plusfoto 07.01.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Liwko w większości przypadków pewnie tak jest, to może inaczej: jaki % wg Ciebie pracowałaby w aniej taryfie PC 7 kW a jaki 9 kW w tym samym budynku? i jakie urządzenia bierzemy pod uwagę? Jeśli dobrze kombinuję to 7 przy powiedzmy -20 pracowała by około 20 godź z czego 10 w taniej i 10 w drogiej natomiast 9 miała by szanse na gdzieś 14 godź z czego około 10 w taniej. Ale Liwko chyba będzie wiedział lepiej bo ja tylko teoretyzuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5687632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.01.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Jeśli dobrze kombinuję to 7 przy powiedzmy -20 pracowała by około 20 godź z czego 10 w taniej i 10 w drogiej natomiast 9 miała by szanse na gdzieś 14 godź z czego około 10 w taniej. Ale Liwko chyba będzie wiedział lepiej bo ja tylko teoretyzuję. To proporcja z ktorej moj kalkulatorek pokazuje, ze 9kW bedzie musiala dzialac 15,5h (jesli 7mka dzialala by 20h), Zaoszczedzmy 4,5h pracy na dobe. Nawet w Windowsie jest kalkulatorek (co prawda nie da sie go uzywac, wiec rozumiem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5687655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.01.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 No to niewiele się pomyliłem biorąc to tylko na chłopski i robotniczy rozum bez korzystania z kalkulatora:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5687681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 07.01.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 zakładając dokładnie ten sam COP to słuszne jest zwiększenie mocy bo wtedy rzeczywiście powinno być taniej ale jest jeszcze druga strona medalu: jeżeli nie ma zbiornika buforowego to cała moc idzie w podłogę i teraz moje pytanie brzmi: czy jeżeli znacznie przewymiarowana pompa będzie pracowała w tanich godzinach przy dużych mrozach to nie spowoduje to zbytnich wahań temp w domu? przykład: pompa dobrana "na styk" w danej temp potrzebuje pracować 10 godz więc pracuje 8 godz w nocy i 2 w taniej w dzień i już domownicy odczuwają, że przydałoby się puszczać ją z godz czy dwie wcześniej (czytuje się takie spostrzeżenia na forum) i teraz jak damy dużo mocniejszą to co? skracamy czas pracy ale zwiększamy czas przerw czyli żeby nie wychłodzić domu musimy wcześniej załączać czyli nici z taniej taryfy... można przegrzewać do wyższych temperatur, ale czy nie pojawią się z tego powodu zbytnie różnice temp? moja teoria nie potrafi odpowiedzieć na te pytania więc dobrze żeby wypowiedzieli się praktycy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5687700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 07.01.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Tak Sławku!I dlatego ja mam dylemat. Czy wg drugiej wersji OZC (jeśli dam 20cm styropianu na ściany zamiast 15) jeśli wychodzi zapotrzebowanie dla domu5,9kW+CWU brać C7(7,2kW) czy przewymiarowywać na C9(8,8kW)?Jestem też ciekaw jak wychodzą koszty ogrzewania tym, którzy mają dwie taryfy, ale nie "kotłują" na siłę w nocnej taryfie bo używają sterownika pogodowego, który grzeje jak jest taka potrzeba. Pozdrawiam,Wojtek R. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5687733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.01.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) moja teoria nie potrafi odpowiedzieć na te pytania więc dobrze żeby wypowiedzieli się praktycy Jeszcze tej zimy nie mialem takiej sytuacji, zeby mi zagrzala w tanie za mocno a w dzien bylo za zimno. Takie sytuacje mozemy sobie wysterowac zmniejszajac lub zwiekszajac podbicie temperatury w taniej taryfie i wtedy zalczenia w drogiej beda, tym wiecej im mniejsze podbicie. W domu bedzie bardziej stala temperatura. Tej zimy nie mialem wiekszych skokow niz 0,7*C na temp powietrza i to jest spokojnie do zniesienia dla mnie i mojej rodziny. Mozna tez pojsc na sztuczne wydluzenie taniej taryfy w godzinach popoludniowych (bez zmniejszania podbicia) i "wmowic" sterownikowi, ze tani prad jest od 14 do 18 tej zamiast od 14-16 tylko. Wtedy mamy wieksza kontrole nad tym ile pompa bedzie pracowala w drogim pradzie. PS. (rwojtek) Uzywam sterowania pogodowego. Grzanie na max w drogiej tylko wg godzin to glupota i nikt tego nie robi (moze jedna nocke tylko) Edytowane 7 Stycznia 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5687744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.01.