Rekuperacja + Podłogówka ...Pozorna oszczędnośc !!??


Recommended Posts

Prąd będzie bardzo drożał.

Mam kominek z płaszczem, piec na gaz propan, reku Mistral i GWC. GWC kompletnie bez sensu.

Wszystko sprawdza się ale palić trzeba :) z tym że podłogówka tylko w salonie, łazienkach i korytarzach. W domu jest 22 stopnie, czasem 23.

Po niepaleniu 24 godziny w mróz, temperatura w domu drastycznie spada do 19 stopni! Jak mróz schodzi do -15 i zimniej, temp w domu może nawet spaść do 18 st C ale to już baaardzo rzadko się zdarza.

 

Polecam reku. i went mechaniczną - komfort.

Mamy 15 cm styropianu, teraz dalibyśmy 20 cm. To działa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 69
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

to, że rekuperator i GWC wzajemnie ograniczają swoje możliwości - to nieporozumienie.

GWC "daje gratis" strumień energii a rekuperator broni nas przed jego utratą ze strugą powietrza wentylacyjnego.

Jak system jest dobrze zrobiony, to ma jeden, wspólny napęd - wentylator 60W, i to wystarcza!

W takim zestawie nie ma całego badziewią przeciw zamrożeniowego, które jest bardzo energożerne (kW mocy).

 

Dlaczego Twój kominek ma GWC a Ty nie?

On jest "lepszy" od Ciebie? :o :lol:

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja już zdecydowałem :

1. Rekuperator

2. GWC Wodny1( 200 m rurki+WPC+pompka+sterowanie= 2 tyś zł)

3. Żródło ciepła na cu i cwu ??? NIE WIEM!

Może się ktoś orientuje ile fabryczna pompa ciepła do domku 110 m może kosztować ?Skoro mam mieć podłogówkę na całości to pewnie najlepsze rozwiązanie....

PS. GWC wyniesie mnie 2 tyś i za tyle to naprawdę warto :)Koszt eksploatacji to 45 W pompki!I tyle!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam reku i GWC rurowe i jeszcze pompkę ciepła. Uważam, że jeżeli ktoś decyduje się na podłogówkę, to pompa ciepła jest optymalnym rozwiązaniem do ogrzewania ze względu na swoją niskotemperaturowośc.

Te 28 st C w podłodze odczuwane jest jak pisze adam_mk przez ludzi jako chłodna podłoga. Aby człowiek odczuwał taką podłogę jako ciepłą musiała by miec więcej niż jego (tego człowieka) temperatura własna czyli ponad 36,6, a wtedy w domu byłaby sauna. 55 stC to jakiś harcore. Przy temp 28 st C dzieciaki turlają się po takiej podłodze bezstresowo. Dodatkowo bardzo odradzam łączenia podłogówki z grzejnikami w sypialniach (ja tak zrobiłem). No chyba, że na odrębnym obwodzie grzewczym ponieważ grzejnik o temperaturze tych 28 st niewiele grzeje, musiałby byc bardzo duży. Teraz wszędzie zrobiłbym podłogówkę. Ustawiłem po jej instalacji temperaturę w domu na 22 st w dzień i 18 w nocy i od tamtej pory nie pamiętam, że mam ogrzewanie.

 

Mój reku razem z GWC zasuwał zimą do domu świeżym powietrzem o temp 18-19 st C (ok -3 st na zewnątrz było). Koszt tego GWC rurowego wyniósł tyle ile 50 m.b. rury kanalizacyjnej cienkościennej (200mm) oraz koszt koparki (to nie jest tania sprawa :( ). Razem GWC o ile pamiętam kosztował niecałe 200 zł.

