piwopijca 17.11.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Ja mam garaż grawitacyjnie właśnie wentylowany...ale jest on cały naokoło obklejony styropianem,a dodatkowo ściana łącząca z domem 5cm styro. Na sufit też planuję 5cm styro dodatkowo, ale kiedy to ja zrobię... Masz garaz oddzielony od domu czy w jednej bryle? Ja mam w bryle i zaizolowalem go od srodka styro 10cm na scianach i 20cm na suficie a w podlodze tez 10cm tyle ze tam pod spodem mam GWC zwirowca i chcialem go odizolowac zeby nie wychladzal mi garazu zima. Tez mam tam grawitacyjna wentylacje i widze ze w zupelnosci wystarcza, bramy garazowej nie doszczelniam bardziej niz jest to "produkcyjnie" bo powietrze musi sie tam jednak jakos dostac przy zamknietej bramie -te drobne szczeliny pomiedzy uszczelkami gumowymi a elementami sztywnymi bramy i murem. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 18.11.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Witam, Nie wiem czy zauważyliście, że na naszym rekuperatorze są złącza oznaczone jako OpenTherm, ktoś próbował rozpracować temat? Nie ukrywam, że standardowe sterowanie jest mocno hmmm... ubogie i kusi mnie żeby coś pokombinować lepszego. Jedyne co znalazłem darmowe i możliwe do zrobienia samemu o OpenTherm to to: http://www.tclcode.com/opentherm/index.html Jest tu jakiś elektronik z wolną chwilą? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.11.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Nie wiem czy zauważyliście, że na naszym rekuperatorze są złącza oznaczone jako OpenTherm, ktoś próbował rozpracować temat? Nie ukrywam, że standardowe sterowanie jest mocno hmmm... ubogie i kusi mnie żeby coś pokombinować lepszego. Jedyne co znalazłem darmowe i możliwe do zrobienia samemu o OpenTherm to to: http://www.tclcode.com/opentherm/index.html Jest tu jakiś elektronik z wolną chwilą? Pozdrawiam Nie ma sensu kombinowac samemu skoro sa gotowe, ladne, estetyczne, dzialajace i tanie rozwiazania jak np to: http://www.insbud.org/pl/produkt-1327861939872401152/IB-Tron-3100FAN-BL-230V---Programowalny-sterownik,-regulator-wydajnosci-wentylacji-(rekuperacji),-z-podswietleniem,-3-biegowy,-zasilanie-230V-AC.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.11.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 To co, chciałoby się Tobie wykonać takie pomiary dla mniejszych przepływów? W jakimś, kilkudniowym, terminie? Poskladalem w koncu serwer z porzadnych nowych czesci (nowych-starych, wyciagnalem z pudla kilkuletnia, nowa i jeszcze zafoliowana platforme serwerowa intela na celeronie tualatinie 1,4 piekny sprzecik zjadajacy malo pradu, nie grzejacy sie i cichy!) wiec moglem odpalic na dluzej pomiar. Test dla 50m3/h (mniej nie umialem ustawic http://szyna.civ.pl/rekutest/test5.png bezposredni link do wykresu Zuzycie pradu troche skacze (to niedoskonalosc pomiaru) ale usrednione to okolo 16W. Usredniona sprawnosc temperaturowa (dla 0-2stC) = 91,9%. Mysle ze nie ma sensu robic testow dla 60-80m3/h bo roznice miedzy wynikami 50m3/h, a 100m3/h sa bardzo niewielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 18.11.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Podałeś wersję 230V IB-Trona. Ja mam wersję 12V: http://www.insbud.org/pl/produkt-2194052940030127872/IB-Tron-3100FAN-BL-12V---Programowalny-sterownik,-regulator-wydajnosci-wentylacji-(rekuperacji),-z-podswietleniem,-3-biegowy,-zasilanie-12V-DC.html Różni się ona m.in. możliwością dołączenia dodatkowych łączników umożliwiających np. przewietrzenie łazienki (do wyboru 3 opcje - patrz strona producenta pod linkiem, który podałem).U siebie mam podpięty do IB-Trona łącznik dzwonkowy w WC i łazience. Po naciśnięciu, centrala przez określony czas (np. 10 min) wskakuje na określony bieg (u mnie na trzeci). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.11.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Podałeś wersję 230V IB-Trona. Ja mam wersję 12V: http://www.insbud.org/pl/produkt-2194052940030127872/IB-Tron-3100FAN-BL-12V---Programowalny-sterownik,-regulator-wydajnosci-wentylacji-(rekuperacji),-z-podswietleniem,-3-biegowy,-zasilanie-12V-DC.html Różni się ona m.in. możliwością dołączenia dodatkowych łączników umożliwiających np. przewietrzenie łazienki (do wyboru 3 opcje - patrz strona producenta pod linkiem, który podałem). U siebie mam podpięty do IB-Trona łącznik dzwonkowy w WC i łazience. Po naciśnięciu, centrala przez określony czas (np. 10 min) wskakuje na określony bieg (u mnie na trzeci). Dobrze, ze to dodales. Wlasnie nie bylem pewien czy sa jakies inne roznice poza zasilaniem! W takim razie warto ta wersje 12V kupic Jakbym wiedzial wczesniej to bym do kazdego geberita dociagnal kabelek dwuzylowy i polaczyl wejscie dodatkowego przewietrzania z "duzym klawiszem", jakims prostym kontraktonem zblizeniowym - inteligentny kibel bym mial Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 18.11.2011 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Test dla 50m3/h (mniej nie umialem ustawic Zuzycie pradu troche skacze (to niedoskonalosc pomiaru) ale usrednione to okolo 16W. Usredniona sprawnosc temperaturowa (dla 0-2stC) = 91,9%.Dzięki. Więc jednak sprawność nie maleje przy tak niewielkim przepływie. Wręcz odwrotnie, wydaje się, że jest to zależność odwrotnie proporcjonalna. Przynajmniej w BRINKu. Widać, że temperatura powietrza wyciąganego z domu, wraz ze zwiększeniem prędkości przepływu, "gwałtownie" wzrasta. To pewno wynik strat ciepła w kanałach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.11.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Dzięki. Więc jednak sprawność nie maleje przy tak niewielkim przepływie. Wręcz odwrotnie, wydaje się, że jest to zależność odwrotnie proporcjonalna. Przynajmniej w BRINKu. To jest w sumie normalna cecha kazdego wymiennika ciepla Powietrze jest dluzej w wymienniku wiec zdarzy odebrac wiecej ciepla z "drugiej strony". Ja sie na takie wyniki nastawialem z gory! Widać, że temperatura powietrza wyciąganego z domu, wraz ze zwiększeniem prędkości przepływu, "gwałtownie" wzrasta. To pewno wynik strat ciepła w kanałach. Tak, szczegolnie ze ostatnie 2mb mam z nieocieplonej fi180 ktora jest w chlodnym garazu Musze to kiedys docieplic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.11.2011 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 ja też o tym nie wiedziałem - jak w przyszłości będe robić remont to na pewno kabelki pociągnę a nawet nie wiem którą wersje mam różnią się one czymś wizualnie? chyba mam wersję 12V, bo tylko idzie kabelek z reku, nie ma żadnego zasilania innego Chyba tylko modulem przekaznikowym, 12V: http://images.insbud.net/products/ib-tron_3100/ib-tron_3100fan/ib-tron_3100fan_04_pl.png 230V: http://images.insbud.net/products/ib-tron_3100/ib-tron_3100fan/ib-tron_3100fan230V_04.png Jak idzie Ci tylko jeden kabelek to na 99% masz wersje 12V z tym dodatkowym wejsciem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 19.11.2011 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Nie ma sensu kombinowac samemu skoro sa gotowe, ladne, estetyczne, dzialajace i tanie rozwiazania jak np to: http://www.insbud.org/pl/produkt-1327861939872401152/IB-Tron-3100FAN-BL-230V---Programowalny-sterownik,-regulator-wydajnosci-wentylacji-(rekuperacji),-z-podswietleniem,-3-biegowy,-zasilanie-230V-AC.html Z tego co wyczytałem, sterowanie przez OpenTherm daje o wiele większe możliwości, te sterowniki Tron to nic innego jak trochę ładniejsze zamienniki tych trójpozycyjnych sterowników standardowych z dodanym zegarem i wyświetlaczem, z możliwością zaprogramowania. Tutaj można by było sterować prędkością wentylatorów osobno, bypassem, no i możliwość podpięcia poprzez komputer do instalacji automatyzacji budynku. A do tego ile zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 19.11.2011 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Test dla 50m3/h (mniej nie umialem ustawic Mysle ze nie ma sensu robic testow dla 60-80m3/h bo roznice miedzy wynikami 50m3/h, a 100m3/h sa bardzo niewielkie Sprawdź jaką naprawdę masz prędkość wentylatorów. Ja jak ustawię na 50 to przy czystych filtrach pokazuje 77 m3/h. Więc mała różnica pomiędzy 100 a 50 może wynikać z tego że mimo ustawienia na 50 rekuperator pracuje na wyższej prędkości. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 19.11.2011 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Sprawdź jaką naprawdę masz prędkość wentylatorów. Ja jak ustawię na 50 to przy czystych filtrach pokazuje 77 m3/h. Więc mała różnica pomiędzy 100 a 50 może wynikać z tego że mimo ustawienia na 50 rekuperator pracuje na wyższej prędkości. A kalibrujesz reku po kazdym czyszczeniu filtrow? Bo trzeba On sobie odpala jakies testy na podstawie ktorych potem dopasowuje predkosci wentylow do zadanych predkosci. Nie mam anemometru wiec nie jestem w stanie stwierdzic ile rzeczywiscie puszcza m3/h ale za kazdym razem robie kalibracje (5-10 sek trzymasz OK (pare sekund mruga FIL, potem przechodzi do kalibracji), reku zmniejsza predkosci wentylow i zaczyna jakies odliczanie osobno dla nawiewu i wyciagu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 19.11.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Oczywiście że kalibruję. Nie da się bez kalibracji skasować tego komunikatu o filtrze. A sprawdzić aktualne wydajności wentylatorów można sprawdzić w samym rekuperatorze przytrzymując OK i F przez 5 sekund, pojawia się wtedy zestaw parametrów bardzie zaawansowanych. Jest tam aktualna wydajność wentylatorów z rozbiciem na wyciąg i nawiew. Myślę, że ta minimalna wydajność wynika z tego że wentylatory nie są w stanie pracować przy niższej mocy, a ta daje właśnie te 77 m3/h. W miarę wzrastania oporów na filtrach ta wartość będzie malała. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 20.11.2011 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Nie ma sensu kombinowac samemu skoro sa gotowe, ladne, estetyczne, dzialajace i tanie rozwiazania jak np to: http://www.insbud.org/pl/produkt-1327861939872401152/IB-Tron-3100FAN-BL-230V---Programowalny-sterownik,-regulator-wydajnosci-wentylacji-(rekuperacji),-z-podswietleniem,-3-biegowy,-zasilanie-230V-AC.html Tyle że to nie ma nic wspólnego z OpenTherm - szukałem czegoś do binka z tym protokółem i nie znalazłem nic co mogłoby się przydać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 21.11.2011 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Oczywiście że kalibruję. Nie da się bez kalibracji skasować tego komunikatu o filtrze. A sprawdzić aktualne wydajności wentylatorów można sprawdzić w samym rekuperatorze przytrzymując OK i F przez 5 sekund, pojawia się wtedy zestaw parametrów bardzie zaawansowanych. Jest tam aktualna wydajność wentylatorów z rozbiciem na wyciąg i nawiew. Myślę, że ta minimalna wydajność wynika z tego że wentylatory nie są w stanie pracować przy niższej mocy, a ta daje właśnie te 77 m3/h. W miarę wzrastania oporów na filtrach ta wartość będzie malała. Pozdrawiam Brink moze pracowac z minimalna wydajnoscia 50 m3/h i wydaje mi sie, ze nie ma to nic wspolnego z oporami bo te wplywaja na pobor pradu zeby spelnic wymagania czyli owe 50 m3/h. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 21.11.2011 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Każdy wentylator ma określoną minimalna moc przy której może pracować, poniżej niej się po prostu zatrzymuje. Ta moc daje przy określonych oporach jakieś tam obroty które to dają jakąś tam wydajność, jeśli opory są zbyt małe obroty przy minimalnej mocy są zbyt duże żeby utrzymać 50 m3/h i wychodzi z zadanej mocy większa wydajność. Założę się że w miarę zabrudzania się filtrów rzeczywista wydajność zacznie spadać aż osiągnie 50m3/h. Jak opory będą dalej rosnąć to sterownik będzie zwiększał moc wentylatorów żeby utrzymać te 50m3/h. Przynajmniej ja to tak rozumiem, że to tak działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 21.11.2011 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Tyle że to nie ma nic wspólnego z OpenTherm - szukałem czegoś do binka z tym protokółem i nie znalazłem nic co mogłoby się przydać. O jest ktoś zainteresowany tematem Ja się coraz bardziej skłaniam ku zmontowaniu bramki, którą zalinkowałem tylko zmodyfikować musiałbym firmware żeby wszystko szło do pcta i żeby pc mógł odpowiadać. A czasu brak koszmarnie... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 21.11.2011 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Dobrze, ze to dodales. Wlasnie nie bylem pewien czy sa jakies inne roznice poza zasilaniem! W takim razie warto ta wersje 12V kupic Jakbym wiedzial wczesniej to bym do kazdego geberita dociagnal kabelek dwuzylowy i polaczyl wejscie dodatkowego przewietrzania z "duzym klawiszem", jakims prostym kontraktonem zblizeniowym - inteligentny kibel bym mial ja mam za to inteligentnego uzytkownika kibla co wie ze jak conieco zmajstruje to ma nacisnac guzik obok kibla zeby reku wskoczyl na 3 poziom to samo po prysznicu zeby szybko odparowac pomieszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 21.11.2011 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Każdy wentylator ma określoną minimalna moc przy której może pracować, poniżej niej się po prostu zatrzymuje.) Jestes pewien? W brinkach siedza silniki pradu stalego EC. One moim zdaniem moga pracowac nawet z duzo nizszymi predkosciami - powiedzialbym nawet ze plynnie od 1m3/h w gore. Co innego silniki pradu zmiennego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 22.11.2011 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Nie jestem pewien, ale jakis powod tego zachowania musi byc. Sprawdziles moze jakie sa rzeczywiste predkosci wentylatorow u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania