Całkiem możliwe.

Osobiście jeszcze zastanawiam się nad dwutaryfowym w ogóle bo jak do ogrzewania nie będę potrzebował wiele, to za "parę groszy" nie będzie mi się chciało kombinować z praniem, zmywaniem i może jeszcze gotowaniem w okresach II taryfy.

 

No faktycznie wielkie wyzwanie. Dlaczego ci co nie maja dwóch taryf myślą że to jest jakiś łańcuch. Napisałem - przeżyj jeden rok. Na pewno nie stracisz a później zdecydujesz czy jest to warte czy nie. U mnie w zasadzie ja tylko wiem co to są dwie taryfy i kiedy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 44,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • jasiek71

    3293

  • Pyxis

    3126

  • Liwko

    2430

  • Lobo_M

    2212

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Akumulacja sterowalnosc NCO CO i co tam jeszcze chcecie;-)

 

Wczoraj piekne slonce praktycznie tylko lazienka i sypialnia sie zalaczyly w godzinach13-16, no ale to juz bedzie standard marzec/kwiecien...

Wieczorem w salonie 22,7. Dzisiaj 6:30 w sypialni i lazience ogrzewanie pracuje w salonie nie i w nocy raczej sie nie zalaczylo bo temp paneli ok 22, a tam gdzie grzalo ponad 23. Rano w salonie ciepelko 21,9 i bedzie roslo bo znowu piekne slonce i znow ogrzewanie sie nie zalaczy. Rano temp zewn -11...

 

Pozdrawiam Hater'ow ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Wczoraj piekne slonce praktycznie tylko lazienka i sypialnia sie zalaczyly w godzinach13-16, no ale to juz bedzie standard marzec/kwiecien...

 

to w kwietniu jeszcze grzejesz? jest taka potrzeba przy tak zaizolowanym domu?

no chyba, zeby wykorzystac te słynne 3000kWh - ale to lepiej zrobic oswietlenie w ogrodzie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

JEDYNA zaleta podłogówki wodnej i zarazem wada kabli - brak alternatywy wykorzystania TEGO KONKRETNIE GRZEJNIKA (ni piszcie to o szumiących klimatyzatorach bo i kozę można do salonu wstawić i chwalić się, że mam alternatywę) to możliwość zastosowania dowolnego źródła ciepła. Wstawienie PCI, kozy, pieca na miał, pieca kondensacyjnego wymaga pewnej delikatnej przeróbki instalacji ale w pomieszczeniu gosp a nie prucia kabli, wstawiana kozy do każdego pokoju czy szumiącego klimatyzatora w każdym pomieszczeniu. Jeżeli prąd będzie w cenie ustabilizowanej do innych źródeł energii a PCI nie potanieją trzykrotnie to za 20 lat napiszę, że kable były lepsze bo prostsze choć nie jestem pewien co do sterowalności tylko w II taryfie bez sterownika podłogowego ale użytkownicy piszą, że sterowalność jest choć nie pokazali faktur i zużycia taryf wiec nie wiem czy to wiarygodne.

 

Jeżeli natomiast PCI potanieje i będzie w cenie dobrej lodówki to ja będę na wierzchu.

Na dzien dzisiejszy posiadacze wodnej podlogowki i PCI NIE MAJA zadnej alternatywy, poniewaz nie ma nic co bedzie grzalo im taniej kWh, to tak dla uscislenia.

Druga sprawa jak bym szukal alternatywy po dwoch latach to bym kabli nie montowal, choc alternatyw mam wiele, od grzalki w WM zaczynajac do wiatraka na posesji koncząc, tyle ze zadna z tych opcji mnie nie interesuje, bo jestem swiadomym posiadaczem kabli... Ty masz piec wiec zamienisz na PCi i ok twoj dom twoja decyzja.

 

Skany rachunkow za en. el. za 2010 i 2011 udostepnialem na forum w tym watku, wiec wiec nie pisz ze nie pokazuja!

Czy prad nie ma ceny ustabilizowanej do innych zrodel energii? Czy skoki ceny sa wieksze niz innych nosnikow? Uzasadnij, poprzyj dowodami, bo pisasac tylko po to zeby pisac to nie sztuka. Ocen ostatnie 5-10 lat.

Wybila godzina 13 ogrzewanie zalaczylo sie w wiatrolapi, czujnik posadzki, tam ma byc cieplo w nogi i w lazience, reszta ani drgnie, sypialnia tez sie nie zalaczyla mimo ze lazienka jest obok. Przyklad z praktyki, a nie teoretyzowanie jak kablowi Hater'zy,

Temp w salonie 22,7 w sypialni 22 w lazience 21,4 - nie poszcie ze WM wszystko wymiesza, ze macie wszedzie identyczna temperature, nie piszcie ze jeden sterownik ogarnie w szystko idealnie, on to ogranie ale akceptowalnie, a to czy ktos to akceptuje to juz jego indywidualna sprawa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Akumulacja sterowalnosc NCO CO i co tam jeszcze chcecie;-)

 

Wczoraj piekne slonce praktycznie tylko lazienka i sypialnia sie zalaczyly w godzinach13-16, no ale to juz bedzie standard marzec/kwiecien...

Wieczorem w salonie 22,7. Dzisiaj 6:30 w sypialni i lazience ogrzewanie pracuje w salonie nie i w nocy raczej sie nie zalaczylo bo temp paneli ok 22, a tam gdzie grzalo ponad 23. Rano w salonie ciepelko 21,9 i bedzie roslo bo znowu piekne slonce i znow ogrzewanie sie nie zalaczy. Rano temp zewn -11...

 

Pozdrawiam Hater'ow ;-)

 

Ahh te Twoje NCO.

Dom będzie na płycie ale po wycenie się okaże co dalej. I tak, ściany będą albo w szalunku traconym i odpada akumulacja ścian albo silka 18 z akumulacją.

Marzy mi się NCO ale różnice w zapotrzebowaniu pewnie będą ( jakie będę wiedział po OZC). Kombinuje tak żeby się troszkę od płyty odciąć styropianem np 5cm ( am może więcej ?) i na tym zrobić kable w wylewce np 10 cm I teraz nie wiem czy uda mi się zrobić NCO w przypadku braku akumulacji ścian. Czy 10 cm w takim przypadku będzie to działać (akumulować na tyle dużo ciepła żeby grzać tylko w drugiej taryfie). Chciałbym mieć większy wpływ na to gdzie grzeje i jak mocno. Kable bezpośrednio na płycie mogą to (sterownie) utrudnić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja natomiast mam każdy kabel na swoim przekaźniku (w rozdzielni), do każdego obwodu czujniki temp. oraz czujniki temp. w pomieszczeniach (wszystko zbiega się w rozdzielni). Przekaźniki obwodów załączane są wg. odp. logiki procesorem (sterownikiem) który jest sobie gdzieś.

Dlatego nie ma znaczenia ile i gdzie sterowniki tylko czy każdy obwód sterowany indywidualnie czy wszystkie razem, co nie ma większego sensu ani ekonomicznego ani pod względem komfortu.

 

 

prawdziwy profesor... skomplikowałeś rzeczy oczywiste - chyyyyba, że będziesz mieć sterowanie dedykowane, ale przy tym stopniu skomplikowaniu instalacji + przewymiarowaniu kabli xkrotnie + klasie cenowej kabli (nie ma dobrze i tanio) + ich lokalizacji także w ścianie, pewność awarii takiego rozwiązania zaczyna niepokojąco dążyć do jedności :)

 

obawiam się, że wyprodukujesz MON czyli MIejscowo Ogrzewany Niewypał

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spokojnie, nie trzeba wybitnej wiedzy żeby pojąć to, że instalacja elektryczna składająca się tylko z trzech stref, gdzie nie ma znaczenia ani moc kabli ani ich położenie ani tym bardziej producent, może być bardzo wydajnie, prosto i wygodnie sterowalna. To jest naprawdę najmniejszy pikuś choć takich co wierzą tylko w centralny kocioł z gorącą wodą może przerażać;)

 

i tak i nie, bo dochodzi wiele czynników zewnętrzych - usytuowanie względem stron świata, kierunek wiatrów czy charakter pomieszczenia - nie wyobrazam sobie sterowania jednej strefy w postaci sypialni od polnocy, kuchni od wschodu i np. salonu od poludnia (kierunki swiata podalam przypadkowo).

 

swiki - nie spotkałam, ale wydaje mi się, że tylko w pierwszym sezonie - w drugim i n-tym juz się zwyczajnie nie chce od termostatu do termostatu;

 

dla takich wymyslono DEVILink:)

Edytowane przez Hippek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Strefy są przemyślane a nie przypadkowe ale gdyby miały być przypadkowe to też nie problem - trzeba by ich więcej i musiałyby być mniejsze.

Czynniki zewnętrzne na podstawie czujników i danych meteo oczywiście muszą być uwzględnione ale to logika ma analizować a nie ja - takie hobby:)

 

domyślam się, ze przemyslałeś strefy, niemniej sam piszesz, że w przypadku idealnym powinno ich być w zasadzie tyle, co pomieszczeń :)

 

po prostu ja nie widzę sensu w tym łączeniu tego w większe "bloki" zwłaszcza, że pociągnąłeś magistralę przez wszystkie potencjalne termostaty i mozesz wszystkim sterować niezależnie z jednego miejsca

 

co do zestawu: logika - pogodówka - akumulacja w posadzce - tylko II taryfa - nie zagra to - sam domyśl się, dlaczego:)

 

p.s. piątą niewiadomą są zyski bytowe - gotowanie, pranie z suszeniem czy choćby większa plazma - chyba, że będziesz mieszkać poza domem, jak lobo_mlastic :)

Edytowane przez Hippek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

?? właśnie.. co napiszecie o tych kablach.. piszesz z taką pogardą jakby było coś nie tak z nimi poproszę użytkownikow o info jak się spisują?

 

Ja mam dokladnie takie kable od dwóch lat. Tak naprawde grzeje pierwszy rok calkowita moc 12,4kW na 100m2.

Srednie zuzycie dobowe od XI-III ~ 52kWh/dobe. Myśle że przyszly rok bedzie bardziej miarodajny.

 

Temperatura w domu ~ 22*C.

Porotherm (najwieksze gówno) 25cm, izolacja styro 0,044 grubość 15cm (z frezem niestety klejone ma placki wiec latem (utykanie mostków)).

Podłoga styro 2x 5cm =10cm, grubość wylewki 11cm kable na głębokości -8cm (mogły być deczko wyzej np. -5cm).

Dom parterowy 9 x 14 m z możliwościa adaptacji poddasza (kolejne 100m2) strop opieplony 15cm wełny, dach 30 cm wełny 0,044.

 

Narazie jestem zadowolony (grzanie od 4-6, 13-15 i 21-22) temperatyra w domu stabilna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W przypadku idealnym powinno być 1000 diód równo rozmieszczonych na całym suficie a nie po 100 w 10ciu żarówkach:)

Ale, że ideałów nie ma więc ja zdecydowałem się tylko na 3 strefy (z tego jedną "przekrojową" grzejącą całość); żadnych termostatów tylko czujniki temp. w posadzkach i pomieszczeniach do zbierania danych o właśnie takich okolicznościach jak zyski bytowe, słoneczne itp.

Logika, nawet z zaplątaną wentylacją, różnymi czerpniami, ewent. PC CWU jest nieporównywalnie prostsza od np. algorytmów giełdowych, które sobie świetnie radzą.

 

a mógłbyś nanieść te strefy na rzut poziomy swojego projektu i wrzucić tu czy tam?

 

na jakiej głębokości masz / bedziesz mieć czyjnik temp. posadzki? chodzi mi o jego lokalizację zakładając, że poziom 0 jest na powierzchni finalnej podłogi (terakoty, parkietu czy co tam sobie wymodziłeś)?

 

no i na jakiej głebokosci, liczac analogicznie, beda kable?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam dokladnie takie kable od dwóch lat. Tak naprawde grzeje pierwszy rok calkowita moc 12,4kW na 100m2.

Srednie zuzycie dobowe od XI-III ~ 52kWh/dobe. Myśle że przyszly rok bedzie bardziej miarodajny.

 

Temperatura w domu ~ 22*C.

Porotherm (najwieksze gówno) 25cm, izolacja styro 0,044 grubość 15cm (z frezem niestety klejone ma placki wiec latem (utykanie mostków)).

Podłoga styro 2x 5cm =10cm, grubość wylewki 11cm kable na głębokości -8cm (mogły być deczko wyzej np. -5cm).

Dom parterowy 9 x 14 m z możliwościa adaptacji poddasza (kolejne 100m2) strop opieplony 15cm wełny, dach 30 cm wełny 0,044.

 

Narazie jestem zadowolony (grzanie od 4-6, 13-15 i 21-22) temperatyra w domu stabilna.

 

uważam, że bardzo przyzwoity wynik na te parametry domu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

....

Czego chcieć więcej - drut to drut, jak kto mechanicznie nie zniszczy to te naście W/mb ani izolacji nie zniszczy ani domu w powietrze nie wysadzi.

 

kWh (stan licznika na dziś, godzina na termostacie zgodna z godzina na liczniku głównym)

co_cwu_indu.JPG

licz.jpg

termo.JPG

Edytowane przez Krzysiek_BB
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Krzysiek ŻUŻYCIE MASZ BARDZO OK

idukcja to widzę grosze

natomiast zastanawia mnie twoje rewelacyjne zużycie na cwu

w ile osób się myjecie?T

 

2 + 2 (13 i 16 lat) zbiornik gamlet 200L ale miejsce na grzalke totalna porażka w połowie zbiornika, w ten sposob grzeje tylko nieco ponad 100L (chodz nigdy nie braklo)

w łazience prysznic (można powiedzieć codziennie) oraz wanna sobota badz niedziela (raczej dzieci) my wolimy prysznic.

 

(czy ja wiem czy to takie rewelacyjne zuzycie, w mieszkaniu w bloku rowniez 4 osoby mielismy srednia caloroczna na poziomie 2,9kWh ale pomieszczenie bylo duzo cieplejsze i zbiornik tylko 50L)

Edytowane przez Krzysiek_BB
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...