Nie dokładnie cię rozumiem o co chodzi. Ja sugerowałem pompę C11 dla domu 150m2?

Odnośnie taktowania.

1.Czy masz włączoną cyrkulację CWU?

2.Czy masz ustawione strefy czasowe z podbiciem czasowym, czy jedziesz równo?

 

Mam starą wersję sterownika, ciężko mi będzie podać krok po kroku jak masz ustawić wersję C.

 

Błagam, nie pisz tak długich postów, zajmijmy się tym krok po kroku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

czujnik CO na powrocie podłogi...

jeżeli będzie na zasilaniu to dość szybko wyłączy pompę...

 

Tylko, że u Tego producenta krzywe są zaprogramowane wg temperatury wychodzącej z pompy na podłogówkę. Czujnik na powrocie przegrzewałby mocno całą podłogówkę, ale wtedy pompa na pewno pracowałaby z mniejszą ilością cyklów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko, że u Tego producenta krzywe są zaprogramowane wg temperatury wychodzącej z pompy na podłogówkę. Czujnik na powrocie przegrzewałby mocno całą podłogówkę, ale wtedy pompa na pewno pracowałaby z mniejszą ilością cyklów.

 

a jak chcesz przegrzać podłogę bez przegrzania pomieszczenia , czujnik temperatury pomieszczenia wyłączy w odpowiednim momencie pompę...

krzywa ma być na max, priorytetem są godziny pracy i temp. wewnętrzna...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko wtedy niepotrzebnie pompa mocno wysysa dolne źródło. Ja wolę 5-6 cykli w nocy niż jeden, który zjeżdża z temp. DZ o 2 stopnie niżej.

 

Pompa wysysa z DZ tyle ile chałupa potrzebuje i żadne "cuda" tego nie zmienią...

chyba to normalne ze aby coś przekazywało energię to musi być jakaś delta...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

- "układ" ma być na 0 - co to znaczy? nie rozumiem..

Jak masz PPC, to powinieneś dostać także instrukcję. Znajdź parametr "układ" i sprawdź czy jest na pewno na "0".

 

- zobacz do ilu stopni dogrzewa CWU do pierwszego wyłączenia (trzeba postać podczas grzania i patrzeć na temperatury jak rosną).. to w sumie mam już częściowo stwierdzone ale nie jest to oczywiście zawsze jednorodne.

Podaj wartość/wartości jakie uzyskujesz.

 

W sumie dla CWU jest jeszcze cały czas pytanie dlaczego "przegrzewa" zadaną Tcwu. W teorii mogłoby to wynikać np z minmalnego zadanego czasu pracy sprężarki ale przecież powinnien działać aspekt osiągniętej temperatury jako kryterium równorzędne (w tym przypadku szybciej spełnione).

Zależy gdzie masz czujnik CWU. Wężownica jeszcze trochę energii oddaje też po wyłączeniu pompy.

 

Może już czas na wsparcie ze strony producenta.. nie (tylko) w zakresie moich problemów ale ogólnie w moim mniemaniu przydałoby się więcej i lepszej obsługi klienta. Ciekawy też jestem co Wy na to?

 

Skoro przyjąłeś że podłogówkę zrobi ktoś inny niż kotłownię, to może już czas na Twoje wsparcie i własną pomoc? W końcu to Ty skonfigurowałeś ten układ, który nie działa. Każdy z nich zrobił swoją pracę, ale to Ty jesteś odpowiedzialny za dobór i parametry. Niestety nie możesz szukać winnego :(

 

Sprawdź czy masz czujnik CO na zasilaniu i jeżeli tam jest, przenieś go na powrót CO.

Przed wyłączeniem pompy w trakcie pracy odczytaj wartości TpcWy i Tco. Jeżeli różnica będzie mniejsza niż 5, zmniejsz bieg na pompie obiegowej CO.

 

Przewymiarowanie wygląda na poprawne oprócz doboru zbiornika na CWU.

Ciekawe co ile masz położoną podłogówkę. Podaj widełki od jakich do jakich wartości ;)

Edytowane przez Instaltechnic
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie dokładnie cię rozumiem o co chodzi. Ja sugerowałem pompę C11 dla domu 150m2?

 

Błagam, nie pisz tak długich postów, zajmijmy się tym krok po kroku.

 

Teraz nie ma znaczenia co było, ważniejsze jest co jest i co będzie. PRzecież nawet jak sugerowałeś to nie mam bynajmniej absolutnie pretensji do Ciebie (tylko jestem wdzięczny za możliwość konsultacji). Gwoli uściślenia - mam dom powierzchnia całkowita 200m2, powierzchnia użytkowa 150m2 (po odjęciu garażu, kotłowni i miejsc pod skosami na poddaszu o wyskości poniżej 1,9m), a że pod skosami też jest podłogówka ale nie ma gdzieniegdzie indziej to się mniej więcej bilansuje i jest 150-160m2 podłogówki.

 

odnośnie postów rozumiem i się dostosuję.. jak widać już zacząłem właśnie :-)

w sumie to widzę że będę musiał więcej czasu spędzać w kotłowni i zacznę z tym od poniedziałku (wtedy rzeczywiście będzie czas na to)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czujnik CO na powrocie podłogi...

jeżeli będzie na zasilaniu to dość szybko wyłączy pompę...

 

właśnie to też mi się wydawało tak (na logikę laika), ale instalator zamontował na wyjściu/zasilaniu i pamiętam że konsultowałem z panem Jarkiem z PPC i powiedział że OK (że ma/może być na zasilaniu)- a więc kto w końcu zna się lepiej i ma tą prawdziwą prawdę? to samo z krzywą.. coraz bardziej widzę potrzebę wciągnięcia w dyskusję tu pana Jarka z PPC - chyba to konieczne i pomocne dla całej rzeszy jego klientów..

ale wiecie, cieszę się że nareszcie coś tu ruszyło z dyskusją!

 

co do szczegółów instalacji, pomp obiegowych, ich biegów itd to dam znać jak tylko to ustalę (sam nie dam rady póki co)

odnośnie pytania Liwko co do podbicia to stref czasowych to pytasz o różnice temperatur komfortowych i ekonomicznej w różnych okresach czasu? tak mam oczywiście ustawione zarówno dla CO jak i CWU. zależnie od potrzeb i obecności w domu.. ale mogę dać na równo i zobaczyć co będzie..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak masz PPC, to powinieneś dostać także instrukcję. Znajdź parametr "układ" i sprawdź czy jest na pewno na "0".

 

Układ mam "0" - doczytałem sobie także co to znaczy (bufora nie mam).

 

Możesz podać temperatury i godziny?

A co z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej?

 

Cyrkulacja CWU zakładam że jest (z automatu ustawiona) - jak to mogę sprawdzić? Na samej pompce obiegowej czy gdzieś też w menu software sterownika?

 

Podaję po kolei parametry w sterowniku (dziś rano w momencie włączenia się grzania CO - po temperaturach obwodu wnioskuję że to raczej drugi cykl z dziś):

 

TEMPERATURY:

Tzew= 2,2 C

TdzWe= 11,4 C

TdzWy= 11 C

TpcWy= 25,9 C

Tco= 26,8 C

Tcwu= 23,5 C (temperatura po rannym prysznicu - rano nie grzeję w dni robocze bo jest zazwyczaj ciepłe jeszcze od wieczora)

Twew= 21,8 C

Tzsr= 1,9 C

 

NASTAWY CO:

T.Eko= 20 C (tu niedawno miałem niżej)

T.Kmf= 22 C

T.Fer= 16 C

Krzywa: 0 (to od wczoraj - wcześniej było 1, a ostatnio 2)

Prg: Tygodniowy

Ferie.Dni: 0

Party.Godzin: 0

 

PROGRAM CO:

dni robocze: dwa zakresy wysokich słupków (T.Kmf)- 04:30-07:00 oraz 14:30-22:00

w weekend zakres ciągły od 05:00 do 23:00

 

NASTAWY CWU:

T.Eko= 26 C

T.Kmf= 42 C

 

PROGRAM CWU:

dni robocze - jeden okres T.Kmf- 18:00 - 23:00

w weekend - jeden okres T.Kmf- 06:00 - 23:00

 

ZEGAR I TRYB:

Tryb: Auto

TprogZ/L: 14 C

 

PARAMETRY CO:

TmacCO=44 C

tzwlZrBiw=91min

RegPok: TAK

WspKor=5

 

PARAMETRY CWU:

PriorCWU: ZAL

t_zwlGrz=99min

t_zalCCW= 3min (funkcja nieaktywna w menu PROGRAM CCWU)

t_wylCCW= 4min

HistCWU= 9 C (czy może histereza powoduje podbijanie TempCWU tak samo jak powoduje impuls do załączenia grzania jeśli spanie o podaną temp poniżej zadanej?)

TmaxCWU= 44 C

TpodbTAR= 8 C (albo to podbija ale mam program TAR nieaktywny więc czemu miałoby podbijać? ale to może to wyzeruję i zobaczę co będzie)

 

PARAMETRY SPRĘŻARKI

TminDz: -5 C

TmaxPc: 54 C (fabrycznie 53)

deltaTmaxDz: 10 C (fabrycznie było 8)

t_zwlZalSpr= 20s

t_zwlWylPdz=20s

t_wylSpr= 5min (tu było fabrycznie mniej)

t_minSpr= 600s (tu też mniej było)

t_maxSpr= 0min (nie zmieniałem - zakładam że w tym ustawieniu parametr jest nieaktywny)

 

Czy coś jeszcze podać z tego co pominąłem jako (chyba) niepotrzebne?

Ciekaw jestem Waszych wniosków..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wchodzisz w ustawienia instalatora z kodem, a nie przejrzałeś menu całego ani instrukcji? Przecież ustawienia CCWU są właściwie na wierzchu pod ręką.

 

Podajesz godziny i w nich pompa CCWU pracuje. Pompa włącza się i wyłącza wg. czasów które podałeś: t_zalCCW= 3min i t_wylCCW= 4min. Jest to opisane w instrukcji. W zależności od instalacji instalator powinien skonfigurować.

 

WspKor ustaw na 0. W zależności od instalacji instalator powinien skonfigurować.

TprogZ/L: ustaw na 20 st., bo jak będzie 15 stopni na zew, to pompa przestanie grzać CO.

T maxCo po zmianie czujnika na powrót z CO, ale przed połączeniem z wężownicą, ustaw na 35 st.

HistCWU ustaw 2-4 stopnie, bo pompa będzie czekała aż woda będzie zimna żeby się włączyć ponownie.

 

TmaxCWU= 44 C - ten parametr powinien ustawić instalator w zależności od mocy pompy i możliwości zbiornika, żeby nie było pracy przerywanej start-stop

 

TpodbTAR= 8 C ten parametr pomiń

 

TminDz: -5 C

TmaxPc: 54 C (fabrycznie 53) - powinien ewentualnie zmienić instalator przy uruchomieniu instalacji. Jak poasz do ilu "na raz" pracując, dogrzewa CWU, to ewentualnie zmienimy.

 

Wprowadź te zmiany i napisz czy jest ok?

 

PS. Czy to jest autoryzowany instalator PPC z ich strony? Odpowiedz tylko tak/nie. Nie chcę namiarów.

Edytowane przez Instaltechnic
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ustaw krzywą na 15 a czujnik CO daj na powrocie z rozdzielacza podłogi...

podaj także temperatury DZ /GZ podczas pracy ...

 

Czy jesteś pewien że 15, to optymalna wartość?

Ile pomp ciepła gruntowych zamontowałeś?

Jesteś użytkownikiem PPC?

Jesteś instalatorem PPC?

 

Na jakieś pytanie możesz odpowiedzić TAK?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...