Liwko 05.03.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 A czy nie jest tak, że temperatura zasilania z DZ ma bezpośredni wpływ na temperaturę na wyjściu z PC ? Spotkałem się gdzieś z taką informacją , że przy zasilaniu z DZ 0°C na wyjściu z PC powinno być 35°C (więc przy moich 3°C na wyj. powinno być 38°C?). Chociaż jednak w kontekście Waszych wypowiedzi, chyba faktycznie nie mam co się martwić, ale trochę zazdroszczę mu tej cieplejszej podłogi (5°C daje się odczuć). Jeżeli przy takich temperaturach zewnętrznych nie czujesz podłogi to znaczy... ...że masz bardzo dobrze zrobioną podłogówkę i ocieplony dom. Ja podłogę zaczynam lekko wyczuwać dopiero przy -10 Temperatura GZ nie zależy od temperatury DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6360747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.03.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Dobrze, ze mu nie zadroscisz wyzszych kosztow. Przy cieplejszym DZ temp zasilania GZ nieco wzrasta, bo wzrasta moc cieplna pompy (wieksza sprawnosc - COP) a przeplyw przez skraplacz jest staly, ale nie jest to zaleznosc 1:1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6360748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 05.03.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 A czy nie jest tak, że temperatura zasilania z DZ ma bezpośredni wpływ na temperaturę na wyjściu z PC ? Spotkałem się gdzieś z taką informacją , że przy zasilaniu z DZ 0°C na wyjściu z PC powinno być 35°C (więc przy moich 3°C na wyj. powinno być 38°C?). Chociaż jednak w kontekście Waszych wypowiedzi, chyba faktycznie nie mam co się martwić, ale trochę zazdroszczę mu tej cieplejszej podłogi (5°C daje się odczuć). Wierzę, że Twoja wypowiedź ma charakter satyryczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6360750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dekar 06.03.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 A czy nie jest tak, że temperatura zasilania z DZ ma bezpośredni wpływ na temperaturę na wyjściu z PC ? Spotkałem się gdzieś z taką informacją , że przy zasilaniu z DZ 0°C na wyjściu z PC powinno być 35°C (więc przy moich 3°C na wyj. powinno być 38°C?). Chociaż jednak w kontekście Waszych wypowiedzi, chyba faktycznie nie mam co się martwić, ale trochę zazdroszczę mu tej cieplejszej podłogi (5°C daje się odczuć). W zeszłym roku znajomy kupił szeregówkę. Przylatuje do mnie jakoś tak na jesieni, że ma chyba zepsutą podłogówkę bo nie czuje ciepła bijącego z podłogi Był baaardzo zdziwiony kiedy go uświadomiłem, że temperatura podłogi przy dobrze działającej podłogówce powinna oscylować wokół dwudziestu paru stopni czyli temperatur praktycznie niewyczuwalnych lub słabowyczuwalnych a już na pewno nie "bijących" ciepłem. Co do zalezności temp. na wyjściu PC od temp. DZ to takiej bezpośredniej zależności nie ma. To co podają producenci czyli 0/35 to wartość teoretyczna pokazująca jaki COP uzyskuje pompa przy takich parametrach. W rzeczywistości temp zasilania CO zależy od zewn. czynników i parametrów nastaw na sterowniku pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6361509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.03.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Co do zalezności temp. na wyjściu PC od temp. DZ to takiej bezpośredniej zależności nie ma. Tak jak napisalem w poscie wyzej taka zaleznosc jest. Powiazane jest to z moca cieplna pompy. Ona nie nie jest stala i rosnie wraz ze wzrostem temperatury DZ, wiec przy stalym przeplywie na GZ MUSI podniesc sie temperatura GZ. Fizyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6361562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.03.2014 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Mu chodzi o ciepłą podłogę, a taką będzie miał dopiero przy większych mrozach, gdzie pompa będzie pracowała dłużej i na wyższych parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6361575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.03.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Moze i o podloge. Pisal w sumie o "wyjsciu z PC", wiec uznalzem, ze chodzi o temperature zasilania GZ, a nie temperature podlogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6361591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 06.03.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Tak jak napisalem w poscie wyzej taka zaleznosc jest. Powiazane jest to z moca cieplna pompy. Ona nie nie jest stala i rosnie wraz ze wzrostem temperatury DZ, wiec przy stalym przeplywie na GZ MUSI podniesc sie temperatura GZ. Fizyka. W roku ubiegłym w okolicach luty/marzec temperatura oscylowała w granicach 37 stopni, natomiast ostatnio zauważyłem, że spadła ona do ok. 34 stopni.... Coś mi tu nie gra. Powinno być tak jak pisze Pyxis, a wg deratusa jest odwrotnie. Prawdopodobnie pompa szybciej nagrzewa pomieszczenia i STOP, albo działa ograniczenie od krzywej grzewczej i też STOP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6361684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 09.03.2014 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 No i stało się. W końcu zamontowałem ciepłomierz. Pierwsze jeszcze ciepłe wyniki. Szczerze mówiąc - szału nie ma, cycków nie urywa. Miałem nadzieję że będzie lepszy COP przynajmniej o 0,5. Pierwsze wnioski jakie mi się nasuwają to że pobór prądu jak ,,9" a wydajność jak ,,7". Chyba że ze sprężarką coś nie tak. Dodatkowo pomierzyłem temp. czynnika przed sprężarką ok. 2-2,5 st niższa niż wejście DZ i za sprężarką ok. 4-5 st w wyższa niż wyjście z PC przy temp do 40 st i 5-6st powyżej 40 st.Pomiar PC.zip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6365634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 09.03.2014 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 No i stało się. W końcu zamontowałem ciepłomierz. Pierwsze jeszcze ciepłe wyniki. Szczerze mówiąc - szału nie ma, cycków nie urywa. Miałem nadzieję że będzie lepszy COP przynajmniej o 0,5. Pierwsze wnioski jakie mi się nasuwają to że pobór prądu jak ,,9" a wydajność jak ,,7". Chyba że ze sprężarką coś nie tak. Dodatkowo pomierzyłem temp. czynnika przed sprężarką ok. 2-2,5 st niższa niż wejście DZ i za sprężarką ok. 4-5 st w wyższa niż wyjście z PC przy temp do 40 st i 5-6st powyżej 40 st. He he a co myślałeś że wymiennik może działać bez delty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6365640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 09.03.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 He he a co myślałeś że wymiennik może działać bez delty Myślałem że stać cię na więcej. Nie wiem co chciałeś pokazać takim postem. A wyniki podałem nie dla jaj tylko po to by ktoś kto się na tym zna to ocenił. Chodziło mi konkretnie czy te delty są ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6365651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 09.03.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 No i stało się. W końcu zamontowałem ciepłomierz. Pierwsze jeszcze ciepłe wyniki. Szczerze mówiąc - szału nie ma, cycków nie urywa. Miałem nadzieję że będzie lepszy COP przynajmniej o 0,5. Pierwsze wnioski jakie mi się nasuwają to że pobór prądu jak ,,9" a wydajność jak ,,7". Chyba że ze sprężarką coś nie tak. Dodatkowo pomierzyłem temp. czynnika przed sprężarką ok. 2-2,5 st niższa niż wejście DZ i za sprężarką ok. 4-5 st w wyższa niż wyjście z PC przy temp do 40 st i 5-6st powyżej 40 st. 2,5C na ssaniu + 6C przegrzania, to razem parowanie masz ok 8,5C mniejsze niż wejście DZ. Czyli przy 4C zasilania DZ masz parowanie ok -7C Przeczy tej wersji temperatura gazu za sprężarką. bo zamiast 44-45C tam powinno być ok 60C. Jak faktycznie tam masz 45C, to masz "podlewaną" sprężarkę, tzn parowanie czynnika kończy się właśnie w niej. Kolejne spostrzeżenie, to duża różnica mocy grzewczej miedzy 47C, a 32C. W dobrze wyregulowanej instalacji moc grzewcza spadnie nie wiele, za to mocno wrośnie prąd pobierany. Reasumując wszystko, moim zdaniem twój zawór rozprężny może być zablokowany i nie utrzymuje właściwego przegrzania. Przy wyższych temperaturach masz większe ciśnienie, więc przelewa bardziej, przy niższych odwrotnie. PS: witamy kolejnego pompiarza na ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6365670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.03.2014 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 No i stało się. W końcu zamontowałem ciepłomierz. Pierwsze jeszcze ciepłe wyniki. Szczerze mówiąc - szału nie ma, cycków nie urywa. Miałem nadzieję że będzie lepszy COP przynajmniej o 0,5. Pierwsze wnioski jakie mi się nasuwają to że pobór prądu jak ,,9" a wydajność jak ,,7". Chyba że ze sprężarką coś nie tak. Dodatkowo pomierzyłem temp. czynnika przed sprężarką ok. 2-2,5 st niższa niż wejście DZ i za sprężarką ok. 4-5 st w wyższa niż wyjście z PC przy temp do 40 st i 5-6st powyżej 40 st. Wyleczyłeś mnie z kompleksów. Też mam ciepłomierz i COP (czy raczej SPF) mam na podobnym poziomie. Finalnie ogrzewanie i cwu wychodzi nieco taniej niż węglem (wszystko jedno jakim "eko" czy zwykłym ). COP-y wyliczane jakoś wszędzie lepsze - a ja jestem przynajmniej pewny swojego i wcale nie jest źle. A z perspektywy trzeciego sezonu z ciepłomierzem mogę Cię pocieszyć, że lepszy COP będziesz miał na początku sezonu grzewczego - mniej więcej o to 0,5 co Ci go brakuje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6365686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 09.03.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 To właściwie jaki COP Wam teraz wychodzi przy grzaniu CO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6365703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 09.03.2014 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 2,5C na ssaniu + 6C przegrzania, to razem parowanie masz ok 8,5C mniejsze niż wejście DZ. Czyli przy 4C zasilania DZ masz parowanie ok -7C Przeczy tej wersji temperatura gazu za sprężarką. bo zamiast 44-45C tam powinno być ok 60C. Jak faktycznie tam masz 45C, to masz "podlewaną" sprężarkę, tzn parowanie czynnika kończy się właśnie w niej. Kolejne spostrzeżenie, to duża różnica mocy grzewczej miedzy 47C, a 32C. W dobrze wyregulowanej instalacji moc grzewcza spadnie nie wiele, za to mocno wrośnie prąd pobierany. Reasumując wszystko, moim zdaniem twój zawór rozprężny może być zablokowany i nie utrzymuje właściwego przegrzania. Przy wyższych temperaturach masz większe ciśnienie, więc przelewa bardziej, przy niższych odwrotnie. PS: witamy kolejnego pompiarza na ziemi Dzięki za odpowiedź. Nie wiem czy dobrze rozumiem ale jeśli zasilanie DZ ma 4 st a parowanie mam o 8,5 st mniej to parowanie mam ok -4,5 st a nie -7. Jaka powinna być temp na ssaniu przy DZ ok 4 st. i jaka za sprężarką przy GZ 33-35 st. i 45-46 st. Czy ten zawór rozprężny można jakoś domowym sposobem odblokować czy trzeba wzywać chłodniarza. Za sprężarką mam ok 53-53,5 przy GZ ok.48 st. Napisałeś:,,W dobrze wyregulowanej instalacji moc grzewcza spadnie nie wiele, za to mocno wrośnie prąd pobierany." Czy nie powinno być :,, ... .. mocno spadnie prąd pobierany" i czy miałeś na myśli regulację samej PC czy instalacji po za nią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6365712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 09.03.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 To właściwie jaki COP Wam teraz wychodzi przy grzaniu CO? Podałem kilka postów wcześniej w załączniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6365716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 09.03.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 Już znalazłem, dzięki. Ciekawe co na to producent, bo ten pobór mocy el. jest powyżej tego co deklaruje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6365742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 09.03.2014 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 Przy 4C zasilania z DZ powinno być ok -2, -3C parowania. Przy tym 33C za zasilaniu CO powinno odpowiadać ok 51C za sprężarką. Przy 45C na CWU, ok 66C za sprężarką.Nie znam sposobu na zablokowany zawór rozprężny - takie rzeczy się po prostu wymienia. Przy zwiększaniu skraplania, moc grzewcza nie wiele spada, za to mocno rośnie prąd popierany i tym samym spada COP.Miałem na myśli całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6365745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 09.03.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 to masz "podlewaną" sprężarkę, tzn parowanie czynnika kończy się właśnie w niej. Może sprawdzić, czy rurka od wymiennika do sprężarki się szroni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6365878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 09.03.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 (edytowane) Może sprawdzić, czy rurka od wymiennika do sprężarki się szroni ? Ona nie musi być w tej syt zaszroniona. 407 jest na tyle g....ym czynnikiem, że ma 6-7C poślizg temperaturowy. Może mieć parowanie -5C, na ssaniu 1,5C i krople czynnika w oleju. Na drugiej flance jest bomowy r-290. Wystarczy 1-2C przegrzania, byle TZR był w stanie je utrzymać bez oscylacji i nie ma obawy o podlewanie. Z drugiej strony sprężarki nie ma możliwości uzyskać Tks 4-5C ponad temperaturę zasilania. Samo skraplanie jest 2-3C ponad, czyli na Tks zostaje 1-2C! Nie ma bata, albo jest zalana czynnikiem, albo pomylił się podczas pomiaru o 20C Edytowane 9 Marca 2014 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/87/#findComment-6365892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania