Asia i Robert 05.04.2008 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Czy ktoś miał do czynienia, rozważał kominy systemowe firmy PRESTO??? http://www.presto-kominy.pl/pl/index6.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wraf 06.04.2008 02:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 mam i używam fi-200 narazie pod kozą i wszystko gra polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 06.04.2008 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Tylko uwaga mnie wprowadzono w błąd, nie nadają się do kondensata , niezbędne są wkłady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 06.04.2008 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Tylko uwaga mnie wprowadzono w błąd, nie nadają się do kondensata , niezbędne są wkłady co za bzdura - sa takie (Universal) i takie (Duo) jedne do paliw stałych drugie do kondensatów. Różnią sie ceną, wkładem z wełny ocieplającym, ściekiem kondensatu. Mam dwa kominy Presto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 06.04.2008 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Tylko uwaga mnie wprowadzono w błąd, nie nadają się do kondensata , niezbędne są wkłady co za bzdura - sa takie (Universal) i takie (Duo) jedne do paliw stałych drugie do kondensatów. Różnią sie ceną, wkładem z wełny ocieplającym, ściekiem kondensatu. Mam dwa kominy Presto Nie masz racji też tak myślałem, nawet rozmawiałem z ich technologiem czy jak tam, przedstawiciela mam bardzo blisko, i niestety nie nadaje się do kondensata,. Sprawdz nim kogoś oskrażysz, a jak by tak było to potwierdz mi przynajmniej problem będe miał rozwiązany Mam jeden i drugi, zgodnie ze sztuką, przedstawiciel junkersa powiedział ze mozna gdyż i tak w komin już idzie niewiele itd, ale tak jak napisałem tutaj mnie wyprowadzono z błędu, a w firmie spradziłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 06.04.2008 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Ze strony firmowej Presto Presto Uniwersal to komin przeznaczony do urządzeń grzewczych dla paliw stałych, ciekłych i gazowych . Spełnia wysokie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze jak również jest kominem dla rozwiązań tradycyjnych . Jest kominem odpornym na wilgoć i kwaśny kondensat oraz na wysokie temperatury spalin i pożar sadzy. Charakteryzuje się prostym i szybkim montażem ( 0,5 -1,0 godz/mb ). http://www.presto-kominy.pl/pl/index2.html Sa tam szczegłowe instrukcje i pisze m.in. okotłach na paliwo ciekłe i gazowe o określonych temper. spalania itd Poza tym po co w takim razie produkuja dwa rodzaje kominów: Duo - do paliw stałych i Universal właśniedo stałych niskotemper., ciekłych i gazowych? Eugeniusz_ Przepraszam ale nie wierze Ci. Gdyby to była prawda co piszesz to oznacza najwieksze publiczne kłamstwo firmy i prokuratora. Na twoje słowa nie mam niestety zadnych dowodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 06.04.2008 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Ze strony firmowej Presto Presto Uniwersal to komin przeznaczony do urządzeń grzewczych dla paliw stałych, ciekłych i gazowych . Spełnia wysokie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze jak również jest kominem dla rozwiązań tradycyjnych . Jest kominem odpornym na wilgoć i kwaśny kondensat oraz na wysokie temperatury spalin i pożar sadzy. Charakteryzuje się prostym i szybkim montażem ( 0,5 -1,0 godz/mb ). http://www.presto-kominy.pl/pl/index2.html Sa tam szczegłowe instrukcje i pisze m.in. okotłach na paliwo ciekłe i gazowe o określonych temper. spalania itd Poza tym po co w takim razie produkuja dwa rodzaje kominów: Duo - do paliw stałych i Universal właśniedo stałych niskotemper., ciekłych i gazowych? Eugeniusz_ Przepraszam ale nie wierze Ci. Gdyby to była prawda co piszesz to oznacza najwieksze publiczne kłamstwo firmy i prokuratora. Na twoje słowa nie mam niestety zadnych dowodów. Jeżeli tak jest to chwała Tobie, tak jak pisałem wszelkie znaki , charakterystyki o tym świadczyły, ale zasiane tutaj ziarno skierowało mnie do firmy, tam uzyskałe takie informacje, jak sie mylę lub się przesłyszałem to bardzo dobrze, ja będę miał mniej problemów, ale napewno w takim układzie dzwonię w tygodniu do presto ponownie i zobaczymy. Czyżby sami technicy czy technolodzy kto jak woli z podcinali sobie klijentelę, nie wiem , proponuję także zadac takie pytanie w presto zobaczymy co Tobie powiedzą. Też mi to nie pasowało, zapis odporny na kondensat a nie można podłanczać pieca kondensacyjnego??, Tym bardziej że dowiedziałem się o tym jak już komin był stawiany Także czekam, na twoją rozmowe w firmie lub na swoją zobaczymy, mam nadzieję że to ja byłem wprowadzony w błąd po raz drugi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 06.04.2008 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Posty z czerwca 2007 Eugeniusz nie wiem czy dobrze kojarzę ale wcześniej pisałeś, że nie wiesz jaki piec w zw z tym jaki komin spalinowy wybrałeś do kondensacyjnego jest inny i do normalnego inny Zgadza się ale pytałaś o komin do kominka, tak wiec kupiłem Presto Duo jest do paliw stałych w tym do kominków i bez ocieplenie, do pieca kupiłem Presto Universal i jest przeznaczony do wszelkich paliw w tym gaz, olej itd i w nim jest zastosowane ocieplenie. Także do tego komina mogę zastosować dowolny piec na gaz w tym kondensacyjny. w Presto doradca techniczny powiedział mi, że Uniwersal (ja taki chciałam) nie jest najlepszym rozwiązaniem do kondensatów hm, to już nic nie wiem , mnie własnie uświadamiali zę jak wsadzę ten komin to mogę założyć dowolny na gaz w tym kondensat, takze jak widzę zdania są podzielone i różne opinie, trudno powiedzieć doświadczeniach zbyt krótki okres użytkowania jest tego typu kominów, takze pozostaje mi się tylko pocieszać zę jakoś będzie i dokładnie wykonać połączenia . Zobaczę i posłucham jeszcze mam troszkę czasu na piec najwyżej będzie zwykły na gaz. Tam jest jeszcze kilka, wypowiedzi, miedzy innu\ymi ze instalatorzy nie polecają systemowych itd Ale mam nadzieję że tamte dyskusje były błędne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 06.04.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Mamy dwie kwestie :- formalną - i tutaj wszyskie foldery i instrukcje mówią, że mozna. Poza tym ocieplenie, sciek kondensatu też o tym swiadczą.- nieformalną , przez telefon, tzw porad na gębę (czasami prawdziwych)W tej sytuacji bym się zastanowił czy to akurat ten komin Presto Universal cośjest nietak albo jak napisałeś "Tam jest jeszcze kilka, wypowiedzi, miedzy innu\ymi ze instalatorzy nie polecają systemowych itd " w takim razie jakie- oczywiścietzw nierdzewki/kwasówki i być może one sa tam z jakiś wzgledów lepsze(choć nie wiem) Mógłbyś napisać jakich argumentów uzywali technolodzy Presto ?że to ich komin jest nietak, czy w ogóle systemowe są nietak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 11.04.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Wypada dokończyć temat, a więc przeprowadziłem rozmowę z przedstawicielem presto, komin uniwersal nie nadaje się do pieców kondensacyjnych boooooooooooooooo , piece kondensacyjne mają zamknietą komorę spalanie a i te kominy nie pozwalają na pobór powietrza, niezbędny jest pobór z zewnątrz oddzielnym przewodem powietrznym (czy jak to zwał ). Sam komin jeżeli wpuścić spaliny przyjmie wszystko . Także jak zwykle tutaj mamy półprawdy , niedomówienia itd, Do kondensatów mają kominy SPS. W moim przypadku, powinienem nałożyć na piec odpowiednią końcówkę aby z poboru współosiowego wyprowadzić oddzielny wlot powietrza i oddzielny przewód, lub po prostu włożyć nierdzewkę do komina i wykorzystać zewnętrzną powierzchnie na pobór. Przy okazji wyszło ze wszelkie wkłady plastykowe do odprowadzenia spalin itd nie mają w polsce atestu dopuszceniowego , czyli tak jak ja chciałem włożyć rurę plastykową oferowaną przez jakieś tam firmy jest niedopuszczone, można stracić prawo reklamacji itd. Kiedyś mi inaczej tłumaczyli, z tymi kominami. ale obecne tłumaczernie jest bardziej logiczne. Podsumowując Presto duo do kominka, presto universal do pieców z otwartą komorą spalania itd, presto SPS do kondensatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 12.04.2008 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 no jeżeli chodzi de fakto o oddzielne doprowadzenie powietrzato nie ma sprawy - tak sie w zasadzie powiinno robis do wszelkich kotłów-tzn kominków, na paliwo stałe i oczywiscie kondensaty.Ja mam zaprojektowane i w trakcie wykonania doprowadzenie osobne powietrza zarówno do kominka jak i pieca a więc komin mogę wykorzystać( po zastosowaniu tej nakładki - chyba nie majątek ? ) w przyszłości( teraz eko-groszek) do gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arr2rr 25.04.2008 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Mała uwaga: do kondensatów mają system SPS-K!!! Proszę pamiętać o tym. Kominy SPS - są to kominy powietrzno-spalinowe do kotłów z zamkniętą komorą spalania, natomiast SPS-K j/w ale do kondenstaów. Tych informacji nie ma u nich na stronie. Trochę deneruje mnie fakt, że SPS sprzedają tylko w odcinkach pełnych metrowych, ale generalnie są tańsi od Schiedla. pozdr. Ar2r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gjacek69 25.04.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Witam wszystkich potęncjalnych nabywców tego pseudo systemu kominowego ja dałem sie wrobić i złapać na niższą cenę i kupiłem 2 jeden SPS i DUO. Już przy samym montażu są kłopoty z pasowaniem elementów ale to betka najgorsze jest to że komin przy użytkowaniu czyli paleniu kozą popękał w środku. Oczywiście pan doradca techniczny stwierdził że to moja wina bo powinienem rozpalać w kominku 50st C na godzinę tak jest w instrukcji jest to absurd bo jak to sprawdzić jaka jest temperatura w kominie. Co do SPS to i tak trzeba wstawiać kwasówkę tak przynajmniej stwierdził i zrobił montazysta z Vailanta ale tu nie wypowiem sie bo nie mam pewności czy tak powinno być. Przestrzegam wszystkich przed zakupem Presto firma zdecydowanie OLEWA klienta po sprzedaży tego syfu, dam przykład murarze za nisko usytuowali przyłącze spalin i kominkarze nie chcieli kuć w kamionce żeby nie stracić gwarancji na komin zwróciłem się w tej sprawie do doradcy techniczneg i ten mi powiedział zeby zrobić to we własnym zakresie albo zgłosić sie do Schiedla bo oni tego nie robią. Ogólnie Pan Techniczny będzie wam wmawiał jakie to kiepskie są kominy Schedla ale jak chodzi o rozwiązanie problemu to nawet przestaje odbierać telefony.Ja jestem w plecy ok 4000 zł i mam zszargane nerwy. Rozważcie sami czy warto dla zainteresowanych wysyłam zdjęcia popękanego komina jeżeli chcecie więcej info to piszcie każdemu chętnie opowiem o "zaletach" tego dziadostwa.Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 25.04.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 prosze o zdjęcia.jestem zainteresowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gjacek69 25.04.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Proszę też sobie popatrzeć poniżej to odnośnie trwałości systemów Presto Nie tylko ja jeden miałem kłopoty z tymi pseudo kominamihttp://www.tymianek.bloog.pl/kat,0,page,2,. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 25.04.2008 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 ktoś tu ściemnia zdjęć nie otrzymałem w podanym linku - blogu nie jest opisana bezposrednio przyczyna pękniecia trójnika a pośrednio : i podczas podłączania piecyka gazowego fachowcy musieli się wkuć w element ceramiczny nad trójnikiem i jeżeli użyli udaru to sytuacja jest podobna No jeśli się udarem tłucze w elementy ceramiczne to nie beton podaj konkretne przykłady a nie strasz ludzi - mam zamomtowane dwa kominy Presto i chcę spać spokojnie albo wiedzieć konkretnie co mnie czeka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gjacek69 25.04.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 U mnie nikt nie używał młota udarowego komin popękał podobno od tego ze było palone w kozie a to jest nie zgodne z instrukcją bo nie zachowałem odpowiedniej temp czyli 50st C na godz.Mam nadzieję że twoje kominy są ok ale radzę sprawdz to.Gdyby nie to ze trzeba było zrobić przyłącze ( które również pękło na całym obwodzie) w innym miejscu tez bym o tym nie wiedział.jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 25.04.2008 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 zdjęcia otrzymałemfaktycznie pęknięcie jestale mam troche wątpliwości :nie jest to złożone zgodnie z instrukcjąsą rozumiem dwa wloty ( bo chyba jeden trójnik)ten dolny wlot do którego jest doprowadzona rura jak był zrobiony ?wycinanany czy jak ?, może ktoś podkuwał ruę lub nawiercał ?moje pytania są takie bo niestety jest dużo błędów wykonawczych.Ja sam ponieważ robotnicy nigdy nie robili takich kominów trzydni "kierownikowałem" i nadzorowałem z instrukcją całą robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gjacek69 25.04.2008 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Widzę chłopie że czytasz ale nie koniecznie rozumiesz Pisałem ze przyłącze spalin czyli trójnik murarze zrobili w złym miejscu zgodnie zresztą z wytycznymi pana Przedstawiciela od presto który został wezwany na budowę bo jak się okazało murarze też budowali komin systemowy pierwszy raz.Więc na zdjęciu są dwa przyłącza jedno oryginalne które zostało zaklejone a drugie to wyżej wykute przez kominkarzy przy użyci wiertarki z cienkim wiertłem robiąc dziurę przy dziurce byłem przy tym.ps. w blogu jak się wczytasz to to co cytujesz odnosi się do drugiego komin.a nie tego popękanego ze zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 25.04.2008 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 po pierwsze nie jestem chłopem ale chłopem niech będzie po drugie minęliśmy się z pisaniem postów, wiec pisałem co widziałem, po trzecie to dolny mi wygląda na ten dodatkowy, a górny zatkany na orginalny trójnik. po czwarte to po nawierceniu musieli jakos to skuć ? odbić ? walnąć ? może wtedy powstało to pęknięcie ? a na koniec chcę ci wierzyć bo dlaczego nie, jeszcze nie mam podłączonych i będę starał się rozpalać pierwszy raz baaaaaardzo ostroooożnie. Jeżeli coś będzie nie tak obiecuję odkopać wątek i o tym napisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania