fido 26.03.2008 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Chciałbym się podzielić pewnym spostrzeżeniem zanim popełnię błądposiadam bufor na ciepłą wodębędę miał solary a więc darmową energię ale Wyliczyłem że jeżeli 1. zastosuje perlator i będę miał przepływ na poziomie 2 litórw na minutę w umywalkach2. jeżeli w moim przypadku długość przewodu od bufora do kranu to 6 mb3. jeżeli dam najcieńszą z możliwych rurek czyli 3/8 calaTo:{6mb * (((3/8)/2)^2)*pi) } / 2l/min = 20 sekundDługość * pole przekroju / ilość na minute = ciepła woda pojawi się po 20 sekundach Wniosek:Czy jest sens doprowadzania ciepłej wody z bufora do umywalek?Czy nie lepiej zastosować najtańsze podgrzewacze przepływowe: http://www.kospel.pl/pl/produkty/elek_przepl_podgrz_wody/amicus.pdf bo to będzie najtańsze ogrzewanie ciepłej wody do umywalek i najszybsze- w umywalkach będą zastosowane krany na fotokomórkęone wyłączają się bardzo szybko wodę będę miał natychmiast ciepłąnie będzie strat na wyprowadzanej wodzie z buforanigdy nie będę miał ciepłej wody bez podgrzewacza bo 20 sekund samego puszczania wody to mniej trwa mycie rąk co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 26.03.2008 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Może zastosuj cyrkulację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2374342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 26.03.2008 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 Może zastosuj cyrkulację ? Cypek ma rację,bo z jednej strony chcesz stosować tanią energię równoważąc to najdrosza a wię bilans wyjdzie na zero.Piszesz o umywalkach a więc co najmniej 2 to 8kW zapotrzebowania na energię.Zwiększenie mocy to inne zabezpieczenie i przewody i oplaty za przesył itd . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2374412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 26.03.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 fido Przepraszam Cie ale te Twoje analiza trąca szaleństwem. Instalujesz solary za kilkanaście tysięcy złotych a kombinujesz z podgrzewaczami ? Zwykła cyrkulacja załatwia sprawę ALE ! jeśli już teraz kombinujesz jak tu coś wykombinować by było taniej to i cyrkulacje pewnie włączysz bo powoduje straty ciepła. Moja rada nie podcieraj d. szkłem jak Cie stać na na takie wydatki.Zaproponowałbym Ci lepiej zastanowić się na solarami bo taka inwestycja w Polsce rzadko się opłaca. Mam przykład za miedzą gdzie sąsiad pomimo ostrzeżeń wywalił 15 tyś (bo tyle kosztuje komplet solarów i odpowiedni zasobnik do nich). a teraz marudzi że mu nie wystarczają i gazem i tak musi grzać/dogrzewać.Solary zwrócą Ci się za 15 lat i ręczę Ci że wtedy będą wymagały remontu. Jesli jednak jesteś zdecydowany to rób zwykłą cyrkulację do kranów w których potrzebujesz mieć szybko wodę i po sprawie. Pompa cyrkulacyjna albo strownik od pieca ma zakresy godzinowe w których ma pracować więc dostosujesz sobie kiedy ma działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2374428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 26.03.2008 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2008 właśniezastanawiałem się czy stosowaać cyrkulacje potem powiedziano mi że jest to za blisko i że cyrkulacje stosuje się dopiero powyżej 10metrów odległości potem pomyślałem aby dać mały przepływ i koło się zamknęło może jednak macie racje że od cyrkulacji nie ucieknę problem u mnie jest troche złożony 1. solarynie jestem na 100% pewny że je zastosujeale mam mieć pompe ciepła i minimum 500 litrowy bufor z przepływową wężownicą na ciepłą wodę (20mb w buforze)skoro mam bufor i to poprowadzę na strych przewodypozostaje pytanier czy dać do tego sterowanie + 2 panele czy nie dawać - ale nie o tym był wątek 2. recyrkulacjatak się zastanawiam ile straty ciepła będzie na tym że woda będzie wyciągana z bufora potem pozostanie w przewodach i ulatniała się będzie do otoczeniaplanuje dobrze ocieplić wodę 3. pompa obiegowa recyrkulacjiteż troche kosztuje 4. wyliczyłem że jeżeli mam kospela dla prostego rachunku 3,6kW to w sekunde zużywa on 1W = 3600wat/3600sekund = 1W/s jak się to ma do konkurencyjnego rozwiązania czyli poboru prądu przez recyrkulacje i wyciągania ciepła z bufora? sam już nie wiem co robićradźcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2375683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 27.03.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 4. wyliczyłem że jeżeli mam kospela dla prostego rachunku 3,6kW to w sekunde zużywa on 1W = 3600wat/3600sekund = 1W/s Nie 1W/s a 3,6kW*s. Trzy i sześć kilowatosekundy. Jedną tysięczną kilowatogodziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2377228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 27.03.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 sam już nie wiem co robić radźcie Już dawno temu wyszło mi, że przepływówka wychodzić powinna tanio. Bo bez cyrkulacji ilość zimnej wody, która leci prosto do szamba*cena wody, cena podgrzania, cena wywozu ścieków wychodzi w sumie więcej niż podgrzewanie najdroższym prądem bezpośrednio przy umywalce. No i do tego ten parszywy komfort w oczekiwaniu na ciepłą wodę. A z cyrkulacją to straty na cyrkulacji są spore. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2377274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 27.03.2008 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 ...bez cyrkulacji ilość zimnej wody, która leci prosto do szamba... no i po prostu szkoda tej czystej wody (abstrahując od kosztów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2377286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 27.03.2008 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 czyli temat powinien brzmieć podgrzewacz przepływowy czy recyrkulacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2377304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 27.03.2008 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 cyrkulacja - nie recyrkulacja - zamiast poompy mozna np zastosować kabel grzewczy samoregulujący - ktory bedzie utrzymywał temp wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2377326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 27.03.2008 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 a co to jest i gdzie go zastosować i ile kosztuje utrzymanie ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2377332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 27.03.2008 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 a co to jest i gdzie go zastosować i ile kosztuje utrzymanie ciepła Jest pare firm produkujące takowe - moc kabla grzejnego dobierana jest wzgledem materiału, izolacji i oczekiwanych temperatur - moc rzedu 10W/mb w zwyż. Projektwałem cos takiego tylko z 1 raz wiece nawet ciezko rząd wielkosci mi podac ... mimo wszystko wiekszosc ludzi decyduje sie na cyrkulacje pompowa przykładowy prducent http://www.devi.com.pl/?gclid=CPzYmfWerZICFQGKMAodx1hdMg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2377346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 28.03.2008 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 właśnieJezier napisał że już dawno wyliczył że bez recyrkulacji bo skoro mycie w ciepłej wodzie przez 10 sekund przy przepływie 2l/minute = 10W energii zużytej do podgrzania \ a ile straty robi recyrkupacjamoże ktoś poda wyliczenia1. ile wat zużywa pompa obiegowa dziennie2. ile ciepła wydostaje się przez wymianę ciepła pomiędzy przewodami w których "stoi" ciepłą woda a otoczeniem chyba zrobię system podwójny - każę zrobić dodatkowy przewód do recyrkulacji i go zaślepię a wodę i tak puszczę przez kospela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2379957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 28.03.2008 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 2. ile ciepła wydostaje się przez wymianę ciepła pomiędzy przewodami w których "stoi" ciepłą woda a otoczeniem Tak na oko (woda zimna 10*C, gorąca 50*C, w domu 20*C) to 3/4 tego, co zużyjesz na podgrzanie wody pozostającej w rurach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2379992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 28.03.2008 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 dlaczego 3/4 nie bardzo widze wytłumaczania założenia:wyprowadzę wodę z bufora na długości 6mb i pozostanie ona w rurze jsks jest strata ciepła przez x minutjeżeli - 3mb przewodu znajduje się w podłodze na gruncie otulonym styropianem o grubości 8-10 cm - 3mb wchodzi na ścianę i tam jest otulina termaflex o grubości 1,5mc ścianki bo przecież nie całość ciepła ucieknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2380029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.03.2008 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 a ile straty rob i recyrkupacja co to takiego? Co do strat ciepław cyrkulacji to przecież ta energia nie idzie w niebo a dogrzewa dom, wiec czy to az taka strata? Napewno to koszt, ale czy strata? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2380039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 28.03.2008 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 bo przecież nie całość ciepła ucieknie Ja to zagadnienie znacznie uprościłem i założyłem, że jednak całość ucieknie. Jak masz dwie łazienki w domu i daleko od kotła do kranu to będzie się to zdarzało całkiem często. A 3/4 dlatego, że od 10 do 50 jest 40 stopni z czego 30 "znika" gdy woda w rurach wystygnie Ci do 20*C. Dokładnych obliczeń się nie podejmuję wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2380040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 28.03.2008 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Co do strat ciepław cyrkulacji to przecież ta energia nie idzie w niebo a dogrzewa dom, wiec czy to az taka strata? Napewno to koszt, ale czy strata? Jeśli ogrzewasz dom tym samym nośnikiem energii co ciepłą wodę, to tylko koszt. Latem zaś strata, bez względu na to, skąd cwu bierzesz. Czasem podwójna strata, jeśli masz np. klimatyzację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2380041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 28.03.2008 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Wydaje mi sie ze chyba są to troche przekombinowane inicjatywy ....jasne ze cyrkulacja kosztuje ... ale zwroccie uwage ile pozornych izolacji na instalacjach jest robionych - izolacjana rurwach CW i cyrkulacji pod posadzka powinny byc rzedu 2cm czy wiecej - a z założenia zakłada sie najciensze tzw kondony 9mm 1cm max ... to tylko taka dygresja ze czesto wszyscy naciskaja na izolacje a w praktyce wykonuje sie to srednio lub wcale ... tak jak czas poswieceony na dokladne zaizolowanie armatury i innych kształtek. w sumie jak za calosc gazu miesiecznie placimy np. 500 PLN co, cw, gotowanie ... to jaka czesc z tego idzie na cyrkulacje ?.... osobiscie wydaje mi sie zakładanie przepływowych podgrzewaczy dla dogrzania zanim doplynie CW z zasobnika jest dziwne ...estetyka, podłaczenie wodne i elektryczne etc ... ja osobiscie bym tak nei zrobil ... ale co kto lubi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2380050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 28.03.2008 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 no właśniekażdy mów a nikt nie policzyja mówię że taki przepływowiec traci 1W/sek spróbuję ja - spradźcie:inna sytuacja1. popa obiegowa dla uproszczenia nich pracuje 5 minut na godzinę przez 8 godzin pobierając 40 wat = uciecka ciepła około30 wat czyli jakieś 3 mycia rąk 2. jeżeli taka pompka ptracuje 5 minut na godzine to znaczy że przez 8 godzintraci temperature czyli traci zgodnie ze wzorem:objętość * delta T * 1,16w moim przypadku w 6mb przewodu o przkroju DN20 (12mm) jest umieszczone 0,67litra wody * 30 stopni straty i 8razy na dobe czyli 0,67*30*1,16*8=186wat na dobeno chyba że w ciągu godziny wychłodzi się woda o mniejszą dT wniosek pompka + wychłodzenie zabiera 200Wat dziennie czy dobrze? do tego muszę dołożyć energię potrzebną do podgrzania (bo woda w buforze sama się nie ogrzeje)czyli koszt 200 wat jest dodatkowym kosztem który dokładam do ciepłej wody pytanie jak tanio ogrzejemy wodę w buforze -jezeli np mamy pompe ciepła z i taryfą nocną to ogrzanie mamy 8 razy taniej niż kospel + taryfa dzienna inaczej:jeżeli myjemy ręce 30 x dziennie (3 osoby po 10 razy)1. wariant z recyrkulacją + pompą ciepła200 wat na transport + 2waty (koszt ciepłej wody 8 x tańszy)* 30 = 260wat1. wariant z kospelem bez recyrkulacji0 wat na transport + 10Wat *30 = 300 wat koszt porównywalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98809-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-wody-nie-ma-sensu-doprowadza%C4%87-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-2380131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania