Witam. Nie bardzo rozumiem. 3x32A dla 6 kW mocy :o . Ja, żeby dostać zabezpieczenie główne 3x32A musiałem w ENIONIE wystąpić o przydział 17 kW mocy. Jeśli chodzi o pytanie maudi, to wydaje mi się, że nie bardzo się na tym znasz i nie do końca wiesz o co i jak pytać. Radziłbym spytać dobrego elektryka, bo gostek , który Cię uświadomił, że " różnicówki działają także jak zwykłe eski" to chyba nie bardzo elektryk a raczej taki "elektrykorz". Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98221-jakie-roznicowki-dla-przylacza-6-kw/page/2/#findComment-2356548
Udostępnij na innych stronach

Witam. Nie bardzo rozumiem. 3x32A dla 6 kW mocy :o . Ja, żeby dostać zabezpieczenie główne 3x32A musiałem w ENIONIE wystąpić o przydział 17 kW mocy. Jeśli chodzi o pytanie maudi, to wydaje mi się, że nie bardzo się na tym znasz i nie do końca wiesz o co i jak pytać. Radziłbym spytać dobrego elektryka, bo gostek , który Cię uświadomił, że " różnicówki działają także jak zwykłe eski" to chyba nie bardzo elektryk a raczej taki "elektrykorz". Pozdrawiam.

hmmm, no mam nadzieje, ze rozmawiam (tutaj na forum) rowniez z dobrymi elektrykami :wink: , a jak sie okazuje, sa roznicowki rowniez z czlonem nadmiarowym.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98221-jakie-roznicowki-dla-przylacza-6-kw/page/2/#findComment-2356787
Udostępnij na innych stronach

a jak sie okazuje, sa roznicowki rowniez z czlonem nadmiarowym.

A no są.

 

Nie podpisał się ten co liczył :D . Mam to zapisane w umowie a fizycznie w skrzynce na budynku. W starej były topiki 35A po wymianie na nową 32A nadprądowe. A że jest to 3x32A to tak wydało mi się oczywiste że... przepraszam :oops:

 

To możesz zapytać tego co liczył, jakie potrzebuję na moc 22kW? Bo cosik mnie sie wydaje, że ZE mnie w ciula robi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98221-jakie-roznicowki-dla-przylacza-6-kw/page/2/#findComment-2356822
Udostępnij na innych stronach

Witam. Nie bardzo rozumiem. 3x32A dla 6 kW mocy :o . Ja, żeby dostać zabezpieczenie główne 3x32A musiałem w ENIONIE wystąpić o przydział 17 kW mocy. Jeśli chodzi o pytanie maudi, to wydaje mi się, że nie bardzo się na tym znasz i nie do końca wiesz o co i jak pytać. Radziłbym spytać dobrego elektryka, bo gostek , który Cię uświadomił, że " różnicówki działają także jak zwykłe eski" to chyba nie bardzo elektryk a raczej taki "elektrykorz". Pozdrawiam.

hmmm, no mam nadzieje, ze rozmawiam (tutaj na forum) rowniez z dobrymi elektrykami :wink: , a jak sie okazuje, sa roznicowki rowniez z czlonem nadmiarowym.

Witam. Fakt, zagalopowałem się. Sorry :oops: . Po prostu raczej ich nie spotykam. Osobiście uważam, że lepiej rozdzielić różnicówkę od nadmiarówki, bo w przypadku zadziałania od razu widać co zadziałało(czyli czy z powodu przeciążenia czy uszkodzenia izolacji). Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98221-jakie-roznicowki-dla-przylacza-6-kw/page/2/#findComment-2357086
Udostępnij na innych stronach

sprawdzilem w warunkach przylacza, glowne zabezpieczenie nadmiarowe mam miec 10A, roznicowke dalbym 3fazowa 300mA a kiedys dolozylbym mniejsze dla konkretnych obwodow, czy patrzac od strony slupa najpierw mam miec roznicowke czy nadpradowy ?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98221-jakie-roznicowki-dla-przylacza-6-kw/page/2/#findComment-2357144
Udostępnij na innych stronach

sprawdzilem w warunkach przylacza, glowne zabezpieczenie nadmiarowe mam miec 10A, roznicowke dalbym 3fazowa 300mA a kiedys dolozylbym mniejsze dla konkretnych obwodow, czy patrzac od strony slupa najpierw mam miec roznicowke czy nadpradowy ?

 

Uważam ,że w twoim przypadku konsultacja z elektrykiem wykonawcą będzie niezbędna.

Drogą przypomnienia wyłączniki różnicowoprądowe 300 mA nie spełniają norm przeciw porażeniowych a w zasadzie pożarowe bo prąd 300 mA już ZABIJA.

