jadek

Recommended Posts

na terenach gdzie jest duże ciśnienie wody zwykle za licznikiem montuje się tzw. reduktor z manometrem.

Jeżeli tego nie masz to wybierz sobie jakieś ujęcie wody np. w łazience odkręć wężyk kup manometr i odpowiednie przejściowki (doradzą ci w sklepie instalacyjnym gdy powiesz o ci biega). Zamontuj odkręć wodę, ewentualnie odpowietrz. I już wiesz. Powinieneś mieć do 4-6 bar (choć 6 to dużo)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

na terenach gdzie jest duże ciśnienie wody zwykle za licznikiem montuje się tzw. reduktor z manometrem.

Jeżeli tego nie masz to wybierz sobie jakieś ujęcie wody np. w łazience odkręć wężyk kup manometr i odpowiednie przejściowki (doradzą ci w sklepie instalacyjnym gdy powiesz o ci biega). Zamontuj odkręć wodę, ewentualnie odpowietrz. I już wiesz. Powinieneś mieć do 4-6 bar (choć 6 to dużo)

 

 

a ile coś takiego kosztuje?

 

dodam że wcześniej było ok dopiero od jakiegoś czasu to się zaczęło a wydaje mi się że wcześniej woda jakby mocniej leciała

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ocenianie ciśnienia na oko może byc mylne.

To dzieje sie właśnie na zimnej wodzie (dostarczanej z sieci), bo ciepła ma osobny obieg.

Koszt nie jest wielki (kilkadziesiąt złoty)

Morzesz też zapytać o cisnienie wody w twojej okolicy w zakladach wodociagów, ale traktuj to tylko jako dodatkową wskazówke.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ocenianie ciśnienia na oko może byc mylne.

To dzieje sie właśnie na zimnej wodzie (dostarczanej z sieci), bo ciepła ma osobny obieg.

Koszt nie jest wielki (kilkadziesiąt złoty)

 

 

cisnienie na CW prawie to samo - chyba ze masz zbiornik otwarty i osobna pompe - tylko opory na przygotowaniu CWU wieksze. Wiec poniekad sumarycznie masz racje cisnienie na wodzie zimnej jest wyzsze ;D

 

proponuje pierw sprawdzic czy filtry siatkowe etc sa czyste. Pozniej faktycznie pomiar cisnienia nie zaszkodzi.. Pewnym testem cisnienia moze byc zaobserwowanie czy zawor bezpieczenstwa na zasobniku/podgrzewaczu cwu nie chlape czasem - powinien byc ustawiony na max 6bar i w wypadku przekroczej pownienn upuszczac wode ..

 

inne rzeczy to mzoe byc gdzies troche powietrza - ew zaobserwoj, czy jak wolno otwierasz tez hałasuje czy nie - w przypadku zbyt duzego cisnienia szybkosc otwarcia powinna tez cos zmieniac ... (znaczy wolniej otwierasz - ciszej)

 

pozdrawiam

piotrek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ocenianie ciśnienia na oko może byc mylne.

To dzieje sie właśnie na zimnej wodzie (dostarczanej z sieci), bo ciepła ma osobny obieg.

Koszt nie jest wielki (kilkadziesiąt złoty)

Morzesz też zapytać o cisnienie wody w twojej okolicy w zakladach wodociagów, ale traktuj to tylko jako dodatkową wskazówke.

 

podsumowując

stuki mogą być spowodowane:

małym ciśnieniem wody (co wtedy zrobic?)

dużym ciśnieniem wody (założyć reduktor ciśnienia?)

 

czy są jeszcze inne opcje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy naczynie wzbiorcze (?) jest prawidłowo zainstalowane? Jakie ma ciśnienie?

 

U mnie na wejściu do baniaka ciepłej wody jest zawór zwrotny. Naczynie zbiorcze straciło ciśnienie. Podczas podgrzewania baniak aż trzeszczał i zawór bezp. robił swoje.

 

MCB

 

o co chodzi z tym naczyniem wzbiorczym?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to znaczy że jak wolno będę otwierał kran i nie będzie stukało to ciśnienie wody jest za wysokie? i należy je zredukować?

to jest jedna ze wskazowek, ze tak moze byc ;)

 

ewentualnie jakis element instalacji został uszkodzony i powoduje miejscowy bardzo duzy spadek cisnienia - co słyachac ...

 

chyba, ze na ucho uda Ci sie zlokalizowac źródło hałasu ;D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

typowe uderzenie hydrauliczne wywołane zbyt wysokim ciśnieniem w instalacji,

załóż reduktor ciśnienia i ustaw na 2,5-3 bar więcej nie trzeba, bo wszystko wtedy cierpi począwszy od baterii,

ilość wody będziesz miał na pewno wystarczającą,

swoją drogą piszesz o zasobniku cwu i z postu wynika że nie masz naczynia przeponowego, taki biały lub niebieski baniak,

ciekawe dlaczego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

typowe uderzenie hydrauliczne wywołane zbyt wysokim ciśnieniem w instalacji,

załóż reduktor ciśnienia i ustaw na 2,5-3 bar więcej nie trzeba, bo wszystko wtedy cierpi począwszy od baterii,

ilość wody będziesz miał na pewno wystarczającą,

swoją drogą piszesz o zasobniku cwu i z postu wynika że nie masz naczynia przeponowego, taki biały lub niebieski baniak,

ciekawe dlaczego?

 

mam naczynie takie niebieskie z boku znajomy mi mówił żeby dopompować powietrza do tego naczynia co to daje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mam naczynie takie niebieskie z boku znajomy mi mówił żeby dopompować powietrza do tego naczynia co to daje?

 

Naczynei wzbiorcze przeponowe to zbiornik z balonem w srodku ;) w balonie woda, pozanim gaz sprezony. Wyregulowane to jest tak, ze przy założonym ciśnieniu jest to mniej wiecej powiedzmy 50/50. Jak podgrzewa sie woda w instalacji - co lub ciepłej wody - to zgodnie z prawami fizyki zwiększa sie jej objętosc - dodatkowa objętośc wody wypełnia ten balonik i bardziej spreza gaz - wypelnia to tedy np. 70/30 - woda stygnie to z naczynia wypychana jest woda. Naczynko takie pomaga tez w tłumieniu uderzen hydralicznych (ale sa pewne granice) tłumi poprzez przejmowanie czesci nazgłego wzrostu ciśnienia właśnie na ta swoja membrane..

 

tak to mniej wiecej wyglada

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mam naczynie takie niebieskie z boku znajomy mi mówił żeby dopompować powietrza do tego naczynia co to daje?

 

Naczynei wzbiorcze przeponowe to zbiornik z balonem w srodku ;) w balonie woda, pozanim gaz sprezony. Wyregulowane to jest tak, ze przy założonym ciśnieniu jest to mniej wiecej powiedzmy 50/50. Jak podgrzewa sie woda w instalacji - co lub ciepłej wody - to zgodnie z prawami fizyki zwiększa sie jej objętosc - dodatkowa objętośc wody wypełnia ten balonik i bardziej spreza gaz - wypelnia to tedy np. 70/30 - woda stygnie to z naczynia wypychana jest woda. Naczynko takie pomaga tez w tłumieniu uderzen hydralicznych (ale sa pewne granice) tłumi poprzez przejmowanie czesci nazgłego wzrostu ciśnienia właśnie na ta swoja membrane..

 

tak to mniej wiecej wyglada

 

czy dopompowanie powietrza coś daje? ile tego powietrza być powinno?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy dopompowanie powietrza coś daje? ile tego powietrza być powinno?

 

jak najbardziej tak sie robi, przy okazji moze wyjsc, czy np jest uszkodzona przepona..

 

Ciśnienie wstepne zalezy od cisnienia utrzymywanego w instalacji - hmm w typowych naczyniach dla CW fabrycznie jest chyba 4bar ...

 

Nie mniej moze warto zamontowac zawór redukcyjny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...