marsik32 03.03.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Witam. Mam problem z moją pompą a raczej z jej zużyciem prądu. od połowy listopada do 27 lutego na podliczniku wskazuje mi zużycie prądu 3600 kwh przy średniej temp 23,5-24 stopnie. Co daje nam średnio 1000 kwh miesięcznie. 27 lutego dostałem rachunek za prąd za 2,5 m-ca 1750 zł i w tym okresie wskazują mi zużycie 3500 kwh , jest to łaczne zuzycie w całym domu. Coś mi tu mocno nie gra, mam na myśli zużycie tego prądu. Dodam jeszcze że 70 % zużycia jest w taryfie drogiej, a mam taryfę G12. Mie ma tu mowy o zużyciu domowym bo żona zwraca uwagę kiedy włącza pralkę i zmywarkę zresztą jej generalnie nie ma i mieszka w trybie tzw hotelowym. Jest ktoś mądry na tym forum albo jakiś sprytny magic z okolic trójmiasta co mi sprawdzi ustawienia pompy, sprawdzi czujki wszystkie prądy i zrobi taką histereza jaka powinna być?Czekam na odpowiedź i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6764901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 06.03.2015 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Witam. Mam problem z moją pompą a raczej z jej zużyciem prądu. od połowy listopada do 27 lutego na podliczniku wskazuje mi zużycie prądu 3600 kwh przy średniej temp 23,5-24 stopnie. Co daje nam średnio 1000 kwh miesięcznie. 27 lutego dostałem rachunek za prąd za 2,5 m-ca 1750 zł i w tym okresie wskazują mi zużycie 3500 kwh , jest to łaczne zuzycie w całym domu. Coś mi tu mocno nie gra, mam na myśli zużycie tego prądu. Dodam jeszcze że 70 % zużycia jest w taryfie drogiej, a mam taryfę G12. Mie ma tu mowy o zużyciu domowym bo żona zwraca uwagę kiedy włącza pralkę i zmywarkę zresztą jej generalnie nie ma i mieszka w trybie tzw hotelowym. Jest ktoś mądry na tym forum albo jakiś sprytny magic z okolic trójmiasta co mi sprawdzi ustawienia pompy, sprawdzi czujki wszystkie prądy i zrobi taką histereza jaka powinna być?Czekam na odpowiedź i pozdrawiam. ile czasu już mieszkacie ? czy to może pierwszy sezon grzewczy ? 23,5 stopnia to dosyć duża temperatura , część zużywanej energii na pewno jest przez takie ustawienie. Próbowałeś obniżać do 22 ? jakie masz temperatury na zasilaniu i powrocie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6768071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 06.03.2015 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 jakie zużycie tylko przez PC? jest podlicznik?temperatura 23,5-24 też swoje robi...jasiek kiedyś pisał o takim przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6768197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leati78 07.03.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Z uwagi, że każdy ma z Was pompę i każdy w całym domu ma ogrzewanie podłogowe, mam pytanie odnośnie posadzek.Na piętrze chcemy zastosować panel i mam pytanie jak one spisują się przy tego typu ogrzewaniu, na co zwrócić uwagę przy kładzeniu, zakupie itd.Drugie pytanie dotyczy połączenia płytek z panelami, deskami itp. Na parterze mamy połączoną kuchnię z salonem, jadalnią i przedpokojem i wszędzie tam chcemy zastosować płytki, z tym, że w salonie na środku mamy w zamyśle wstawić prostokąt z paneli, lub desek i nasuwa się pytanie jak połączyć płytkę z drewnem nie stosując listew łączeniowych ponieważ one poprostu nam się nie podobają, a musi być zastosowana jakaś przerwa z uwagi, że podłoga drewniana pracuje, więc ktoś z Państwa ma może takie połaczenie i mógłby podpowiedzieć jak ten temat rozwiązać, aby było estetycznie, ale i bezpiecznie do użytkowania.Z góry dziękuję za ewentualne podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6769276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmag 07.03.2015 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Panel nie przeszkadza w ogrzewaniu podłogowym, jedynie zwróć uwagę na podkład, są dedykowane do podłogówki. Jeśli chodzi o połączenie panel/płytka to można zastosować wypełnienie korkowe, fajnie wygląda i spełnia zadanie a listew maskujących brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6769290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.03.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 można zastosować wypełnienie korkowe, fajnie wygląda i spełnia zadanie a listew maskujących brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6769295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 07.03.2015 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 przy panelach zwróciłbym uwagę na matę o dobrym współczynniku przewodzenia ciepła, np. http://daske.pl/Mata-wyciszajaca-wineo-Sound-Protect-Eco-Plus-2mm1m7m a połączenie bez listew najlepiej chyba korkiem, są specjalne masy korkowe do wypełniania przy pomocy pistoletu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6769299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leati78 07.03.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Dziękuję za podjęcie tematu i za podpowiedzi Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie dotyczy odwiertów. Może ktoś z podkarpacia, lub województw przyległych zna solidną i konkurencyjnie cenowo ekipę do odwiertów ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6769483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 07.03.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Panel nie przeszkadza w ogrzewaniu podłogowym, jedynie zwróć uwagę na podkład Myślę że nie ma się co za bardzo przejmować podkładem, ja mam zwykły pianomat 3mm i spisuję się bardzo dobrze. Oczywiście są specjalne podkłady typu mata kwarcowa ( około 3 razy droższa) więc jeśli masz kasę to śmiało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6769852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.03.2015 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 jaka masz temp. zasilania podlogowki w tym sezonie i w innym - z wiekszymi mrozami. Jak gesto rurki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6774641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 12.03.2015 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 W tym sezonie po 7h pracy temp. GZ 36,3*C 32*C,przy temp zewnętrznej -7*C, wcześniejszych sezonów nie zapisywałem, rozstaw rurek co 10cm, średnia temp w domu 22*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6774728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 12.03.2015 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 pianomat szary 3mm widziałem że jest do instalacji podłogówki.... może zieli masz taki pianomat ogólnie poza matami jest jeszcze np. Izo Floor Thermo o grubości 1.6 mm.. i parę innych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6774852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 03.06.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Czy jest ktoś na forum posiadający pompę z serii C i używający skutecznie regulacji pogodowej? Chciałbym wiedzieć jak to się sprawdza w tych pompach.I może ktoś "rozkminił" jak zrobić, aby obiegówka od podłogówki nie pracowała non stop nawet po wyłączeniu pompy w trybie pogodowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6845337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 03.06.2015 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 w standardzie chyba nie ma takiej opcji (wyłączenia obiegówek - przynajmniej nie udało mi się znaleźć) i jak tylko pompa przełączy się w tryb zima, to załącza obiegówki. Fajnie gdyby sterownik pozwolił odciąć obiegówki przy wyłączonej sprężarce i określonym spadku delty górnego źródła. Z tego co słyszałem, to niektórzy podpinają obiegówkę pod sterownik temperatury pokojowej, sam chciałbym to rozpracować przed kolejną zimą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6845375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 03.06.2015 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 A sterujesz pogodowo czy pokojowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6845504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 04.06.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Na razie tylko pogodówka + krzywa (ostatecznie chyba 1) + czujnik temp przy pompie. Ale to był pierwszy sezon grzewczy pompy i jeszcze nie mieszkaliśmy. Natomiast na przyszły sezon na pewno będę chciał coś zmodyfikować jeśli chodzi o kontrole obiegówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6845745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.06.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Na razie tylko pogodówka + krzywa (ostatecznie chyba 1) + czujnik temp przy pompie. Ale to był pierwszy sezon grzewczy pompy i jeszcze nie mieszkaliśmy. Natomiast na przyszły sezon na pewno będę chciał coś zmodyfikować jeśli chodzi o kontrole obiegówki. Steruj pokojowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6845780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yesko 09.07.2015 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Dawno nie zaglądałem tutaj ale napiszę coś o mojej pompie c11. Pracuje od 12-2012, dom z ogrzewanym garażem około 190mkw. Sciany poroterm plus 20 styropianu, strop gorny 12cm styropianu plus 15cm wełny w połaci-pełne piętro bez skosów. Temperatura w domu w okresie grzania 23st,podłogówka całość.Wszystko na prąd,2 taryfa, rachunek za 6 miesiecy zimowych około 2700zl. Ile w tym pompa ma udzialu tego nie wiem ale pewnie jakieś 60-70%. Może takie dane komuś coś podpowiedzą. Dolne źródł 3x90m pionowe. Jestem bardzo zadowolony z tej pompy, różne rzeczy bym w domu poprawił ale ogrzewanie zrobiłbym tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6868708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 09.07.2015 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Dawno nie zaglądałem tutaj ale napiszę coś o mojej pompie c11. Pracuje od 12-2012, dom z ogrzewanym garażem około 190mkw. Sciany poroterm plus 20 styropianu, strop gorny 12cm styropianu plus 15cm wełny w połaci-pełne piętro bez skosów. Temperatura w domu w okresie grzania 23st,podłogówka całość. Wszystko na prąd,2 taryfa, rachunek za 6 miesiecy zimowych około 2700zl. Ile w tym pompa ma udzialu tego nie wiem ale pewnie jakieś 60-70%. Może takie dane komuś coś podpowiedzą. Dolne źródł 3x90m pionowe. Jestem bardzo zadowolony z tej pompy, różne rzeczy bym w domu poprawił ale ogrzewanie zrobiłbym tak samo. Jakie masz nastawy temperatur w sterowniku i w jakich godzinach? Zmieniasz je w trakcie sezonu grzewczego czy są te same od września do maja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6868735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yesko 09.07.2015 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Chyba czujki temperatury trochę oszukują bo u mnie na noc jest nastawiona 25 a na dzień 22 na zwykłym termometrze pokazuje mi 23 w domu, krzywa grzania nr 1,temperatury w zbiorniku wody użytkowej, noc 47, dzień 45 + cyrkulacja około 20 godzin na dobę.Temperatur nie przestawiam. Tryb pracy zima przełącza się od 14 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6868742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania