zyga350 19.10.2012 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 witam. ja też mam brinka 300m3/h Inicjalizacja jest po to, by reku poznał jakie opory ma instalacja z aktualnymi (czyli nowymi lub właśnie wyczyszczonymi) filtrami. Później ma odniesienie i wie, kiedy wzrosły opory, czyli kiedy należy wyczyścić/wymienić filtry. Ja długo bujałem się z tą kwestią. Z instrukcji - ma się uruchomić sama do 24h. Ale nic. Serwis też dawał sposoby - ale nic się nie działo. Kiedyś przypadkiem sam to uruchomiłem. Przytrzymuje się 3s przycisk "OK". Ale ponieważ ja mam 300tkę, a wy pytanie o Exellenta - to podpowiem tylko, że tym przyciskiem (jak raz przycisnę) "resetuję" filtr po jego czyszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5547409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 17.12.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 nie wiecie czy Brink (mam wersje medium) pokazuje prawidłowo wyniki pomiarów oporów na nawiewie i wywiewie ?zastanawiam się na ile są one prawdziwe. jeśli są ok to chyba tragedii nie ma 250m3/h i ok 60 Pa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5649990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 17.12.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Jak masz tyle już z wyregulowanymi anemostatami, czerpnią/wyrzutnią oraz ewentualnie wymiennikiem GGWC - to masz bardzo niskie opory dla takiej wydajności... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5650339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 17.12.2012 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 czerpnia/wyrzutnia jest, anemostaty narazie poodkręcane w dół (ale nie wykręcone) tak żeby sobie instalka zrobiła samoregulację GWC jeszcze nie uruchomiony, brak rury na końcu + ostatnio śnieg. fakt pewnie przez brak GWC tak niskie są, jak go uruchomię to pewnie dojdzie z kilkadziesiąt Pa bo na teraz to te opory są małe, jak na instalke zrobioną na aluflex + termoflex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5650415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 17.12.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 pytanie z innej beczki - podobno mając kominek warto na reku ustawić lekkie nadciśnienie, dla zabezpieczenia przed czadem, to lekkie to znaczy ile Pa .. 2, 5, 10 Pa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5650450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batix 17.12.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 wziąłbym tego brinka hr 300, mam zrobioną instalację tylko urządzenie podłączyć. Kto by to zamontował na podkarpaciu i w jakiej cenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5650452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 17.12.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 jak masz zrobioną całą instalację i tylko trzeba podpiąć to możesz sam to zrobićto wg mnie najłatwiejsza część zadania pod nazwą Wentylacja Mechaniczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5650465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batix 17.12.2012 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 a te pomiary i wszystko ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5650488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 17.12.2012 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 regulacje też można zrobić samemu, kilka stron temu było opisane tak zgrubnieale jeśli nie chcesz się w to bawić to faktycznie poszukaj jakiejś osoby co to zrobi za "drobną" opłatą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5650501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 17.12.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 dzwonisz po kominiarza, wpadnie i pomierzy bo sprzęt do tego mają, uruchomić możesz sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5651121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 18.12.2012 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 wziąłbym tego brinka hr 300, mam zrobioną instalację tylko urządzenie podłączyć. Kto by to zamontował na podkarpaciu i w jakiej cenie ? Jak chcesz to mogę ci pożyczyć anemometr (porządny, nie z wiatraczkiem a z sondą elektroniczną). Jestem spod Łańcuta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5651720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 20.12.2012 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 a co do lekkiego nadciśnienia to jaką wartość proponujecie to znaczy ile Pa .. 2, 5, 10 Pa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5657355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz35 27.12.2012 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Mam pytanie do użytkowników reku. lub znających temat.Od nie dawna mam zainstalowany Brink Renovent Excelent 400 Plus i wszystko chodziło ok.ale pojawił się kod błedu E 120 .Niema objaśnienia go w instrukcji użytkowania .Czy ktoś się z czym takim spotkał ? Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5666733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 28.12.2012 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 a co do lekkiego nadciśnienia gdzieś czytałem, że powinno być 5-10% więcej nawiewanego powietrza.nie wiem jak to przeliczyć na Pa nadciśnienia [ pewnie dla każdej instalacji będzie trochę inna wartość] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5667747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 28.12.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 Michał.. ok dzięki za info.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5667819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 28.12.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 pamiętajmy jednak, że "lekkie nadciśnienie" możemy zrobić praktycznie tylko w pomieszczeniach w których jest nawiewzakładając, że dom jest szczelny, nawiew i wywiew się bilansują w skali całego budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5668425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 28.12.2012 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 niekoniecznie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5668653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 29.12.2012 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 niekoniecznie... w jakich sytuacjach?łatwo sobie wyobrazić, że dom to nie balon i nie możemy pompować do środka w nieskończoność powietrza. Pytanie dotyczyło kominka, gdzie po otwarciu drzwiczek przyda się lekkie nadciśnienie, które zapobiegnie cofnięciu się dymu do pomieszczenia.Z tym, że w tej sytuacji dom nie jest szczelny, ale po zamknięciu drzwiczek już jest! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5669475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 03.01.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) Witam,Czy ktoś jest może w posiadaniu specyfikacji technicznej do centrali Brink Renovent Excellent?Chodzi mi o dokument w którym znajdę rysunki z wymiarami, opisanym układem otworów (wywiew/nawiew/czerpnia/wyrzutnia), wersjami (lewy, prawy), mocami (400, 300), itd. Nie mogę nigdzie znaleść jakiegoś precyzyjnego dokumentu.Do renoventa HR znalazłem bardzo fajny, a do excellent nie mogę nigdzie wygrzebać. pzdr EDIT:Udało się;http://www.passivhausstore.co.uk/pdf/Ubbink/612054%20Renovent%20Excellent%20Rev%20A%20GB.pdf Edytowane 3 Stycznia 2013 przez homecactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5678227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 03.01.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 @michal - spoko dom sie nie napompuje, zawsze jakaś nieszczelność się znajdzie, poza tym drzwi otwieramy, garaż.. zawsze się ciśnienie wyrówna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/34/#findComment-5678255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania