jgrolik 29.09.2016 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 wymieniłem czujnik na nowy niestety temperatura bez zmian. Jeśli chodzi o priorytet to wyłączyłem ale to nic nie zmieniło Zmierzyles rezystancje starego ? Jaką miał rezystancję ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7182740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 29.09.2016 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Jeśli chodzi o priorytet to wyłączyłem ale to nic nie zmieniło Jaką pokazuje Ci temperature zewnętrzną i pozostałe temperatury ? Masz może zdjęcie sterownika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7182742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 09.10.2016 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Czy można tak ustawić żeby pompka cyrkulacji pracowała podczas grzania cwu? I jaką macie t_max_pc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7189709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek2907 09.10.2016 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 (edytowane) Programowo nie da się powiązać pracy pompki CCWU z grzaniem CWU . Do cyrkulacji CWU możesz tylko stworzyć dwa harmonogramy godzinowe w których pompka pracuje. Dodatkowo w założonych godzinach pompka CCWU może pracować ciągle lub cyklicznie zgodnie z założonym czasem pracy i przerw. Jeśli chodzi o max temperaturę na wyjściu PC to ja mam ustawione 55 st. C. Edytowane 9 Października 2016 przez Tomek2907 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7189835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 11.10.2016 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Rozumiem. Jakim kluczem mogę otworzyć obudowę C9 ? Chcę sprawdzić na którym biegu pracuje pompka Dz standardowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7190863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek2907 11.10.2016 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Niestety nie wiem bo nie mam tej pompy . Możesz sobie zerknąć na temperatury DZ ( wejście i wyjście ) i na tej podstawie stwierdzić czy potrzeba regulować prędkość pompy DZ . Optymalna delta to 3-5 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7190908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.10.2016 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Rozumiem. Jakim kluczem mogę otworzyć obudowę C9 ? Chcę sprawdzić na którym biegu pracuje pompka Dz standardowo. Sztorcowa 8' ... Pompa chodzi na maxa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7190914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek2907 11.10.2016 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Kto wie jaka jest histereza temperatury wewnętrznej przy regulacji pokojowej w sterowniku RX910 montowanym w pompach PPC? W sterowniku nie ma opcji regulacji w parametrach CO, tak jak jest to możliwe w parametrach CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7190927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 11.10.2016 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Grzeje do +0,2 stopnia a zaczyna grzać przy -0,2 stopnia od zadanej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7190938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek2907 11.10.2016 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Ok dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7190940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 11.10.2016 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Niestety nie wiem bo nie mam tej pompy . Możesz sobie zerknąć na temperatury DZ ( wejście i wyjście ) i na tej podstawie stwierdzić czy potrzeba regulować prędkość pompy DZ . Optymalna delta to 3-5 stopni. U mnie delta około 6 stopni, dlatego chcę zerknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7191123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 12.10.2016 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Sztorcowa 8' ... Pompa chodzi na maxa ... Jednak fabrycznie była ustawiona na 2 biegu, zmieniłem na 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7191787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.10.2016 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Jednak fabrycznie była ustawiona na 2 biegu, zmieniłem na 3. Jaka Delta teraz ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7192027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 12.10.2016 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Nie miałem bardzo czasu postać przy PC ale około 5,0. Spadła około 1 stopień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7192059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombiel 25.12.2016 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2016 Witam. Podpowiecie panowie jak na sterowniku wyłączyć podgrzewanie CWU ? nie mam jeszcze zaizolowanego zbiornika a grzać podłogę trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7253083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.12.2016 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Witam. Podpowiecie panowie jak na sterowniku wyłączyć podgrzewanie CWU ? nie mam jeszcze zaizolowanego zbiornika a grzać podłogę trzeba. Obniż nastawy CWU do np. 10 stopni i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7253122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombiel 26.12.2016 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Ok dzieki. Czyli rozumiem ze raczej nie ma takiej możliwości wyłączenia ? Mam jeszcze pytanko. Czy dla CO jest możliwość ustawienia histerezy ? Bo w instrukcji sterownika znalazłem tylko dla CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7253163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.12.2016 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Ok dzieki. Czyli rozumiem ze raczej nie ma takiej możliwości wyłączenia ? Mam jeszcze pytanko. Czy dla CO jest możliwość ustawienia histerezy ? Bo w instrukcji sterownika znalazłem tylko dla CWU To twój dom i twoja instalacja sobie to ustawi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7253171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxj 27.12.2016 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Ok dzieki. Czyli rozumiem ze raczej nie ma takiej możliwości wyłączenia ? Mam jeszcze pytanko. Czy dla CO jest możliwość ustawienia histerezy ? Bo w instrukcji sterownika znalazłem tylko dla CWU to wszystko zależy od tego jaki masz sterownik/ pompę. łatwiej będzie jak się z nami tą wiedzą podzielisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7253793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 22.01.2017 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 (edytowane) Po ostatniej aktualizacji sterownika,który wymienił mi Pan Jarek (wielkie dzięki ) są nowe funkcje. dotyczące inwertera. W menu serwisowym można ustawić czas zmiany stopnia mocy. Zauważyłem, ze po osiągnięciu zadanej temperatury bufora wynikającej np z krzywej grzewczej sterownik zmniejsza moc pompy w czasie jaki wpiszemy podobnie jest ze zwiększaniem mocy. Można ustawić inna szybkość zmiany mocy grzewczej pPCi dla taryfy dziennej i nocnej. PCi balansuje z mocą zalezną od temeratury zewnetrznej wewnetrznej i krzywej grzewczej co dobrze rokuje dla okresów przejsciowych tzn jesień /zima , zima/ wiosna Edytowane 24 Stycznia 2017 przez sędłaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97844-polskie-pompy-ciep%C5%82a-ecopower/page/105/#findComment-7276406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania