Krzysiek_BB 02.12.2013 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 (edytowane) Ja caly czas czekam na opracownie Twojego autorstwa p.t. "Wnioski z przeprowadzonych pomiarow". To sie raczej nie doczekasz zebrane dane każdy może wykorzystać w dowolny sposób jak się komu podoba. Moje wnioski to ze walenie powyżej 15cm styro pod chalupe mija sie z celem, oraz zatopienie tak nisko kabli skutkuje dluzszym oczekiwaniem na cieplo z nich dostarczanych, a odnosnie zuzycia to jakbym nie rozlozyl grzania w czasie to na dzien dzisiejszy ponizej 40kWh nie jestem w stanie zejsc utrzymujac komfort 21,5*C oczywiscie powietrza bo podloga ma ~ 23,5*C TYLE jeszcze robie pomiar ile wzrosnie temp garazu i jaki czas sie utrzyma, wjechalem o 17:00 Edytowane 2 Grudnia 2013 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.12.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Dlaczego? Przeciez wlasnie sie doczekalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.12.2013 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 czepialski Teraz wyglada znacznie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 02.12.2013 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Hmmm wychodzi bardzo podobnie jak u mnie... caly czas sie zastanawiam czy duzo sie zmieni jak poloze 10cm styropianu na terive O ile u was spadlo zapotrzebowanie na cieplo po 1 sezonie? Zmieni izoluj ile mozesz od gory i bokami Zewnętrzna -1,6*C i tabela z temp garazu. a tu temp w BB (sorry ze podaje czyjs sterownik ale czujka w cieplowni uszkodzona od 28-11-2013) https://remote.esterownik.pl/device/230/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 02.12.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 To sie raczej nie doczekasz zebrane dane każdy może wykorzystać w dowolny sposób jak się komu podoba. Moje wnioski to ze walenie powyżej 15cm styro pod chalupe mija sie z celem, oraz zatopienie tak nisko kabli skutkuje dluzszym oczekiwaniem na cieplo z nich dostarczanych, a odnosnie zuzycia to jakbym nie rozlozyl grzania w czasie to na dzien dzisiejszy ponizej 40kWh nie jestem w stanie zejsc utrzymujac komfort 21,5*C oczywiscie powietrza bo podloga ma ~ 23,5*C TYLE jeszcze robie pomiar ile wzrosnie temp garazu i jaki czas sie utrzyma, wjechalem o 17:00 To ile w końcu zużyłeś na co w listopadzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 02.12.2013 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 To ile w końcu zużyłeś na co w listopadzie? dokładnie 832kWh aktualnie od kilku dni idzie 40kWh/dobę odczyty: 2013-10-31 26810,9 2013-11-12 27008,5 2013-11-30 27643,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 02.12.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Na boki niemam juz co izolowac ale gore musze koniecznie. Na strop 10styro i pod dach 40 welny Myśle że jak obaj zrealizujemy plany odnośnie WM to sporo zyskamy, bo teraz grawitacja na sile wciaga nieszczelnosciami zimne powietrze z zewnatrz okalajac przestrzen przestrzen pomiedzy sciana a styro przez co wychladza sciany automatycznie zwiekszajac zuzycie .... moze to potwierdzic ktos kto zmienil WG na WM ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.12.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 po 1000 kwh na grzanie w listopadzie i zadowolenie posiadacza domu -no nieżle to w styczniu 3000-4000 kwh i też duma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 02.12.2013 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 (edytowane) po 1000 kwh na grzanie w listopadzie i zadowolenie posiadacza domu -no nieżle to w styczniu 3000-4000 kwh i też duma? no troszke Cie ponosi moje zeszlosezonowe od 08-01-2013 bo taka byla data wprowadzenia DATA______STAN___ŚREDNIA DOBOWA 2013-01-08 20903,0 2013-01-19 21493,0 53,64 2013-01-26 21906,6 59,09 2013-01-27 21967,7 61,10 2013-02-10 22698,2 54,40 2013-02-17 23114,0 55,28 2013-03-03 23918,2 55,84 2013-03-09 24205,1 55,04 2013-03-18 24687,8 54,85 2013-03-24 25018,0 54,19 2013-03-31 25460,0 55,57 2013-04-08 25871,0 51,38 2013-04-15 26113,6 34,66 2013-04-22 26188,4 10,69 2013-04-28 26215,9 4,58 2013-05-15 26281,7 3,87 2013-06-01 26295,3 0,80 2013-06-29 26347,4 1,86 2013-07-31 26347,4 0,00 2013-08-20 26347,4 0,00 2013-09-01 26347,4 0,00 2013-09-18 26363,1 0,92 2013-10-01 26533,8 13,13 2013-10-17 26713,3 11,22 2013-10-31 26810,9 6,97 2013-11-12 27008,5 16,47 2013-11-30 27643,3 35,27 podmieniłem na całość do 30-11-2013 Edytowane 2 Grudnia 2013 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.12.2013 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 waflos i hipcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.12.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Myśle że jak obaj zrealizujemy plany odnośnie WM to sporo zyskamy, bo teraz grawitacja na sile wciaga nieszczelnosciami zimne powietrze z zewnatrz okalajac przestrzen przestrzen pomiedzy sciana a styro przez co wychladza sciany automatycznie zwiekszajac zuzycie .... moze to potwierdzic ktos kto zmienil WG na WM ? A jakim cudem WM ma Cie uchronic? Podcisnienie przy WG to nascie Pa. Za malo zeby zsysac powietrze przez sciany i powodowac nadmierna infiltracje. Ja powoduja raczej wiatry, a od ich skutkow WM Cie nie uratuje, chyba, ze dasz wentylator 1 kW i zatkasz wywiewy WM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 02.12.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 (edytowane) A jakim cudem WM ma Cie uchronic? Podcisnienie przy WG to nascie Pa. Za malo zeby zsysac powietrze przez sciany i powodowac nadmierna infiltracje. Ja powoduja raczej wiatry, a od ich skutkow WM Cie nie uratuje, chyba, ze dasz wentylator 1 kW i zatkasz wywiewy WM. Narazie niemam WM ale widze ze ty masz rowniez WG przyloz sobie reke do kratki i zobacz jak ciagnie a teraz sie zastanow ktoredy to powietrze naplywa i jaka ma temp. Wiatry w mojej okolicy wieja non stop dom mam na otwartej przestrzeni ..... nic tylko wiatrak postawic ps sporo powietrza zasysa mi z poddasza ale skur%^%^%^wiały porotherm jest taki ze ciagnie mi rowniez z gniazdek !!! Ku przestrodze jak najdalej od porothermu ... uczcie sie na cudzych błędach !!! Na zewnątrz juz -3*C Edytowane 2 Grudnia 2013 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 02.12.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 dokładnie 832kWh aktualnie od kilku dni idzie 40kWh/dobę odczyty: 2013-10-31 26810,9 2013-11-12 27008,5 2013-11-30 27643,3 Mi idzie obecnie jakies 2,5 -3 m3 gazu na CO. Domy mamy bardzo podobne wiec cieko powiedziec ile sie moze poprawic jak przejdziesz na WM... Ja w tej chwili nie mam wentylacji wcale Reku sie sprzedal, przerabiam kanaly, do konca tygodnia bedzie wentylacja wywiewna z odzyskiem, a poki co raz dziennie otwarte 1 okno na pare minut utrzymuje srednie CO2 ponizej 1200 PPM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.12.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Narazie niemam WM ale widze ze ty masz rowniez WG przyloz sobie reke do kratki i zobacz jak ciagnie a teraz sie zastanow ktoredy to powietrze naplywa i jaka ma temp. Tedy, ktoredy powinno, a wiec przez nawietrzaki i ewnetalnie rozszczelnione okna. Przeciez nie przez sciany miedzy spoinami. Oczywiscie kazdy dom ma jakias tam infiltracje, ale to raczej kilkunastoprocentowy udzial i wzmaga sie przy wiatrach. Nie ma to zwiazku z rodzajem wentylacji za duzego. Oszczednosci z tytulu WM z rekuperacja to <> 20% rocznych kosztow CO, wiec nie ma co liczyc, ze przy WM zaplacisz polowe mniej. U mnie tez nieziemski wypizdziaj, ale tak jest, jak nowe osiedle domkow powstaje na "lace". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.12.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 a poki co raz dziennie otwarte 1 okno na pare minut utrzymuje srednie CO2 ponizej 1200 PPM. A jak ze stezeniem innych substancji np wydzielanych przez farby, meble, lakiery i inne cale badziewie zamkniete w domku? Jaka wilgotnosc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.12.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Reku sie sprzedal, przerabiam kanaly, do konca tygodnia bedzie wentylacja wywiewna z odzyskiem To już wysyłaj zapytania o nowy reku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 02.12.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 po 1000 kwh na grzanie w listopadzie i zadowolenie posiadacza domu -no nieżle to w styczniu 3000-4000 kwh i też duma? 620 kWh od poczatku sezonu Marcin jak u CIebie? jak inni ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 02.12.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Tedy, ktoredy powinno, a wiec przez nawietrzaki i ewnetalnie rozszczelnione okna. Przeciez nie przez sciany miedzy spoinami. Oczywiscie kazdy dom ma jakias tam infiltracje, ale to raczej kilkunastoprocentowy udzial i wzmaga sie przy wiatrach. Nie ma to zwiazku z rodzajem wentylacji za duzego. Oszczednosci z tytulu WM z rekuperacja to <> 20% rocznych kosztow CO, wiec nie ma co liczyc, ze przy WM zaplacisz polowe mniej. U mnie tez nieziemski wypizdziaj, ale tak jest, jak nowe osiedle domkow powstaje na "lace". Nie po to mam okna 3 szyby aby je rozszczelniac. Albo dziurawić ściany/okna dla nawietrzników i dlatego WM zalatwi sprawe. Mnie 20% zadowoli bo to ~ 500 PLN nie pogardze WM z tanim reku mysle ze sam sobie zrobie i zmieszcze sie w 2500PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 02.12.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 A jak ze stezeniem innych substancji np wydzielanych przez farby, meble, lakiery i inne cale badziewie zamkniete w domku? Jaka wilgotnosc? Wilgotnosc od 41 do 48%, robilem wczesniej testy przy wylaczonym reku takze wiedzialem dokladnie czego sie spodziewac. Na pewno w obecnej sytuacji zasysanie dziurami jest na potege:) Na wywiewie to chcialo reke wciagnac tak z domu cieple wygania:) Co tylko potwierdza, ze w takich warunkach wystarczy wentyl w nawiewie. Arturo, reku robie sam, glownie dla zabawy, ale jego koszt z wentylami nie przekroczy 1/5 wartosci Brinka. Jak zacznie dzialac to pomierze tu i tak i sie podziele wrazeniami. Moze sie przyda tym co maja kanaly bez reku:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 02.12.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Wilgotnosc od 41 do 48%, robilem wczesniej testy przy wylaczonym reku takze wiedzialem dokladnie czego sie spodziewac. Na pewno w obecnej sytuacji zasysanie dziurami jest na potege:) Na wywiewie to chcialo reke wciagnac tak z domu cieple wygania:) Co tylko potwierdza, ze w takich warunkach wystarczy wentyl w nawiewie. Arturo, reku robie sam, glownie dla zabawy, ale jego koszt z wentylami nie przekroczy 1/5 wartosci Brinka. Jak zacznie dzialac to pomierze tu i tak i sie podziele wrazeniami. Moze sie przyda tym co maja kanaly bez reku:) Mozez podeslac link z jakims schematem WM ktora zastosujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania