Witam

 

Pompkę od cyrkulacji mam zasiloną poprzez czasówkę elektroniczną, którą zaprogramowałem tak aby włączała pompę w następujących okresach:

 

poniedziałek-piątek:

5:20 - 6:30 (wstajemy o 5:30 i wyjeżdżamy z domu o 6:30)

15:20 - 22:15 ( wracamy około 15:30..15:45)

 

weekend:

7:00 - 22:30

 

Po ostatnim rachunku za prąd (610pln za 3 miesiące

:o :o :o ) postanowiłem przypatrzeć baczniej każdemu elementowi pobierającemu prąd i teraz pora na cyrkulację.

 

Jak myślicie, czy ustawienie w okresach kiedy jesteśmy w domu załączonej pompki od cyrkulacji w sposób nie ciągły jak mam teraz a w tzw. przerywany czyli np:

15:20 - 16:00 - pompa pracuje

16:00 - 17:00 - nie pracuje

17:00 - 17:45 - pracuje

17:45 - 18:30 - nie pracuje

18:30 - 19:30 - pracuje

itd

i w weekendy podobnie,

 

spowoduje brak komfortu czyli jednak brak natychmiastowej ciepłej wody w tych godzinnych okresach wyłączone pompy ? Czy przez tą godzinę mocno się wychłodzi ciepła woda w instalacji ?

Czy wogóle w dobrą stronę kombinuję ?

 

Najdalszy punkt poboru to kuchnia - około 10 metrów rury, łazienka u góry z 5-6 metrów rury. W łazience u góry bez cyrkulacji ciepła woda zaczyna lecieć po około 30 sekundach, z cyrkulacją po 2 sekundach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98608-programowanie-cyrkulacji-cwu/
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio tez przygladałem sie róznym urządzeniom (też po tym jak otrzymałem rachunek) i doszedłem do wniosku ze czas pracy pommki rzędu 10-15 minut wystarczy a potem przerwa. Co do tego czy sie wychłodzi to chyba najlepiej spróbować, zależy od izlolacji rurki , temp wody temp w domu. O zmianie ustawien nie informuj domowników tylko obserwuj reakcjie :)

 

Co do uwagi j-j ze pompka nie robi kosztu znaczącego , masz racje ale jak mam tych róznych pompek 3 to już mi biora ponad 100W a to juz jest troche, biorac pod uwage iż chodza w ciągu doby dośc długo zaczyna sie z tego robić parę zł. Od jakiegoś czasu staram sie wyłaczać zbędne urzazenia z gniazdek, typu że latop włącozny był non stop, jakies głosniki, jakieś ładowarki. W zużyciu energii widzę około 1 zł na dobe mniesze zużycie. Co w rachunku da mi ~60zł. A nie wyłaczyłem żadnego urzadzenia które jest prądożerne tylko drobnice.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98608-programowanie-cyrkulacji-cwu/#findComment-2368946
Udostępnij na innych stronach

Co do uwagi j-j ze pompka nie robi kosztu znaczącego , masz racje ale jak mam tych róznych pompek 3 to już mi biora ponad 100W a to juz jest troche, biorac pod uwage iż chodza w ciągu doby dośc długo zaczyna sie z tego robić parę zł. Od jakiegoś czasu staram sie wyłaczać zbędne urzazenia z gniazdek, typu że latop włącozny był non stop, jakies głosniki, jakieś ładowarki. W zużyciu energii widzę około 1 zł na dobe mniesze zużycie. Co w rachunku da mi ~60zł. A nie wyłaczyłem żadnego urzadzenia które jest prądożerne tylko drobnice.

 

Ale ja nie napisałem, że 3 pompki, ładowarka, głośniki itp. nie robią kosztow tylko że nie robi ich 1 pompka cwu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98608-programowanie-cyrkulacji-cwu/#findComment-2368964
Udostępnij na innych stronach

 

Ale ja nie napisałem, że 3 pompki, ładowarka, głośniki itp. nie robią kosztow tylko że nie robi ich 1 pompka cwu.

 

wiem, tylko mi chodzi o to każde z tych urządzen bierze mało prądu i jeżeli po kolei człowiek sie zastanowi co można ograniczyć wyniki bedzie widoczny. Sama pompka CWU jakies grosiki dorzuci

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98608-programowanie-cyrkulacji-cwu/#findComment-2368970
Udostępnij na innych stronach

 

Ale ja nie napisałem, że 3 pompki, ładowarka, głośniki itp. nie robią kosztow tylko że nie robi ich 1 pompka cwu.

 

wiem, tylko mi chodzi o to każde z tych urządzen bierze mało prądu i jeżeli po kolei człowiek sie zastanowi co można ograniczyć wyniki bedzie widoczny. Sama pompka CWU jakies grosiki dorzuci

 

Nie napisalem, że tak nie jest choć można o tym też dyskutować, w każdym razie ograniczyć przede wszystkim komputer ;) to będą na pewno koszty niższe.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98608-programowanie-cyrkulacji-cwu/#findComment-2368980
Udostępnij na innych stronach

.......brak komfortu czyli jednak brak natychmiastowej ciepłej wody w tych godzinnych okresach wyłączone pompy ? Czy przez tą godzinę mocno się wychłodzi ciepła woda w instalacji ?

Czy wogóle w dobrą stronę kombinuję ?.

 

przy większych odległościach u nas cyrkulacja pracuje 3 x dziennie po 30 minut

nie odczuwamy braku komfortu ciepłej wody

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98608-programowanie-cyrkulacji-cwu/#findComment-2369045
Udostępnij na innych stronach

 

Ale ja nie napisałem, że 3 pompki, ładowarka, głośniki itp. nie robią kosztow tylko że nie robi ich 1 pompka cwu.

 

wiem, tylko mi chodzi o to każde z tych urządzen bierze mało prądu i jeżeli po kolei człowiek sie zastanowi co można ograniczyć wyniki bedzie widoczny. Sama pompka CWU jakies grosiki dorzuci

 

Sprawdziłem przed chwilą, pompka moja to Leszno o mocy 25W. Wg obecnych ustawien programatora pracuje ona około 72 h tygodniowo.

25W = 0,025kW , 0,025 x 72 = 1,8kWh na tydzień, miesiecznie zatem około 7,5 kWh czyli jakieś 3,50pln (0,47pln za 1 kWh). W sumie mało, chyba wiec odpuszcze śledztwo w jej sprawie . :lol: bo ile zaoszczędzę zmieniając trochę programy, 50 gr ?

 

Inna sprawa ma się z moją pompą Grundfos od podłogówki. Jest ona zasilana bezpośrednio kablem z sieci i tym sposobem pracuje cały czas nawet jak kocioł nie pracuje. Wiedzialem o tym od początku ale olałem sprawę, teraz wiem, ze muszę to do następnego sezonu grzewczego przerobić, tak aby pompa byla załączana w momencie startu kotła, kocioł jest załaczany przez programator pokojowy Euroster więc myślę, że i pompę może załączyć i wyłączyć w tym samym czasie co kocioł. Pompa ma 3 biegi, na I biegu bierze 50W, na II 60W a na III 70W.

Zakładając, ze jest ustawiona na II biegu wychodzi, ze pobiera 1,44 kWh na dobę (0,06kW x 24h), przez miesiąc 43,2kWh czyli 20pln. Wychodzi więc, że w moim 3 miesięcznym rachunku aż 60 pln zrobiła pompa od podłogowki :o

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98608-programowanie-cyrkulacji-cwu/#findComment-2369070
Udostępnij na innych stronach

A czy cyrkulacji nie można załączać np. włącznikiem światła w łazience i tak samo wyłączać tym włącznikiem. Moim zdaniem jest to i efektowne i energooszczędne. Cyrkulacja załącza się tylko wtedy gdy będziemy korzystali z wody i tym samym nie wychładza nam niepotrzebnie wody no i oszczędzamy energię. W kuchni zaś możemy pomyśleć nad jakąś czujką ruchu która załączy nam cyrkulacje w momencie np. włożenia talerzy do zlewu.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98608-programowanie-cyrkulacji-cwu/#findComment-2369079
Udostępnij na innych stronach

Proponowałbym czujkę w odl. ok. 3 m od każdej baterii, ktora w tym momencie uruchamialyby pompkę i zanim przejdziemy te ok. 3 m to cała chlodna woda zleci z instalacji.

Klopot bylby gdyby myszy biegaly po domu albo pies, kot i inne ;).

Móglbym się też napić i kolysać się załączając pompkę co chwilę hmm, nie- jednak to zły pomysl :)

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98608-programowanie-cyrkulacji-cwu/#findComment-2369088
Udostępnij na innych stronach

W kuchni zaś możemy pomyśleć nad jakąś czujką ruchu która załączy nam cyrkulacje w momencie np. włożenia talerzy do zlewu.

hmm... czasem od włożenia talerza do jego mycia to potrafią długie godziny minąć :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98608-programowanie-cyrkulacji-cwu/#findComment-2369089
Udostępnij na innych stronach

wydaje mi sie ze wieksze oszczednosci sa nie z pradu do zasilania pompki cyrkulacyjnej a oszczednosci paliwa(pradu,gazu,wegla....itp) do ogrzania wody ktora sie wychładza poprzez cyrkulacje.

u mnie cyrkulacja bedzie sterował alarm.czyli przy uzbrojonym alarmie cyrkulacja wyłaczona i załaczana bedzie po wejscu do łazienki/kuchni na krotki czas.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98608-programowanie-cyrkulacji-cwu/#findComment-2369095
Udostępnij na innych stronach

u mnie cyrkulacja bedzie sterował alarm.czyli przy uzbrojonym alarmie cyrkulacja wyłaczona i załaczana bedzie po wejscu do łazienki/kuchni na krotki czas.

 

A jak masz zamiar zrealizować załączanie po wejściu do kuchni/łazienki?

Ja mam takie pomysły:

a) Jeśli łazienka bez okna to przez włącznik oświetlenia, jeśli nie to żeby włączać to w ciągu dnia to może jakiś czujnik ruchu przy drzwiach.

b) Co natomiast z kuchnią - światło odpada bo w dzień go nie używamy, może czujniki ruchu.

 

Powstaje jeszcze pytanie ile trzeba czasu aby cyrkulacja dostarczyła ciepłą wodę - bo na tyle wcześniej powinna się załączać czujka - a to może być czasem nie do zrealizowania.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98608-programowanie-cyrkulacji-cwu/#findComment-2369383
Udostępnij na innych stronach

A czy cyrkulacji nie można załączać np. włącznikiem światła w łazience i tak samo wyłączać tym włącznikiem. Moim zdaniem jest to i efektowne i energooszczędne. Cyrkulacja załącza się tylko wtedy gdy będziemy korzystali z wody i tym samym nie wychładza nam niepotrzebnie wody no i oszczędzamy energię. W kuchni zaś możemy pomyśleć nad jakąś czujką ruchu która załączy nam cyrkulacje w momencie np. włożenia talerzy do zlewu.

Niestety, załączanie pompki cwu z chwilą włączenia światła w łazience nie sprawdzi się przy kilku czy kilkunastometrowej odległości kranu od zasobnika.

Pompki cwu nie mają zbyt dużej wydajności i poprzeba trochę czasu zanim ciepła woda dopłynie do baterii umywalkowej albo prysznica.

Pomysł z czujką ruchu też się nie sprawdzi.

Ja korzystam z mechanicznego programatora załączającego i wyłączającego pompkę w cyklach 15-to minutowych. 15 minut braku cyrkulacji nie wychładza wody w rurach. W nocy pompka wogóle nie pracuje.

Można ustawiać dowolne godziny pracy i postoju w obrębie jednej doby.

Taki sterownik kosztuje ok 20 zł.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98608-programowanie-cyrkulacji-cwu/#findComment-2369754
Udostępnij na innych stronach

Ja korzystam z mechanicznego programatora załączającego i wyłączającego pompkę w cyklach 15-to minutowych. 15 minut braku cyrkulacji nie wychładza wody w rurach. W nocy pompka wogóle nie pracuje.

Można ustawiać dowolne godziny pracy i postoju w obrębie jednej doby.

Taki sterownik kosztuje ok 20 zł.

 

O właśnie, o takie z życia wzięte relacie mi chodziło. Spróbuję zatem u siebie okresy załączonej pompy podzielić jeszcze na 15 minutowe okresy załączonej i 15 min wyłączonej pompy. Skoro u Ciebie 15 minut nie wychładza ciepłej wody w rurce to moze i u mnie tak będzie. Sprobuję. Dzięki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/98608-programowanie-cyrkulacji-cwu/#findComment-2370128
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...