Witam. Mam problem z moją pompą a raczej z jej zużyciem prądu. od połowy listopada do 27 lutego na podliczniku wskazuje mi zużycie prądu 3600 kwh przy średniej temp 23,5-24 stopnie. Co daje nam średnio 1000 kwh miesięcznie. 27 lutego dostałem rachunek za prąd za 2,5 m-ca 1750 zł i w tym okresie wskazują mi zużycie 3500 kwh , jest to łaczne zuzycie w całym domu. Coś mi tu mocno nie gra, mam na myśli zużycie tego prądu. Dodam jeszcze że 70 % zużycia jest w taryfie drogiej, a mam taryfę G12. Mie ma tu mowy o zużyciu domowym bo żona zwraca uwagę kiedy włącza pralkę i zmywarkę zresztą jej generalnie nie ma i mieszka w trybie tzw hotelowym. Jest ktoś mądry na tym forum albo jakiś sprytny magic z okolic trójmiasta co mi sprawdzi ustawienia pompy, sprawdzi czujki wszystkie prądy i zrobi taką histereza jaka powinna być?Czekam na odpowiedź i pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6764901
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Witam. Mam problem z moją pompą a raczej z jej zużyciem prądu. od połowy listopada do 27 lutego na podliczniku wskazuje mi zużycie prądu 3600 kwh przy średniej temp 23,5-24 stopnie. Co daje nam średnio 1000 kwh miesięcznie. 27 lutego dostałem rachunek za prąd za 2,5 m-ca 1750 zł i w tym okresie wskazują mi zużycie 3500 kwh , jest to łaczne zuzycie w całym domu. Coś mi tu mocno nie gra, mam na myśli zużycie tego prądu. Dodam jeszcze że 70 % zużycia jest w taryfie drogiej, a mam taryfę G12. Mie ma tu mowy o zużyciu domowym bo żona zwraca uwagę kiedy włącza pralkę i zmywarkę zresztą jej generalnie nie ma i mieszka w trybie tzw hotelowym. Jest ktoś mądry na tym forum albo jakiś sprytny magic z okolic trójmiasta co mi sprawdzi ustawienia pompy, sprawdzi czujki wszystkie prądy i zrobi taką histereza jaka powinna być?Czekam na odpowiedź i pozdrawiam.

 

ile czasu już mieszkacie ? czy to może pierwszy sezon grzewczy ?

23,5 stopnia to dosyć duża temperatura , część zużywanej energii na pewno jest przez takie ustawienie. Próbowałeś obniżać do 22 ? jakie masz temperatury na zasilaniu i powrocie ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6768071
Udostępnij na innych stronach

Z uwagi, że każdy ma z Was pompę i każdy w całym domu ma ogrzewanie podłogowe, mam pytanie odnośnie posadzek.

Na piętrze chcemy zastosować panel i mam pytanie jak one spisują się przy tego typu ogrzewaniu, na co zwrócić uwagę przy kładzeniu, zakupie itd.

Drugie pytanie dotyczy połączenia płytek z panelami, deskami itp. Na parterze mamy połączoną kuchnię z salonem, jadalnią i przedpokojem i wszędzie tam chcemy zastosować płytki, z tym, że w salonie na środku mamy w zamyśle wstawić prostokąt z paneli, lub desek i nasuwa się pytanie jak połączyć płytkę z drewnem nie stosując listew łączeniowych ponieważ one poprostu nam się nie podobają, a musi być zastosowana jakaś przerwa z uwagi, że podłoga drewniana pracuje, więc ktoś z Państwa ma może takie połaczenie i mógłby podpowiedzieć jak ten temat rozwiązać, aby było estetycznie, ale i bezpiecznie do użytkowania.

Z góry dziękuję za ewentualne podpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6769276
Udostępnij na innych stronach

Panel nie przeszkadza w ogrzewaniu podłogowym, jedynie zwróć uwagę na podkład, są dedykowane do podłogówki. Jeśli chodzi o połączenie panel/płytka to można zastosować wypełnienie korkowe, fajnie wygląda i spełnia zadanie a listew maskujących brak
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6769290
Udostępnij na innych stronach

przy panelach zwróciłbym uwagę na matę o dobrym współczynniku przewodzenia ciepła, np.

 

http://daske.pl/Mata-wyciszajaca-wineo-Sound-Protect-Eco-Plus-2mm1m7m

 

a połączenie bez listew najlepiej chyba korkiem, są specjalne masy korkowe do wypełniania przy pomocy pistoletu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6769299
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za podjęcie tematu i za podpowiedzi :)

 

Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie dotyczy odwiertów.

