wszystkie elementy instalacji gniazd poczynając od zabezpieczenia, poprzez przewody do osprzętu nie sa przewidziane na prądy robocze większe niż 16A.
Oczywiście, zgoda, ale chyba nie bardzo zrozumiałeś o co mi chodzi.

 

Mając 10 gniazd połączonych ze sobą "przelotowo" dla wszystkich tych gniazd maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 16A.

 

Mając 10 gniazd połączonych "w gwiazdę" maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 16A _dla każdego gniazda_ (a nie dla wszystkich z osobna).

 

Nikt przecież nie zabrania doprowadzić do puszki przewód 3x6 albo o jeszcze większym przekroju. Natomiast przy instalacji zrobionej "przelotowo" takiej możliwości nie mamy, gdyż zawsze maksymalne obciążenie wszystkich gniazd w danym obwodzie wynosi 16A _łącznie_.

Widzę Kakaowy, że nie rozumiesz w dalszym ciągu jednej zasadniczej kwestii w całym swoim wywodzie. Powtórzę Ci to jeszcze raz co mówiłem już kilkanaście postów wcześniej ale to do Ciebie widzę nie dotarło. Nie wolno Ci w puszczce odgałęźnej na gniazda wtykowe zmieniać przekroju przewodu bo w ślad za tym musiałbyś zmienić wartość zabezpieczenia tego przewodu (co w puszczce jest niewykonalne).Tak więc widzisz, że cała ta dyskusja jest bezprzedmiotowa i zamiast bronić i trzymać się swojej błędnej teorii jak pijany płotu, poczytał byś lepiej przepisy nim komuś zaczniesz radzić. Bez urazy ale musiałem Ci to powiedzieć, myślę że w końcu dasz spokój.

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99355-pilne-gniazko-zew-230v-na-jednym-obwodzie-z-wew/page/5/#findComment-2400815
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 88
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Możesz zacytować te przepisy/normy? I już kończę.

Widzę, że wygodny jesteś i chcesz mieć wszystko podane na tacy.

Wszystko znajdziesz w normach elektrycznych dotyczących zabezpieczeń i ich dobóru w instalacjach elektrycznych( temat rzeka). Poszukaj to nic nie boli.... :wink:

Przytoczę Ci tylko elementarną definicję zabezpieczenia zwarciowego z Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych - poradnik montera i inżyniera elektryka Wydawn. Dashofer; Dział 5 rozdz.1 str 2.

Zabezpieczenie zwarciowe,

czyli zabezpieczenie przed niszczącymi skutkami zwarć, jest wymagane z definicji w każdym obwodzie elektrycznym i to na początku, w miejscu wyprowadzenia lub odgałęzienia obwodu, a także w miejscach, w których następuje zmniejszenie obciążalności zwarciowej przewodów(zmniejszenie przekroju żył i / lub zmiana budowy przewodów: materiału żył, materiału izolacji).

pzdr.

 

PS

myślę, że wystarczająco żeśmy sobie wyjaśnili i nie będziesz mnie więcej męczył

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99355-pilne-gniazko-zew-230v-na-jednym-obwodzie-z-wew/page/5/#findComment-2401630
Udostępnij na innych stronach

No i druga sprawa, o której też już było w tym wątku: kakaowy stawia znak równości pomiędzy dopuszczalną obciążalność styków gniazda i jego zacisków przyłączeniowych. Tylko niestety nie mogę się doszukać na stronach producentów, czego dotyczy podawany przez nich parametr obciążenia nominalnego/maksymalnego (IMO chodzi właśnie o styki, a nie o zaciski przyłączeniowe). Może ktoś bardziej obeznany wyjaśni tą kwestię?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99355-pilne-gniazko-zew-230v-na-jednym-obwodzie-z-wew/page/5/#findComment-2401691
Udostępnij na innych stronach

i w jednym i w drugim przypadku jest to 16A max. zresztą do zacisków przyłączeniowych nie można nawet włozyć przewodu grubszego niż 2,5 mm kw.

 

PS. Szukana norma to PN - IEC 60364:2000. Wprawdzie są już nowsze, ale i tam można znaleźć.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99355-pilne-gniazko-zew-230v-na-jednym-obwodzie-z-wew/page/5/#findComment-2401777
Udostępnij na innych stronach

Przytoczę Ci tylko elementarną definicję zabezpieczenia zwarciowego z Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych - poradnik montera i inżyniera elektryka Wydawn. Dashofer; Dział 5 rozdz.1 str 2.(...)

Wybacz, że jeszcze nie dam Ci spokoju :) Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że książka "poradnik montera" stanowi prawo w naszym pięknym kraju... Bo nie stanowi.

 

Rozważmy taką sytuację. Mamy obwód z gniazdem podłączony przewodem 3x2,5. Podłączamy do w/w gniazda lampkę nocną zasilaną przewodem 3x0,75 o długości 10 metrów. Wszystko jest wg Ciebie okej, prawda?

 

To załóżmy teraz, że ucinamy 5 metrów przewodu lampki i łączymy go z przewodem 3x2,5, a następnie dopiero do w/w uciętego przewodu podłączamy gniazdko i włączamy lampkę nocną (która ma przewód krótszy o połowę).

