Mam pytanko, czy to co zrobiłem jest opłacalne.

 

Otóż miałem tak. Pompka cyrkulacyjna cały czas pracowało przez 24h/dobe niezaleznie od tego czy ktoś w domu przebywał czy nie. Straty ciepła i zużycie energii oczywiste. Ale, czy podłączenie pompki do sterowania przez centralkę alarmową w taki sposób że gdy czujka wykryje ruch w łazienkach lub kuchni pompka załączy się na 5 minut, w celu wymiesznia wody, tylko wtedy... cała zimna woda ląduje w bojlerze i go wychładza (140 litrów pojemność bojlera). Oczywiście w nocy i podczas nieobecności mieszkańców pompka w zasadzie się nie włącza, no chyba że ktoś w nocy zgłodniał i poszedł do kuchni lub do wc. Czy to będzie opłacalne - takie rozwiązanie ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99474-cyrkulacja-goracej-wody-uzytkowej/
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 146
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Mam pytanko, czy to co zrobiłem jest opłacalne.

 

Otóż miałem tak. Pompka cyrkulacyjna cały czas pracowało przez 24h/dobe niezaleznie od tego czy ktoś w domu przebywał czy nie. Straty ciepła i zużycie energii oczywiste. Ale, czy podłączenie pompki do sterowania przez centralkę alarmową w taki sposób że gdy czujka wykryje ruch w łazienkach lub kuchni pompka załączy się na 5 minut, w celu wymiesznia wody, tylko wtedy... cała zimna woda ląduje w bojlerze i go wychładza (140 litrów pojemność bojlera). Oczywiście w nocy i podczas nieobecności mieszkańców pompka w zasadzie się nie włącza, no chyba że ktoś w nocy zgłodniał i poszedł do kuchni lub do wc. Czy to będzie opłacalne - takie rozwiązanie ?

 

A z czego masz źródło ciepła dla CO, a z czego dla WU. Bo jeśli z tego samego źródła (kotła) to straty masz na zbędnej pracy pompki. Tylko poza sezonem grzewczym ciepło ucieka ci niepotrzebnie (chyba, że rurki idą w piwnicy lub na zewnątrz).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99474-cyrkulacja-goracej-wody-uzytkowej/#findComment-2395663
Udostępnij na innych stronach

To czujki od centralki alarmowej masz nawet w łazience? :-)

 

Pomysł dobry, do zrealizowania.

Ja kupiłem w Plusie czujkę ruchu za 19,99zł, pozwala ustawić czas od zadziałania do wyłączenia oraz natężenie światła, przy którym ma zadziałać i podłączyłem sobie na klatce schodowej. Teraz już nie muszę włączać światła i nie muszę pamiętać o jego wyłączeniu. :-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99474-cyrkulacja-goracej-wody-uzytkowej/#findComment-2395746
Udostępnij na innych stronach

To nie jest dobre rozwiązanie bo jak wejdziesz do łazienki z myślą umycia rąk to jak czujka cię zobaczy i włączy pompę cyrkulacyjną to wodę będziesz miał po takim czasie że zdążysz umyć już ręce.

Rozwiązanie to włączyć pompę poprzez programowalny zegar i przewidzieć kiedy jesteś w domu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99474-cyrkulacja-goracej-wody-uzytkowej/#findComment-2395755
Udostępnij na innych stronach

Ale chyba chodzi o energię pompki - elektryczną

Tu można oszczedzić

 

:o :o :o

 

:lol: :lol: :lol:

 

Niezłe.

 

 

Słowo 'straty' odnosi się do strat energii cieplnej a nie elektrycznej.

Ale nawiasem mówiąc masz rację - zatrzymywanie pompki na czas kiedy nie jest potrzebna to w istocie oszczędność prądu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99474-cyrkulacja-goracej-wody-uzytkowej/#findComment-2396680
Udostępnij na innych stronach

Ale chyba chodzi o energię pompki - elektryczną

Tu można oszczedzić

 

:o :o :o

 

:lol: :lol: :lol:

 

Niezłe.

 

 

Słowo 'straty' odnosi się do strat energii cieplnej a nie elektrycznej.

Ale nawiasem mówiąc masz rację - zatrzymywanie pompki na czas kiedy nie jest potrzebna to w istocie oszczędność prądu

 

O rany :o

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99474-cyrkulacja-goracej-wody-uzytkowej/#findComment-2396720
Udostępnij na innych stronach

A może pompkę podłączyć do automatu schodowego

 

- w każdym miejscu gdzie pobierasz ciepłą wodę należałoby dodać włącznik schodowy

- wszystkie przewody z włączników schodowych podłączasz do przekażnika który załącza automat schodowy

- automatem regulujesz czas potrzebny do wymiany wody na ciepłą np. ustawiasz na t1 - jak przepycha to jest ok. jak nie zwiększasz czas pracy automatu schodowego załączającego pompę

 

Jak to działa

 

- wchodzisz do pomieszczenia i jak chcesz skorzystać naciskasz i po chwili masz ciepłą wodę

- zużycie energii zminimalizowane - pompa pracuje tylko kiedy potrzeba

- straty ciepła na c.wu. jak wyżej

 

Koszty

- automat schodowy ok. 70-80 zł.

- włączniki ok. 10-20 zł x ilość pomieszczeń z poborem ciepłej wody.

- i oczywiście przewód elektryczny

- stycznik sądzę że do 100 zł.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99474-cyrkulacja-goracej-wody-uzytkowej/#findComment-2396947
Udostępnij na innych stronach

Hmmm, cz cyrkulacja nie powinna czasem być sterowana temperaturami? Jeden czujnik przy najdalszym od pompy cyrkulacyjnej kranie, a sterownik ustawiony tak że gdy temperatura z czujnika spadnie do np 30C włącza cyrkulację, a gdy wzrośnie do np 50C wyłącza.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99474-cyrkulacja-goracej-wody-uzytkowej/#findComment-2396948
Udostępnij na innych stronach

A może pompkę podłączyć do automatu schodowego

 

- w każdym miejscu gdzie pobierasz ciepłą wodę należałoby dodać włącznik schodowy

- wszystkie przewody z włączników schodowych podłączasz do przekażnika który załącza automat schodowy

- automatem regulujesz czas potrzebny do wymiany wody na ciepłą np. ustawiasz na t1 - jak przepycha to jest ok. jak nie zwiększasz czas pracy automatu schodowego załączającego pompę

 

Jak to działa

 

- wchodzisz do pomieszczenia i jak chcesz skorzystać naciskasz i po chwili masz ciepłą wodę

- zużycie energii zminimalizowane - pompa pracuje tylko kiedy potrzeba

- straty ciepła na c.wu. jak wyżej

 

Koszty

- automat schodowy ok. 70-80 zł.

- włączniki ok. 10-20 zł x ilość pomieszczeń z poborem ciepłej wody.

- i oczywiście przewód elektryczny

- stycznik sądzę że do 100 zł.

 

Pozdrawiam

Pomysł mało racjonalny.

Przy odległości kranu od zasobnika rzędu 10m ta chwila trwa ok pół minuty,

przez ten czas można albo umyć ręce w zimnej wodzie albo spuscić ją do kanalizacji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99474-cyrkulacja-goracej-wody-uzytkowej/#findComment-2396956
Udostępnij na innych stronach

Pomysł mało racjonalny.

Przy odległości kranu od zasobnika rzędu 10m ta chwila trwa ok pół minuty,

przez ten czas można albo umyć ręce w zimnej wodzie albo spuscić ją do kanalizacji.

Przeczytaj o co chodziło pytającemu.

Sądzę że właśnie nie chce czekać te pół minuty, myc rąk w zimnej wodzie lub tracić bezużytecznie wody ( z jakiego powodu to już inna sprawa)

A to co napisałem to inny pomysł dotyczący tego problemu.

 

Co do racjonalności pozwolisz że się nie wypowiem bo przy rozpatrywaniu tego tematu z Twojego punktu widzenia ( i rozwiązania ) to nie ma to najmniejszego sensu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99474-cyrkulacja-goracej-wody-uzytkowej/#findComment-2397062
Udostępnij na innych stronach

efilo, dopiero od dwóch dni mi to działa, w zasadzie przez dzień nie ma żadnego problemu, bo ciągle ktośjest w kuchni lub idzie do łazienki, pompka włącza się na 3 minuty jak wyczuje ruch, a woda tez tak od razu się nie wychłodzi. Można zastosować programator, ale jak np pojedziesz do rodzinku na cały dzień, to albo wyłaczysz ręcznie, albo to olejesz, a tutaj nie ma ruchu nie ma cyrkulacji. w nocy pompka stoi, a idąc do łazienki na podddaszu obok sypialni, wode mam praktycznie natychimiast, bo akurat tak się złożyło że bateria w łazience jest jakieś 2 metry nad bojlerem, bojler jest w kotłowni, prawie pod łazienką. A co do strat to przypomniałem sobie jak kiedyś nie miałem włączonej cyrkulacji i wygasiłem piec, Ciepłą wodę miałem jeszcze na drugi a nawet trzeci dzień po wyłączniu pieca (wtedy nie mieszkaliśmy więc nie było poboru wody). W grudniu wygasł mi piec w nocy, przegrzał się (miałem źle poustawiane) rano woda w bojlerze była ciepła... coś jak wtedy na drugi dzień. Te popularne izolacje (takie otuliny z pianki) nie są zbyt udaną izolacją, mogłem coś bardziej wymyślnego założyć. Co do energi lelektrycznej to na pewno "jakaś" tam oszczędność jest.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99474-cyrkulacja-goracej-wody-uzytkowej/#findComment-2397254
Udostępnij na innych stronach

oprócz tego jest druga łazienka - 10 metrów i kuchnia jakies 5 metrów. PIsałem o jednej łazience że w przypadku pójścia do łazienki nocą, to wystarczy chwila aby leciała gorąca woda z kranu, tzn. pompka potrzebuje chwili aby ten kawałek przemieszać.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99474-cyrkulacja-goracej-wody-uzytkowej/#findComment-2397426
Udostępnij na innych stronach

Pomysł mało racjonalny.

Przy odległości kranu od zasobnika rzędu 10m ta chwila trwa ok pół minuty,

przez ten czas można albo umyć ręce w zimnej wodzie albo spuscić ją do kanalizacji.

Przeczytaj o co chodziło pytającemu.

Sądzę że właśnie nie chce czekać te pół minuty, myc rąk w zimnej wodzie lub tracić bezużytecznie wody ( z jakiego powodu to już inna sprawa)

A to co napisałem to inny pomysł dotyczący tego problemu.

 

Co do racjonalności pozwolisz że się nie wypowiem bo przy rozpatrywaniu tego tematu z Twojego punktu widzenia ( i rozwiązania ) to nie ma to najmniejszego sensu.

Wiem o co chodzi autorowi wątku. Mam cyrkulację ze sterownikiem dobowym załączającym pompkę w cyklach 15 minutowych (15 minut pomka pracuje, 15 minut nie pracuje) od godziny 6-23. W pozostałych godzinach pomka jest wyłączona.

Twoja propozycja (a także propozycja autora wątku wykorzystująca czujkę ruchu) sprawdzi się przy bardzo małej odległości (najwyżej 2m) kranu od zasobnika. Zanim osoba korzystająca z umywalki do niej podejdzie po załączeniu włącznika schodowego ciepła woda zdąży do kranu dopłynąć.

Pompka cyrkulacyjna potrzebuje czasu aby przepchnąć wodę z zasobnika do punktu poboru i nic na to nie poradzisz. W momencie jej załączenia z kranu będzię płynęła zimna woda wystudzona w rurach.

Przy cyklicznym lub temperaturowym sterowaniu pomki cyrkulacyjnej woda w rurach pozostaje cały czas ciepła i jest praktycznie natychmiast dostępna. Tak jest idea cyrkulacji ciepłej wody użytkowej i taką stosuję.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99474-cyrkulacja-goracej-wody-uzytkowej/#findComment-2397514
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...