W jakiej uzgodnią Ci wodociągi ale dokładnie o tym mówi norma i jest wzór na obliczanie odleglości w zależności od głębokości dna ławy fundamentowej, glębokości dna wykopu pod ten wodociagu i od kąta stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) zależnego od rodzaju gruntu (bezpieczne nachylenie skarpy).

Norma PN B 10725

np. dla dna ławy o gł. 0,8 i wodociągu na gł. ok 1,4 m przy kącie tarcia ok. 30 st. odl. min.=2,06 m.

 

 