 

Co nam to zmienia? Otóż nic zupełnie nie zmienia. Nie przypominam sobie przepisu który by zabraniał stopniowania przekrojów w dół. Z tego co wiem, te które istnieją (m.in. to co zacytowałeś powyżej, choć to przepisem nie jest) odnoszą się do sytuacji kiedy mniejszy przekrój zastępujemy większym i wtedy miałoby to jakieś logiczne podstawy. Gdyby było tak jak piszesz, to na logikę, musiałbyś mieć osobny bezpiecznik przed każdym gniazdem do którego mógłbyś włączyć cokolwiek zasilanego przewodem o przekroju żyły mniejszym od 2,5.

 

Zadam Ci pytanie dodatkowe. Mamy przewód 3x2,5 który kończy nam się w pewnym miejscu. Niestety, musimy go przedłużyć jeszcze o kilka metrów. Jak na złość wszystkie sklepy w okolicy zamknięte, przewodu 3x2,5 nie mamy, a jedyny jaki mamy to 3x1,5. Ucinamy więc _dwa_ kawałki przewodu 3x1,5 i łączymy je z przewodem 3x2,5. Zmieniliśmy przekrój na mniejszy (czego podobno nie możemy robić), czy zwiększyliśmy go o 20%? :lol:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99355-pilne-gniazko-zew-230v-na-jednym-obwodzie-z-wew/page/5/#findComment-2401843
Udostępnij na innych stronach

Przytoczę Ci tylko elementarną definicję zabezpieczenia zwarciowego z Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych - poradnik montera i inżyniera elektryka Wydawn. Dashofer; Dział 5 rozdz.1 str 2.(...)

Wybacz, że jeszcze nie dam Ci spokoju :) Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że książka "poradnik montera" stanowi prawo w naszym pięknym kraju... Bo nie stanowi.

 

Rozważmy taką sytuację. Mamy obwód z gniazdem podłączony przewodem 3x2,5. Podłączamy do w/w gniazda lampkę nocną zasilaną przewodem 3x0,75 o długości 10 metrów. Wszystko jest wg Ciebie okej, prawda?

 

To załóżmy teraz, że ucinamy 5 metrów przewodu lampki i łączymy go z przewodem 3x2,5, a następnie dopiero do w/w uciętego przewodu podłączamy gniazdko i włączamy lampkę nocną (która ma przewód krótszy o połowę).

 

Co nam to zmienia? Otóż nic zupełnie nie zmienia. Nie przypominam sobie przepisu który by zabraniał stopniowania przekrojów w dół. Z tego co wiem, te które istnieją (m.in. to co zacytowałeś powyżej, choć to przepisem nie jest) odnoszą się do sytuacji kiedy mniejszy przekrój zastępujemy większym i wtedy miałoby to jakieś logiczne podstawy. Gdyby było tak jak piszesz, to na logikę, musiałbyś mieć osobny bezpiecznik przed każdym gniazdem do którego mógłbyś włączyć cokolwiek zasilanego przewodem o przekroju żyły mniejszym od 2,5.

 

Zadam Ci pytanie dodatkowe. Mamy przewód 3x2,5 który kończy nam się w pewnym miejscu. Niestety, musimy go przedłużyć jeszcze o kilka metrów. Jak na złość wszystkie sklepy w okolicy zamknięte, przewodu 3x2,5 nie mamy, a jedyny jaki mamy to 3x1,5. Ucinamy więc _dwa_ kawałki przewodu 3x1,5 i łączymy je z przewodem 3x2,5. Zmieniliśmy przekrój na mniejszy (czego podobno nie możemy robić), czy zwiększyliśmy go o 20%? :lol:

 

 

przepraszam że się wtrącę, pytanie nie do mnie,

 

jedyna prawidłowa odpowiedź brzmi:

 

idziemy kupujemy sobie piwo /piwa/ i wypijamy

 

czekamy do poniedziałku aż otworzą sklep z kabelkami :-?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99355-pilne-gniazko-zew-230v-na-jednym-obwodzie-z-wew/page/5/#findComment-2403145
Udostępnij na innych stronach

Dyskusja bez sensu. Nic nie wnosi a miesza . Kakaowy- wybacz ale nie każdemu się chce przekopywać przez segregator z normami instalacyjnymi żeby udwowdnić Tobie że nie masz racji. Są jeszcze wiedza i doświadczenie. Pewne rzeczy wie sie już intuicyjnie. Odnośnie zmniejszania przekroju . Nie chce mi się szukać ale na pewno w normie jest zapis że zmiana przekroju przewodu w "dół" jest dopuszczalna ale pod pewnymi warunkami . Na chłopski rozum : O ile wartość zabezpieczenie obwodu na początku obwodu spełnia wszystkie warunki ochrona od porażeń , Idd, itp dla odcinka o mniejszym przekroju. Dodatkowo "stara" wiedza z PBUE nakazywała zabezpieczenie obwodu przy zmianie przekroju przewodu wieksze niż 3 stopnie. Temat rzeka .
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99355-pilne-gniazko-zew-230v-na-jednym-obwodzie-z-wew/page/5/#findComment-2403216
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...