Misiek.Miskow 10.02.2021 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Witam sz. grono użytkowników PPC Jaka jest u Was DELTA dolnego źródła ?U mnie Pompa PPC 10iTzew -2,5Tpc 35,4Sprężarka 100%DZwe 0,8DZwy -0,2Delta 1,0praca około 1,30 h Czy taka mała delta 1°C, nie jest zbyt mała ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.02.2021 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 No jest bardzo mała, albo bardzo wydajna pompa DZ albo blad czujnika. Przy okazji, jaką masz czestotliwosc na inwerterze dla poszczegolnych biegow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek.Miskow 10.02.2021 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Własnie pisałem z P. Jarkiem i reguluje czujniki. Czestotliwosc ?Bardzo różną, w zależności od potrzeb.Reguluje ją przez Modbusa.W okienku 13-15 1 min.W godz 22-06 10 minut.U mnie pompa pracuje tylko w taniej taryfie G12w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.02.2021 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Chodzi mi o czestotliwosci na i falowniku. W menu masz set1 set2 set3 Falownik tez masz w modbus? Zastanawiam się nad podpieciem go tak jak pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek.Miskow 10.02.2021 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Chodzi mi o czestotliwosci na i falowniku. W menu masz set1 set2 set3 Falownik tez masz w modbus? Zastanawiam się nad podpieciem go tak jak pompy. Wyslij printscreen, bo nie wiem jaki parametr. Nie bardzo kojarzę taki prametr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.02.2021 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Musisz wejsc do menu falownika wewnatrz pompy i tam jest set1 set2 set3. Falownik jest u góry poprawej po zdjeciu frontu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek.Miskow 10.02.2021 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Musisz wejsc do menu falownika wewnatrz pompy i tam jest set1 set2 set3. Falownik jest u góry poprawej po zdjeciu frontu. ST1 43.00 ST2 50.00 ST3 35.00 Aczkolwiek nie wiem z czym to się je. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.02.2021 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 To się przekłada na prędkość obrotową sprężarki. U mnie były takie same w 8i ale teraz mam sprężarkę copeland i działa na trochę wyższych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 14.02.2021 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2021 (edytowane) WitamDzisiaj po awariach zasilania ( dziwne krótkie i długie przerwy ze strony PGE) w sterowniku nie mam zegara tzn w miejscu gdzie jes dzień tygodnia, godz i minuty są znaki zapytania. Po wpisaniu godz min i dnia zegar nie działa . sterownik uległ uszkodzeniu Edytowane 16 Lutego 2021 przez sędłaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 15.02.2021 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 Dzwoń do frisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 15.02.2021 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 (edytowane) Zadzwoniłem do Frisko. We Frisko odesłali mnie do producenta PPC Pana Jarka Przysuchy. ustaliliśmy wymianę sterownika. Edytowane 16 Lutego 2021 przez sędłaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 23.02.2021 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Witam, jestem posiadaczem pompy Ecopower A8. Była ona zainstalowana w zakupionym przeze mnie domu. 170 m2. Niestety mam wrażenie, że z instalacją jest coś nie tak. Właśnie dostaliśmy rachunek za prąd i opiewa on na kwotę 2600 zł. W domu nie ma gazu tak więc wszystko pracuje na pra, posiadam też rekuperator. Pomimo tego ta kwota jest zawrotna jak dla mnie.Gdzie szukać problemu ? Awaria pompy (pracuje już 9 lat i miała jeden przegląd robony przeze mnie zaraz po zakupie domu tj 3 lata temu), błędy w instalacji/ustawieniach sterownika ? Po pierwszej zimie dołączyłem garaż z grzaniem podłogowych z którego zrobiliśmy pokój i tutaj upatruje głównego problemu bo nie mogę do końca dogrzać tego pomieszczenia przy większych mrozach, aczkolwiek podłoga potrafi miec 28 stopni. (sprawdzane termokamerą) Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.02.2021 