denes 12.03.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Sterownik auraton 2100 tx jest mi potrzebny do sterowania grzaniemkotla. Informowano mnie, ze ten wlasnie sterownikna wyjsciu sterujacym podaje 230V w stanie zalaczonym.Chcialbym sie dowiedziec, czy istnieje mozliwosc sterowania tym sterownikiem w trybie wlacz/wylacz. Jak rozumiem ten sterownik nie zalaczy stykow wlacz/wylacz a jedynie steruje doplywem pradudo odbiornika (wlacza/wylacza 230V), czy mam racje?Czy moze jednak ten sterownikma jakies dodatkowe zlacza do tego przeznaczone? W opisie na stronie Auraton znajduje sie ponizszy opis, z ktorego wynika to co napisalem: "AURATON 2100 TX RX powstał z myślą o bezpośrednim sterowaniu elektrycznymi urządzeniami grzejnymi o mocy do 3600W bez stosowania dodatkowych urządzeń poredniczących, np. przekaźników czy styczników." natomiast w sterowniku kotla nalezy podac natomiast sygnal zwarty/rozwarty,jak to zrealizowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 12.03.2008 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Działa to właśnie tak, jakbyś chciał. Czyli sterownik zależnie od temperatury zamyka albo otwiera obwód. Tyle że można przez ten obwód puścić 230V i maksymalną moc 3600 W. Możesz to podłączyć do sterownika kotła albo np do grzejnika elektrycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 12.03.2008 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Musisz zastoswać doatkowy przekaźnik z cewką na 230V, który będzie załączany przez Auratona, a styki robocze tego przekaźnika będą dawały sygnał zwarty-rozwarty do kotła. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 12.03.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Działa to właśnie tak, jakbyś chciał. Czyli sterownik zależnie od temperatury zamyka albo otwiera obwód. Tyle że można przez ten obwód puścić 230V i maksymalną moc 3600 W. Możesz to podłączyć do sterownika kotła albo np do grzejnika elektrycznego. Niestety nie, zajżyj do instrukcji tego sterownka, element roboczy (odbiornik) daje w tym przypadku od razu 230V na stykach przekaźnika, nie jest bezpotencjałowy tak jak większość Auratonów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 12.03.2008 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Przepraszam, pomyliłem wersję sterownika. Masz 100% racji, ten jest inaczej podłączany. W takim przypadku można zastosowac inną wersję sterownika, np 2005 albo 3000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 12.03.2008 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Kurcze, to niedobrze. Czyli jakiejs prostszej metody nie ma poza przekaznikiem?A nie da sie wykorzystac jakos wewnetrzengo przekaznika, ktory przeciez zalacza 230V? Chcialbym zastosowac inny sterownik, ale nie widze zadnego radiowego, ktory bylby w wersji stojacej a nie przykrecanej do sciany. Zna ktos moze takowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 13.03.2008 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Kurcze, to niedobrze. Czyli jakiejs prostszej metody nie ma poza przekaznikiem? A nie da sie wykorzystac jakos wewnetrzengo przekaznika, ktory przeciez zalacza 230V? ... Pytanie co ma być "zwarte/rozwarte" w sterowniku kotła - być może chodzi właśnie o podanie 230 . Ale to już elektryczny hardcore. Ja bym nie ryzykował gwarancji kotła ani sterownika. Przekaźnik to kilkadziesiąt zł + robocizna - nie kombinuj. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 13.03.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Chcialbym zastosowac inny sterownik, ale nie widze zadnego radiowego, ktory bylby w wersji stojacej a nie przykrecanej do sciany. Zna ktos moze takowy? Ktoś zna, a nawet ma... Radiowy Euroster 2006 TX RX http://www.euroster.pl/index.php?euroster=e2006tx Dodatkowo dodam że to jeden z niewielu z tak małą histerezą... a to ważne jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 13.03.2008 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 A ten sterownik jest faktycznie w wersji do postawienia na polke? Innymi slowy, ma jakas podporke? Nie chce wieszac na scianie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 13.03.2008 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Ma zakładaną podpórkę a jakże, a nawet dwie śliczne z przezroczystego poliwęglanu Na ścianie nie wieszaj, na półce nie kładź, jeśłi naprawdę chcesz mierzyć temperaturę POWIETRZA, to sterownik powinien wisieć w pewnej odległości od ściany, mebli. Wierz mi ja to przerabialem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 14.03.2008 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Ma zakładaną podpórkę a jakże, a nawet dwie śliczne z przezroczystego poliwęglanu Na ścianie nie wieszaj, na półce nie kładź, jeśłi naprawdę chcesz mierzyć temperaturę POWIETRZA, to sterownik powinien wisieć w pewnej odległości od ściany, mebli. Wierz mi ja to przerabialem. Powiesze go zatem na lampie na zylce Wlasciwie to nie chodzi mi o bardzo precyzyjne sterowanie, tylko raczej o wylaczanie kotla jak jest za goraco i na odwrot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 14.03.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 No mnie też o to chodziło, ale ściany, meble mają dość dużą pojemność cieplną i regulator reaguje z opóźnieniem na zmiany. Wiszący nie przekłamuje (nie włączaj lampy bo go ogrzeje) gdyż jest omywany swobodnie wędrującym powietrzem. Sondę ma w dolnym prawym rogu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.