PC włącza się teraz 2-3 razy na dobę i jest ciepło chodzi mi o to aby jak najmniej zapłacić $$$ ustawiając parametry . Choćby te 120W/h pompki GZ jak zauważył mar1173 daje do myślenia.

Dalej nie wiem czy jak podniosę krzywą to PC będzie pracować krócej ? (wyższa temperatura z krzywej szybciej nagrzeje podłogę) czy się mylę ? I czy sterować PC Tem podłogi z czujnika powrotu czy włączyć czujnik wew ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6203987
Udostępnij na innych stronach

Jesli nie masz inwertera, to sterownie krzywa nic nie podniesie na temperaturach. Jedyne dostepna "zmienna" w takim ukladzie z pompa on/off to czas pracy pompy i za jego pomoca dozujesz ilosc energii dostarczana do obiektu. Ustawiajac wyzsze zadane temperatury po prostu ten czas wydluzasz.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6203993
Udostępnij na innych stronach

Nie da sie tego wysterowac podnoszac wartosc histerezy? Chodzi mi o zmniejszenie ilosci startow pompy.

 

W sterowniku RX910 nie ma czegoś takiego jak histereza CO

 

Jesli nie masz inwertera, to sterownie krzywa nic nie podniesie na temperaturach. Jedyne dostepna "zmienna" w takim ukladzie z pompa on/off to czas pracy pompy i za jego pomoca dozujesz ilosc energii dostarczana do obiektu. Ustawiajac wyzsze zadane temperatury po prostu ten czas wydluzasz.

 

Zapraszam do lektury: http://www.ppcpompy.eu/data/documents/RX910-SB21.pdf strona 10.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6204040
Udostępnij na innych stronach

W sterowniku RX910 nie ma czegoś takiego jak histereza CO

 

Mam bardziej toporna wersje tego terownika w pompie. W trybie serwisowym moge zadac histereze na CO.

 

 

Poza predefiniowanymi krzywymi grzewczymi zasada dalej taka sama. Sterujesz TYLKo czasem pracy pompy poprzez nastawy zadanej temperatury.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6204170
Udostępnij na innych stronach

Ze Skierniewic a montował instalator z mego miasta i strony producenta PPC.

 

Instalex czy CBEO? Może być na PW, ile Ciebie kosztowała instalacja PC? Jaki masz zasobnik cwu? Czy ta firma też kładna Tobie podłogówkę?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6204951
Udostępnij na innych stronach

W ogóle sterowniki w PC to jakaś porażka. W kotłach węglowych są bardziej rozbudowane z sterowaniem przez internet historią pracy z wykresami temperatur i czasu itp. Dlatego ja mam wpięty dodatkowy sterownik który steruje pracą PC. Na ,,oryginale" albo niedogrzała, albo przegrzała albo dużo wchodziła w drogą taryfę. Teraz jest ok. a w drogiej grzeje kiedy ja chcę.

Pogodówka w RX910 steruje temperaturą wody w układzie i nie wie co się dzieje wewnątrz. Jak dasz za niską krzywą to nie dogrzejesz, jak za dużą to przegrzejesz i PC nie patrzy na tanią taryfę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6205165
Udostępnij na innych stronach

...chodzi mi o to aby jak najmniej zapłacić $$$ ustawiając parametry . Choćby te 120W/h pompki GZ jak zauważył mar1173 daje do myślenia.

...

 

Też mam RX910 i grzeję tylko w II taryfie. Sterowanie czujnikiem pokojowym powoduje wyłączenie obiegówki c.o. w czasie postoju PCi. Krzywa grzewcza służy do ograniczania temperatury zadanej gz w funkcji temp. zewnętrznej. I tak:

- jeżeli czujnik wewn. uzyska nastawioną wartość - PCi STOP

- jeżeli czujnik zasilania gz uzyska temp. wynikającą z krzywej grzewczej - PCi STOP

wynika z tego, że obydwa te warunki zatrzymują PCi, który szybszy - ten lepszy ;)

 

Żeby się ustrzec taktowania wystarczy podzielić dobę na strefy czasowe - w jednej nastawiamy wyższą, a w drugiej niższą temperaturę wewn.,

różnica 2C przy podłogówce wystarcza - wahania dobowe są z reguły niższe. Pozostaje problem ograniczenia temp. gz krzywą grzewczą - ja dałem absurdalnie wysoką (już nie pamiętam jaką). Natomiast, żeby nie dopuścić do przekroczenia temp. gz poza 40C ustawiłem TmaxCO=40.

Ot i cała filozofia :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6205392
Udostępnij na innych stronach

W ogóle sterowniki w PC to jakaś porażka. W kotłach węglowych są bardziej rozbudowane z sterowaniem przez internet historią pracy z wykresami temperatur i czasu itp

 

Moglem miec taki za doplata 2,5tys PLN. Podziekowalem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6205415
Udostępnij na innych stronach

A ja zamiast wywalić starego lapka - podłączyłem po RS-sie do sterownika i bawię się w podglądactwo za friko:D

 

U mnie za czujniki stanu pracy pompy robia 2 stare APeki i skrypt na serwerku. Tez taniej niz 2500PLN :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6205580
Udostępnij na innych stronach

Też mam RX910 i grzeję tylko w II taryfie. Sterowanie czujnikiem pokojowym powoduje wyłączenie obiegówki c.o. w czasie postoju PCi. Krzywa grzewcza służy do ograniczania temperatury zadanej gz w funkcji temp. zewnętrznej. I tak:

- jeżeli czujnik wewn. uzyska nastawioną wartość - PCi STOP

- jeżeli czujnik zasilania gz uzyska temp. wynikającą z krzywej grzewczej - PCi STOP

wynika z tego, że obydwa te warunki zatrzymują PCi, który szybszy - ten lepszy ;)

 

Żeby się ustrzec taktowania wystarczy podzielić dobę na strefy czasowe - w jednej nastawiamy wyższą, a w drugiej niższą temperaturę wewn.,

różnica 2C przy podłogówce wystarcza - wahania dobowe są z reguły niższe. Pozostaje problem ograniczenia temp. gz krzywą grzewczą - ja dałem absurdalnie wysoką (już nie pamiętam jaką). Natomiast, żeby nie dopuścić do przekroczenia temp. gz poza 40C ustawiłem TmaxCO=40.

Ot i cała filozofia :)

 

Tak tylko że czujnik pokojowy ten od pc to żyje trochę własnym życiem. U mnie np jak miałem ustawioną ekonomiczną na 22 to PC włączała się również jak było 22,2. A według moich informacji powinna się załączyć dopiero przy 21,7 i to mnie wkurzało. Teraz jest ok. opisałem to tu:

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219660-Kompletny-system-grzewczy-do-15-tyś-zł-rachunki-do-3-tyś-za-CO-i-CWU-do-150-m2&p=6241878&viewfull=1#post6241878

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6205666
Udostępnij na innych stronach

A kotły za 7-8tys mają to w standardzie. wejdź na esterowniki pl. czy coś takiego. Każdy każdego może ,,podejrzeć"

 

W standardzie to nie znaczy, ze za darmoche.

Moze bez tego kosztowalyby 5-6 tys a nie 7-8 :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6205690
Udostępnij na innych stronach

Tak tylko że czujnik pokojowy ten od pc to żyje trochę własnym życiem. U mnie np jak miałem ustawioną ekonomiczną na 22 to PC włączała się również jak było 22,2. A według moich informacji powinna się załączyć dopiero przy 21,7 i to mnie wkurzało.

 

Jak u mnie sterownik nie wyłączał obiegówki c.o. przy sterowaniu pokojowym też mnie wkurzało, więc go reklamowałem i wymienili mi na nowszy ;) Przy okazji dostałem kilka nowych funkcji: kalibrację czujników temp., licznik godzin pracy i coś tam jeszcze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6205708
Udostępnij na innych stronach

Jak u mnie sterownik nie wyłączał obiegówki c.o. przy sterowaniu pokojowym też mnie wkurzało, więc go reklamowałem i wymienili mi na nowszy ;) Przy okazji dostałem kilka nowych funkcji: kalibrację czujników temp., licznik godzin pracy i coś tam jeszcze.

 

Też to mam.

 

Edycja.

 

U mnie dwa może 3 razy przy grzaniu CWU PC nie ,,widziała" temp zadanej CWU bo grzała jak wsciekła aż osiągnęła Max temp. wyjscia i wchodziła w stan awarii. Nie sprawdziłem czy w takim stanie podjęła by pracę na grzanie CO. Bo jeśli nie to przy nieobecności mógłby być problem.

Edytowane przez mar1173
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6205721
Udostępnij na innych stronach

W obecnym domu mam CO gazowe sterowane tylko czujnikami temp wew a na piecu CO ustawiam zadana temp na wyjsciu. W domu kuchania, korytarze i lazienka to podłogowka sypialnie salon grzejniki. Kocioł włacza sie 3 -4 x /dobę W nowym domu planuje Ecopower i tutaj moje pytanie: Czy moge miec Pci ecopower bez sterownika pogodowego (Mialem to przy obecnym gazowym vailancie i po okresie testowym kazalem instalatorowi zabrac Jakies 11 lat temu;)? Planuje sterowac Ecopower em tylko temperaturą wewnętrzną + temp zasilania podłogówki. + temp CUW + sterowanie i odczyty przez neta. Z tymi pogodowymi tylko klopoty za zimno lub za goraco.

Jescze pytanie czy dobrze zrozumiałem: Ecopower ma stale włączoną pompę obiegową CO ? Czy ta pompka wyłaczana jest tylko przy uzyskaniu temp na reg wewnętrznym?

Edytowane przez sędłaki
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6214798
Udostępnij na innych stronach

W obecnym domu mam CO gazowe sterowane tylko czujnikami temp wew a na piecu CO ustawiam zadana temp na wyjsciu. W domu kuchania, korytarze i lazienka to podłogowka sypialnie salon grzejniki. Kocioł włacza sie 3 -4 x /dobę W nowym domu planuje Ecopower i tutaj moje pytanie: Czy moge miec Pci ecopower bez sterownika pogodowego (Mialem to przy obecnym gazowym vailancie i po okresie testowym kazalem instalatorowi zabrac Jakies 11 lat temu;)? Planuje sterowac Ecopower em tylko temperaturą wewnętrzną + temp zasilania podłogówki. + temp CUW + sterowanie i odczyty przez neta. Z tymi pogodowymi tylko klopoty za zimno lub za goraco.

 

Sterownik do Ecopowera (przynajmniej modelu C) ma sterowanie pogodowe w standardzie. Ale można ustawić krzywą grzewczą tak wysoko, że nigdy nie zadziała, a temp. max. czynnika ograniczyć inną nastawą (jak dobrze pamiętam - TcoMax)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/77/#findComment-6214821
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...