Może ktoś z podkarpacia, lub województw przyległych zna solidną i konkurencyjnie cenowo ekipę do odwiertów ??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6769483
Udostępnij na innych stronach

Panel nie przeszkadza w ogrzewaniu podłogowym, jedynie zwróć uwagę na podkład

Myślę że nie ma się co za bardzo przejmować podkładem, ja mam zwykły pianomat 3mm i spisuję się bardzo dobrze. Oczywiście są specjalne podkłady typu mata kwarcowa ( około 3 razy droższa) więc jeśli masz kasę to śmiało.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6769852
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Czy jest ktoś na forum posiadający pompę z serii C i używający skutecznie regulacji pogodowej? Chciałbym wiedzieć jak to się sprawdza w tych pompach.

I może ktoś "rozkminił" jak zrobić, aby obiegówka od podłogówki nie pracowała non stop nawet po wyłączeniu pompy w trybie pogodowym?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6845337
Udostępnij na innych stronach

w standardzie chyba nie ma takiej opcji (wyłączenia obiegówek - przynajmniej nie udało mi się znaleźć) i jak tylko pompa przełączy się w tryb zima, to załącza obiegówki. Fajnie gdyby sterownik pozwolił odciąć obiegówki przy wyłączonej sprężarce i określonym spadku delty górnego źródła. Z tego co słyszałem, to niektórzy podpinają obiegówkę pod sterownik temperatury pokojowej, sam chciałbym to rozpracować przed kolejną zimą...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6845375
Udostępnij na innych stronach

Na razie tylko pogodówka + krzywa (ostatecznie chyba 1) + czujnik temp przy pompie. Ale to był pierwszy sezon grzewczy pompy i jeszcze nie mieszkaliśmy. Natomiast na przyszły sezon na pewno będę chciał coś zmodyfikować jeśli chodzi o kontrole obiegówki.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6845745
Udostępnij na innych stronach

Na razie tylko pogodówka + krzywa (ostatecznie chyba 1) + czujnik temp przy pompie. Ale to był pierwszy sezon grzewczy pompy i jeszcze nie mieszkaliśmy. Natomiast na przyszły sezon na pewno będę chciał coś zmodyfikować jeśli chodzi o kontrole obiegówki.

 

Steruj pokojowo.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6845780
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Dawno nie zaglądałem tutaj ale napiszę coś o mojej pompie c11. Pracuje od 12-2012, dom z ogrzewanym garażem około 190mkw. Sciany poroterm plus 20 styropianu, strop gorny 12cm styropianu plus 15cm wełny w połaci-pełne piętro bez skosów. Temperatura w domu w okresie grzania 23st,podłogówka całość.

Wszystko na prąd,2 taryfa, rachunek za 6 miesiecy zimowych około 2700zl. Ile w tym pompa ma udzialu tego nie wiem ale pewnie jakieś 60-70%. Może takie dane komuś coś podpowiedzą. Dolne źródł 3x90m pionowe.

Jestem bardzo zadowolony z tej pompy, różne rzeczy bym w domu poprawił ale ogrzewanie zrobiłbym tak samo.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6868708
Udostępnij na innych stronach

Dawno nie zaglądałem tutaj ale napiszę coś o mojej pompie c11. Pracuje od 12-2012, dom z ogrzewanym garażem około 190mkw. Sciany poroterm plus 20 styropianu, strop gorny 12cm styropianu plus 15cm wełny w połaci-pełne piętro bez skosów. Temperatura w domu w okresie grzania 23st,podłogówka całość.

Wszystko na prąd,2 taryfa, rachunek za 6 miesiecy zimowych około 2700zl. Ile w tym pompa ma udzialu tego nie wiem ale pewnie jakieś 60-70%. Może takie dane komuś coś podpowiedzą. Dolne źródł 3x90m pionowe.

Jestem bardzo zadowolony z tej pompy, różne rzeczy bym w domu poprawił ale ogrzewanie zrobiłbym tak samo.

 

Jakie masz nastawy temperatur w sterowniku i w jakich godzinach? Zmieniasz je w trakcie sezonu grzewczego czy są te same od września do maja?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6868735
Udostępnij na innych stronach

Chyba czujki temperatury trochę oszukują bo u mnie na noc jest nastawiona 25 a na dzień 22 na zwykłym termometrze pokazuje mi 23 w domu, krzywa grzania nr 1,

temperatury w zbiorniku wody użytkowej, noc 47, dzień 45 + cyrkulacja około 20 godzin na dobę.

Temperatur nie przestawiam. Tryb pracy zima przełącza się od 14 stopni.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/97/#findComment-6868742
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...