Pyxis 24.01.2014 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Jaszcze sprawdzam Ekontech to jest czy może oni zamontują swoją u mnie ale już z 4 dni nie odpisują w poniedziałek zadzwonię "błagać" Moja pompe podlaczali "zwykli" hydraulicy. Ma zabudowane wszystko wewnatrz (co uwazam za wielka zalete) i na zewnarz sterczy 5 szt rurek ktore podpinasz do instalacji. Latwiej sie tylko podlacza przeplywowy podgrzewacz wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 24.01.2014 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Trochę się obawiam bo tym lokalnym fachmanem będę pewnie ja i tak myślę że im mniej części w obudowie pompy a więcej na zewnątrz tym łatwiej będzie mi zlokalizować późniejszą awarię (schemat hydrauliczny jest w miarę prosty ) Jak już wcześniej pisałem (nie wiem czy tutaj) to pompę kupuję bez montażu (mam za daleko dla ekopowera) a dla ich instalatora montaż kotłowni się nie opłaca więc albo zlecę lokalnemu hydraulikowi który będzie się uczył albo sam spróbuję Jaszcze sprawdzam Ekontech to jest czy może oni zamontują swoją u mnie ale już z 4 dni nie odpisują w poniedziałek zadzwonię "błagać" Nadal poszukuję osoby do tzw. pierwszego uruchomienia i późniejszych serwisów Teraz się dowiedziałem że: W przypadku awarii pompy ecopowera musiałbym ją wysłać do siedziby firmy (tak pisze producent) celem naprawy a to już poważnie mnie odstrasza a awaria np. zaworu zwrotnego w czasie sezonu była by kosztowna i długotrwała (tylko jeszcze się zastanawiam skoro dają mi gwarancję, pompy nie montują tylko wyślą to chyba będę miał dostęp do środka pompy) Macie na swoich jakieś plomby zabezpieczające PC typu A ma takim sam sterownik co C , pompki CO i CWU zawory zwrotne i bezpieczeństwa, nie ma pompki DZ. Ja zamówiłem ją dodatkowo i to był błąd. Po pierwsze była sporo za duża -165W obecnie pracuje Wilo ok.90W. Wymieniłem również pompkę CO 125W też na wilo ok 90W. Zostawiłem tylko na CWU 125W. PC typu A ma trochę małą obudowę i wpychanie w nią pompek jest wg mnie bez sensu. Praktyczniej byłoby je umieścić na zewnątrz. Kilka razy próbowałem wyciągnąć od producenta wykaz elementów z jakich składa się PC - bez skutku. Po przeanalizowaniu poboru prądu przy odpowiednich temperaturach DZ i GZ najbardziej prawdopodobne że sprężarka jest Sanyo C-SBN263H8A co zostało potwierdzone przez producenta choć trochę jakby bez przekonania. Sprawdzić nie mogę bo jest ona zaizolowana i obudowana dodatkowo blacha nierdzewną. Wymienniki również zaizolowane, na oko są dosyć wysokie. Co do hałasu to najbardziej głośne są peszle z przewodami stykające się z obudową lub innymi drgającymi elementami PC. Po drobnych poprawkach wg mnie jest w miarę cicha. Oddziela ją od mieszkania ścianka 12 cm którą w razie czego miałem izolować, lecz nie widzę potrzeby. Minęły dwa lata, nie było z nią praktycznie żadnych problemów. Za przedłużenie gwarancji na 3 rok chcieli 450zł. Zrezygnowałem. W C prawdopodobnie montują Copelandy oraz naczynka DZ i GZ. Ja dałem 9900 netto tak że nie ma co wybrzydzać. Ecopol nie chciał sprzedać samej PC a Pamar chciał ponad 15tyszł netto. Markowe nie wchodziły w grę. Poniżej 10 tys był jeszcze Hewalex 10kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 24.01.2014 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 W C9 napewno jest sprężarka Sanyo, ale na życzenie może być Copeland. Dziś uzyskalłem taką informację od producenta. Mariusz dotarła PW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 24.01.2014 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Sanyo, Sanyo, też tak "wymacałem" po nóżkach. Mają charakterystyczne. Tej przedziwnej osłony nie chciałem dewastować bo problem leżał w czymś innym, tak z ciekawości popatrzyłem.Dwie takie Sanyo leżą u mnie w warsztacie, czekają na sekcję zwłok. Ciekaw jestem co padło, ale nie mam czasu i motywacji się do nich dobrać... Moim skromnym zdaniem, lepiej nawet dopłacić ale mieć Copelanda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 24.01.2014 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 W C9 napewno jest sprężarka Sanyo, ale na życzenie może być Copeland. Dziś uzyskalłem taką informację od producenta. Mariusz dotarła PW? Dotarła. A jaka dopłata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 24.01.2014 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 (edytowane) Sanyo, Sanyo, też tak "wymacałem" po nóżkach. Mają charakterystyczne. Tej przedziwnej osłony nie chciałem dewastować bo problem leżał w czymś innym, tak z ciekawości popatrzyłem. Dwie takie Sanyo leżą u mnie w warsztacie, czekają na sekcję zwłok. Ciekaw jestem co padło, ale nie mam czasu i motywacji się do nich dobrać... Moim skromnym zdaniem, lepiej nawet dopłacić ale mieć Copelanda. Sugerujesz że warto było przedłużyć jeszcze na rok za 450zł. Faktem jest że sanyo są tanie. Ale jeśli miałaby paść przed 10 rokiem pracy to faktycznie warto dopłacić. Choć na copelanda też nikt więcej nie da jak 2-3 lata. Pocieszam się tym że moja PC nie widziała jeszcze wyższej temp na wyjściu jak 50 st. Edytowane 24 Stycznia 2014 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 24.01.2014 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Niczego nie sugeruję, indywidualna decyzja każdego kto ma taki sprzęt. Ja bym nie dopłacał, ale nie miej do mnie pretensji jakby co, OK? Ja z Copelandem nie mam żadnych problemów jak dotąd, 5 lat gwarancji trzymają wszystkie, zresztą żaden mi nie padł do tej pory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 25.01.2014 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Sanyo, Sanyo, też tak "wymacałem" po nóżkach. Mają charakterystyczne. Tej przedziwnej osłony nie chciałem dewastować bo problem leżał w czymś innym, tak z ciekawości popatrzyłem. Dwie takie Sanyo leżą u mnie w warsztacie, czekają na sekcję zwłok. Ciekaw jestem co padło, ale nie mam czasu i motywacji się do nich dobrać... Moim skromnym zdaniem, lepiej nawet dopłacić ale mieć Copelanda. A w jakich warunkach te dwie uszkodzone pracowały? Myślałem, że polscy producenci PC g-w używają serii ZH..., a tu niespodzianka. mar1173 Kiedyś znalazłem informację o wymiennikach w A9 (ktoś podawał na forum): parownik SWEP B25 TH34 skraplacz SWEP B25 TH30 Tylko, czy takie są faktycznie? Zakładałem, że w środku siedzi ZH26... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 25.01.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 bacardi mogę prosić namiary na priwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 27.01.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 No i zadzwoniłem do Ekontech obiecali mi odpisać to się okazało że montują w mojej okolicy a i typoszereg maja dla mnie bo 10kw tam dostanę Czekam zobaczę co dostanę na maila może cena nie będzie za wysoka tylko co to za pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pompa ciepła 01.02.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Sanyo, Sanyo, też tak "wymacałem" po nóżkach. Mają charakterystyczne. Tej przedziwnej osłony nie chciałem dewastować bo problem leżał w czymś innym, tak z ciekawości popatrzyłem. Dwie takie Sanyo leżą u mnie w warsztacie, czekają na sekcję zwłok. Ciekaw jestem co padło, ale nie mam czasu i motywacji się do nich dobrać... Moim skromnym zdaniem, lepiej nawet dopłacić ale mieć Copelanda. Proszę o wyjaśnienie skąd te dwie uszkodzone sprężarki Sanyo??? Skoro nie rozbierał Pan pompy ciepła PPC to raczej z niej nie pochodza? Pod wzgledem awaryjności Sanyo nie ustępuje Copelandowi a w niektórych kwestiach są nawet lepsze (ważne aby je kupić od oficjalnego importera) .Gwarancja na sprężarki Sanyo i Copeland jest identyczna. Wybór marki sprężarki należy do klieta. Obecnie pompy typu "C" oraz typu "A" są produkowane w tej samej obudowie Z blachy H17, sterownik RX910 i moga być opcjonalnie wyposażone w dodatkowe wygłuszenie akustyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 01.02.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Proszę o wyjaśnienie skąd te dwie uszkodzone sprężarki Sanyo??? Skoro nie rozbierał Pan pompy ciepła PPC to raczej z niej nie pochodza? Nie, nie pochodzą z Waszej pompy. Padły w innym zastosowaniu. W tej Waszej do której mnie poproszono "przy okazji" wszystko działało, tylko klient coś kombinował z wygłuszeniem bo cicha to ona nie była, najgorzej w momencie startu i zatrzymania. Pod wzgledem awaryjności Sanyo nie ustępuje Copelandowi a w niektórych kwestiach są nawet lepsze (...) Jak dla mnie, to Copeland więcej "wytrzyma". Jest po prostu bardziej odporny na niekorzystne warunki pracy. Po tych 2. Sanyo padniętych zamontowałem Copelandy i teraz śmigają bez awarii. Sama cena też o czymś świadczy - Sanyo są prawie DWUKROTNIE tańsze..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pompa ciepła 01.02.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Na wyciszenie podczas startu i zatrzymania najlepiej zamówić soft-start sprężarki. Jest to w opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Na wyciszenie podczas startu i zatrzymania najlepiej zamówić soft-start sprężarki. Jest to w opcji. Pewnie jakies "drobne" 600-700 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 01.02.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Pewnie jakies "drobne" 600-700 zl. Wolałbym soft start za 700 zł niż schowanie baniaczków za kilka tysięcy, tylko po to aby ładnie wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Wolałbym soft start za 700 zł niż schowanie baniaczków za kilka tysięcy, tylko po to aby ładnie wyglądało. A kto tyle liczy za samo "schowanie"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 01.02.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 A kto tyle liczy za samo "schowanie"? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?152498-Instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiona&p=6338599&viewfull=1#post6338599 3 pompki + 2 baniaczki to max 2000zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?152498-Instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiona&p=6338599&viewfull=1#post6338599 3 pompki + 2 baniaczki to max 2000zł http://forum.muratordom.pl/showthread.php?152498-Instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiona&p=6338875&viewfull=1#post6338875 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 02.02.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Gdyby te pompki były dla pracy w warunkach -20*C 110*C to w 2tys już się nie zmieścisz a tym bardziej za 3 szt (np. Grundfos te srebrne tanie nie są)wstępnie zerknąłem to na DZ 25-80N to 1800zł? a to 1 szt;) jeszcze policzę opory może uda się uruchomić DZ na pompie 25-60Te czerwone są 2-110C i ceny już w miarę W piątek przeszukując neta napotkałem się na wyposarzenie pomp ciepła Gamlet all in i tam właśnie są 3x srebrne Grundfosy (niby)dla małych kW to DZ 25-60 a dla pomp o większej mocy 25-80 te już chyba powyżej 10kW i do 14kW nie wiem dokładnie bo nie wypisali która konkretnie w jakiej siedzi ale z analizy tak by wyglądało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.02.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Gdyby te pompki były dla pracy w warunkach -20*C 110*C to w 2tys już się nie zmieścisz a tym bardziej za 3 szt (np. Grundfos te srebrne tanie nie są) wstępnie zerknąłem to na DZ 25-80N to 1800zł? a to 1 szt;) jeszcze policzę opory może uda się uruchomić DZ na pompie 25-60 Te czerwone są 2-110C i ceny już w miarę W piątek przeszukując neta napotkałem się na wyposarzenie pomp ciepła Gamlet all in i tam właśnie są 3x srebrne Grundfosy (niby) dla małych kW to DZ 25-60 a dla pomp o większej mocy 25-80 te już chyba powyżej 10kW i do 14kW nie wiem dokładnie bo nie wypisali która konkretnie w jakiej siedzi ale z analizy tak by wyglądało Moj producent wlasnie te srebrne Grundfosy zaklada do pomp. Takie mam wszystkie 3 szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania