bo mi właśnie o to chodzi , że mam w dooopie jak jest temp , ma być komfort termiczny .Bez bujania temperaturą. Takie rzeczy jak obniżanie temp na noc to przeżywałem w poprzednim domu i dziekuję , więcej nie chce . Dopracuje tylko to okienko 13-15 , tzn wgrają sterowanie temp podłogi i wydaje mi się że bedzie lux.

buforek i sterowanie pogodowe się kłania...

no i trochę kręcenia na rotametrach ...:cool:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 44,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • jasiek71

    3293

  • Pyxis

    3126

  • Liwko

    2430

  • Lobo_M

    2212

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

nie , to nie o to chodzi. Oczywiście że mogę . Tylko nie zawsze sterownik chce się właczyć bo zyski bytowe czy słoneczne na to nie pozwalają. temp powietrza stoi jak zaklęta w jego pobliżu (miejsce gdzie nie działaja zyski sloneczne i najdalej odsunięte miejsce od kuchni).

Kolejnym rozwiązaniem byłoby załączenie pracy sterownika bez względu na to czy w okienku 13-15 jest zadana temp czy jej nie ma. Po prostu wyznacznikiem byłaby temp podłogi. jeśli spadnie poniżej zadanej ,to sie po prostu w okienku 13-15 włącza.

Bo co ważne dyskomfort (dla mnie ) dotyczy zakresów godzinowych 18-23. No tak około. A bardziej 21-23.

Wymuszanie pracy 13-15 bez względu na wszystko wg mnie nie jest ekonomicznym rozwiązaniem.

Zresztą , mozna zobaczyć jak się ma temp powietrza do temp podłogi jeśli ktoś ma prosty układ do pomiaru.

http://sklep.avt.pl/wielopunktowy-termometr-z-rejestracja-uklad-zmontowany-i-uruchomiony.html

 

Kolejnym rozwiązaniem jest PATENT Jaśka , żeby czujnik sterownika pokojowego wrzucić w kanał wywiewu powietrza z domu.Tam są uśrednione temperatury. Lenistwo sprawia że jeszcze tego nie zrobiłem.

Następna sprawa . To czy ktoś ma 24-czy 25 C w domu nie jest dla mnie wyznacznikiem komfortu. Domy min które opalane są stałopalnie to ja znam . Tam bujanie temperaturami jest o wiele większe a mimo wszystko wiele osób twierdzi że mają komfortowo. Wiesz rano się nie pali bo się idzie do roboty , dopiero po południu , żeby o 21 mieć saune. Ludzie podaja zawsze najwyższą temperaturę w chałupie a nie średnią .

 

mam to samo u siebie ale przy kablach - pisałem chyba o tym w kontekście sterowników i wspominałem np. M.A.G.owi ostatnimi czasy

1. Auratony nie nadają się zbytnio o ogrzewania kablami mają 0,5*C histerezę - w tym sezonie mam inne ustawienia - grzeję 2 h nad ranem - efekt temperatura podłogi ok - gorzej jest wieczorami w okresach przejściowych gdzie słońce na tyle nagrzeje pomieszczenie by ogrzewanie na wł. się a podłoga mimo 21*C zimna :(

 

pisał też o tym LOBO że dziś dał by nawet w kuchni panele - wtedy mu się dziwiłem - teraz po przyglądnięciu się tematowi wiem ze miał racje

 

ja najprawdopodobniej 3 sterowniki wymienię przed kolejnym sezonem na bardziej czułe (salon, kuchnia, korytarz )

 

poprawie mnie jeśli się mylę - żaden sterownik nie potrafi działać na 2 czujnikach równolegle? pokojowym i podłogowym ? rozwiązałoby to problem

jeśli zadana temperatura w pomieszczeniu jest utrzymana a temp podłogi spada to ogrzewanie mogło by się wł.

 

to ma o tyle uzasadnienie że czasami salon może dogrzewać kuchnie, kuchnia salon, korytarz - salon etc ..bo to jest jedna wielka przestrzeń

 

w łazience która jest od północy i wyłożona płytkami - nigdy takiego problemu nie zaobserwowałem - tam wyższe straty i podłoga ciepła

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

pisał też o tym LOBO że dziś dał by nawet w kuchni panele - wtedy mu się dziwiłem - teraz po przyglądnięciu się tematowi wiem ze miał racje

no ja na szczęście mam

 

poprawie mnie jeśli się mylę - żaden sterownik nie potrafi działać na 2 czujnikach równolegle?

poprawie ......????????????? :)

 

jeśli zadana temperatura w pomieszczeniu jest utrzymana a temp podłogi spada to ogrzewanie mogło by się wł.

dokładnie tak też to widzę . Z tego co rozmawialem tel , wysyłam im sterownik a oni ....robią tak żeby było dobrze

 

 

Edit :

u mnie 1 sterownik ogarnia całą chałupę. Ja wiem że tak się nie da , ale ja o tym nie wiedziałem i tak zrobiłem .

Na piętrze są sypialnie- pokoje dzieciaków. Sa tam umieszczone czujniki temp od stacji pogodowej. Monitoruje to non stop. Gdyby było źle już bym to zmienił , bo nie wyobrażam sobie żeby , (nie wiem ) uczyły się w kocach :) ...ale jest dobrze. Więc po co

Edytowane przez noname2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no ja na szczęście mam

 

 

poprawie ......????????????? :)

 

 

dokładnie tak też to widzę . Z tego co rozmawialem tel , wysyłam im sterownik a oni ....robią tak żeby było dobrze

 

 

Edit :

u mnie 1 sterownik ogarnia całą chałupę. Ja wiem że tak się nie da , ale ja o tym nie wiedziałem i tak zrobiłem .

Na piętrze są sypialnie- pokoje dzieciaków. Sa tam umieszczone czujniki temp od stacji pogodowej. Monitoruje to non stop. Gdyby było źle już bym to zmienił , bo nie wyobrażam sobie żeby , (nie wiem ) uczyły się w kocach :) ...ale jest dobrze. Więc po co

U Ciebie dałoby sie to rozwiazac dwoma sterownikami jeden niech mierzy temp powietrza, a drugi temp podłoge. Przekaźniki w nich zepnij rownolegle jesli temp powietrza jest przekroczona przekaźnik sie rozłaczy natomiast zbyt niska temp podlogi załaczy przekaźnik w drugim termostacie, a jesli obie temp beda osiagniete oba przezaXniki sie wyłączą i juz :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U Ciebie dałoby sie to rozwiazac dwoma sterownikami jeden niech mierzy temp powietrza, a drugi temp podłoge. Przekaźniki w nich zepnij rownolegle jesli temp powietrza jest przekroczona przekaźnik sie rozłaczy natomiast zbyt niska temp podlogi załaczy przekaźnik w drugim termostacie, a jesli obie temp beda osiagniete oba przezaXniki sie wyłączą i juz :)

KRZYSIEK !!!!!!!!!!!

to może działać ! to na pewno bedzie działać . Ja niestety tego nie ogarnę.

Najpierw wyślę im sterownik do zmiany . Jeśli się nie da to wtedy ta opcja. Najpierw najprostsze rozwiązania a później najlepsze- powtarzam się ale to działa

Dzięki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zdradzicie ile taki sterownik kosztuje? bo mam wrażenie że jakbym chciał po dwa w każdym pomieszczeniu powiesić to by mi się nie podobało ;)

No troche by wyszlo chyba zeby zmodyfikowac pomiary calej chalupy :) dlatego napisalem ze u noname2 to powinno działać bo cala chalpe goni jeden sterownik :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napuść sobie wody np do wanny takiej naprawde ciepłej do której jestes w stanie wejść weź termometr i zmierz temperature a sam sie przekonasz ze 40*C to gorąca woga !!!

 

ja taki test robiłem jakieś rok temu, temperatura do której byłem zdolny wejść bez zbędnego powtarzania uuuuuhhh ssssss aaaaaaa to dokładnie 39,5 przy 40 było jeszcze trochę z wyżej wymienionych :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja taki test robiłem jakieś rok temu, temperatura do której byłem zdolny wejść bez zbędnego powtarzania uuuuuhhh ssssss aaaaaaa to dokładnie 39,5 przy 40 było jeszcze trochę z wyżej wymienionych :)

Dlatego mnie dziwi jak ktos pisze ze dla niego to zimna woda :D:D:D:D ...... do Malux-a daj żonie termometr i niech zmierzy do jaiej wody wchodzi :D alebo zastosuj sie do zalecen LIWKO :) ... cos z wkładaniem termometru .... bo nie napisał do czego :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po prawie 1,5 roku użytkowania WOP opartego na kotle elektrycznym stwierdzam ze nie jest to super komfortowe.

Godziny trwania taniej taryfy to standardowo 13-15 i 22-6 . weekendy i święta cały czas.

Wylewka ok 7 -8 cm i parter i pietro. Mniej więcej.

Kocioł pracuje średnio 3-4 h doba.

Co do temperatury utrzymywanej to jest OK. Natomiast co do temperatuy odczuwalnej to jest już gorzej.

Tak naprawdę temp powietrza mnie nie interesuje bo caly czas oscyluje w pobliżu zadanej. Ważna jest temp podlogi.

Kiedy jest w okolicach zalączenia 2 taryfy to wyczuwa się już brak promieniowania.

Komfortowe są okresy z dużymi minusami na zewnątrz. Wtedy to idzie pełną parą. Zachowany jest cykl załączeń. Ale niech tylko poświeci slońce wtedy caly układ głupieje.

Problem wielokrotnie tutaj jak i na forum roztrząsany.

Moim zdaniem winny jest min sterownik pokojowy. Rozwiązaniem bylby też bufor , który miał być , ale wyszlo inaczej. Kolejnym rozwiazaniem byłby kocioł z pogodówką zamiast sterownika pokojowego. (ale czy na pewno)

Problem sterowników niedostosowanych do domów o mniejszym zapotrzebowaniu (nie pisze energooszczędnych bo mój na pewno taki nie jest) tez opisywany wielokrotnie i nie dotyczy tylko prądowców ale też gazowników. Histereza np. 0,5 C i zaczyna się jazda, bo zanim temp spadnie o te 0,5 C to trochę sobie trzeba poczekać. W moim przypadku uwzględniając zyski bytowe i słoneczne nierzadko i 20 h.

Podkreślę tylko jeszcze raz ze problem nie dotyczy temp rzeczywistej tylko odczuwalnego komfortu.

Wielokrotnie w „ramach walki z nudą” przechodząc koło sterownika wymuszam mu pracę. Sytuacja dotyczy oczywiscie weekendów i taniej taryfy non stop.

Co ciekawe kiedy nie patrzy się na temperatury podłogi i nie ma się świadomości jak to spada , buja się to w zasadzie o tym się nie wie. :)

Kiedy jest to ogrzewanie gazowe to pikus. Brak ram czasowych. Zmieniłbym na odpowiedni sterownik , szybciej reagujący albo nawet zamówił sterownik z dedykowanym rozwiązaniem. (dzwoniłem do producenta – nie jest to problem)

 

Rozwiązaniem jeszcze jest – ale nie każdy sterownik to potrafi – rozwiazanie Jaska . Kiedy zadaje tylko minutowe wymuszenie pracy systemu z histerezą np. 0,3 C Ale mój tego nie potrafi i po prostu po minucie wyłącza się .

Mozna też na sztywno wymuszać pracę bez względu na to czy dom potrzebuje czy nie , tylko gdzie tu sens.

Kolejnym rozwiązaniem jest sterownik z zakresem zalaczeń 0,1 C. Mój histerezę ma co 0,1 C, pomiar temeperatury co 0,1 C , ale ustwienia temp co 0,5 C. Gdyby też było co 0,1 C byłoby chyba OK

Dobrym rozwiazaniem – IMHO byłaby regulowana histereza a nie histereza z góry dla wszystkich zakresow godzinowych. Tj w okienku 13-15 histereza 0,1 C a 22-6 np. 0,3 C. Byłby czujny jak ważka.

Po sezonie grzewczym wysyłam sterownik najprawdopodobniej aby taką mozliwośc „wgrali”

Pisze to by potencjalny inwestor wziął to pod uwagę.

Acha jeszcze jedno. Dla mnie , ale podkreślam dla mnie w sytuacji którą opisuje doskonale sprawdzają się panele na podłogach. Tam wyczuwalna temperatura dla stopy jest obojętna. W wiatrołapie i łazienkach gdzie mam KAFLE wyczuwa się brak promieniowania w okresach o których wyżej. -oczywiście temp kafli i paneli jest taka sama.

Myślę że sytuacja nie dotyczy tylko mnie , tylko ja nie mam problemow z opisem tego . Mam to gdzieś.

Jeśli dzieje się tak bo chalupa jest spieprzona to trudno.

Wiem też jakie są rozwiązania- zmień na bufor , zmień na gaz , nie chodź na boso tylko w kapciach wchodząc do łazienki, postaraj się zmienic na taryfę dla firm, tam tania jest przez 17 h., nie patrz na temp podłogi ;)

Przepraszam za długi post.

 

jednym zdaniem: rozwiazaniem mogą być kable w kleju. poddaję ku rozwadze przyszłym inwestorom.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U Ciebie dałoby sie to rozwiazac dwoma sterownikami jeden niech mierzy temp powietrza, a drugi temp podłoge. Przekaźniki w nich zepnij rownolegle jesli temp powietrza jest przekroczona przekaźnik sie rozłaczy natomiast zbyt niska temp podlogi załaczy przekaźnik w drugim termostacie, a jesli obie temp beda osiagniete oba przezaXniki sie wyłączą i juz :)

 

W Devi Touch mozna ustawic minimalna temperature podlogi o to chodzi?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mozna tez pomyslec o zrobieniu sterownikow samemu - maly komputerek do monitorowania, czujek dowolna ilosc, dokladnosc sterowania do 0,1 stopnia.

 

Jest tu paru entyzjastow a jeszcze nikt gotowca nie dal, Kszhu cos wspominal, ze ma wlase rozwiazanie ale bez szczegolow, ja mam 1 sztuke raspbery, wszystko bedzie napisanie w pythonie, 8 obwodow grzejnym po 2 czujki na obwod, 1 plytka z przekaznikami to koszt max 200 zl, plus 200 za raspa, laczeni 400 zl sterowanie 8 obwodow grzejnych ( w tym oczywiscie zczytywanie jakis 30-40 czujek temp i paru wilgotnosci.

 

Jak zadziala to udostepnie adres IP zainteresowanym, poki co beda tyklo odczyty z biezacego domu, pelny system pojdzie w tym co sie bedzie od kwietnia budowal...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyli według Ciebie na płytę już nie dawać kilku cm "wylewek " tylko sru kable i to będzie ok ?

 

poczytaj o matach grzejnych na stronie devi czy elektry czy gdzie indziej;

 

jesli jednak żal Ci "wdepnac" na chwilę pary razy w roku - podczas siarczystych mrozów - w droga taryfę, to szkoda Twojego czasu :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

poczytaj o matach grzejnych na stronie devi czy elektry czy gdzie indziej;

 

jesli jednak żal Ci "wdepnac" na chwilę pary razy w roku - podczas siarczystych mrozów - w droga taryfę, to szkoda Twojego czasu :)

 

po 1 nie żal a po 2 mogę nie mieć okazji bo te siarczyste to w mnie są b.b. rzadko.

pytam bo za niecały miesiąc zaczynam płytę i czasu coraz mniej zastanawia mnie jaką powinienem zrobić "grubość" warstwy przykrywającej kable - to ma wpływ na późniejsze progi wysokość otworów okiennych itp itd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...