 

Jeśli chodzi ci o bezpieczeństwo przyszłych użytkowników budynku to najbardziej istotnym jest aby instalacja spełniała przede wszystkim wymogi samoczynnego wyłączenia zasilania.Natomiast odbiór budynku (instalacji) został zakończony tzw. "prawdziwymi "pomiarami skuteczności ochrony pporaż.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98221-jakie-roznicowki-dla-przylacza-6-kw/page/2/#findComment-2357642
Udostępnij na innych stronach

Drogą przypomnienia wyłączniki różnicowoprądowe 300 mA nie spełniają norm przeciw porażeniowych a w zasadzie pożarowe bo prąd 300 mA już ZABIJA.

 

no i z tego też powodu korzystniejsze jest zastosowanie na wejściu różnicówki 3-fazowej 300mA lub 500 mA zamiast trzech jednofazowych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98221-jakie-roznicowki-dla-przylacza-6-kw/page/2/#findComment-2357750
Udostępnij na innych stronach

czy patrzac od strony slupa najpierw mam miec roznicowke czy nadpradowy ?

A jaki masz prąd zwarcia na słupie?

maksymalny prad zwarciowy w sieci 100A

 

:lol:

 

Drogą przypomnienia wyłączniki różnicowoprądowe 300 mA nie spełniają norm przeciw porażeniowych a w zasadzie pożarowe bo prąd 300 mA już ZABIJA.

:lol: :lol:

Jeśli chodzi ci o bezpieczeństwo przyszłych użytkowników budynku to najbardziej istotnym jest aby instalacja spełniała przede wszystkim wymogi samoczynnego wyłączenia zasilania.

:lol: :lol: :lol:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98221-jakie-roznicowki-dla-przylacza-6-kw/page/2/#findComment-2357937
Udostępnij na innych stronach

czy patrzac od strony slupa najpierw mam miec roznicowke czy nadpradowy ?

A jaki masz prąd zwarcia na słupie?

maksymalny prad zwarciowy w sieci 100A

 

a to nie jest dowcip??? :o :o :o

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98221-jakie-roznicowki-dla-przylacza-6-kw/page/2/#findComment-2358677
Udostępnij na innych stronach

Nim odpowie się autorowi wątku należałoby abyśmy sobie usystemowali pewne kwestie natury formalnej.

Moc przyłączeniowa (zapotrzebowana) rzędu 6-7kW dotyczy obwodów jednofazowych, tak przynajmniej było do tej pory chyba że nastąpiły zmiany.

Przykładowe moce przyłączeniowe i odpowiadające im zabezpieczenia główne instalacji za licznikiem (wypis z wniosku Zakł. Energ. o określenie warunków przyłączenia):

 

7kW -------------- 1x32A

13kW -------------- 3x20A

22kw -------------- 3x32A

 

Trzeba sobie zdawać przede wszystkim sprawę że przy 6kW w układzie jednofazowym popłynie ok 28A a trójfazowym ok 10A. Z zachowaniem symetrii obciążeń różnie bywa chyba że się ma typowe odbiorniki trójfazowe.

Różnicówkę dobrać na takie prądy znamionowe jak zabezpieczenia główne zalicznikowe. Inna natomiast para kaloszy to prądy upływu, charakterystyki itp. Dobry materiał podrzucił mpoplaw.

Z racji dużej upierdliwości różnicówek ( w niektórych obwodach wymagających dużej pewności zasilania są wręcz zabronione) proponowałbym odporne na udary od kompów, świetlówek, długich obwodów itp z charakterystyką G i na prądy sinusoidalne oraz pulsacyjno stałe czyli nie AC tylko A. Prąd upływu stand. 30mA.

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98221-jakie-roznicowki-dla-przylacza-6-kw/page/2/#findComment-2359176
Udostępnij na innych stronach

czy patrzac od strony slupa najpierw mam miec roznicowke czy nadpradowy ?

A jaki masz prąd zwarcia na słupie?

maksymalny prad zwarciowy w sieci 100A

 

:lol:

....

 

http://www.maudi.republika.pl/DSC04772.JPG

nie o to pytales ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98221-jakie-roznicowki-dla-przylacza-6-kw/page/2/#findComment-2359647
Udostępnij na innych stronach

czy patrzac od strony slupa najpierw mam miec roznicowke czy nadpradowy ?

A jaki masz prąd zwarcia na słupie?

maksymalny prad zwarciowy w sieci 100A

 

:lol:

....

 

http://www.maudi.republika.pl/DSC04772.JPG

nie o to pytales ?

O to :o .

 

Ale jaja :lol: .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98221-jakie-roznicowki-dla-przylacza-6-kw/page/2/#findComment-2359662
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...