Ja pisałem o 12k, o 17k napisał pytajacy, co do tych 1,5 k to zawsze sie zastanawiam dlaczego niektórzy wykorzystują fakt ze własnorecznie wykonali to czy owo, wiekszosc zdecydowana wiekszosc nie ma takiej mozliwosci i musi kogos wynajac, kolejne pytanie jak znalezc fachowca który to wykona za darmo, bo przeciez porównujemy to do swojej pracy. Wracajac jeszcze raz do 1,5k kotłownia dla mnie to nie tylko te dwie grzałki ale równiez i zasobnik cwu, cyrkulacja ze sterowaniem, jakies sterowanie do II taryfy.

 

W okolicy 1000 PLN mozna spokojnie kupic uzywanego Kospela z wbydowanym naczyniem bezpieczeństwa i pompką obiegową.

Plus takiego rozwiązania jest taki, że mozna sobie ograniczyć na nim maksymalną moc. działa to i tak bardzo przyjemnie, bo sobie sam moduluje moc grzania.

 

Co do CWU to chyba nie ma nic prostrzego niż bojler 100-140 L grzany w taniej taryfie do większej temperatury.

 

U mnie takie coś działa dodatkowo wzbogacone o dwie klimy (łacznie koło 8000 PLN za dwie sztuki grzanie A+++/A++).

Klimą dogrzeję w okresach przejściowych i schłodzę w lecie (tego drugiego nie zrobię buforem :) .

 

Przed pakowaniem się we wszelakie pompy ciepła lub duże bufory na prąd, polecam każdemu sprawdzić sobie jeden sezon nawet na używanym kospelu.

Po jednym sezonie powinniśmy się już utwierdzić w jakie rozwiązanie docelowe iść.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Przed pakowaniem się we wszelakie pompy ciepła lub duże bufory na prąd, polecam każdemu sprawdzić sobie jeden sezon nawet na używanym kospelu.

Po jednym sezonie powinniśmy się już utwierdzić w jakie rozwiązanie docelowe iść.

 

Po co sprawdzac przeciez wystarczy ozc, co prawda nie pokaze ono proporcji zuzyc na poszczegolnych taryfach ale 60% na II mozna bez problemu osiągnąc w G12w i co najmniej takie załozyc do obliczen.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

CWU grzejesz w taniej taryfie, to Kospel chodzi tylko w nocy czy lecą drogie kW w dzień?

 

CWU tylko w taniej na programatorze. Jakieś 6 kWh schodzi dziennie na 140L bojler.

grzane do 65 oC. W domu 2 dorosłe osoby + 2 małe dzieciaki.

Tylko prysznic (+ wanienki dla dzieci).

Miesięcznie całej wody idzie około 11m3.

 

Koszt bojlera ~700 pln. Koszt CWu za cały rok około 600PLN.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po co sprawdzac przeciez wystarczy ozc, co prawda nie pokaze ono proporcji zuzyc na poszczegolnych taryfach ale 60% na II mozna bez problemu osiągnąc w G12w i co najmniej takie załozyc do obliczen.

 

Wszyscy wiedzą jak to jest z OZC. Obliczenia swoje a życie może to zweryfikować :)

Lepiej zweryfikować samemu, a jak nakłady inwestycyjne są śmieszne (rozwiązanie proponowane przez Jaśka) - to grzechem byłoby nie spróbować.

 

Ale oczywiście nie bronie nikomu zakładać wszelakich rodzaju pomp ciepła, solarów lub innych wynalazków.

Pompę ciepła P-W mogę podpiąć do mojego układu w każdej chwili, ale już wiem po roku, że nie ma to dla mnie na dzień dzisiejszy sensu ekonomicznego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszyscy wiedzą jak to jest z OZC. Obliczenia swoje a życie może to zweryfikować :)

Lepiej zweryfikować samemu, a jak nakłady inwestycyjne są śmieszne (rozwiązanie proponowane przez Jaśka) - to grzechem byłoby nie spróbować.

 

Ale oczywiście nie bronie nikomu zakładać wszelakich rodzaju pomp ciepła, solarów lub innych wynalazków.

Pompę ciepła P-W mogę podpiąć do mojego układu w każdej chwili, ale już wiem po roku, że nie ma to dla mnie na dzień dzisiejszy sensu ekonomicznego.

 

Ale po co weryfikowac skoro bład ozc jest max 15%, czy nie lepiej zainstalowac to co ma byc docelowo, oczywiscie jak ktos ma dusze eksperymentatora to czego nie, tylko po co wywazac otwarte drzwi. Poza tym pierwszy sezon i tak jest niemiarodajny, ale jak to mówia moj cyrk, moje małpy. Kazdy sam decyduje czym ma grzac.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

15% powiadasz??? - swój dom eksploatuję od kilkunastu lat i mam w tym temacie nieco inne zdanie, bo wg moich zapłaconych faktur (prąd, gaz, drewno) całkowite roczne zużycie jest w przedziale od 13,5k kWh do ponad 22k kWh.

 

OZC nie liczy zuzycia energii elektrycznej bytowej, metodologia ozc przyjmuje srednią wieloletnia najblizszej stacji meteo do obliczen. Zima zimie nierowna ozc to nie przypowiesci Nostroadamusa dotyczące zuzycia energii w nadchodzącej zimie. Przepowiadanie przyszłosci nie jest nauką scisłą. Wracajac do ozc im zima bardziej sie rózni od sredniej wieloletniej tym bład jest wiekszy. Te 15% dotyczyło ozc i sezonu grzewczego zblizonego do tej własnie sredniej. Odnosnie kontekstu dyskusji to co da pomiar zuzycia roczny dla nowego budynku i nie wiadomo jakiej zimy, jakie wnioski mozna wyciągnąc do doboru systemu grzewczego. Wielu opiera sie na obliczeniach bez zbednych pomiarów zuzycia i nie powodu do narzekania.

Twoje zuzycie dziwnie skacze, u Jaska na przestrzeni 10 lat wahania zauzycia są bardzo małe.

Edytowane przez asolt
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

15% powiadasz??? - swój dom eksploatuję od kilkunastu lat i mam w tym temacie nieco inne zdanie, bo wg moich zapłaconych faktur (prąd, gaz, drewno) całkowite roczne zużycie jest w przedziale od 13,5k kWh do ponad 22k kWh.

 

A tak wygląda to u mnie...

2003-2004 d-603kwh, n-139kwh

2004-2005 d-2370kwh, n-5114kwh

2005-2006 d-1932kwh, n-9172kwh

2006-2007 d-2742kwh, n-8374kwh

2007-2008 d-3048kwh, n-11478kwh

2008-2009 d-2104kwh, n-8397kwh

2009-2010 d-2451kwh, n-8520kwh

2010-2011 d-2775kwh, n-9430kwh

2011-2012 d-2641kWh, n-9708kWh

2012-2013 d-3354kWh, n-12033kWh

2013-2014 d-3184kWh, n-11437kWh

2014-2015 d-2436kWh, n-12010kWh

2015-2016 d-1814kWh, n-11666kWh

Ostatnie cztery sezony nie palone w kominku...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A tak wygląda to u mnie...

2003-2004 d-603kwh, n-139kwh

2004-2005 d-2370kwh, n-5114kwh

2005-2006 d-1932kwh, n-9172kwh

2006-2007 d-2742kwh, n-8374kwh

2007-2008 d-3048kwh, n-11478kwh

2008-2009 d-2104kwh, n-8397kwh

2009-2010 d-2451kwh, n-8520kwh

2010-2011 d-2775kwh, n-9430kwh

2011-2012 d-2641kWh, n-9708kWh

2012-2013 d-3354kWh, n-12033kWh

2013-2014 d-3184kWh, n-11437kWh

2014-2015 d-2436kWh, n-12010kWh

2015-2016 d-1814kWh, n-11666kWh

Ostatnie cztery sezony nie palone w kominku...

 

Czyli masz stabilne zuzycie, a kbab nie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale po co weryfikowac skoro bład ozc jest max 15%, czy nie lepiej zainstalowac to co ma byc docelowo, oczywiscie jak ktos ma dusze eksperymentatora to czego nie, tylko po co wywazac otwarte drzwi. Poza tym pierwszy sezon i tak jest niemiarodajny, ale jak to mówia moj cyrk, moje małpy. Kazdy sam decyduje czym ma grzac.

 

Wyłączając mój przypadek gdzie błąd OZC objawił się na poziomie 100% 8)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciekawostka ...

Od początku sezonu grzewczego na ogrzewanie do dnia dzisiejszego poszło 1516,19kWh ...

W ubiegłym sezonie do tego samego dnia poszło 1517,93kWh ...

A podobno sezon sezonowo nie równy ...:cool:

 

Masz ściany żelbetowe i grzejesz akumulacyjnie beton. Jeśli jakiś dom miałby reagować mocniej na niewielkie różnice temperatur na zewnątrz to byłby to drewniany durszlak grzany nadmuchowo :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...