6 tys. w stosunku do Kospela, jeśli pompa da mi osławiony tutaj średnioroczny COP=2, to jestem minimum o 1000 zł do przodu co roku (a może więcej, zakładam że z tą pompą będę częściej wpadał w drogą taryfę). Jasno z tego wynika, że zwróci się w 6 lat. Ma szansę tyle podziałać zanim nawali.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...