 

Teraz po 1,5 roku użytkowania tych cudeniek dyskusje nad ich opłacalnością wydają mi się bezsensowne. Tej zimy (bardzo ciepłej co prawda) średni dzienny koszt ogrzewania (mam odrębny licznik energii podłączony tylko do pompy ciepła) wyniósł ok 5 zł. Uważam to za niezły wynik. Co prawda trochę dawaliśmy z kominka ale nie przesadnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Razem GWC o ile pamiętam kosztował niecałe 200 zł.

 

Chyba raczej 2000 zł!?

Mam pytanie!Używasz taryfy nocnej tańszej?Bo rzeczywiście koszt ogrzewanie korzystny.I jeszcze jedno ......

Jaką masz powierzchnię domu i zapotrzebowanie w KW?Jaka moc PC?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, że 2000 zł. Sorki za błąd. Dom mam 150 mkw + nieogrzewany garaż 40 mkw. Chałupka jest z Ytonga 36. Nie liczyłem zapotrzebowania. Nie bardzo potrafię. Pompkę mam Viessmana 6 kW.

Nie używam taryfy nocnej. Nie wyobrażam sobie aby grzac bardziej nocą niż za dnia. Nocą mam ustawioną niższą temperaturę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba będzie Pompa Ciepła :)

Dostaliśmy ofertę z Jasła Thermogolv i za całość bez montażu zapłacimy 21 tyś Brutto!PC 5 KW + zbiornik 500 litrowy kolektor gruntowy 2x60m.W tym zbiorniku wężownica do cwu!Instalatora mamy swojego więc drogo nie będzie a rurki sami zakopiemy bo to żadna filozofia :)Zostanie nabić czynnik i zrobione.Może zmieścimy się w 23 tyś.Jeśli chodzi o podłogówkę to również sami ułożymy!

Całość wyjdzie o ok. 8 tyś drożej niż piec na paliwo stałe ale chyba warto ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba będzie Pompa Ciepła :)

Dostaliśmy ofertę z Jasła Thermogolv i za całość bez montażu zapłacimy 21 tyś Brutto!PC 5 KW + zbiornik 500 litrowy kolektor gruntowy 2x60m.

 

Cena wydaje sie dobra ale z drugiej strony to tylko 5 KW.

Czy aby nie za mało jak na 110 m^2 ? (no chyba, że robicie wyjatkowo dobrą izolację)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Czy aby nie za mało jak na 110 m^2 ? (no chyba, że robicie wyjatkowo dobrą izolację) "

 

 

Ściany BK 24 + 20 Styropianu

Posadzka 25 Styropianu

Strop drewniany i 20 + 10 cm wełny układanej w 2 warstwach prostopadle do siebie żeby zlikwidować mostki cieplne ( decyzja po wpływem adama_mk który stwierdził że będzie dziurawy:))

Powinno wystarczyć 5 kW! Tym bardziej że podłogowe wszędzie!

Napisze za 2 lata czy działa a na razie to tylko wyliczenia:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z buta? :o

Służę uprzejmie! :lol: :lol: :lol:

Podnieś sobie tę tonę wody i z 300kg stali, żeby z dołu te grzały wstawić!

No, można i w ścianę, ale zaraz przy samym dnie!

Spawacz potrzebny...

Adam M.

 

Komu chcesz tone podnosci? ;) Pudziana wołaj ;D a grzałe jak nie w zbiornik to nawet ba bypassie czy gdzies kociołek elektryczny :p ot tak mnie naszła refleksja ... przy całej mojej stycznosci z PC zawsze mi gdzies tam brakowało szczytówki ... PC to sprytna sprawa ale drobne zmiany dolnego źródla sa z regóły najbardziej bolesne jak ciepło potrzebne ... zwłaszcza pompy na 'wymiar' bez wiekszch zapasow ...

 

ale ok koncze offtop ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W zbiorniku akumulacyjnym jest zamontowana grzałka o mocy 6 KW ale chyba nie będzie potrzebna chociaż kto wie....

W każdym bądź razie jest na wszelki wypadek!!!

A tak wygląda ta pompa ze zbiornikiem 500 L:

 

http://images28.fotosik.pl/179/3e6bc0a1f61ca430.gif

 

Mam pytanie bo jednego z projektu nie rozumiem.Zapotrzebowanie ciepła dla budynku mam 7328 W( oczywiście z dużo gorszym dociepleniem z każdej strony :lol:

Co to znaczy bo zacząłem się już gubić w tych KW.Czy to jest zapotrzebowanie na rok 1 m kwadratowego??Coś mi tu nie pasuje!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W zbiorniku akumulacyjnym jest zamontowana grzałka o mocy 6 KW ale chyba nie będzie potrzebna chociaż kto wie....

W każdym bądź razie jest na wszelki wypadek!!!

Mam pytanie bo jednego z projektu nie rozumiem.Zapotrzebowanie ciepła dla budynku mam 7328 W( oczywiście z dużo gorszym dociepleniem z każdej strony :lol:

Co to znaczy bo zacząłem się już gubić w tych KW.Czy to jest zapotrzebowanie na rok 1 m kwadratowego??Coś mi tu nie pasuje!

 

7328W=7,328kW ;) z tego co widac są to sumaryczne straty ciepła budynku.. podobno Twój jest lepiej doizolowany - wiec moze i zeszło do okolo 5kW ...

 

o ile to uwzglednia wentylacje, straty etc to jest ok i nawet rzad wielkosci pasuje ;)

 

edit: a i tej grzałki gratuluje ;) źródełko szczytowe oby sie nie przydało nigdy - ale dobrze ze jest ;) moje gratulacje dla osoby ktora ją tam zaproponowała ;D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uważam, że jeżeli będziesz miał takie ocieplenie jak piszesz i dodatkowo reku to 5kW będzie hulało jak trzeba. Ja mam 6 kW na 150 m kw plus reku, 30 cm na stropie (też drewnianym), łitong na ścianach i u mnie hula już dwa sezony.No i chyba nie włącza się zbyt często. Co prawda dwie ostatnie zimy nie były zbyt extremalne więc pewności nie mam ale na extrema mam jeszcze kominek. Jak się w nim napali to jest aż za gorąco w całym (parterowym) domku.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te 95% to przesada. Taką sprawność może uzyskać gdy jest -20 st.C.

Jak będzie średnirocznie 80% to będzie dobry wynik.

A dlaczego na podlogówke chcecie dać 55stC, czy macie piec na paliwo stałe?

Rekuperator możecie wyłączać po wyjściu z domu.

W Waszym toku myślenia nie uwzględniacie co najmniej dwóch rzeczy:

dużej bezwładności płyty grzejnej oraz efektu samoregulacji płyty grzejnej.

Ja mam dom 140m2(24cm Ytong+15 styro;25cm poddasze), podłogówke, piec kondensacyjny.

Przy temperaturze -5stC przy wyłączeniu pieca w ciągu doby temperatura spada o 1,5 st.

Temperatura powierzchni podłogi przy zasilaniu 45st, stabilizuje się w ciągu około 1,5-2h (26-27st) a po wyłączeniu ogrzewania spada o 2st w ciągu 4h.

Więc załączam ją co parę godzin na 1-2h(steronik programowalny) i w ten sposób prawie cały czas mam ciepłą podłogę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Założenie jest takie że Pompa Ciepła będzie pracowała tylko w nocnej taryfie bo wtedy są duże oszczędności.Wychodzi 8 godzin na dobę.... Przez resztę czasu podłoga dalej oddaje ciepło i temp. w domu lekko spada aż do momentu ponownego włączenia się pompy!A zasilanie max 35 stopni ...

Temperatury w poszczególnych pomieszczeniach regulowana będzie odstępem rurek( 10-20 cm)....

Jak jest piec gazowy to można w ten sposób regulować bo kosztuje to tyle samo o każdej porze dnia!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...