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Wszystko zależy od bufora ale tego który masz w podłodze. Jeśli wylewkę odizolujesz od podłogi na gruncie lub od płyty fundamentowej to możesz mieć bujnięcia w temp. Ale jeśli zrobiłeś ocieplenie lub planujesz zrobić ocieplenie tylko pod płytą lub między gruntem a podłogą to będziesz miał olbrzymi akumulator (bufor) z betonu. Ci co tak mają mówią że mają wahnięcia rzędu 0,5-1st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5687778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 07.01.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) czy jeżeli znacznie przewymiarowana pompa będzie pracowała w tanich godzinach przy dużych mrozach to nie spowoduje to zbytnich wahań temp w domu?....można przegrzewać do wyższych temperatur, ale czy nie pojawią się z tego powodu zbytnie różnice temp? Zerknij na stronę: http://pompaciepla24.com/graph_21.html Tam znajdziesz wykres temperatury w domu i na zewnątrz. A tu: http://pompaciepla24.com/graph_6.html jest temperatura w domu + działanie pc. Mnie wahania temperatury rzędu 1* nie przeszkadzają. Jeśli komuś przeszkadzają, to zawsze można ograniczyć temperaturę w pomieszczeniu sterownikiem pokojowym, a pogodowym temperaturę podłogi. Edytowane 7 Stycznia 2013 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5688055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 07.01.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Wszystko zależy od bufora ale tego który masz w podłodze. Jeśli wylewkę odizolujesz od podłogi na gruncie lub od płyty fundamentowej to możesz mieć bujnięcia w temp. Ale jeśli zrobiłeś ocieplenie lub planujesz zrobić ocieplenie tylko pod płytą lub między gruntem a podłogą to będziesz miał olbrzymi akumulator (bufor) z betonu. Ci co tak mają mówią że mają wahnięcia rzędu 0,5-1st Ja tak mam i to jest prawda(mówie o płycie i stropie 20cm gr) W żadnym budynku nie spotkałem się z taką stabilnością temperatur.Grzeje PC 8kw tylko w II taryfie od 22 do 6 pierwszy sezon od 25 pażdziernika bez pogodówki tylko według termostatu w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5688092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.01.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Ja tak mam i to jest prawda(mówie o płycie i stropie 20cm gr) W żadnym budynku nie spotkałem się z taką stabilnością temperatur.Grzeje PC 8kw tylko w II taryfie od 22 do 6 pierwszy sezon od 25 pażdziernika bez pogodówki tylko według termostatu w domu. A nie jest trudniej to cieplo wtedy "ukierunkowac"? Tzn czy nie "rozlazi sie za mocno poza budynek bezposrednio z elementow grzejno-konstrukcyjnych? Podaj moze parametry domku i zuycie. Chetnie bym poogladal sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5688119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.01.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Jeżeli dzisiaj mamy wahnięcia 0,5-1 stopień, to przy dużych mrozach będą podobne, tyle że PC będzie również pracowała w drogich godzinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5688125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 07.01.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Jeżeli dzisiaj mamy wahnięcia 0,5-1 stopień, to przy dużych mrozach będą podobne, tyle że PC będzie również pracowała w drogich godzinach. Nie do końca jest to prawda.Znaczy pewnie i prawda ale ładunek energii z tych buforów pozwala na założenie pompie kagańca czasowego jej pracy bez skutków obniżenia temp.Przez cały tydzień nawet jak było -10-12 stC PC pracuje w tych godz.i to wystarczało temp.zadana 23 st dopuszczalny spadek do 22st i nigdy ie spadła tem do np.21,8st.ale od piątku od 22(taryfa weekendowa)potrafiła pracować 24 godz żeby doładować płytę i strop i takie doładowanie wystarcza żeby utrzymać temp. na poziomie zadanym przez te 5 dni.Miałem nawet przez jakiś czas ustawioną temp.24 st ale to było nie do wytrzymania i wróciłem do 23st.CWU tylko w godz.od 13 do 15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5688202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.01.