To lepiej go tam zostaw z dwojga złego (przegrany salon/niedogrzana reszta domu) opcja nr 1 jest lepsza. Nie wiem jak tam bitter, czy się z tym uporał i dołożył ten drugi sterownik, choć z tego co pamietam to był niestety w fazie niezamierzonej sprzedaży domu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przełącznik zasilania awaryjnego z agregatu mam zrobiony tak:

 

CAM00108.jpg

CAM00111.jpg

 

I właśnie o tym nie tylko ja piszę. Jak widać na załączonych obrazkach (dowodach) stosowanie aparatów, tutaj przełącznika obrotowego podwójnego nr kat 0046 58 (FR 358 16A) który nie nadaje się do stosowana jako przełącznik sieć – agregat bo nie spełnia norm dla tego typu aparatów i stwarza zagrożenie zarówno dla osób w tym budynku jak i dla osób postronnych. Jak widać krawiec nie może robić elektryki i jak coś się stanie to zobaczymy do kogo będzie pretensja. Ciekawe jeszcze jak włącza ten agregat, ale lepiej tego pewnie nie widzieć bo włosy na dupie się zjeżą że ludzie takie rzeczy robią bez pojęcia.

Edytowane przez piotrp1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no właśnie mnie to zastanawia u sąsiada wydmuchało mu chałupę ze cho cho zużycie zwiększyło się o 50%.

U mnie super natomiast ja zużywam sporo na co i jak to wytłumaczyć?

Tylko że u mnie normalnie ściany chłodne w porównaniu z sasiadem,ale on pali 4 sezon ja pierwszy ,może być aż

tak duża róznica?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I właśnie o tym nie tylko ja piszę. Jak widać na załączonych obrazkach (dowodach) stosowanie aparatów, tutaj przełącznika obrotowego podwójnego nr kat 0046 58 (FR 358 16A) który nie nadaje się do stosowana jako przełącznik sieć – agregat bo nie spełnia norm dla tego typu aparatów i stwarza zagrożenie zarówno dla osób w tym budynku jak i dla osób postronnych. Jak widać krawiec nie może robić elektryki i jak coś się stanie to zobaczymy do kogo będzie pretensja. Ciekawe jeszcze jak włącza ten agregat, ale lepiej tego pewnie nie widzieć bo włosy na dupie się zjeżą że ludzie takie rzeczy robią bez pojęcia.

 

Napisałbym Ci coś Panie "MILICJANCIE" ale widze ze Tobie tylko w głowie PN wiec nie widze sensu dyskusji i technicznej konstruktywnej rozmowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napisałbym Ci coś Panie "MILICJANCIE" ale widze ze Tobie tylko w głowie PN wiec nie widze sensu dyskusji i technicznej konstruktywnej rozmowy.

 

Bo większość sądzi, że jak mają pasy, światła i opony zimowe to są bezpieczni. Ci którzy jadą o 10 km/h więcej to mordercy i do więzienia.

Agregat w rękach kogoś kto ma trochę pojęcia to gorzej jak nóż w rękach szaleńca.

Wystarczy, że prąd popłynie z ogrodu i tragedia, bo zabrania tego prawo i PN

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To lepiej go tam zostaw z dwojga złego (przegrany salon/niedogrzana reszta domu) opcja nr 1 jest lepsza. Nie wiem jak tam bitter, czy się z tym uporał i dołożył ten drugi sterownik, choć z tego co pamietam to był niestety w fazie niezamierzonej sprzedaży domu

 

a ty się zgadzasz ze swoim kolegą po fachu nt przełacznika qubica?

 

wydaje mi się, ze tutaj powinieneś dać głos :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no właśnie mnie to zastanawia u sąsiada wydmuchało mu chałupę ze cho cho zużycie zwiększyło się o 50%.

U mnie super natomiast ja zużywam sporo na co i jak to wytłumaczyć?

Tylko że u mnie normalnie ściany chłodne w porównaniu z sasiadem,ale on pali 4 sezon ja pierwszy ,może być aż

tak duża róznica?

 

jak grzejesz pierwszy sezon, to jeszcze nie wiesz, ze wystepuje cos takiego, jak bezwładność cieplna domu i jest ona przesunięta czasem i 48h do przodu... czyli - inaczej mówiąc - obejrzyj zuzycie dobe - dwie po ksawerym i napisz wnioski :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wystarczy prawo i PN? Co jeszcze musis byc? Twoja zyczliwa akceptacja dla tego prawa i norm?

A kogo bedzie ochodzilo Twoje zdanie, jesli cos zlego sie przypadkowo komus stanie? :D

 

Nie dajmy się zwariować:stirthepot:

A serio i do wszystkich: Czy zna ktoś przypadek "tragiczny" w skutkach po wpięciu agregatu w sieć niskiego napięcia? Pytam całkiem serio, bo co stanie się z agregatem w ułamku sekundy gdy "zapomnimy" rozłączyć WLZ to akurat wiem:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie dajmy się zwariować:stirthepot:

A serio i do wszystkich: Czy zna ktoś przypadek "tragiczny" w skutkach po wpięciu agregatu w sieć niskiego napięcia? Pytam całkiem serio, bo co stanie się z agregatem w ułamku sekundy gdy "zapomnimy" rozłączyć WLZ to akurat wiem:)

 

Ja nie znam.

Średnio obciążona stacja trafo SN/NN ~ 150A - 300A na faze czyli moc:

3x230x150 = ~ 100kVA (100 kW)lub

3x230x300 = ~ 200kVA (200 kW) teoretycznie wiecie co sie stanie po wpieciu do niepracującej sieci agregatu takiego domowego ~ 3 - 5kW - poprostu momentalnie zgaśnie ponieważ bedzie pracował na "zwarciu"

R=U / I R= 230 / 300 = 0,7 ohm.

 

!!!! Wiadoma rzecza jest kategoryczny zakaz wykonania takich podłaczeń !!!!!

Edytowane przez Krzysiek_BB
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nie znam.

Średnio obciążona stacja trafo SN/NN ~ 150A - 300A na faze czyli moc:

3x230x150 = ~ 100kVA (100 kW)lub

3x230x300 = ~ 200kVA (200 kW) teoretycznie wiecie co sie stanie po wpieciu do sieci agregatu takiego domowego ~ 3 - 5kW - poprostu momentalnie zgaśnie.

!!!! Wiadoma rzecza jest kategoryczny zakaz wykonania takich podłaczeń !!!!!

Choć się boje (zamiast odpowiedzi usłyszę inwektywy) zadam ponownie pytanie. Jaki przepis prawa nie pozwala mi (po odłączeniu od sieci- dostawcy) zasilić własny dom z agregatu lub ups-a. Oraz nie otrzymałem odpowiedzi czy muszę od sieci odłączać zero. (Fazy są oczywistością)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Choć się boje (zamiast odpowiedzi usłyszę inwektywy) zadam ponownie pytanie. Jaki przepis prawa nie pozwala mi (po odłączeniu od sieci- dostawcy) zasilić własny dom z agregatu lub ups-a. Oraz nie otrzymałem odpowiedzi czy muszę od sieci odłączać zero. (Fazy są oczywistością)

 

Od sieci dla bezpieczeństwa odłączasz WSZYSTKIE 4 przewody L1 L2 L3 i N

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jeszcze inaczej:

Co się stanie jak wepniemy w sieć taki np. 200 kW? (są do kupienia z Agencji Mienia Wojskowego, mocy nie znam ale jest to polska produkcja na turbodoładowanym silniku od Jelcza , oczywiście bez dźwigu nie podchodzić!!!)

Odpowiedź: Sąsiedzi się ucieszą:)

 

A na serio to energetycy szybko się połapią, że jest "fałszywe" zasilanie i jeszcze szybciej go wyłączą linką stalową którą zawsze przerzucają przez linię dla własnego bezpieczeństwa.

Tylko debil opiera się na danych dyspozytora czy na linii może być agregat czy nie (było o tym kilka stron wcześniej)

Edytowane przez piotrmak
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Choć się boje (zamiast odpowiedzi usłyszę inwektywy) zadam ponownie pytanie. Jaki przepis prawa nie pozwala mi (po odłączeniu od sieci- dostawcy) zasilić własny dom z agregatu lub ups-a. Oraz nie otrzymałem odpowiedzi czy muszę od sieci odłączać zero. (Fazy są oczywistością)

 

Może Marcina o to poprosimy?

Energetyka o swojej sieci chce wiedzieć jak najwięcej i to akurat jest normalne. Niekiedy interesuje ich również jakie są silniki w firmach, czy rozruch na gwiazdę czy na trójkąt itp.

Może lepiej niech się Lobo wypowie w tej kwestii:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...