Po ostatniej aktualizacji sterownika,który wymienił mi Pan Jarek (wielkie dzięki ) są nowe funkcje. dotyczące inwerterowa. W menu serwisowym można ustawić czas zmiany stopnia mocy. Zauważyłem, ze po osiągnięciu zadanej temperatury bufora wynikającej np z krzywej grzewczej sterownik zmniejsza moc pompy w czasie jaki wpiszemy podobnie jest ze zwiększaniem mocy. Można ustawić inna szybkość zmiany mocy grzewczej pPCi dla taryfy dziennej i nocnej. :yes:

 

Gdyby jeszcze mieli w ofercie pompkę np. 1,5 - 8kW to wtedy z nowymi opcjami sterownika byłoby chyba już idealnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

  • 3 weeks później...
  • 3 weeks później...
  • 2 weeks później...

Gdyby ktoś był zainteresowany:

zrobiłem odczyt dokładnie po roku i w tym okresie (02-2016 do 02-2017) moja pompa (ECOPOWER C11) pracowała na rzecz ogrzewania 1700 godzin, nie mylić z kWh. Pompa pracuje od 12-2012, dom zamieszkany od 2014. Powierzchnia około 160m2 plus garaż z kotłownią 40m2, całość podłogówka. Temperatura zadana to 22st. C, krzywa nr 1, licznik 2 taryfowy, w 2 taryfie temp. ustawiona na 25st. C.

Nie było żadnych problemów przy dużych mrozach, komfort użytkowania nie do przecenienia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
@drapek: masz14/99 przy automatycznej dezynfekcji czyli: dezynfekcja odbywa się co 14 dni - zmień na 7 drugi parametr : /99 oznacza ze minęło 99 lub więcej dni od ostatniej dezynfekcji, w dniu przeprowadzonej dezynfekcji będzie /0 w następnym /1 itd :) u Ciebie bezpośredni po edycji ma to wyglądać tak 7/99 Dezynfhekcja AUTO i będzie działać co 7 dni Edytowane przez sędłaki
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 months później...
sterownik, a w zasadzie domyślam się aplikację dostarczył ci producent? bo słyszałem też, że można niezależnie coś takiego ogarnąć

 

No, właśnie. Czy ktoś z Was może samodzielnie ogarnął ten temat? Producent sterownika - Frisko, sprzedaje interfejs Tibbo DS1206 w cenie > 500 PLN brutto. U instalatorów często jest to jeszcze droższe. Interfejs ten jest programowalny i zastanawiam się czy to jest kluczowy (czyli czy Frisko wgrał tam jakieś oprogramowania), gdyż zwykły interfejs RS232 <-> TCP/IP (Ethernet) z protokołem Modbus kosztuje rzędu 200-400 PLN.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oryginalny interfejs DS1206 a w zasadzie teraz sprzedawany RTU MK01 pozwala na połączenie się ze sterownikiem poprzez aplikację mobilną Frisko Mobile oraz dodatkowo wysyła na serwer frisko mierzone temperatury . Można się również za jego pomocą skomunikować ze sterownikiem poprzez aplikację Frisko Online. W wersji bezpłatnej producent zakłada konto dla użytkownika na serwerze na które logujemy się za pomocą aplikacji Frisko Online. Po zalogowaniu łączymy się z naszym sterownikiem i możemy przeglądać historię temperatur z bieżącego oraz przedniego dnia oraz programować podstawowe parametry które nie wymagają kodu serwisowego w sterowniku, takie jak temperatury i godziny pracy . Samą komunikację ze sterownikiem pewnie można zrobić przy użyciu dowolnego interfejsu Modbus RTU, trzeba by tylko zwrócić się do Frisko o udostępnienie rejestrów sterownika aby można było się z nim skomunikować ale z tego co wiem Frisko nie robi z tego jakiejś tam wielkiej tajemnicy. Niemniej jednak aby logować sobie parametry pracy systemu trzeba by sobie jakiś własny serwerek postawić . Tutaj na forum nawet ktoś kiedyś coś podobnego opisywał.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Podbiję temat. Mam C10i, zakupioną w 2016 rok, zeszłej zimy grzała wykańczany dom do 16 stopni, nie było paneli a i ja chodziłem lepiej ubrany. Rozdzielacze na maxa, rurek w podłodze 21 pętli po 65-75 m(max jedna ma 88m), łączna długość pętli ok 1550 m. Do sedna:

- jak grzeję dół, to on się szybciej nagrzewa, bo tam ma praktycznie same płytki, czujnik tez jest na dole

- góra w tym czasie nie dogrzewa się, bo tam są oprócz łazienki same panele

- zmniejszając na dole rotametrami przepustowość pętli schodzę na przepływy poniżej jednego, ale na górze się one znacząco nie podnoszą

- jak zamknę dolny rozdzielacz całkiem, wtedy przepływy na górze idą na max...

 

Wnioskuję z tego, że samymi przepływami na takiej ilość i długości pętli wiele nie zwojuję przy tej pompce... Trzeba by ją wymienić na mocniejszą??? Pompka ma teraz 55W, podobno jest elektroniczna i nie zmienia się tam manualnie nastaw...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podbiję temat. Mam C10i, zakupioną w 2016 rok, zeszłej zimy grzała wykańczany dom do 16 stopni, nie było paneli a i ja chodziłem lepiej ubrany. Rozdzielacze na maxa, rurek w podłodze 21 pętli po 65-75 m(max jedna ma 88m), łączna długość pętli ok 1550 m. Do sedna:

- jak grzeję dół, to on się szybciej nagrzewa, bo tam ma praktycznie same płytki, czujnik tez jest na dole

- góra w tym czasie nie dogrzewa się, bo tam są oprócz łazienki same panele

- zmniejszając na dole rotametrami przepustowość pętli schodzę na przepływy poniżej jednego, ale na górze się one znacząco nie podnoszą

- jak zamknę dolny rozdzielacz całkiem, wtedy przepływy na górze idą na max...

 

Wnioskuję z tego, że samymi przepływami na takiej ilość i długości pętli wiele nie zwojuję przy tej pompce... Trzeba by ją wymienić na mocniejszą??? Pompka ma teraz 55W, podobno jest elektroniczna i nie zmienia się tam manualnie nastaw...

 

Jeśli nie możesz rozdzielić zasilanie pięter osobnymi pompkami to wymiana na mocniejszą powinna pomóc.

P.S.

Podobnie jak domelek mam po jednej pompie na kondygnację.

Na poddaszu utrzymywała się zbyt niska temperatura od zakładanej. Po wymianie pompki na elektroniczną o max. moc 75 W, sytuacja uległa znacznej poprawie.

Edytowane przez Tomaszs131
P.S.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ifarrg

Ja bym się z wymianą obiegówki nie spieszył, tyko najpierw spróbował wykorzystać to co obecnie istnieje. Może uda się uzyskać zadowalający efekt poprzez stopniową (aż do skutku) redukcję przepływu na parterze. Delta GZ wzrośnie (podaj do jakiej wartości).

Warto upewnić się, czy obiegówka pracuje już z wydajnością maksymalną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ifarrg

Ja bym się z wymianą obiegówki nie spieszył, tyko najpierw spróbował wykorzystać to co obecnie istnieje. Może uda się uzyskać zadowalający efekt poprzez stopniową (aż do skutku) redukcję przepływu na parterze. Delta GZ wzrośnie (podaj do jakiej wartości).

Warto upewnić się, czy obiegówka pracuje już z wydajnością maksymalną.

 

Poczekam jeszcze jakiś czas, ale żeby na górze mieć zadowalająca temperaturę, na dole muszę miec tak 22,5-23 stopnie, a to dla mnie trochę za ciepło, z kolei na górze jest wtedy o 1-1,5 stopnia mniej.

 

Czy jeśli przykręcę rotametry do przepływu mniej niż 1, to nie będzie to zbyt mało? Muszę poobserwować też pompę, bo nie mam wglądu do jej start-stopów, a boję się, że jak za bardzo zdławię, to może się zbyt wiele razy uruchamiać.

 

Na powrocie nie mam termometra, pompa nie podaje tej wartości. Musiałbym kupić jakieś przylgowe, ale te za naście złotych mają +/- 2,5 stopnia wachnięcia... Da się je jakoś wyskalować? Nie wiem - zakładając najpierw na jedną rurkę oba i notując temp czy są różne, a potem odejmować/dodawać ew. róznicę jak już będą na zasilaniu/powrocie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...
  • 2 weeks później...

Mam pytanie. Posiadam pompę c10i, moc znamionowa 2,6kW. Obserwowałem zużycie przez nią prądu całą zimę. Wyszło mi, że jak na dworze jest w okolicach 0 stopni, to pompa przez 7,5 h taryfy nocnej zużywa około 2,5-2,15 kWh na godzinę. , a jak jest poniżej -10, to średnie zużycie na godzinę wynosi 2,6-2,75 kWh. Krzywa grzania ustawiona na 1, czas pracy identyczny, w domu ciepło.

 

Teraz moje pytanie jest takie: czemu przy mrozach jest wyższe zużycie prądu, gdy temperatura w podłodze jest taka sama?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...