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Nie do końca jest to prawda.Znaczy pewnie i prawda ale ładunek energii z tych buforów pozwala na założenie pompie kagańca czasowego jej pracy bez skutków obniżenia temp.Przez cały tydzień nawet jak było -10-12 stC PC pracuje w tych godz.i to wystarczało temp.zadana 23 st dopuszczalny spadek do 22st i nigdy ie spadła tem do np.21,8st.ale od piątku od 22(taryfa weekendowa)potrafiła pracować 24 godz żeby doładować płytę i strop i takie doładowanie wystarcza żeby utrzymać temp. na poziomie zadanym przez te 5 dni.Miałem nawet przez jakiś czas ustawioną temp.24 st ale to było nie do wytrzymania i wróciłem do 23st.CWU tylko w godz.od 13 do 15 hehe:) Ja już niemal zrezygnowałem z podbijania temperatury w weekend. Zazwyczaj i tak się więcej w domu dzieje, więc i temperatura sama skacze. Ja mam sterowanie pogodowe i u mnie nie ma kagańca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5688223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 07.01.2013 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 A nie jest trudniej to cieplo wtedy "ukierunkowac"? Tzn czy nie "rozlazi sie za mocno poza budynek bezposrednio z elementow grzejno-konstrukcyjnych? Podaj moze parametry domku i zuycie. Chetnie bym poogladal sobie. Płytę mam na 20cm styro eps200i podłogówka zaraz na tym styro czyli na samym dnie płyty ale na folii tej srebrnej od podłogówek.Wyzwaniem była podłogówka w stropie monolitycznym i tam mam już bez tej folii ale mam 10cm wełny pod stropem a raczej na suficie parteru.także nie ma chyba problemu z ukierunkowaniem tego ciepła bo temp są bardzo zbliżone(poddasze 55cm wełny)Z OZC wynika mi zużycie 4500kw/rok czystym prundem+CWU 500l dla 5 osób 220m2 budynek.Od 1 listopada do 2 stycznia(uruchomiłem PC 25 paź w budynku było 9st)zużyłem prądu podam w zł bo musiałbym iść po zeszyt żeby podać KW za 670zł z czego400zł PC za 2 miechy! Sam jestem w szoku.Kominków brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5688260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 07.01.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 A jak wygląda komfort mieszkańców domu przy grzaniu w tańszej taryfie ( czyli w nocy ) gdy w czasie snu korzystniejsze sa nieco niższe temperatury w stosunku do dnia ( zwłaszcza poźnego wieczoru ) gdy nie grzejemy i podłoga jest odczuwalnie chłodniejsza niż w nocy ( nie mówię o temperatrurze mierzonej - bo piszecie że wahania dobowe w grnicach 0,5-1 C ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5688263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.01.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 A jak wygląda komfort mieszkańców domu przy grzaniu w tańszej taryfie ( czyli w nocy ) gdy w czasie snu korzystniejsze sa nieco niższe temperatury w stosunku do dnia ( zwłaszcza poźnego wieczoru ) gdy nie grzejemy i podłoga jest odczuwalnie chłodniejsza niż w nocy ( nie mówię o temperatrurze mierzonej - bo piszecie że wahania dobowe w grnicach 0,5-1 C ). Właśnie moim zdaniem jest idealnie. Kiedy idę spać (około północy) jest w sypialni najchłodniej choć PC już pracuje. Kiedy wstaję to już jest cieplej. Dla mnie ideał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5688267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 07.01.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 W sypialni ustawiasz na stałe niższą temperaturę przez lekkie przykręcenie pętli z sypialni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5688268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 07.01.2013 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 hehe:) Ja już niemal zrezygnowałem z podbijania temperatury w weekend. Zazwyczaj i tak się więcej w domu dzieje, więc i temperatura sama skacze. Ja mam sterowanie pogodowe i u mnie nie ma kagańca Źle mnie zrozumiałeś. ja nie podbijam temp w weekend temp jest stała tylko gdy w dużych mrozach brakuje jej parę godzin pracy przez kaganiec w tygodniu to w weekend sobie doładowuje akumlator(bufor) i nie podnosi się temp przy tym w budynku w żadnym razie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5688276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 07.01.2013 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 A jak wygląda komfort mieszkańców domu przy grzaniu w tańszej taryfie ( czyli w nocy ) gdy w czasie snu korzystniejsze sa nieco niższe temperatury w stosunku do dnia ( zwłaszcza poźnego wieczoru ) gdy nie grzejemy i podłoga jest odczuwalnie chłodniejsza niż w nocy ( nie mówię o temperatrurze mierzonej - bo piszecie że wahania dobowe w grnicach 0,5-1 C ). Napiszę później bo muszę lecieć do pracy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5688280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.01.2013 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 .Od 1 listopada do 2 stycznia(uruchomiłem PC 25 paź w budynku było 9st)zużyłem prądu podam w zł bo musiałbym iść po zeszyt żeby podać KW za 670zł z czego400zł PC za 2 miechy! Sam jestem w szoku.Kominków brak Ale juz mieszkacie (bo te 9*C jakos dziwne)? To zuzycie z CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/56/#findComment-5688289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania