Najważniejsze - Czy posiada jeszcze gwarancje?

To jest on/off czy inwerter? Czy bezpiecznik wyskakuje tylko wtedy, gdy chce wystartowac sprężarka, czy od razu po właczeniu użądzenia do prądu?Jeśli posiadasz miernik, to zmierz napięcie międzyfazowe dla każdej pary faz na zasilaniu. Powinny być okolice 400V.

Ciężko coś doradzić, nie wiedząc jakie masz "obycie z prądem". Jeśli to on/off, to na początek najprościej byłoby wypiąć sprężarke ze stycznika i spróbować włączyć.

 

ta pompa ma 12 lat to model A8, więc o gwarancji nie ma mowy. Niestety obycia z prądem nie mam, mogę kontakt podłączyć ;p. Objaw jest dziwny bo po dłuższym przestoju jak jej nie odpalam to po włączeniu chwilkę jakby buczenie i wywala po kilkunastu sekundach (sprężarka się nie włącza), jeśli dalej próbuje to w ogóle nie mogę wcisnąć bezpiecznika, wyskakuje odrazu. Jeśli to rzeczywiście sprężarka, to czy jest sens ją w ogóle wymieniać ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zorganizuj transport do producenta.

Zobaczą jak to wygląda, wyplucza wymienniki jeśli się da, wymienią sprężarkę z a Ty w tym czasie ogarnij hydraulika, który przebuduje kotłownie.

Z tego co opisujesz to sprężarka stanęła...

To dość proste urządzenie i koszt serwisu na pewno będzie tańszy niż nowa pompa. W tym wypadku to nie była wina pompy, a montażu. Nie miała lekko przez ten cały czas.

Edytowane przez Owczar
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Równie dobrze mogły się upalić styki na styczniku, czy nawet zabezpieczenie nie przepuszcza wszystkich faz. Może masz jakiegoś znajomego elektryka który Ci to sprawdzi. Stycznik czy zabezpieczenie to okolice 100-200zł, a sprężarka ze 20x więcej.

 

jeśli to nie sprężarka to uff. Niemniej jednak pompę i tak chciałem im wysłać na generalny przegląd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No cóż jak chcesz. Ja poprosiłbym kogoś, żeby to sprawdził na miejscu i wysłałbym na serwis, dopiero jeśli by się okazało, że sprężarka jest uszkodzona (płukanie układu, wymiana sprężarki, filtrów etc). A żeby to stwierdzić to nawet nie trzeba specjalisty chłodnictwa, tylko dać 10min elektrykowi. Edytowane przez mac_612
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No cóż jak chcesz. Ja poprosiłbym kogoś, żeby to sprawdził na miejscu i wysłałbym na serwis, dopiero jeśli by się okazało, że sprężarka jest uszkodzona (płukanie układu, wymiana sprężarki, filtrów etc). A żeby to stwierdzić to nawet nie trzeba specjalisty chłodnictwa, tylko dać 10min elektrykowi.

 

rozumiem, dzięki za podpowiedź. Nie wiem czy widziałeś w tym wątku opisywane przeze mnie problemy ale walczę od jakiegoś czasu i tak czy inaczej chciałem im ją wysłać aby wykluczyć wszelkie przyczyny niepoprawnej pracy układu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa pojechała. Najpewniej padła sprężarka. Teraz powstaje pytanie, do jakiej kwoty jest sens ja naprawiać? Czy nie lepiej kupić nową przy kosztach naprawy dajmy na to z 5-7 tys? Jeśli nowa to czy ecopower czy zdecydowalibyście się na coś innego?

 

jednostke zewnętrzną wysłałeś tak?

masz jakiś link na necie zobaczyć co to za pompa?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak wiem że musze coś z instalacją zrobić. Ewidentnie jest cos nie tak bo aktualnie podgrzewam wodę do mysia grzałką wbudowaną w zasobnik i tak wczoraj kąpiele itd, zostawiłem aby się woda podgrzała ponownie. Rano odkręcam wodę a ona jest już zimna. Upłynęło może z 10h i temp wody spadła o kilkadziesiąt stopni. Coś ewidentnie dopuszcza zimną wode i ta się miesza z ta podgrzaną a chyba nie tak to powinno wyglądać.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Dostęp poprzez modbus do sterownika pompy to strzał "w sedno tarczy" i prawie na 100% jestem przekonany do zakupu tego urządzenia.

Czy można dynamicznie (na żądanie) uruchomić pompę i sterować (komendami modbus) na którym biegu powinna pracować?

Taka kontrola umożliwi optymalną współpracę z PV i wykorzystanie nadmiaru mocy z paneli.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety nie można wymusić biegu. Trzeba by podłączyć się do falownika i sterować bezpośrednio częstotliwością.

 

Inna sprawa że sterowanie pod pv totalnie mija się z celem. Kiedy pompa pracuje to pv prawie nie produkuje energii.

Mam kilka algorytmów do wymuszania pracy gdy pv produkuje i prawdę mówiąc nie przydały się :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety nie można wymusić biegu.

To zaskakujące. Przecież powinno być połączenie sterownika z falownikiem i jakoś sterownik wymusza zmianę częstotliwości.

 

Mam kilka algorytmów do wymuszania pracy

Wymuszenie/zatrzymanie pracy jest jakoś obarczone warunkami (np. zmiana hamonogramu?) czy wystarczy jedna komenda?

Działa to sprawnie i stabilnie?

 

Inna sprawa że sterowanie pod pv totalnie mija się z celem

Nie do końca się z tym zgodzę. Z obserwacji mojej (i nie tylko) PV wyliczyłem że w 4 miesiące zimowe pompa mogłaby pracować ~80 dni wykorzystując nadmiar energii PV. Dzień jest krótki zimą ale jakieś 4-6h pracy by było "za darmo". Przy inwerterze byłaby jeszcze możliwość lepszego dopasowania i chwilowe spadki produkcji PV można by kompensować przestawieniem na bieg najwolniejszy żeby uniknąć taktowania. Tu już pozostaje kwestia algorytmów sterowania "strażnika mocy". W pompie on/off to faktycznie sens współpracy PV i PC zimą raczej jest mało sensowny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...