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Jakieś szczegoly odnosnie domu? W cały podłogówka?Ile m grzanej powierzchni?Rachunek za jaki okres?Jaka taryfa?Jaka temp w domu? Ile godzin miesięcznie pracowała? Jaka temp DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 23.02.2021 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Jakieś szczegoly odnosnie domu? W cały podłogówka? Ile m grzanej powierzchni? Rachunek za jaki okres? Jaka taryfa? Jaka temp w domu? Ile godzin miesięcznie pracowała? Jaka temp DZ? Jakieś szczegóły odnośnie domu? Dom ocieplony watą 20 cm, okna 2 szybowe wybudowany w 2010 W cały podłogówka? tak tylko podłoga Ile m grzanej powierzchni? grzane 170m2 Rachunek za jaki okres? za okres 2 miesięcy od ok 15grudnia do po15 luty Jaka taryfa? taryfa stała G11 Jaka temp w domu? 21-22 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 23.02.2021 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Podana przez Ciebie kwota za.prąd to łączna wartość zużytego prądu czy tylko pompy. Masz zamontowany podlicznik zużycia prądu pompy?ciepła?A strop masz ocieplony? Po zmianie taryfy na np. G12w rachunek za prąd na pewno będzie niższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.02.2021 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Czyli to 2600 przekłada się na ile kwh?3300-3400? Ile średnio zużywasz latem? Wiesz ile godzin przepracowała pompa w tym okresie?Jaki rekuperator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 23.02.2021 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Podana przez Ciebie kwota za.prąd to łączna wartość zużytego prądu czy tylko pompy. Masz zamontowany podlicznik zużycia prądu pompy?ciepła?A strop masz ocieplony? Po zmianie taryfy na np. G12w rachunek za prąd na pewno będzie niższy. to łączna ilość zużycia prądu, a nie sama pompa. 4 domowników. Niestety podlicznika nie mam. Strop ocieplony wełną. Czyli to 2600 przekłada się na ile kwh? 3300-3400? Ile średnio zużywasz latem? Wiesz ile godzin przepracowała pompa w tym okresie? Jaki rekuperator? 2600 to 4700kwh latem zyżycie to od 900-1200 kwh za 2 miesiace, niestety nie ma w sterowniku informacji o przepracowanych godzinach. Rekuperator taki https://wentylacja24.pl/rekuperacja/rekuperatory-domowe/rekuperatory-plaskie/b3b/b3b-wx-30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.02.2021 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Tylko 55 groszy za 1kWh? Nawet jak odejmiemy 1200kWh to zostaje nam 3,5tys na 2 miesiące. Rekuperator ma dodatkowo jakąś nagrzewnicę? Bo jeśli nie, to nie pobór prądu z jego strony nie rośnie znacząco. Na ten moment byłoby średnio 3500/60 dni - czyli jakieś 58kWh na dobę. Taka pompa średnio weźmie 1,8-2kWh na godzinę, więc 58/2 to 29h na dobę. Pompa musiałaby pracować 24h na dobę. Bez podlicznika możesz zrobić test - w nocy wyłączyć wszystko na 2h, podnieść temp nastawioną żeby pompa non stop pracowała i spisać licznik. A jeśli chcesz mieć dokładne informacje to tylko podlicznik i ciepłomierz, bez tego nie zweryfikujesz czy pompa działa prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 23.02.2021 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Garaż tak samo ocieplony jak reszta domu?Może reku ma grzałkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 23.02.2021 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Tylko 55 groszy za 1kWh? Nawet jak odejmiemy 1200kWh to zostaje nam 3,5tys na 2 miesiące. Rekuperator ma dodatkowo jakąś nagrzewnicę? Bo jeśli nie, to nie pobór prądu z jego strony nie rośnie znacząco. Na ten moment byłoby średnio 3500/60 dni - czyli jakieś 58kWh na dobę. Taka pompa średnio weźmie 1,8-2kWh na godzinę, więc 58/2 to 29h na dobę. Pompa musiałaby pracować 24h na dobę. Bez podlicznika możesz zrobić test - w nocy wyłączyć wszystko na 2h, podnieść temp nastawioną żeby pompa non stop pracowała i spisać licznik. A jeśli chcesz mieć dokładne informacje to tylko podlicznik i ciepłomierz, bez tego nie zweryfikujesz czy pompa działa prawidłowo. Licznik już zleciłem do zamontowania. Rekuperator nie ma nagrzewnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania