czarnyf22 29.02.2008 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 jeżeli chodzi o ten spadek(60cm na 8 m) to mam taki do dyspozycji jasne jest że za duży też nie może być. a jeżeli chodzi o rure to wymienie kilka odcinków na 160. Mam jeszcze jedno pytanie jak sie liczy spadek w % jeżeli mamy długość i wysokośc? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2324959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 29.02.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 jeżeli chodzi o ten spadek(60cm na 8 m) to mam taki do dyspozycji jasne jest że za duży też nie może być. a jeżeli chodzi o rure to wymienie kilka odcinków na 160. Mam jeszcze jedno pytanie jak sie liczy spadek w % jeżeli mamy długość i wysokośc? dzięki zmiana wysokosci/dlugosc*100% jakby w szkole powiedzieli tzn 2cm nizej na 100cm daje 2% 5cm na 100 cm daje 5% 100cm na 100cm dale 100% kurde ja tu nic nie robie tylko wyjawiam naskrytrze tajemnice zawodowe znowu to kopanie dołu pod sławojke ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2325016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 29.02.2008 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Spadek w % = (wysokość/długość)*100%A łatwiej: liczbowo jest to równe ilości cm różnicy poziomów na 1m długości rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2325020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 29.02.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 znowu to kopanie dołu pod sławojke ;/ Pod szambo!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2325021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyf22 29.02.2008 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 jeżeli chodzi o ten spadek(60cm na 8 m) to mam taki do dyspozycji jasne jest że za duży też nie może być. a jeżeli chodzi o rure to wymienie kilka odcinków na 160. Mam jeszcze jedno pytanie jak sie liczy spadek w % jeżeli mamy długość i wysokośc? dzięki zmiana wysokosci/dlugosc*100% jakby w szkole powiedzieli tzn 2cm nizej na 100cm daje 2% 5cm na 100 cm daje 5% 100cm na 100cm dale 100% kurde ja tu nic nie robie tylko wyjawiam naskrytrze tajemnice zawodowe znowu to kopanie dołu pod sławojke ;/[/quote nie wiem czy dobrze zakumałem to przy wysokości 60cm i długości 800cm spadek wyjdzie 7,5%? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2325084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 29.02.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 taaaaa jest dobrze myslisz tzn liczysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2325093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarnyf22 29.02.2008 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 taaaaa jest dobrze myslisz tzn liczysz dzieki bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2325098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 29.02.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 jeżeli chodzi o ten spadek(60cm na 8 m) to mam taki do dyspozycji jasne jest że za duży też nie może być Nie ma za dużego spadku, ze względu na stojące "gówna" - to bzdury, prędkosć ma być większa niż prędkosć samooczyszczania, maksymalny spadek wynika z odporności rur na ścieranie i dla PVC jest to, naprawdę duży spadek dla tak małej ilości ścieków jak dla domków jednorodzinnych (tak aby max . prędkość nie była większa bodajże dla PVC niż 3,5 m/s, dla żeliwa i betonu to chyba 5 lub 7 m/s). Rura np.- L=1,0 m różnica wysokości między początkiem a końcem np.- H=0,015 m, co oznacza spadek 0,015m/1m*100%=1,5% pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2325110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.02.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Spadek w % = (wysokość/długość)*100% A łatwiej: liczbowo jest to równe ilości cm różnicy poziomów na 1m długości rury. Ano zgadza się. Tak można liczyć spadek w %. Ale zalecenia mówią o spadku w stopniach a to już się z tangensów liczy: "Prawidlowy spadek dla poziomow kanalizacyjnych to 1-2 stopnie" W przypadku jaki ma czarnyf22, to ma z jednej strony 7,5% spadku a z drugiej 4,5 stopnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2325112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 29.02.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Tak, ale tg( alfa) =~ alfa dla alfa << 1, co tutaj ma miejsce (spadki są na poziomie kilku procent, a nie np. 50% czy więcej). Tak więc godząc się z pewnym niewielkim błędem tangens można sobie odpuścić i udawać, że go nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2325120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.02.2008 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Tak, ale tg( alfa) =~ alfa dla alfa << 1, co tutaj ma miejsce (spadki są na poziomie kilku procent, a nie np. 50% czy więcej). Tak więc godząc się z pewnym niewielkim błędem tangens można sobie odpuścić i udawać, że go nie ma Zakładając, że mam (o ile pamiętam) spadek 30cm na 15m długości, to w przypadku liczenia % spadku mam 2%. W przypadku wyliczenia tangensa, wychodzi mi około 1,2 stopnia. Różnica mała, ale w spadku procentowym jestem w górnej granicy a w spadku stopniowym jestem w dolnej granicy. Ale i tak wyliczyłem mniej więcej, zadbałem żeby spadek był na całej długości i na koniec przed zasypaniem zrobiłem próbę wodną. Woda płynęła trochę czasu ale dopłynęła do celu niosąc ze sobą trochę ziemi, która znajdowała się w rurach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2325181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 29.02.2008 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Ok, masz rację - mi chodziło o kąt w radianach (miara łukowa kąta).Jeśli przeliczysz stopnie na radiany powinno wyjść podobnie z tangensem i bez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2325191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 29.02.2008 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Po co ocieplać rury pod chudziakiem ? Przecież cały "obszar" i tak ocieplisz razem ze ścianą fundamentową pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2325858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LubMar 29.02.2008 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 to sie nazywa ciepły dom nie dość, że domownicy mają ciepło to jeszcze i kupa w zimowe mrozy nie zmarznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2326007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluland 29.02.2008 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Jeśli będziesz używał kanalizacji i będzie miała odpowiednie spadki, to nie zamarznie, bo: - ścieki ogrzeją - spadek nie pozwoli na zaleganie ścieków tak długo, że zamarzną Natomiast jeśli będziesz miał skopaną kanalizację bez spadków, a w dodatku będziesz traktował dom jako letniskowy (nie używany w zimie) to zamarznie - ale wtedy żadne ocieplenie nie pomoże. Najdokładnie tak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2326035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haynauer 29.02.2008 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Jeśli będziesz używał kanalizacji i będzie miała odpowiednie spadki, to nie zamarznie, bo: - ścieki ogrzeją - spadek nie pozwoli na zaleganie ścieków tak długo, że zamarzną Natomiast jeśli będziesz miał skopaną kanalizację bez spadków, a w dodatku będziesz traktował dom jako letniskowy (nie używany w zimie) to zamarznie - ale wtedy żadne ocieplenie nie pomoże. Najdokładnie tak będzie. a co w przypadku, gdy szambo się zapełni i scieki będą stać w rurze 160..? czy ktos słyszał aby komuś przymarzło, czy też taka objętośc [Pi * 0,08 * 0,08 * długość rury] też wydziela ciepło i nie zamarza..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2326073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 29.02.2008 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Myślę, że nie zdąży zamarznąć, bo wcześniej wezwiesz szambiarza Jeśli ścieki stoją w rurze to znaczy że szambo wystąpi z brzegów przy najbliższym grupowym myciu, czyli max. następnego dnia rano. A przez tak krótki czas nie zamarznie - zwróćmy uwagę, że ziemia, którą obsypana jest rura, dość długo trzyma ciepło i sporo minie, zanim ostygnie na tyle, żeby lód chwycił. Co innego gdyby rura szła po wierzchu (po ziemi), ale o patologiach tutaj raczej nie mówimy, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2326082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haynauer 29.02.2008 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 niekoniecznie muszę zamawiać szambiarza... przy 15 metrach rury 160 to dodatkowe 0,3 m3 poijemności, a jeszcze dodatkowo dochodzi pojemność studzienki... a ilu znam takich że ze względu na dużą odległość do szamba mają rure wprowadzoną np. w 2/3 wysokości szamba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2326109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluland 29.02.2008 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 z jakiej głębokości startuje rura od budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2326194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 29.02.2008 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 niekoniecznie muszę zamawiać szambiarza... przy 15 metrach rury 160 to dodatkowe 0,3 m3 poijemności, a jeszcze dodatkowo dochodzi pojemność studzienki... a ilu znam takich że ze względu na dużą odległość do szamba mają rure wprowadzoną np. w 2/3 wysokości szamba... A to ma jakieś znaczenie ? Przecież to naczynia połączone. O stopniu napełnienia szamba zadecyduje wysokość na jakiej jest najniższy kibelek ("U") w stosunku do pokrywy. Jeśli kibelek jest wyżej od pokrywy to szambo napełni się choćbyś dał rurę na samym dnie. Chyba że zapchasz. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97286-czy-ociepla%C4%87-rury-kanalizacyjne/page/2/#findComment-2326217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania